Der HS funktioniert neben dem EDOMI bei mir bestens.
Solange ich den Raspi noch über habe und es keine Lösung gibt, kommuniziert EDOMI über den Raspi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Einklappen
X
-
vento66 danke, echt peinlich ich war sogar in der Verwaltung, aber vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen
das Fehler-LogWenn Edomi beendet wird, sagt die ETS wieder alles ok dh. er findet die Schnittstelle, aber es klappt nicht richtig2016-01-01 17:04:14 004621 KNX 5539 ERROR: OPEN TIMEOUT (no ACK). Reconnect... ERROR 2016-01-01 17:04:14 015798 KNX 5539 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR 2016-01-01 17:04:28 006468 KNX 5539 ERROR: OPEN TIMEOUT (no ACK). Reconnect... ERROR 2016-01-01 17:04:28 017971 KNX 5539 KNX-Verbindung verloren, Reconnect... ERROR
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit einer IP Schnittstelle (Siemens N 148/22) schafft er die KNX Verbindung nicht
Edomi meldet 4 Einträge im Fehler Log (Das Log habe ich noch nicht gefunden einfach auf die Meldung klicken geht nicht)
Solange Edomi versucht die KNX Verbindung herzustellen meldet die ETS Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Der Tunneling-Server ist erreichbar, aber akzeptiert keine Verbindungen mehr zu diesem Zeitpunkt.
Da der Trend zum 2. 3. 4. Router geht, werde ich mir wohl einen Router bestellen ;-)
gaert Hut ab! Echt tolle Arbeit
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich vermute, ihr geht über die Tunnelverbindung? Dann würde ich fast was auf die Realisierung des Treibers tippen.Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigenFirmware Update bringt leider keine Änderung
In der INI Datei habe ich nur die IP angepasst und das Gateway auf True gesetzt,
sobald EDOMI läuft kann ich über die ETS auch nicht mehr Verbinden da keine Verbindungen mehr zur Verfügung stehen.
@Entwickler: Bitte den Request für die Datenverbindung über den Datenkanal machen, die Konfiguration über dessen Verbindung.
In der ETS5 wird das zumindest auch sauber so implementiert und müsste bei allen Geräten, die nach dem unserem zertifiziert werden und mehr als 1 Tunnel anbieten, ebenso nicht funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
So als Zwischenlösung für die Enertex Nutzer:
Ich habe hier einen raspi liegen gehabt auf dem ein normales smarthome.py mit eibd im Tunnelmodus läuft,
hier funktioniert es prima
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast definitiv ein Router-Problem!
Die Visu-Seite "hängt" nicht, sondern wartet auf den neuen Status vom Bus
Der Sinn dahinter: Wenn das Senden nicht funktioniert (oder der Aktor keine Rückmeldung gibt), erkennt man dies in der Visu. Wenn das grüne Blinken (=Senden) also aufhört, darf man sich sicher sein, dass die Übermittlung erfolgreich war.
Dies werde ich aber noch konfigurierbar machen (Timeout, etc.).
Ich habe einen recht betagten Eibmarkt-Router - kostet 2012 rund 250,- Euro und kann nix, außer KNX
1a EIB KNX IP Router PoE - Aktionspreis nur für kurze Zeit!
Art.Nr.: N000402
Hersteller: EIBMARKT
Herstellernr.: N000402
Einen Kommentar schreiben:
-
Noch ein Hinweis zur KNX-Kommunikation:
EDOMI wertet (zur Zeit) ausschließlich "normale" Telegramme aus. Wenn Ihr also bei laufendem EDOMI per ETS einen Busteilnehmer programmiert, kann dies u.U. zu Problemen führen: EDOMI ließt dann irgendeinen "Datenmüll" vom Bus und weiß nichts damit anzufangen. Die ETS-Programmierung als solches wird dabei nicht gestört, aber EDOMI mag das u.U. nicht...
Für's Erste empfehle ich daher, EDOMI während einer Programmierung etc. zu pausieren!
Einen Kommentar schreiben:
-
Firmware Update bringt leider keine Änderung
In der INI Datei habe ich nur die IP angepasst und das Gateway auf True gesetzt,
sobald EDOMI läuft kann ich über die ETS auch nicht mehr Verbinden da keine Verbindungen mehr zur Verfügung stehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es scheint das Edomi kein ACK zurück bekommt, in der ETS habe ich entsprechende Dummys für den Router
Über die Tastatureingabe funktioniert das senden der 1 und 0 laut dem Log scheint das ACK nicht durchzukommen.
In der Visu ist blinkt der eingebene Wert dann sehr lang, auch beim Dimmer, bis EDOMI dann wohl den Status zurück bekommt.
Die Beta Firmware werde ich nachher nochmal aufspielen, momentan bin ich auf 1.030
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was den Enertex Router betrifft: Bitte mal die aktuelle Betaversion testen (http://enertex.de/downloads/knxnetip...pdate-beta.zip).
Was wir bei einem ähnlichen Thema hatten: Datenkanal und Konfigurationskanal des Zugriffes müssen passend übertragen werden. Manche (v.a. ältere) Router scheren sich darum nicht, weil es früher nicht getestet wurde, nun aber zwinged vorgeschrieben ist.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: