Abweichende Besonderheit ist nur, dass der NUT-Server mehrere UPS verwalten kann und daher der Name im Aufruf mit gegeben werden muss. Es gäbe daher einen neuen Eingang für den Typ "apcupsd" oder "nut". Und einen für den UPS-Namen (NUT-only). Mit dem command E4 = "list" kann man sich alle am Server verfügbaren UPS ausgeben lassen und den korrekten Namen so ermitteln. Ob man die beiden neuen Eingänge hinten anhängt oder vorne einschiebt ist Geschmackssache.
Dafür kennt NUT nach meiner Kenntnis keine Events.
--> Soll ich den LBS Dir hier mal einstellen und Du schaust Dir überschaubaren Änderungen an? Ohne Dein ok wollte ich hier nichts vorab einstellen...
Alternativ mache ich einen neuen LBS, der fast gänzlich Deinem entspräche mit obigen Änderungen - wenn es Dir lieber ist und Du erlaubst... zweieiige Zwillinge gewissermaßen...

Alle geänderten Zeilen hätte ich bereits für Dein Review markiert und kommentiert.
Unbenannt.JPG
Zur allgemeinem Info:
- Vergleich Ausgabe NUT <-> apcupsd des selben Geräts
- TIMELEFT entspricht nach meiner Kenntnis battery.runtime (3424s/60=57,1min)
| battery.charge: 100 battery.charge.low: 10 battery.charge.warning: 50 battery.date: 2001/09/25 battery.mfr.date: 2013/12/19 battery.runtime: 3424 battery.runtime.low: 120 battery.type: PbAc battery.voltage: 13.6 battery.voltage.nominal: 12.0 device.mfr: American Power Conversion device.model: Back-UPS XS 650CI device.serial: 3B1351X15089 device.type: ups driver.name: usbhid-ups driver.parameter.pollfreq: 30 driver.parameter.pollinterval: 2 driver.parameter.port: auto driver.parameter.SERIAL: 3B1351X15089 driver.parameter.synchronous: no driver.version: 2.7.4 driver.version.data: APC HID 0.96 driver.version.internal: 0.41 input.sensitivity: medium input.transfer.high: 300 input.transfer.low: 140 input.voltage: 226.0 input.voltage.nominal: 230 ups.beeper.status: enabled ups.delay.shutdown: 20 ups.firmware: 892.R3 .I ups.firmware.aux: R3 ups.load: 13 ups.mfr: American Power Conversion ups.mfr.date: 2013/12/19 ups.model: Back-UPS XS 650CI ups.productid: 0002 ups.realpower.nominal: 390 ups.serial: 3B1351X15089 ups.status: OL (-> Bedeutung) ups.timer.reboot: 0 ups.timer.shutdown: -1 ups.vendorid: 051d |
APC : 001,036,0863 DATE : 2020-12-21 16:27:50 +0000 HOSTNAME : HAL-10 VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian UPSNAME : APCXS650 CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : STARTTIME: 2020-12-21 16:27:48 +0000 SHARE : MODEL : Back-UPS XS 650CI STATUS : ONLINE LINEV : 228.0 Volts LOADPCT : 13.0 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 57.1 Minutes MBATTCHG : 10 Percent MINTIMEL : 5 Minutes MAXTIME : 0 Seconds SENSE : Medium LOTRANS : 140.0 Volts HITRANS : 300.0 Volts ALARMDEL : 30 Seconds BATTV : 13.6 Volts LASTXFER : Unacceptable line voltage changes NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000008 SERIALNO : 3B1351X15089 BATTDATE : 2013-12-19 NOMINV : 230 Volts NOMBATTV : 12.0 Volts NOMPOWER : 390 Watts FIRMWARE : 892.R3 .I USB FW:R3 END APC : 2020-12-21 16:27:53 +0000 |