Also ich habe ein Enertex IP Router. (Firmware ist Update)
Ich mag mich nicht mehr genau dran erinnern.. aber so um Weihnachten habe ich meine Netzwerke ein wenig getrennt.
also 192.168.1.xxx für normal Internet und dan 192.168.2.xx habe ich den Router angesetzt.
Es klappt auch alles mit Portweiterleitung etc. Dann haben gefühlsmässig die Probleme immer um Mitternacht angefangen.
Ich bin dem Problem nie wirklich nachgegangen .. und nun hat es seit einigen Tagen keine Errormeldung mehr gegeben..
ich habe keinen Ahnung warum....
Code:
[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
[TR]
[TD="colspan: 6"]{EDOMI,ERRLOG_2020-03.htm,01.03.2020,00:01:06,470503,4387}[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zeitstempel[/TD]
[TD]ms[/TD]
[TD]Prozess[/TD]
[TD]PID[/TD]
[TD]Meldung[/TD]
[TD]Status[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:06[/TD]
[TD]465202[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=144, Soll-Wert=145 / Raw: 061004200017047190002900bce011085a930300800015[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:07[/TD]
[TD]861790[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=145, Soll-Wert=146 / Raw: 061004200017047191002900bce01108140303008002da[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:08[/TD]
[TD]860003[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=146, Soll-Wert=147 / Raw: 061004200017047192002900bce0110855010300800085[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:09[/TD]
[TD]861951[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=147, Soll-Wert=148 / Raw: 061004200017047193002900bce01108140a030080001d[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:11[/TD]
[TD]055315[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=150, Soll-Wert=151 / Raw: 061004200017047196002900bce0110814090300800033[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:12[/TD]
[TD]049532[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001071710801c0a803020e57[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 00:01:12[/TD]
[TD]060967[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 09:02:28[/TD]
[TD]681464[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 58 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 09:02:28[/TD]
[TD]685847[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 09:07:37[/TD]
[TD]233921[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 58 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 09:07:37[/TD]
[TD]236218[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 09:29:40[/TD]
[TD]346425[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 58 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 09:29:40[/TD]
[TD]348681[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 12:48:20[/TD]
[TD]880651[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 58 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-01 12:48:20[/TD]
[TD]883789[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]4389[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000201.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 59 | Undefined index: player_connected[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-03 00:01:24[/TD]
[TD]217861[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=115, Soll-Wert=116 / Raw: 061004200017046173002900bce011085a930300800014[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-03 00:01:25[/TD]
[TD]810516[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=116, Soll-Wert=117 / Raw: 061004200017046174002900bce011085a930300800015[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-03 00:01:26[/TD]
[TD]814363[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a803020e57[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-03 00:01:26[/TD]
[TD]829969[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:11[/TD]
[TD]438327[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=205, Soll-Wert=206 / Raw: 06100420001704c1cd002900bce01108140303008002d6[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:26[/TD]
[TD]874064[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=206, Soll-Wert=207 / Raw: 06100420001704c1ce002900bce0110a25420300800c65[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:26[/TD]
[TD]901714[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=207, Soll-Wert=208 / Raw: 06100420001704c1cf002900bce0110a25410300800c33[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:26[/TD]
[TD]930435[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=208, Soll-Wert=209 / Raw: 06100420001704c1d0002900bce0110a25510300800c01[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:26[/TD]
[TD]964423[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=209, Soll-Wert=210 / Raw: 06100420001704c1d1002900bce0110a25500300800c33[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:28[/TD]
[TD]019263[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:29[/TD]
[TD]038580[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE > | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Verwerfen[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:29[/TD]
[TD]493155[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=211, Soll-Wert=212 / Raw: 06100420001704c1d3002900bce0110a25320300800c4c[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:29[/TD]
[TD]533400[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=212, Soll-Wert=213 / Raw: 06100420001704c1d4002e00bce0116422070300800c4c[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:32[/TD]
[TD]694303[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010c1c10801c0a803020e57[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:32[/TD]
[TD]705234[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-04 00:01:35[/TD]
[TD]936680[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]CE < | DISCONNECT_RESPONSE / Raw: 0610020a0008c121[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-05 00:01:28[/TD]
[TD]752163[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=74, Soll-Wert=75 / Raw: 06100420001704b14a002900bce0113e208d0300800c92[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-05 00:01:29[/TD]
[TD]743813[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010b1b10801c0a803020e57[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-05 00:01:29[/TD]
[TD]754966[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:08[/TD]
[TD]702024[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=234, Soll-Wert=235 / Raw: 0610042000170461ea002900bce0110614140300800017[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:09[/TD]
