Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • coliflower
    antwortet
    Zitat von coliflower Beitrag anzeigen

    vento66
    Hi Micha,

    ich habe nach deiner Anleitung EIBD installiert (es gab keine Fehlermeldungen).
    Im Terminal sehe ich folgende Info:
    Code:
    root 1169 1 0 15:11 ? 00:00:00 /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.0.3 ipt:10.0.100.9
    vento66
    Hi Micha,

    ich habe bei mir für die eibaddr die 1.0.3 eingestellt …
    In Edomi wird aber die 0.0.0 angezeigt ...

    Habe ich etwas falsch gemacht ?
    Es schient, dass ich ein Problem habe: https://knx-user-forum.de/forum/proj...“#post972335

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Falls die Telegramme wie oben beschrieben ausbleiben, wäre ein wireshark-mitschnitt von großer Hilfe...
    Da es völlig spontan kommt, wird das schwierig aber ich versuche es mal.
    Aber wenn es klappt dann eher erst nächstes Wochenende.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Hi hi, und kopieren sei Dank gleich 2x

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    terminal und zum einschalten
    Code:
    groupswrite ip:localhjost x/y/z 1
    ausschalten mit
    Code:
    groupswrite ip:localhjost x/y/z 0
    DANKE, es geht :-)

    PS: in deiner Anleitung hat sich ein „j“ reingeschmuggelt ..

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Ah das sind 9 Bit, vielleicht ein guter Hinweis...
    Falls die Telegramme wie oben beschrieben ausbleiben, wäre ein wireshark-mitschnitt von großer Hilfe...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    terminal und zum einschalten
    Code:
    groupswrite ip:localhost x/y/z 1
    ausschalten mit
    Code:
    groupswrite ip:localhost x/y/z 0
    Zuletzt geändert von vento66; 31.07.2016, 15:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • coliflower
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    So jetzt mal ein Update für alle Gira V3 geschädigten:
    http://www.knx-home.net/wiki/index.p...d_installieren
    vento66
    Hi Micha,

    ich habe nach deiner Anleitung EIBD installiert (es gab keine Fehlermeldungen).
    Im Terminal sehe ich folgende Info:
    Code:
    root      1169     1  0 15:11 ?        00:00:00 /usr/local/bin/eibd -c -d -D -T -S -i -u --eibaddr=1.0.3 ipt:10.0.100.9
    Kann ich davon ausgehen dass EIBD richtig installiert wurde ?
    Gibt es ohne vorher die edomi.ini zu bearbeiten eine Möglichkeit es zu testen (via Terminal) ?

    DANKE für die Anleitung - eine GIRA-KNXnet/IP-Router-Geschädigter !!

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Das komische es ist nicht von einer GA abhängig, es passiert "einfach" und immer nach 511 versuchen, erholt sich das ganze wie von Zauberhand und läuft wieder.
    Edomi ist über einen Tunnel angebunden.
    Ah das sind 9 Bit, vielleicht ein guter Hinweis...

    Einen Kommentar schreiben:


  • woda
    antwortet
    Warum ist die Uptime des Routers jetzt 1 Tag höher?

    Einen Kommentar schreiben:


  • woda
    antwortet
    1. Telegrammrate auf 20 erhöht
    2. EDOMI (Rechner) neu gestartet -> kein Problem
    3. Über die EDOMI Oberfläche das Projekt neu gestartet -> 34 Fehler

    Code:
    # stats
    uptime: 7 days, 0:07
    KNX communication statistics:
    TX to IP (all): 713583 (ca. 70 t/m, 1 t/s)
    TX to KNX: 3873 (ca. 0 t/m, 0 t/s)
    RX from KNX: 341749 (ca. 33 t/m, 0 t/s)
    Overflow to IP: 3
    Overflow to KNX: 0
    TX tunnel re-req: 270
    
    #

    Code:
    # tunnel 1
    Tunnel 1......: open (CCID 193)
    KNX address...: 01.01.250
    HPAI control..: 192.168.0.202:50000
    HPAI data.....: 192.168.0.202:50001
    Connect. type.: TUNNEL_CONNECTION
    TX tun req....: 189
    TX tun re-req.: 0
    RX tun req....: 12
    RX tun re-req (identified): 0
    RX tun req (wrong seq.)...: 0
    
    #

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
     	 		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:40[/TD]
     			[TD]003107[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]INIT[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:40[/TD]
     			[TD]026537[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitSend (0 GAs)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:40[/TD]
     			[TD]026921[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan: Abfrage 1...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:44[/TD]
     			[TD]312051[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=152, Soll-Wert=151 / Raw: 06100420001504d198002900bce0111c150b010041[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:44[/TD]
     			[TD]856806[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:45[/TD]
     			[TD]260251[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=152, Soll-Wert=151 / Raw: 06100420001504d198002900bce0111c150b010041[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:45[/TD]
     			[TD]293452[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=153, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d199002e00bce011fa390d010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:46[/TD]
     			[TD]270612[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=153, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d199002e00bce011fa390d010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:46[/TD]
     			[TD]281497[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19a002900bce01102390d0300400d63[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:47[/TD]
     			[TD]268650[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=154, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19a002900bce01102390d0300400d63[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:47[/TD]
     			[TD]279539[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=155, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19b002e00bce011fa3a14010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:48[/TD]
     			[TD]276882[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=155, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19b002e00bce011fa3a14010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:48[/TD]
     			[TD]287842[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=156, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19c002900bce0113b3a140300400d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:49[/TD]
     			[TD]285273[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=156, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19c002900bce0113b3a140300400d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:49[/TD]
     			[TD]296144[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=157, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19d002e00bce011fa3a1e010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:50[/TD]
     			[TD]283701[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=157, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19d002e00bce011fa3a1e010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:50[/TD]
     			[TD]294581[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19e002900bce0113b3a1e0300400cf6[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:51[/TD]
     			[TD]291907[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=158, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d19e002900bce0113b3a1e0300400cf6[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:51[/TD]
     			[TD]302817[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19f002e00bce011fa3a28010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:52[/TD]
     			[TD]290002[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=159, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d19f002e00bce011fa3a28010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:52[/TD]
     			[TD]300857[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a0002900bce0113b3a280300400d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:53[/TD]
     			[TD]298054[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=160, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a0002900bce0113b3a280300400d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:53[/TD]
     			[TD]308981[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a1002e00bce011fa3a32010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:54[/TD]
     			[TD]306209[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=161, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a1002e00bce011fa3a32010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:54[/TD]
     			[TD]317101[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=162, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a2002900bce0110a3a320300400d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:55[/TD]
     			[TD]304687[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=162, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a2002900bce0110a3a320300400d00[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:55[/TD]
     			[TD]315620[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a3002e00bce011fa3b28010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:56[/TD]
     			[TD]312958[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=163, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a3002e00bce011fa3b28010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:56[/TD]
     			[TD]323846[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=164, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a4002900bce011363b28030040195d[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:57[/TD]
     			[TD]313043[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=164, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a4002900bce011363b28030040195d[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:57[/TD]
     			[TD]324259[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a5002e00bce011fa3b29010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:58[/TD]
     			[TD]321233[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=165, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a5002e00bce011fa3b29010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:58[/TD]
     			[TD]332075[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=166, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a6002e00bce011fa3b3c010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:59[/TD]
     			[TD]329087[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=166, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001504d1a6002e00bce011fa3b3c010000[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:59[/TD]
     			[TD]339966[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (noACK): Ist-Wert=167, Soll-Wert=152 / Raw: 06100420001704d1a7002900bce011073b3c0300400cff[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:19:59[/TD]
     			[TD]862126[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan: Abfrage 2...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:00[/TD]
     			[TD]157341[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010d1d10801c0a800c70e57[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:00[/TD]
     			[TD]168127[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:00[/TD]
     			[TD]168437[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung verloren.[/TD]
     			[TD]ERROR[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:02[/TD]
     			[TD]179903[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]KNX-Schnittstelle: Name: Enertex KNXnet/IP Router / PA: 1.1.0 / MAC: 0050c27936ef[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:02[/TD]
     			[TD]201095[/TD]
     			[TD]KNX[/TD]
     			[TD]1657[/TD]
     			[TD]KNX-Verbindung: Tunnel-PA: 1.1.250 / Channel-ID: 193[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:02[/TD]
     			[TD]573143[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:17[/TD]
     			[TD]579715[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan: Abfrage 3...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:17[/TD]
     			[TD]883223[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan: Check (max. 15 Zyklen)...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:18[/TD]
     			[TD]884701[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]InitScan (6 GAs / 3 Abfragen / 32 Checks)[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:18[/TD]
     			[TD]994039[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]Logik-Bausteine initialisieren...[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:20[/TD]
     			[TD]122706[/TD]
     			[TD]LOGIC[/TD]
     			[TD]1659[/TD]
     			[TD]Logik-Init: Alle (356) Bausteine initialisiert[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:20[/TD]
     			[TD]122961[/TD]
     			[TD]LOGIC[/TD]
     			[TD]1659[/TD]
     			[TD]Logik-Berechnungen werden aktiviert[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:20[/TD]
     			[TD]217485[/TD]
     			[TD]MAIN[/TD]
     			[TD]1645[/TD]
     			[TD]START[/TD]
     			[TD]Ok[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]2016-07-29 19:20:20[/TD]
     			[TD]386060[/TD]
     			[TD]EXEC[/TD]
     			[TD]1733[/TD]
     			[TD]Logs/Archive/Autobackups aufräumen[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • woda
    antwortet
    Ja, aktuell kein Problem. Ich stell jetzt mal die Telegrammrate auf 20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    So wie es ausschaut, muss der Router 919 mal IP-Telegramme doppelt an EDOMI schicken, weil er dort nicht beim ersten mal rechtzeitig geantwortet wurde und erneut an edomi das Telegramm schickt (TX tun re-req). Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber der Kollege kommt am Dienstag aus dem Urlaub und hierzu sicher mögliche Ursachen nennen. Jedenfalls wird so re-req glaub ich nur einmal ausgeführt und dann das Telegramm verworfen.
    Ob da igrendwann was intern überläuft und der Tunnel geschlossen wird, weiß ich nicht. Edomi wird mit Tunnel angebunden, oder (?). Und wenn ich recht verstehe, schreibt der nun kein einziges Telegramm mehr auf den Bus?
    woda das ist wohl so ok. Ich denke auch nicht, dass Du aktuell ein Problem hast, oder?
    Ja es geht nichts in Edomi rein und nichts raus, die GAs sind Edomi alle bekannt.
    Das komische es ist nicht von einer GA abhängig, es passiert "einfach" und immer nach 511 versuchen, erholt sich das ganze wie von Zauberhand und läuft wieder.
    Edomi ist über einen Tunnel angebunden.

    Edomi verliert laut System Log auch nicht die KNX Verbindung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • enertegus
    antwortet
    So wie es ausschaut, muss der Router 919 mal IP-Telegramme doppelt an EDOMI schicken, weil er dort nicht beim ersten mal rechtzeitig geantwortet wurde und erneut an edomi das Telegramm schickt (TX tun re-req). Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber der Kollege kommt am Dienstag aus dem Urlaub und hierzu sicher mögliche Ursachen nennen. Jedenfalls wird so re-req glaub ich nur einmal ausgeführt und dann das Telegramm verworfen.
    Ob da igrendwann was intern überläuft und der Tunnel geschlossen wird, weiß ich nicht. Edomi wird mit Tunnel angebunden, oder (?). Und wenn ich recht verstehe, schreibt der nun kein einziges Telegramm mehr auf den Bus?
    woda das ist wohl so ok. Ich denke auch nicht, dass Du aktuell ein Problem hast, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SeatSLF
    antwortet
    Anbei mal der Fehler bei mir, aktuell steht er wieder an.

    Alles was im Bus selber hinterlegt ist funktioniert bestens,
    nur alles aus Edomi raus geht nicht.

    Der KNX TP arbeitet einwandfrei, laut ETS.

    Edomi und der Router hängen zusammen an einem Switch.
    Also kurzer weg, Datendose -> Panel -> Switch -> Panel -> Router.

    Die Datenanschlüsse sind nach Ea/Cat 6 durchgemessen.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von SeatSLF; 29.07.2016, 17:14.

    Einen Kommentar schreiben:


  • woda
    antwortet
    Code:
    # tunnel 1
    Tunnel 1......: open (CCID 17)
    KNX address...: 01.01.250
    HPAI control..: 192.168.0.202:50000
    HPAI data.....: 192.168.0.202:50001
    Connect. type.: TUNNEL_CONNECTION
    TX tun req....: 39105
    TX tun re-req.: 0
    RX tun req....: 93
    RX tun re-req (identified): 0
    RX tun req (wrong seq.)...: 0
    
    #

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X