Hi,
Danke. Ich hatte den Post #49 irgendwie in Bezug auf den CRD Fehler übersehen. Ich habe jetzt mal die aktuelle Version des LBS geladen. Dies alleine hat allerdings nichts gebracht, ich habe den Port in Edomi dann noch geändert. Jetzt scheint es zu klappen.
Danke
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS19002160/2061 - Virtual HUE Device for Alexa
Einklappen
X
-
Hast du die V0.3 der Bridge verwendet und immer noch den Fehler?
Das mit den CRD Fehlern und einen Workaround habe ich ja bereits in Post #49 erklärt.
Deaktivieren der Bridge würde eventuell auch funktionieren.
Wenn du den RAW String von Hex in ASCII übersetzt, siehst du den SSDP Header.
Wieso der allerdings von Edomi aufgeschnappt wird verstehe ich noch nicht ganz.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der LBS läuft ja gut und funktioniert lokal auch weitaus schneller als mit Still.
Ich bekomme allerdings alle 2std. diese Fehlermeldungen im Log:
Hat das noch jemand? Deaktiviert ihr die Bridge nach dem suchen??Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2021-01-17 17:16:50[/TD] [TD]541363[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9156[/TD] [TD]CE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 5450h / Raw: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a43414348452d434f 4e54524f4c3a206d61782d6167653d36300d0a4558543a0d0a 4c4f434154494f4e3a20687474703a2f2f3139322e3136382e 352e3230303a38302f6170692f6465736372697074696f6e2e 786d6c0d0a5345525645523a204c696e75782f332e782c2055 506e502f312e312c2045646f6d692f322e300d0a53543a2075 726e3a736368656d61732d75706e702d6f72673a6465766963 653a62617369633a310d0a55534e3a20757569643a30303131 323233332d343435352d363637372d383839392d6161626263 6364646565313132323a3a75726e3a736368656d61732d7570 6e702d6f72673a6465766963653a62617369633a310d0a0d0a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-01-17 17:16:50[/TD] [TD]552047[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9156[/TD] [TD]CE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 5450h / Raw: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a43414348452d434f 4e54524f4c3a206d61782d6167653d36300d0a4558543a0d0a 4c4f434154494f4e3a20687474703a2f2f3139322e3136382e 352e3230303a38302f6170692f6465736372697074696f6e2e 786d6c0d0a5345525645523a204c696e75782f332e782c2055 506e502f312e312c2045646f6d692f322e300d0a53543a2075 726e3a736368656d61732d75706e702d6f72673a6465766963 653a62617369633a310d0a55534e3a20757569643a30303131 323233332d343435352d363637372d383839392d6161626263 6364646565313132323a3a75726e3a736368656d61732d7570 6e702d6f72673a6465766963653a62617369633a310d0a0d0a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-01-17 17:16:50[/TD] [TD]562732[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9156[/TD] [TD]CE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 5450h / Raw: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a43414348452d434f 4e54524f4c3a206d61782d6167653d36300d0a4558543a0d0a 4c4f434154494f4e3a20687474703a2f2f3139322e3136382e 352e3230303a38302f6170692f6465736372697074696f6e2e 786d6c0d0a5345525645523a204c696e75782f332e782c2055 506e502f312e312c2045646f6d692f322e300d0a53543a2075 726e3a736368656d61732d75706e702d6f72673a6465766963 653a62617369633a310d0a55534e3a20757569643a30303131 323233332d343435352d363637372d383839392d6161626263 6364646565313132323a3a75726e3a736368656d61732d7570 6e702d6f72673a6465766963653a62617369633a310d0a0d0a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-01-17 17:16:50[/TD] [TD]573940[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9156[/TD] [TD]CE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 5450h / Raw: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a43414348452d434f 4e54524f4c3a206d61782d6167653d36300d0a4558543a0d0a 4c4f434154494f4e3a20687474703a2f2f3139322e3136382e 352e3230303a38302f6170692f6465736372697074696f6e2e 786d6c0d0a5345525645523a204c696e75782f332e782c2055 506e502f312e312c2045646f6d692f322e300d0a53543a2075 726e3a736368656d61732d75706e702d6f72673a6465766963 653a62617369633a310d0a55534e3a20757569643a30303131 323233332d343435352d363637372d383839392d6161626263 6364646565313132323a3a75726e3a736368656d61732d7570 6e702d6f72673a6465766963653a62617369633a310d0a0d0a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-01-17 17:16:50[/TD] [TD]584602[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9156[/TD] [TD]CE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 5450h / Raw: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a43414348452d434f 4e54524f4c3a206d61782d6167653d36300d0a4558543a0d0a 4c4f434154494f4e3a20687474703a2f2f3139322e3136382e 352e3230303a38302f6170692f6465736372697074696f6e2e 786d6c0d0a5345525645523a204c696e75782f332e782c2055 506e502f312e312c2045646f6d692f322e300d0a53543a2075 726e3a736368656d61732d75706e702d6f72673a6465766963 653a62617369633a310d0a55534e3a20757569643a30303131 323233332d343435352d363637372d383839392d6161626263 6364646565313132323a3a75726e3a736368656d61732d7570 6e702d6f72673a6465766963653a62617369633a310d0a0d0a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-01-17 17:16:50[/TD] [TD]595244[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]9156[/TD] [TD]CE < | UNKNOWN / Unbekannter CRD: 5450h / Raw: 485454502f312e3120323030204f4b0d0a43414348452d434f 4e54524f4c3a206d61782d6167653d36300d0a4558543a0d0a 4c4f434154494f4e3a20687474703a2f2f3139322e3136382e 352e3230303a38302f6170692f6465736372697074696f6e2e 786d6c0d0a5345525645523a204c696e75782f332e782c2055 506e502f312e312c2045646f6d692f322e300d0a53543a2075 726e3a736368656d61732d75706e702d6f72673a6465766963 653a62617369633a310d0a55534e3a20757569643a30303131 323233332d343435352d363637372d383839392d6161626263 6364646565313132323a3a75726e3a736368656d61732d7570 6e702d6f72673a6465766963653a62617369633a310d0a0d0a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [/TABLE]
Einen Kommentar schreiben:
-
Also es muss sich mindestens ein physikalischer Echo im Netzwerk befinden. Sonst funktioniert weder die Suche noch die Steuerung. Wenn man mehrere Echos hat wird einer als Master definiert der dann die Kommunikation übernimmt. Die Befehle aus der App werden dann ebenfalls über diesen Echo gesendet.
Hab den Code für dich angepasst jetzt kannst du 65535 Geräte anlegen.Zitat von Winni Beitrag anzeigenKönnte man mit einer zweiten Bridge das Limit von 255 übergehen?
Zuletzt geändert von philipp900; 17.01.2021, 18:12.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also mit der Alexa App allein klappt es auch, ohne dass ein Echo lauscht (blauer Ring). Ob die Geräte allerdings ohne diese gefunden weder können, was ja erstmal Voraussetzung für die Steuerung ist, weiß ich leider nicht. Ich vermute aber, dass dafür ein Echo notwendig ist, da bei der Gerätesuche immer auch die Echos aktiv sind (blauer Ring).
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal ne ganz blöde Frage: Sollte das ganze auch mit der Alexa App funktionieren? Wollte das ganze gestern mal testen, habe aber keinen Echo. Die bridge läuft, aber es steht im log nur "warte auf Daten".
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von philipp900 Beitrag anzeigenHast du die unveränderten Bausteine aus dem Downloadportal verwendet oder den Pfad zum json File selber angepasst?
Denn den Pfad müsstest du dann natürlich in beiden Bausteinen anpassen.
Hi, hatte ich selbst angepasst. Klingt logisch
Werde ich dann mal ändern und testen.
Danke Gruß Benjamin
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du die unveränderten Bausteine aus dem Downloadportal verwendet oder den Pfad zum json File selber angepasst?Zitat von benji Beitrag anzeigenHm, hat irgendwie so nicht geklappt.
Ich habe jetzt in der json das Gerät gelöscht und dann die Namen in Edomi neu gesetzt inkl. ID
In Alexa App Geräte gelöscht und anschließend gesucht. Klappt jetzt auch.
Denn den Pfad müsstest du dann natürlich in beiden Bausteinen anpassen.