[TD]719748[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=235, Soll-Wert=236 / Raw: 0610042000150461eb002900bce0110658a7010080[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:10[/TD]
[TD]697228[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=236, Soll-Wert=237 / Raw: 0610042000170461ec002900bce011061414030080000a[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:11[/TD]
[TD]698586[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=237, Soll-Wert=238 / Raw: 0610042000150461ed002900bce0110658a7010081[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:21[/TD]
[TD]659905[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=238, Soll-Wert=239 / Raw: 0610042000170461ee002900bce011061414030080001b[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:23[/TD]
[TD]554505[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=240, Soll-Wert=241 / Raw: 0610042000170461f0002900bce0110614140300800000[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-06 00:01:24[/TD]
[TD]551407[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=241, Soll-Wert=242 / Raw: 0610042000150461f1002900bce0110658a7010081[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-07 00:01:17[/TD]
[TD]891644[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=240, Soll-Wert=241 / Raw: 0610042000170461f0002900bce0113e208d0300800c9c[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-07 00:01:18[/TD]
[TD]895154[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a803020e57[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-07 00:01:18[/TD]
[TD]906819[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-08 00:01:34[/TD]
[TD]438822[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=14, Soll-Wert=15 / Raw: 06100420001504310e002900bce0110aa802010081[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[TR="class: sErr"]
[TD]2020-03-08 00:01:34[/TD]
[TD]471792[/TD]
[TD]KNX[/TD]
[TD]4387[/TD]
[TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=15, Soll-Wert=16 / Raw: 06100420001604310f002900bce0110a2530020080ff[/TD]
[TD]ERROR[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Seit einigen Tagen ist nun Ruhe .. Ich habe keine Ahnung warum.
Ich habe nichts daran gemacht .. überhaupt garnichts..
Nicht mal ein Reboot für das Arbeitsprojekt zu aktivieren oder wie auch immer..
HIer noch der Systemlog damit man sieht was in der Zwischenzeit geschehen ist.
Code:
[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:08[/TD] [TD]702024[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=234, Soll-Wert=235 / Raw: 0610042000170461ea002900bce0110614140300800017[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:09[/TD] [TD]719748[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=235, Soll-Wert=236 / Raw: 0610042000150461eb002900bce0110658a7010080[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:10[/TD] [TD]697228[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=236, Soll-Wert=237 / Raw: 0610042000170461ec002900bce011061414030080000a[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:11[/TD] [TD]698586[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=237, Soll-Wert=238 / Raw: 0610042000150461ed002900bce0110658a7010081[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:21[/TD] [TD]659905[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=238, Soll-Wert=239 / Raw: 0610042000170461ee002900bce011061414030080001b[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:23[/TD] [TD]554505[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=240, Soll-Wert=241 / Raw: 0610042000170461f0002900bce0110614140300800000[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-06 00:01:24[/TD] [TD]551407[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=241, Soll-Wert=242 / Raw: 0610042000150461f1002900bce0110658a7010081[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-07 00:00:00[/TD] [TD]067260[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 12.8% / RAM 17% / HDD 39% / LOAD 0.39 / PHP 11 / HTTP 11[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-07 00:00:00[/TD] [TD]067802[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 1.88 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-07 00:00:00[/TD] [TD]534787[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]25521[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-07 00:00:36[/TD] [TD]107861[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]26609[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-07-000036.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-07 00:01:17[/TD] [TD]891644[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=240, Soll-Wert=241 / Raw: 0610042000170461f0002900bce0113e208d0300800c9c[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-07 00:01:18[/TD] [TD]895154[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]CE < | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001061610801c0a803020e57[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-07 00:01:18[/TD] [TD]906819[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-07 00:01:21[/TD] [TD]934242[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.1.3 / MAC: 0050c279391e[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-07 00:01:21[/TD] [TD]976834[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.100 / Channel-ID: 49[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-08 00:00:00[/TD] [TD]138683[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 11.4% / RAM 18% / HDD 41% / LOAD 0.14 / PHP 11 / HTTP 11[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-08 00:00:00[/TD] [TD]139288[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 1.88 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-08 00:00:00[/TD] [TD]536766[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]30683[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-08 00:00:36[/TD] [TD]531857[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]31779[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-08-000036.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-08 00:01:34[/TD] [TD]438822[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=14, Soll-Wert=15 / Raw: 06100420001504310e002900bce0110aa802010081[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR="class: sErr"] [TD]2020-03-08 00:01:34[/TD] [TD]471792[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]DE < | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=15, Soll-Wert=16 / Raw: 06100420001604310f002900bce0110a2530020080ff[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-09 00:00:00[/TD] [TD]153354[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 11.4% / RAM 18% / HDD 39% / LOAD 0.53 / PHP 11 / HTTP 6[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-09 00:00:00[/TD] [TD]153881[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 1.88 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-09 00:00:00[/TD] [TD]586997[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]3284[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-09 00:00:37[/TD] [TD]293118[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]4448[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-09-000037.