  • jonofe
    antwortet
    Zitat von nektar Beitrag anzeigen
    Hatte jemand eine Lampe schon mit einem Testsensor in Betrieb?
    Schalten geht ja. Aber wie kann ich über den Testsensor dimmen (über das 4bit KO)?

    Und ein 2. Problem habe ich jetzt auch noch. Auf einmal wird kein Status mehr am LPS 19000584 ausgegeben. (Ich hoffe ich bin hier richtig)
    Licht ein und aus Schalten funktioniert. Auch über meine Tastsensoren am Bett.
    Bildschirmfoto 2017-02-02 um 18.28.03.png
    Was genau ist ein Testsensor? Meinst Du KNX Tastsensor?
    Du musst halt bei jedem Tastendrucken einen höheren bzw. geringeren Dimwert auf E6 senden. Z.B. in dem du einer Wippe zwei KNX GAs zuweist und je nach KNX GA dann in EDOMI den Brightnesswert (iKO) an E6 erhöhst oder verringerst. Das Dimmen wie mit KNX Dimmern funktioniert, d.h. lange festhalten, habe ich noch nicht ausprobiert. Hängt dann davon ab, was der KNX Tastsensor daraus macht und wie du das in EDOMI in veränderte Brightnesswerte umsetzen kannst.

    Das kein Status kommt kann ich mir kaum erklären, es sei denn du hast das iKO auf E1 als remanent definiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • nektar
    antwortet
    Hatte jemand eine Lampe schon mit einem Tastsensor in Betrieb?
    Schalten geht ja. Aber wie kann ich über den Tastsensor dimmen (über das 4bit KO)?

    Und ein 2. Problem habe ich jetzt auch noch. Auf einmal wird kein Status mehr am LPS 19000584 ausgegeben. (Ich hoffe ich bin hier richtig)
    Licht ein und aus Schalten funktioniert. Auch über meine Tastsensoren am Bett. Bildschirmfoto 2017-02-02 um 18.28.03.png
    Zuletzt geändert von nektar; 02.02.2017, 19:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Kein Ding. Man lernt nie aus. Es gibt immer wieder Fehlerbilder, auf die man nicht so schnell kommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NurMa
    antwortet
    Das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Vielen Dank für Deine Geduld!

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von NurMa Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt mal denn White Light LBS nur mit der BridgeID versehen und neu gestartet. Anschließend Live im Logikeditor nacheinander die Leuchte 3, 1 und 4 angewählt. Das Ergebnis im Bridge Log sieht folgendermaßen aus, hilft das weiter?

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]081440[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]081579[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]081621[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]081657[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 3[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]081691[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]120726[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 3 (see array)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]120840[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
    [TD]120877[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]462572[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]462690[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]462730[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]462764[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]462799[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]503036[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 1 (see array)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]503148[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
    [TD]503204[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]455429[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]455543[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]455584[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]455619[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 4[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]455652[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]495076[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 4 (see array)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]495186[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
    [TD]495223[/TD]
    [TD]15194[/TD]
    [TD]debug[/TD]
    [TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    NACHTRAG:
    Seltsames Verhalten. Ich habe nur einen Bridge-LBS und einen White Light auf der selben Logikseite. Wenn ich nun den Bridge-ID Ausgang des Bridge LBS direkt mit dem Bridge-ID Eingang des White Light LBS verbinde und die Device ID fest vorgebe, registriert sich der Light LBS sauber und der Status kommt an.

    Wenn ich die direkte Verbindung trenne und statt dessen das iKO des Bridge-ID LBS an den Light LBS hänge, funktioniert es nicht.

    NACHTRAG 2:
    Fehler vermutlich gefunden:

    Das Bridge-ID iKO war als Remanent konfiguriert. Sobald ich das entfernt habe, läuft es auch wenn die Bridge-ID über ein iKO an den Light LBS übergeben wird. Das ändern der Device-ID im laufenden Betrieb geht aber nicht, bin aber nicht sicher ob das überhaupt vorgesehen ist?
    Okay, das darf natürlich nicht sein, denn so startet der LBS zunächst mit der alten ID, registriert sich dann quasi an einer Bridge, die es gar nicht gibt.
    Das wird es wohl sein ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • NurMa
    antwortet
    Ich habe jetzt mal denn White Light LBS nur mit der BridgeID versehen und neu gestartet. Anschließend Live im Logikeditor nacheinander die Leuchte 3, 1 und 4 angewählt. Das Ergebnis im Bridge Log sieht folgendermaßen aus, hilft das weiter?

