    Hallo zusammen,

    ich würde gerne einen Frostschutz realisieren. Dazu will ich gerne folgendes umsetzen und stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.

    Frostschutz soll ab 4 °C starten, solange die Temperatur unter den 4 Grad sind, soll der Frostschutz aktiv sein. Wenn die Temperatur über die 4 °C steigt, soll der Frostschutz aber nicht sofort ausschalten, damit es nicht anfängt ständig zu schalten. Erst ab 5 Grad soll er abschalten und dann erst wieder ab 4 °C einschalten.

    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das am geschicktesten umsetze?

    Gruß​

    #2
    Moin,

    das sollte mit folgendem LBS möglich sein:
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001960

    Kommentar


      #3
      Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
      das sollte mit folgendem LBS möglich sein:
      http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001960
      Das habe ich auch gedacht, aber es geht leider nicht. Der funktioniert eher wie ein Schwellwerkschalter mit einem variablen Wert.

      Kommentar


        #4
        Anbei mein schneller Test.
        ggf. muss man mit den Werten noch spielen.
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #5
          Wahrscheinlich stehe ich immer noch auf dem Schlauch, aber in dieser Konstellation verschiebt sich der Wert zum einschalten einfach von 4 auf 5 Grad und wenn die Temperatur zwischen 5 und 5.1 pendelt schaltet er immer ein und aus. Oder übersehe ich was?

          Edit: Ah, denke ich habe es jetzt verstanden. Teste ich später.
          Zuletzt geändert von elkomaster91; 18.08.2023, 10:43.

          Kommentar


            #6
            So ist meine Lösung und es geht. Dankeschön .:-)