Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Änderung von Datentypen in EDOMI

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Änderung von Datentypen in EDOMI

    Hallo zusammen,

    ich zeige auf meinen Glastastern als Statustext wechselnde Meldungen an. Funktioniert soweit super. Ich habe nur leider das Problem, dass bei zusammen gesetzten String aus EDOMI eine  eingebaut wird. Ich übergebe in EDOMI beispielsweise folgenden String "Aussen 23.02 °C" (Datentyp DPT16) auf dem Taster kommt statt ° ein  an.

    Die Datentypen in der ETS habe ich mit DPT16.001 angegeben. Bei händischer Triggerung über die ETS funktioniert das ganze und ich bekomme ein korrekte Ausgabe. Über EDOMI leider nicht. Ich habe versucht den Datentyp umzustellen, ich kann aber leider nur DPT16 auswählen und nicht DPT16.001.

    Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?

    Viele Grüße

    #2
    Gab's HIER schon mal, allerdings ohne echtes Ergebnis.

    Kommentar


      #3
      Den hier auch schon probiert?
      Den Ausgang des Bausteins in eine "Telegram / Rohdaten" Ausgangsbox.

      http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002044

      Kommentar


        #4
        Hi Wolfgang,

        danke für den Vorschlag. Leider purzeln dann nur .hex-Werte aus dem Baustein.

        Hier mal ein Screenshot der Logik. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher ober der Eingang des Blocks richtig beschaltet wird (also mit UTF-8).

        VG pewe
        Ausgabe_Glastaster.jpg

        Kommentar


          #5
          Und was zeigt der Glastaster an?
          ​​

          Kommentar


            #6
            Leider nur die Hex-Werte aus der Ausgangsbox.

            Kommentar


              #7
              Der Datentyp in der Ausgangsbox muss KNX-Rohdaten sein, nicht DPT16.

              Kommentar

              Lädt...
              X