Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Edomi

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • coliflower
    antwortet
    SeatSLF
    Es ist ja nicht, dass der ERROR Log ständig kommt, die Einträge oben gepostet sind bis jetzt nicht mehr gekommen …
    Andere DPT zu verwenden, ist das sauber ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    coliflower das wäre eigentlich der richtige DPT, spiele nimal mit den DPT, ich habe hier auch einen Sensor der die Temperatur als 4byte Wert rausgibt.
    versuch doch mal DPT 13

    basaltnischl ich habe leider keine Erfahrung mit dem Gira Router wie man dort die PAs der Tunnel vergibt, bei meinem Enertex geht das über Telnet zugang
    meine Fehler sahen genauso aus wo die PA nicht gepasst hat

    Einen Kommentar schreiben:


  • basaltnischl
    antwortet
    Habe eine GIRA IP Router 216700
    Bei mir hat der Router 1.1.0 und EDOMI 0.0.1 bzw. habe ich jetzt mal geändert auf 1.1.2.
    Jedoch gleiches Verhalten

    bei 1.1.2 sieht es sogar schlimmer im Log aus, da stehen jetzt eine Menge dieser Meldungen
    2016-01-02 06:58:09 352212 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.4 ---> 6/0/12 = -0.58 / Rtg:40!=41 Size:3 / 061004200017043a28002900bce01104300c03008087c6 ERROR
    2016-01-02 06:58:10 362145 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103a000801c0a8b2340e57 ERROR
    2016-01-02 06:58:10 372665 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    2016-01-02 07:01:21 035554 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.110 ---> 6/2/4 = 0 / Rtg:22!=23 Size:1 / 061004200015043b16002900bce0116e3204010080 ERROR
    2016-01-02 07:01:22 045964 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103b000801c0a8b2340e57 ERROR
    2016-01-02 07:01:22 056555 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    2016-01-02 07:03:21 820358 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.110 ---> 6/2/3 = 3 / Rtg:21!=22 Size:3 / 061004200017043c15002900bce0116e3203030080012c ERROR
    2016-01-02 07:03:22 838521 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103c000801c0a8b2340e57 ERROR
    2016-01-02 07:03:22 848999 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    2016-01-02 07:03:55 103995 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.130 ---> 6/3/1 = 11 / Rtg:2!=3 Size:3 / 061004200017043d02002900bce011823301030080044c ERROR
    2016-01-02 07:03:56 116445 KNX 1369 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103d000801c0a8b2340e57 ERROR
    2016-01-02 07:03:56 126960 KNX 1369 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    2016-01-02 07:06:08 611814 MAIN 2238 ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet! (Absturz?) ERROR
    2016-01-02 07:06:13 933326 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> RECEIVE ---> = / ChannelId:62!=63 Rtg: Size: / 061004200017043e0e002900bce01104300c03008087cb ERROR
    2016-01-02 07:06:14 901331 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.4 ---> 6/0/12 = -0.53 / ChannelId:62!=63 Rtg:0 Size:3 / 061004200017043e0e002900bce01104300c03008087cb ERROR
    2016-01-02 07:06:15 908695 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 0610020900103e000801c0a8b2340e57 ERROR
    2016-01-02 07:06:15 919326 KNX 2251 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    2016-01-02 07:07:34 103413 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.148 ---> 8/2/130 = 20.25 / Rtg:18!=19 Size:3 / 061004200017044012002900bce01194428203008007e9 ERROR
    2016-01-02 07:07:35 120805 KNX 2251 ERROR: IPRTR --> DISCONNECT (TIMEOUT?) / ErrCode:0 / 06100209001040000801c0a8b2340e57 ERROR
    2016-01-02 07:07:35 131654 KNX 2251 KNX-Verbindung verloren, Reconnect...

    bei 0.0.1
    "nur" das beim senden einer 0
    2016-01-02 07:11:04 001142 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:4 / 06100421000a04460600 ERROR
    2016-01-02 07:11:08 004734 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:5 / 06100421000a04460900 ERROR
    2016-01-02 07:11:12 001832 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TIMEOUT REC / Rtg:6 / 06100421000a04460b00 ERROR
    2016-01-02 07:11:12 013483 KNX 1337 ERROR: EDOMI --> READ/WRITE: TOO MANY ATTEMPTS (3) / DROPED ERROR

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    SeatSLF
    1. die DPT sind 9
    2. die ETS läuft nicht, somit kann es damit nichts zu tun habe oder übersehe ich etwas ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    @Coli 1. passen die Datentypen? (Doppelklick auf die GA)
    2. wie sind deine Tunnel konfiguriert? oder hast du nur Dummys eingefügt in der ETS



    @basaltnischl: passt die PA zur der PA die in Edomi eingestellt ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • pauly
    antwortet
    @gaert: Guten Morgen, ich glaub, ich bin grad nicht mehr richtig in der Spur. Nach der allerersten VW hattest Du ja eine zweite Version bereitgestellt, und wenn ich das richtig verstanden habe, bist Du dabei, die dritte Version hochzuladen. Richtig? Oder brauch ich im Moment nicht weiter zu warten? (VirtualBox steht schon bereit )

    Einen Kommentar schreiben:


  • basaltnischl
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe auch das Problem, das ich eine 1 senden kann und bei einer 0 kommt ein Fehler.
    Ist das auch das Router Problem?
    Ich kann den Busverkehr in EDOMI sauber sehen, nach Import der GA

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Hallo zusammen,

    irgendwie mag EDOMI meine Temperaturwerte nicht …?
    Hat jemand eine Idee ? Danke vorab !

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 1, height: 12"]
     	 		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-01 21:56:23[/TD]
     			[TD]904558[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]3089[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 2016-01-01 / Rtg:190!=191 Size:3 / 061004200017043fbe002900bce0111803040300800c47[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-01 22:05:23[/TD]
     			[TD]903980[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]3089[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 5.23:05:02 / Rtg:40!=41 Size:3 / 061004200017043f28002900bce0111803040300800c47[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-01 22:55:23[/TD]
     			[TD]916678[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 21.88 / Rtg:46!=47 Size:3 / 06100420001704412e002900bce0111803040300800c46[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:09:13[/TD]
     			[TD]429194[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.27 ---> 0/3/6 = 2016-01-02 / Rtg:121!=122 Size:3 / 061004200017044179002900bce0111b03060300800c28[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:09:22[/TD]
     			[TD]585752[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.26 ---> 0/3/3 = 22.24 / Rtg:123!=124 Size:3 / 06100420001704417b002900bce0111a030303008007f1[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:17:23[/TD]
     			[TD]906258[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.24 ---> 0/3/4 = 22.22 / Rtg:220!=221 Size:3 / 0610042000170441dc002900bce0111803040300800c57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:21:25[/TD]
     			[TD]706733[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.26 ---> 0/3/3 = 22.22 / Rtg:252!=253 Size:3 / 0610042000170441fc002900bce0111a030303008007f1[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR="class: sErr, bgcolor: #FF0000"]
     			[TD]2016-01-02 00:41:24[/TD]
     			[TD]148803[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]5689[/TD]
     			[TD]ERROR: IPRTR --> RECEIVE 1.1.29 ---> 0/3/1 = 19.82 / Rtg:225!=226 Size:3 / 0610042000170441e1002900bce0111d030103008007be[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Medium.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    OK, danke, die IP-Geräte bekommen die 1.0.x .. Da ich ja eh dein IP-Range zuhause umstellen muss, so kann ich es bereinigen …
    Bekomme ich dann auch ein Sprudelwasser :-) ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Zwischen 0.0.x und 1.1.x ist die 1.0.x.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    MarkusS
    Stilles Wasser ist OK, derzeit kein Bedarf mehr nach noch mehr % ;-)
    Wass ist denn sooooo schlimm,weil der HS in 0.0.1 sitzt ?
    Welches „Plätzchen“ würdest du den IP-Kandidaten empfehlen wenn es nur diese eine Linie 1.1.x gibt ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robby
    antwortet
    bkr Vielleicht einen Avira Virenscanner installiert...hab im Hinterkopf das ich das mal gelesen habe

    Einen Kommentar schreiben:


  • bkr
    antwortet
    Zitat von bkr Beitrag anzeigen
    Mit VirtualBox habe ich noch nie gearbeitet... muss man da irgendwelche Einstellungen machen? Wenn ich die VM starten will, erhalte ich

    "Timed out after 60002 ms waiting for child request #1 (CloseEvents) (rc=258)
    where: supR3HardNtChildWaitFor what: 5 Unknown Status 258 (0x102)"


    Hat jemand eine Idee? System ist Windows 7 64 Bit.

    Ben
    Nur für den Fall, dass jemand anderes dieses Problem auch hat: Falls man die Fehlermeldung nicht mit "OK" bestätigt, dann startet edomi ganz brav.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
    Ich habe den KNXnet/IP-Router-I02 von Gira und kann derzeit keine Probleme erkennen …
    Der Router hat die PA 1.1.0 in der Linie
    Der Data-Logger hat die PA 1.1.1 in der Linie

    EDOMI hat die PA 0.0.2, da die 0.0.1 der HS4 hat
    Ich habe die VM am MacBook-Pro (MBP), der MBP ist in WLAN (WiFi)
    Du darfst beim nächsten Stammtisch mit der "Topologievergewaltiger"-Mütze in der Ecke sitzen. Gibt auch nur stilles Wasser.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X