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-10 00:00:00[/TD] [TD]018399[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 11.3% / RAM 18% / HDD 41% / LOAD 0.56 / PHP 11 / HTTP 6[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-10 00:00:00[/TD] [TD]019377[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 1.88 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-10 00:00:00[/TD] [TD]366401[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]7869[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-10 00:00:36[/TD] [TD]821615[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]8978[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-10-000036.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-11 00:00:00[/TD] [TD]036540[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 12.8% / RAM 17% / HDD 41% / LOAD 0.34 / PHP 11 / HTTP 6[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-11 00:00:00[/TD] [TD]037628[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 1.88 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-11 00:00:00[/TD] [TD]382713[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]12377[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-11 00:00:36[/TD] [TD]860332[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]13482[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-11-000036.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-12 00:00:00[/TD] [TD]015590[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 11.3% / RAM 17% / HDD 41% / LOAD 0.61 / PHP 11 / HTTP 11[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-12 00:00:00[/TD] [TD]016737[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 1.88 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-12 00:00:00[/TD] [TD]395078[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]16923[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-12 00:00:37[/TD] [TD]287422[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]18044[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-12-000037.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 00:00:00[/TD] [TD]196846[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Aktuell: CPU 11.8% / RAM 17% / HDD 42% / LOAD 0.76 / PHP 11 / HTTP 11[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 00:00:00[/TD] [TD]197985[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Peaks : CPU 100% / RAM 22% / HDD 48% / LOAD 2.41 / PHP 14 / HTTP 14[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 00:00:00[/TD] [TD]456711[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]22037[/TD] [TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 00:00:38[/TD] [TD]389508[/TD] [TD]EXEC[/TD] [TD]23188[/TD] [TD]Autobackup erstellen: 2020-03-13-000038.edomibackup[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR="class: sE"] [TD]2020-03-13 15:36:22[/TD] [TD]514815[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Prozess MAIN beenden... (Modus 14)[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:22[/TD] [TD]515475[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]EDOMI: Beenden...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:22[/TD] [TD]515639[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]EDOMI: Warten auf LBS (3 Sekunden)...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:25[/TD] [TD]561275[/TD] [TD]LOGIC[/TD] [TD]4389[/TD] [TD]Logik-Berechnungen werden beendet[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]165709[/TD] [TD]SYSINFO[/TD] [TD]4380[/TD] [TD]Prozess SYSINFO beenden...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]270838[/TD] [TD]SYSINFO[/TD] [TD]4380[/TD] [TD]Datenbank: Verbindung schließen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]271287[/TD] [TD]SYSINFO[/TD] [TD]4380[/TD] [TD]Prozess SYSINFO beendet[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]448951[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Prozess SYSINFO (PID=4380) beenden[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]684694[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]Prozess KNX beenden...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]699522[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]Datenbank: Verbindung schließen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]699857[/TD] [TD]KNX[/TD] [TD]4387[/TD] [TD]Prozess KNX beendet[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]851465[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Prozess KNX (PID=4387) beenden[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]892932[/TD] [TD]LOGIC[/TD] [TD]4389[/TD] [TD]Prozess LOGIC beenden...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]993613[/TD] [TD]LOGIC[/TD] [TD]4389[/TD] [TD]Datenbank: Verbindung schließen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:26[/TD] [TD]993915[/TD] [TD]LOGIC[/TD] [TD]4389[/TD] [TD]Prozess LOGIC beendet[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]153920[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Prozess LOGIC (PID=4389) beenden[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]442521[/TD] [TD]QUEUE[/TD] [TD]4378[/TD] [TD]Prozess QUEUE beenden...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]541400[/TD] [TD]QUEUE[/TD] [TD]4378[/TD] [TD]Datenbank: Verbindung schließen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]541754[/TD] [TD]QUEUE[/TD] [TD]4378[/TD] [TD]Prozess QUEUE beendet[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]657207[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Prozess QUEUE (PID=4378) beenden[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]788304[/TD] [TD]VISU[/TD] [TD]4391[/TD] [TD]Prozess VISU beenden...[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]797770[/TD] [TD]VISU[/TD] [TD]4391[/TD] [TD]Datenbank: Verbindung schließen[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]798001[/TD] [TD]VISU[/TD] [TD]4391[/TD] [TD]Prozess VISU beendet[/TD] [TD]Ok[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-03-13 15:36:27[/TD] [TD]859607[/TD] [TD]MAIN[/TD] [TD]4317[/TD] [TD]Prozess VISU (PID=4391) beenden[/TD] [/TR] [/TABLE]
Einfach nur so mal als Gedankenstütze ....


Einen Kommentar schreiben: