Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Ein / Ausschaltverzögerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ein / Ausschaltverzögerung

    Ich habe hier eine kleine Logic welche bei der Wärmepumpe die Luxus Option fürs Wasser frei gibt.
    Jedoch reagiert die Ein/Ausschaltverzögerung nicht. Die Werte waren jetzt seit ca. einer Stunde nicht unter 2500 dennoch kommt am Ausgang nichts an

    Unbenannt.png

    #2
    Gestern Abend wurde dann die "0" zur Ausgangsbox durchgeschalten, nur die "1" kommt nicht an.
    Gibt es da evtl. noch einen Bug? Evtl. auch nur in Verbindung wenn beide Werte gefüllt sind?

    Kommentar


      #3
      Die Hilfe zum LBS hast Du gelesen? Der Baustein startet bei jedem Telegramm an E1 neu!
      EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

      Kommentar


        #4
        Gelesen ... Ja klar, mehrfach.
        Jedoch irgendwie nicht auf die Logic bezogen weil ja die ganze Zeit eine "1" da war. Aber klar wird ja jede Minute neu getriggert.
        "SendbyChange" eingebaut, jetzt geht es.
        DANKE

        Kommentar

        Lädt...
        X