Ja, hatte ich bei mir auch schon beobachtet. Alexa sendet nämlich die SSDP Requests auf Port 50000.Wenn ich die Bridge laufen habe und in der Alexa App Geräte suche bekomme ich im Error-log von Edomi immer ein Fehler: "Unbekannter CRD...."
Ist dies bei euch auch der Fall? Funktion ist allerdings gegeben...
Und der Standardport für KNX Telegramme in Edomi ist ebenfalls 50000.
Ich habe bei mir einfach den KNX Port in den Edomi Einstellungen geändert.
Mal schauen ob ich da noch was im Code ändern kann um diesen Fehler zu unterbinden.
Hat noch jemand Vorschläge für einen anderen Namen, da "virtuell" scheinbar für Verwirrung sorgt.
Danke fürs Testen und euren Input.
Ich habe jetzt ein neues Update hochgeladen.- Pfad des json Files angepasst (wird jetzt bei der Projektaktivierung gelöscht und anschließend neu erzeugt). Reset der Bridge ist daher nur mehr notwendig wenn man zur Laufzeit was ändern will.
- Port-Reuse aktiviert
- Versuch den CRD Fehler zu unterdrücken in dem auf Anfragen der eigenen Server-IP nicht geantwortet wird
Zuletzt geändert von philipp900; 15.01.2021, 16:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
In dem Fall geht es wohl nicht darum eine virtuelle Leuchte zu steuern, sondern Edomi emuliert eine Hue Bridge und auf dieser Bridge "virtuelle Leuchten", diese bekommen dann von Alexa per Befehl ein Signal und schalten eine reale Lampe oder was beliebiges anderes. Der Vorteil ist hier, dass Alexa direkt die (emulierte) Hue-Bridge ansprechen kann, und damit ohne eine echte Hue-Bridge seine KNX-Lampen Steckdosen etc. mit Alexa steuern kann.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenJa natürlich. Ein virtuelles Gerät ist für mich ein physisch nicht vorhandenes Gerät. Daher die Fage, wozu ich denn eine virtuelle Leuchte steuern soll.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hm, hat irgendwie so nicht geklappt.
Ich habe jetzt in der json das Gerät gelöscht und dann die Namen in Edomi neu gesetzt inkl. ID
In Alexa App Geräte gelöscht und anschließend gesucht. Klappt jetzt auch.
Wenn ich die Bridge laufen habe und in der Alexa App Geräte suche bekomme ich im Error-log von Edomi immer ein Fehler: "Unbekannter CRD...."
Ist dies bei euch auch der Fall? Funktion ist allerdings gegeben...
Gruß Benjamin
Einen Kommentar schreiben:
-
Es kommt auf die richtige Reihenfolge an.Zitat von benji Beitrag anzeigenhat mal jemand den E2 Reset getestet?? Ich hatte ein Gerät mit der ID 1 angelegt. Dies war nur ein Testgerät, jetzt kann ich aber den Namen nicht mehr ändern. Habe es dann über Reset versucht.
Zuerst Reset einmal auf 1 triggern.
Danach den neuen Namen setzen. Dann Gerät in Alexa löschen und neu suchen lassen.
Du kannst auch jederzeit die json Datei mit einem Editor prüfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hat mal jemand den E2 Reset getestet?? Ich hatte ein Gerät mit der ID 1 angelegt. Dies war nur ein Testgerät, jetzt kann ich aber den Namen nicht mehr ändern. Habe es dann über Reset versucht. Da passiert aber nichts.
Danke
Gruß Benjamin
Einen Kommentar schreiben:
-
Es scheint wohl etwas zu geben (betrifft z.B. auch SONOS in anderen VLAN) SSDP Multicast Across VLANs (hier für Unifi, was ich auch nutze)
Allerdings geht mir das Ganze dann doch zu sehr in die Tiefe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die SSDP Suche funktioniert über Multicast. Ob das zwischen den VLANs überhaupt funktionieren kann weiß ich nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, Problem ist erkannt.
Edomi und die Alexa befinden sich in unterschiedlichen VLANs. Wenn ich beide in einem VLAN betreibe werden auch Geräte gefunden. Danke schon mal für die ganze Hilfe bis hier hin.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich das Ganze VLAN übergreifend hinbekomme.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: