Hallo Christian,
in den letzten Tagen habe ich mich über ein seltsames Verhalten der Diagramme gewundert. Konkret vermisste ich sporadisch einen Graphen in einem Diagramm mit mehreren Datenquellen und konnte mir das Verhalten nicht erklären, da ich am Setup nichts verändert habe.
Woran das liegt habe ich aber nun herausgefunden: Edomi blendet einen Graph komplett aus, wenn der letzte Wert im zugehörigen Datenarchiv länger zurück liegt, als das Zeitfenster des dargestellten Diagramms in der Visu. Das ist aber suboptimal bzw. in meinen Augen ein Fehler, da dann nicht mehr zu sehen ist, wie der letzte Wert des Graphen war!
Mein konkretes Beispiel zeigt Temperaturen der Wärmepumpe sowie verschiedene Schaltzustände der Pumpen an. Diese Schaltzustände wechseln nur zwischen 0 und 1 und werden als Flanken-Graph dargestellt. Einer dieser Schaltzustände wechselt nur um die Mitternachtszeit den Zustand und das Diagramm mit dem vermissten Graph hatte ein Zeitfenster von 12 Stunden. Damit war der Graph sichtbar, solange ich bis zum folgenden Mittag die Visu-Page mit dem Diagramm geöffnet habe. Später war der Graph dann weg. Habe das verifiziert, indem ich via
die entsprechenden Werte aus der DB geholt und das Zeitfenster des Diagramms testweise kurz vor und kurz nach dem letzten Eintrag gesetzt habe. Je nachdem war der vollständige Graph zu sehen oder eben nicht.
Es wäre super, wenn das in der nächsten Version korrigiert werden würde.
Ansonsten bleibt nur noch zu sagen: Edomi rulezzz!
in den letzten Tagen habe ich mich über ein seltsames Verhalten der Diagramme gewundert. Konkret vermisste ich sporadisch einen Graphen in einem Diagramm mit mehreren Datenquellen und konnte mir das Verhalten nicht erklären, da ich am Setup nichts verändert habe.
Woran das liegt habe ich aber nun herausgefunden: Edomi blendet einen Graph komplett aus, wenn der letzte Wert im zugehörigen Datenarchiv länger zurück liegt, als das Zeitfenster des dargestellten Diagramms in der Visu. Das ist aber suboptimal bzw. in meinen Augen ein Fehler, da dann nicht mehr zu sehen ist, wie der letzte Wert des Graphen war!
Mein konkretes Beispiel zeigt Temperaturen der Wärmepumpe sowie verschiedene Schaltzustände der Pumpen an. Diese Schaltzustände wechseln nur zwischen 0 und 1 und werden als Flanken-Graph dargestellt. Einer dieser Schaltzustände wechselt nur um die Mitternachtszeit den Zustand und das Diagramm mit dem vermissten Graph hatte ein Zeitfenster von 12 Stunden. Damit war der Graph sichtbar, solange ich bis zum folgenden Mittag die Visu-Page mit dem Diagramm geöffnet habe. Später war der Graph dann weg. Habe das verifiziert, indem ich via
Code:
select * from archivKoData where targetid=29;
Es wäre super, wenn das in der nächsten Version korrigiert werden würde.
Ansonsten bleibt nur noch zu sagen: Edomi rulezzz!