Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • SeatSLF
    antwortet
    Der HS funktioniert neben dem EDOMI bei mir bestens.

    Solange ich den Raspi noc​h über habe und es keine Lösung gibt, kommuniziert EDOMI über den Raspi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Simone
    antwortet
    DiMa Ja bin wohl die einzige mit IP-Schnittstelle. Vielleicht kann es noch jemand bestätigen, dass es mit der IP-Schnittstelle nicht geht, dann kann es Gaert in den Eckdaten aufnehmen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Edomi nutzt auch bei den Routern das Tunneling.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DiMa
    antwortet
    Simone Du kriegst keine Tunnelverbindung (no ACK(nowledgement)). Unterstützt Edomi denn das Tunneling-Protokoll? Alle anderen scheinen Router einzusetzen. (Ich hab' den Buszugriff selber noch nicht ausprobiert.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    ulrich


    Der Gira Router zeigt das selbe Verhalten wie der Enertex.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Simone
    antwortet
    vento66 danke, echt peinlich ich war sogar in der Verwaltung, aber vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen

    das Fehler-Log
    2016-01-01 17:04:14 004621 KNX 5539 ERROR: OPEN TIMEOUT (no ACK). Reconnect... ERROR
    2016-01-01 17:04:14 015798 KNX 5539 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    2016-01-01 17:04:28 006468 KNX 5539 ERROR: OPEN TIMEOUT (no ACK). Reconnect... ERROR
    2016-01-01 17:04:28 017971 KNX 5539 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
    Wenn Edomi beendet wird, sagt die ETS wieder alles ok dh. er findet die Schnittstelle, aber es klappt nicht richtig

    Einen Kommentar schreiben:


  • Simone
    antwortet
    Mit einer IP Schnittstelle (Siemens N 148/22) schafft er die KNX Verbindung nicht

    Edomi meldet 4 Einträge im Fehler Log (Das Log habe ich noch nicht gefunden einfach auf die Meldung klicken geht nicht)

    Solange Edomi versucht die KNX Verbindung herzustellen meldet die ETS Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Der Tunneling-Server ist erreichbar, aber akzeptiert keine Verbindungen mehr zu diesem Zeitpunkt.

    Da der Trend zum 2. 3. 4. Router geht, werde ich mir wohl einen Router bestellen ;-)

    gaert Hut ab! Echt tolle Arbeit

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Firmware Update bringt leider keine Änderung
    In der INI Datei habe ich nur die IP angepasst und das Gateway auf True gesetzt,
    sobald EDOMI läuft kann ich über die ETS auch nicht mehr Verbinden da keine Verbindungen mehr zur Verfügung stehen.​
    Ich vermute, ihr geht über die Tunnelverbindung? Dann würde ich fast was auf die Realisierung des Treibers tippen.
    @Entwickler: Bitte den Request für die Datenverbindung über den Datenkanal machen, die Konfiguration über dessen Verbindung.
    In der ETS5 wird das zumindest auch sauber so implementiert und müsste bei allen Geräten, die nach dem unserem zertifiziert werden und mehr als 1 Tunnel anbieten, ebenso nicht funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    So als Zwischenlösung für die Enertex Nutzer:


    Ich habe hier einen raspi liegen gehabt auf dem ein normales smarthome.py mit eibd im Tunnelmodus läuft,
    hier funktioniert es prima

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Du hast definitiv ein Router-Problem!

    Die Visu-Seite "hängt" nicht, sondern wartet auf den neuen Status vom Bus Der Sinn dahinter: Wenn das Senden nicht funktioniert (oder der Aktor keine Rückmeldung gibt), erkennt man dies in der Visu. Wenn das grüne Blinken (=Senden) also aufhört, darf man sich sicher sein, dass die Übermittlung erfolgreich war.
    Dies werde ich aber noch konfigurierbar machen (Timeout, etc.).

    Ich habe einen recht betagten Eibmarkt-Router - kostet 2012 rund 250,- Euro und kann nix, außer KNX

    1a EIB KNX IP Router PoE - Aktionspreis nur für kurze Zeit!
    Art.Nr.: N000402
    Hersteller: EIBMARKT
    Herstellernr.: N000402

    Einen Kommentar schreiben:


  • gaert
    antwortet
    Noch ein Hinweis zur KNX-Kommunikation:
    EDOMI wertet (zur Zeit) ausschließlich "normale" Telegramme aus. Wenn Ihr also bei laufendem EDOMI per ETS einen Busteilnehmer programmiert, kann dies u.U. zu Problemen führen: EDOMI ließt dann irgendeinen "Datenmüll" vom Bus und weiß nichts damit anzufangen. Die ETS-Programmierung als solches wird dabei nicht gestört, aber EDOMI mag das u.U. nicht...

    Für's Erste empfehle ich daher, EDOMI während einer Programmierung etc. zu pausieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dito bei mir

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Firmware Update bringt leider keine Änderung

    In der INI Datei habe ich nur die IP angepasst und das Gateway auf True gesetzt,
    sobald EDOMI läuft kann ich über die ETS auch nicht mehr Verbinden da keine Verbindungen mehr zur Verfügung stehen.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Es scheint das Edomi kein ACK zurück bekommt, in der ETS habe ich entsprechende Dummys für den Router

    Über die Tastatureingabe funktioniert das senden der 1 und 0 laut dem Log scheint das ACK nicht durchzukommen.
    In der Visu ist blinkt der eingebene Wert dann sehr lang, auch beim Dimmer, bis EDOMI dann wohl den Status zurück bekommt.

    Die Beta Firmware werde ich nachher nochmal aufspielen, momentan bin ich auf 1.030​
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Was den Enertex Router betrifft: Bitte mal die aktuelle Betaversion testen (http://enertex.de/downloads/knxnetip...pdate-beta.zip).
    Was wir bei einem ähnlichen Thema hatten: Datenkanal und Konfigurationskanal des Zugriffes müssen passend übertragen werden. Manche (v.a. ältere) Router scheren sich darum nicht, weil es früher nicht getestet wurde, nun aber zwinged vorgeschrieben ist.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X