Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Einklappen
X
-
Tja... Kleiner Fehler (Missverständnis meinerseits bezüglich der Spezifikation) - große Wirkung
Nochmals eine großes Sorry für die Umstände!
Also kann man bislang behaupten:
EDOMI läuft mit (jedem) IP-Router und (jeder) IP-Schnittstelle?
Da EDOMI aus bestimmten Gründen ausschließlich Tunneling unterstützt (kein Multicast), sollte es problemlos auch mit einer IP-Schnittstelle funktionieren. Ein IP-Router wäre demnach nicht erforderlich - spart Geld...
Zuletzt geändert von gaert; 06.01.2016, 11:00.
Einen Kommentar schreiben:
-
wie geil ist dass denn !?!
Der KNX Button ist grün - es geht auch mit der IP Schnittstelle) -juhu
Anleitung und VM Bereitstellung TOP innerhalb weniger Minuten online
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Update:
Neue Version installiert, altes Projekt importiert, soweit so gut … scheint zu funktionieren :-)
Ich lasse EDOMI mal laufen um zu sehen ob noch was kommt ;-)
Gira KNXnet/IP-Router I02
Einstellungen:
IPADDR=10.0.100.8nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
NETMASK =255.255.255.0
GATEWAY=10.0.100.1
ServerName 10.0.100.8:80nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
nameserver 10.0.100.1nano /etc/resolv.conf
global_ServerIP='10.0.100.8’nano /usr/local/edomi/edomi.ini
global_KnxGatewayActive=true
global_KnxRouterIP='10.0.100.9'
Einen Kommentar schreiben:
-
Vergesst bitte nicht, dass noch nicht alle Datentypen (DPT) unterstützt werden. Die gängigsten DPTs sind zwar schon dabei, aber bei "exotischen" KNX-Installationen kann es durchaus noch "Fehlermeldungen" geben, falls der Datentyp unbekannt ist (aus EDOMI-Sicht).
Nochmal die aktuell unterstützten DPTs:
1,5,7,8,9,10,11,13,232
DPT 9 (2 Byte float) kann aktuell nur empfangen werden, aber nicht gesendet: Beim Senden wird (sicherheitshalber) immer eine 0 gesendet, bis ich die Funktion korrekt implementiert habe.
Hinweis:
DPT 232 bedeutet "3 Bytes" - also ohne Umrechnung in Integer/Float. Dieser Datentyp wird z.B. von einem RGB/HSV-Dimmer verwendet - dieser nimmt i.d.R. diese 3 Bytes für RGB bzw. HSV entgegen.
Hinweis 2:
Die "Untertypen" werde ich NICHT implementieren, da diese quasi nur eine Einheit vorgaukeln, die aber physisch nicht existiert.Zuletzt geändert von gaert; 06.01.2016, 08:44.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gira Router funktioniert soweit auch, konnte jetzt aber erstmal nur die Dimmfunktion testen.
Vielleicht schaffe ich nachher nochmal ein wenig mehr
Einen Kommentar schreiben:
-
Das freut mich zu hören!
Der Beste bin ich offensichtlich nicht - sonst hätte es diesen Fehler nie gegeben...
Ich danke Euch für vermutlich stundenlange Versuche - und bitte zugleich um Verzeihung. Das kommt eben davon, wenn man nur 1 Router zum Testen hat 
Wenn noch ein paar weitere Erfolgmeldungen eintreffen, kann dieses Thema wohl als "gelöst" markiert werden... *crossing Fingers*
By the way: Die neue Implementierung war ein Schnellschuss (gestern Abend). Ich muss noch ein paar Eventualitäten in der Router-Antwort abfangen etc., aber dies ist an dieser Stelle erstmal unwichtig.Zuletzt geändert von gaert; 06.01.2016, 08:11.
Einen Kommentar schreiben:
-
Projekt Import -> Funktioniert
Router Funktion -> Enertex FUNKTIONIERT
Edomi bekommt Tunnel 2, in der Edomi.ini habe ich keine PA konfiguriert.
Im Log zeigt er auch die richtige PA des Tunnels an, sowie bei Schalthandlungen wird nun im ETS Gruppenmonitor die richtige PA angezeigt.
Keine Errors!
Ich werde nachher auf Arbeit mal einen Gira Router gegen testen.
Christian du bist der BESTE.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoffe, Du meinst Mbit/s, sonst sollten wir eher in Wochen rechnen...Zitat von gaert Beitrag anzeigenJa, der Upload läuft... Mit 1 Bit/s... Dauert vermutlich um die 2-3 Stunden
Zuletzt geändert von Jever; 05.01.2016, 23:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Changelog: Diverse Kleinigkeiten und hoffentlich gelöstes Router-Problem
Das Projekt kann exportiert und importiert werden. Aber nur von 2016.2 nach 2016.3! Die VM muss natürlich zunächst wieder konfiguriert werden (IP-Adresse, etc.).Zuletzt geändert von gaert; 05.01.2016, 23:21.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genial! Ich bin gerade am Spielen mit der letzten Version. Gibt es in der Zwischenzeit (solange der Upload läuft) auch ein kurzes Changelog der "2016.3"?Zitat von gaert Beitrag anzeigenJa, der Upload läuft... Mit 1 Bit/s... Dauert vermutlich um die 2-3 Stunden
Kann ich das Projekt exportieren und in der neuen VM importieren?
Dankeschön!
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenIch denke, die Formulierung "Edomi hat Probleme mit ..." Ist deutlich richtiger als "Enertex macht Probleme ...". Zumindest ich konnte die Probleme quasi identisch außer mit Enertex auch mit Gira und MDT nachstellen - und für Gira und für MDT gibt es hier noch weitere "Störungsmeldungen" hier im Thread, da bin ich nicht alleine.
Enertex, Gira und MDT sind zertifizierte KNX-Geräte die alle durch ein Prüflabor gegangen sind und von daher mal einen gewissen Vertrauensvorschuss haben. Ich habe auch in letzter Zeit nichts mitbekommen dass es mit diesen Geräten anderweitig Probleme gibt - OK, der MDT ist erst seit ein paar Tagen auf dem Markt.
Wenn ich das richtig verstanden habe "verschwinden" die Probleme sobald Edomi den ersten Tunnel auf einem Router bekommt. Klingt für mich so als ob Edomi den Router irgendwie falsch anspricht und der Tunnelaufbau nicht glatt läuft wenn der erste Tunnel schon anderweitig belegt wird.
Ich kann mich dieser Meinung nur anschließen.
Ich habe auch diverse Hardware getestet und überall ähnliche Probleme, während sowohl der Homeserver als auch die Smartvisu mit der selben Hardware bei mir keine Probleme macht.
Ich denke, die Probleme lassen sich für EDOMI, einer sehr vielversprechenden Softwarelösung, lösen.
Toll mit welchen Engagement an diesem Projekt gearbeitet wird!
Grüße aus Österreich
Peter
Einen Kommentar schreiben:
-
Im System-Log findet Ihr dann in Zukunft den Eintrag "Zugewiesene Tunnel-PA: ...", nachdem die Verbindung aufgebaut wurde. Nur als Info...
Die finale Version wird natürlich eine Update-Funktion haben. In dieser Testphase beschränke ich mich aber auf das Hochladen der kompletten VM.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: