Wie analysiert man: "ErrMsg: Unbekannter Fehler" ?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    ah ... okay! Danke! Analysiere mal weiter. Hatte bis eben keine Zeit. Nun ist dieser Fehler wieder aufgetaucht:
    2016-03-08 18:40:42 293329 KNX 26544 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001404013c002900b05011f0000000c2
    Der ETS-Monitor lief allerdings nicht mit ... Aber das kommt bestimmt wieder ... ;-)

    Kommentar


      #17
      Habe gerade festgestellt, dass vermutlich meine alte PA wieder den Fehler produziert. Denn: obwohl das temporäre KNX-Gerät von mir in der ETS entladen und gelöscht wurde, taucht diese "Geister-PA" heute morgen wieder auf. "Geister-PA" deshalb, weil sie in der Liste der PA nicht auftaucht; d.h. eigentlich ist sie nicht da. Ich vermute, dass ich nur zwei Möglichkeiten habe:
      Entweder:
      - das Test-KNX-Gerät auf die "Geister-PA" wieder in den Bus zu intergrieren (obwohl nicht benötigt) und auch mit "Dummy-GA" zu versehen
      oder:
      - die ETS komplett neu aufzusetzen ... was natürlich ausgeschlossen ist

      Oder hat jmd eine Idee diese PA wirklich in der ETS auf "frei" bzw. "nicht da" zu setzen?
      Zuletzt geändert von MIT; 09.03.2016, 08:46.

      Kommentar


        #18
        Zitat von MIT Beitrag anzeigen
        - die ETS komplett neu aufzusetzen ... was natürlich ausgeschlossen ist
        Was sollte das bringen? Oder "setzt" du auch das Haus neu auf, respektive Geräte raus und am besten einzeln entladen (oder besser sogar gleich neue), dass du sicher bist, das du alle!!! Geräte erwischt hast?

        Du kannst einen neuen PC nehmen, dort die ETS neu installieren, eine neue Datenbank erzeugen (ohne Geräte) und wirst im Gruppenmonitor trotzdem die gleichen Physikalischen Adressen als Quell-Adresse und Gruppenadressen als Zieladressen sehen.

        Wenn im Gruppenmonitor eine PA als Quelle steht, existiert die in deinem System (hardwaremäßig) oder du hast irgendwelche komischen Geräte, die nicht ihre reale PA mitsenden (z.B. Hager Rauchmelder senden unabhängig ihrer realen PA als Quelle die 0.5.255).

        Zitat von MIT Beitrag anzeigen
        - In der ETS wurde eine PA angezeigt, die keine Quell- und keine Ziel-GA hatte. Ich erinnerte mich daran, dass ich mal eine alte ZSU vom Bus genommen habe und vermutete, dass die PA nicht sauber getrennt wurde. Also habe ich ein anderes KNX-Gerät (die ZSU ist bereits verkauft .... habe ja nun EDOMI ... ;-) ) auf die alte PA der ZSU programmiert und getestet.
        Das würde vorraussetzen, du hättest eine Zentrale in der die Programmierung (teilweise oder zum größten Teil) steckt und die Telegramme verschickt. So funktioniert aber KNX nicht. Wenn du das Gerät raus nimmst (hardwaremäßig), kann es keine Telegramme mehr senden. Löscht du es nur in der ETS (oder nimmst eine veraltete Datenbank), dann wird das Gerät weiterhin seine Telegramme losschicken und in der ETS (Bus-/Gruppenmonitor) werden diese als unbekanntes Gerät angezeigt.

        Der erste Test wäre also zu schauen, ob das Gerät mit der PA existiert. In der ETS auf Diagnose, Physikalische Adressen, PA eingeben und Prüfen ob vorhanden klicken. Wenn Linienkoppler vorhanden sind, kann es bei nicht korrekter Topologie und/oder falscher Einstellungen der lokalen Adresse zu einem falschem Ergebnis kommen (nicht gefunden obwohl es existiert). Sollte das Gerät so nicht gefunden werden, bleibt nur per Hand suchen.

        Was mich jetzt aber mal interessieren würde, was steht genau in der Aufzeichnung der ETS (Evtl. mal eine Aufzeichnung hochladen)?
        Gruß Andreas

        -----------------------------------------------------------
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
        Deutsche Version im KNX-Support.

        Kommentar


          #19
          Danke für deine Rückmeldung!

          Du schreibst:

          "Wenn im Gruppenmonitor eine PA als Quelle steht, existiert die in deinem System (hardwaremäßig) oder du hast irgendwelche komischen Geräte, die nicht ihre reale PA mitsenden (z.B. Hager Rauchmelder senden unabhängig ihrer realen PA als Quelle die 0.5.255)."

          Es sieht so aus:

          - Ich habe die PA 1.1.240 als Quelladresse im Busmonitor
          (Prio S / Quelle: nicht gefunden / Zieladresse: 0/0/0 / Ziel: nicht gefunden / Rout: 4 / DPT: - / Typ: ACK (S=0) / Daten <kein Eintrag>)

          - Diese taucht in der Auflistung der PAen nicht auf.
          - Wie oben beschrieben hatte ich sie nun mit einem KNX-Gerät neu programmiert/zugewiesen und GA vergeben
          - Der Fehler in edomi und in KNX-Busmonitor war weg (normale Kommunikation mit dieser PA über div GA)
          - Dieses Gerät wurde anschließend von mir entladen und danach gelöscht
          - Die PA 1.1.240 war wieder im Busmonitor zu sehen (so wie => s.o.)

          Zitat: "Der erste Test wäre also zu schauen, ob das Gerät mit der PA existiert. In der ETS auf Diagnose, Physikalische Adressen, PA eingeben und Prüfen ob vorhanden klicken. Wenn Linienkoppler vorhanden sind, kann es bei nicht korrekter Topologie und/oder falscher Einstellungen der lokalen Adresse zu einem falschem Ergebnis kommen (nicht gefunden obwohl es existiert). Sollte das Gerät so nicht gefunden werden, bleibt nur per Hand suchen."

          Linienkoppler sind nicht vorhanden. Ganz einfache Topologie.
          Ergebnis dieses Testes: "Gerät existiert" - Obwohl das o.g. Gerät hardwaremäßig ja nicht am Bus ist.
          Bei nochmaligem Klick auf "Prüfen ob vorhanden" kommt die Meldung: "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an" und das Symbol für Gerät existiert ist verschwunden

          Was mich jetzt aber mal interessieren würde, was steht genau in der Aufzeichnung der ETS (Evtl. mal eine Aufzeichnung hochladen)?
          => s.o.

          DANKE!

          EDIT:
          Hier eine Aufzeichnung aus der ETS (mit aktuellen, bis dato nicht aufgekommenen Meldungen im Feld Daten):

          s.u.
          Zuletzt geändert von MIT; 09.03.2016, 10:32.

          Kommentar


            #20
            2016-03-09 10_21_55.jpg

            Kommentar


              #21
              Baut (versucht) hier vielleicht irgendein Gerät einen Tunnel auf ?
              Danke und LG, Dariusz
              GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL

              Kommentar


                #22
                Das Gertät mit der PA 1.1.240 wird nicht mehr gefunden. Es kommt nun immer die Meldung: "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von coliflower Beitrag anzeigen
                  Baut (versucht) hier vielleicht irgendein Gerät einen Tunnel auf ?
                  EDOMI? - Mir ist keine andere Möglichkeit / kein anderes Gerät bekannt ...
                  Habe das WireGate mit TPUART und EDOMI. Sonst ist kein KNX-Server am Bus.

                  EDIT:
                  Oder kommen diese Daten von der Diagnose der PA?
                  Zuletzt geändert von MIT; 09.03.2016, 10:47.

                  Kommentar


                    #24
                    Moin,

                    ich melde mich noch einmal, da mein Problem noch immer nicht gefixt ist.
                    Was ist zwischenzeitlich passiert?
                    Nachdem ich das KNX-Gerät auf die PA 1.1.240 wieder angemeldet habe, gab es im Zusammenhang mit dieser PA keine Probleme mehr. Dafür meldete sich eine PA 0.0.1 mit dem selben Fehler. Das war neu ... ...

                    Also habe ich - da bei der 1.1.240 erfolgreich - einen KNX-Taster, der zwar bereits am Bus hing, aber noch nicht programmiert war, auf die 0.0.1 programmiert. Hatte schon bedenken dabei, da ich die Linie eigentlich gar nicht habe. Nutze nur die 1.1.x .... Aber es hat funktioniert. Habe GAs vergeben und kann auch - linienübergreifend - schalten.

                    Damit war ich guter Hoffnung, dass das Problem nun endlich gefixt ist ... aber:
                    2016-03-11 06:51:36 296837 KNX 1496 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST:L_Data.ind / Typ: Read / ErrMsg: Unbekannte GA / SeqCounter: 55 (55) / PA: 1.1.254 / GA: 1/1/240 / Raw: 061004200015040137002900bcc011fe09f0010000 ERROR
                    2016-03-11 07:19:14 243436 KNX 1496 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200014040126002900b05011f0000000c2 ERROR
                    Der erste Eintrag war mir komplett neu. Die GA 1/1/240 existiert auch in der ETS nicht. Und der zweite Eintrag .... tja, ein alter Bekannter ... :-(

                    Ideen für nächste Schritte?
                    - DANKE!

                    Kommentar


                      #25
                      Voilà ....

                      ...

                      *grrrr
                      => Somit bin ich wieder am Anfang ... :-(
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #26
                        An Deiner Stelle würde ich mal komplett bei 0 anfangen - also Deine gesamte KNX-Installation ("softwareseitig") frisch aufsetzen. Da scheint einiges durcheinander geraten zu sein?!
                        EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

                        Kommentar


                          #27
                          Nicht dein ernst, oder?
                          Ich habe hier zwar nur ein normales EFH, aber - mit den virtuellen Dummy-Geräten - würde das bedeuten: 138 Geräte neu initialisieren und die Anzahl der GAs .... mir wird schlecht! *würg! - leider bin ich kein Privateer auf den Kanaren ;-) ... mit der entsprechenden Zeit ...

                          => Gibt es kein ordentliches Analysetool für KNX?
                          Ich meine edomi ist ja schon klasse diesbzgl.; es hat ja erst die Fehler aufgedeckt (oder zumindest für mich transparent gemacht), die bei mir schlummern. Aber geht das nicht noch detaillierter?

                          Kommentar


                            #28
                            Und das hat eigentlich auch nix mit EDOMI zu tun, sondern eher "Hilfe ich hab Geräte bei mir verbaut, die ich nicht mehr finde"

                            Kommentar


                              #29
                              Gebe ich dir vollkommen Recht!
                              Der Ursprung war nun mal edomi und edomi ist auch mit involviert (durch die Fehleranzeige). Wenn diese Sache allerdings eher im Allegmeinen KNX-Forum landen soll, bitte ich einen Mod darum, den Thread zu verschieben.
                              Danke!

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                                Und das hat eigentlich auch nix mit EDOMI zu tun, sondern eher "Hilfe ich hab Geräte bei mir verbaut, die ich nicht mehr finde"
                                BTW: Das trifft es übrigens nicht, da die angeblichen Geräte nicht von mir verbaut worden sind. Ich tendiere generell - rein gefühlsmäßig - dazu, dass ein Gerät eine "Geister-PA" auf den Bus schickt (wie ich es von JUNG mal gelesen habe). Ich habe (fast) ausschließlich MDT (neu) verbaut und nur vier gebrauchte Geräte anderer Hersteller; drei Raumcontroller von Jung und einen Schaltaktor von Mertens. Vermutlich ist das ein Ansatz: Sukzessive Gebrauchtgeräte abschalten und weiter beobachten...

                                Kommentar