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]081440[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]081579[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]081621[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]081657[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]081691[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]120726[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 3 (see array)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]120840[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:30:27[/TD]
     			[TD]120877[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]462572[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]462690[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]462730[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]462764[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]462799[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]503036[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 1 (see array)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]503148[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:08[/TD]
     			[TD]503204[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]455429[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]455543[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]455584[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]455619[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]455652[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]495076[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 4 (see array)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]495186[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-30 19:31:18[/TD]
     			[TD]495223[/TD]
     			[TD]15194[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    NACHTRAG:
    Seltsames Verhalten. Ich habe nur einen Bridge-LBS und einen White Light auf der selben Logikseite. Wenn ich nun den Bridge-ID Ausgang des Bridge LBS direkt mit dem Bridge-ID Eingang des White Light LBS verbinde und die Device ID fest vorgebe, registriert sich der Light LBS sauber und der Status kommt an.

    Wenn ich die direkte Verbindung trenne und statt dessen das iKO des Bridge-ID LBS an den Light LBS hänge, funktioniert es nicht.

    NACHTRAG 2:
    Fehler vermutlich gefunden:

    Das Bridge-ID iKO war als Remanent konfiguriert. Sobald ich das entfernt habe, läuft es auch wenn die Bridge-ID über ein iKO an den Light LBS übergeben wird. Das ändern der Device-ID im laufenden Betrieb geht aber nicht, bin aber nicht sicher ob das überhaupt vorgesehen ist?
    Zuletzt geändert von NurMa; 30.01.2017, 20:07.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von NurMa Beitrag anzeigen

    Ich habe jetzt mal die "4" direkt vorbelegt. Leider das selbe Verhalten.
    Das ist wirklich seltsam. Ich habe leider kein Color Temperature Light, aber ein "Dimmable Light", welches ja mit demselben LBS funktioniert.
    Gerade noch mal getestet. In ne Fassunggeschraubt, eingeschaltet und sogar ohne EDOMI neu zu starten, sofort diese Ausgabe.

    Screenshot from 2017-01-30 15-10-45.png

    Ich weiß, dass die das jetzt nicht wirklich weiterhilft, aber ich weiß gerade nicht, wo ich nach einem Fehler suchen soll.

    Du könntest den Test bei dir noch mal mit dem "Dimmable Light" machen. Dann testen wir zumindest mit demselben Leuchtentyp.

    Solange aber keine "Registrierung" im Log der Bridge zu sehen ist, wird es nicht funktionieren.
    Und die Registrierung ist das, was als erstes ausgeführt wird, wenn der LBS die ID von der Bridge bekommt.

    Du könntest auch noch mal alle Eingänge außer E1, E2, E8 am LBS leer machen, d.h. kein iKO und kein fester Wert.
    Und dann noch mal neu starten und im HUE Bridge Log schauen, ob eine Registrierung kommt.


    Einen Kommentar schreiben:


  • NurMa
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Ich habe eine Vermutung:

    Warum ist die ID (E2) an deinem White Light LBS ein iKO? Du verwendest aber für jede Leuchte eine separate LBS Instanz, oder?
    Du solltest auf E2 mal kein iKO sondern die ID fix eintragen, also im o.g. Beispiel die 4.
    Ich vermute, dass die Bridge-ID auf E1 am LBS ankommt, bevor die 4 auf E2 gesetzt wird. Dann versucht der LBS sich zu bei der Bridge zu registrieren, aber leider ohne ID. Daher fehlen auch die Registrierungs Nachrichten im Bridge Log. Und vermutlich führt das auch dazu, dass der erste Befehl nicht funktioniert.

    Also einfach mal das iKO 825 vom E2 löschen und direkt eine "4" eintragen. Und dann mal berichten ...
    Ich mache einfach das meiste als iKO, so kann ich Konfigurationsänderungen einfach abbilden.

    Im Moment gibt es nur die eine Leuchten-Instanz, aber dass für jede Leuchte ein eigener genutzt werden muss ist klar.

    Ich habe jetzt mal die "4" direkt vorbelegt. Leider das selbe Verhalten.

    light2.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Ich habe eine Vermutung:

    Warum ist die ID (E2) an deinem White Light LBS ein iKO? Du verwendest aber für jede Leuchte eine separate LBS Instanz, oder?
    Du solltest auf E2 mal kein iKO sondern die ID fix eintragen, also im o.g. Beispiel die 4.
    Ich vermute, dass die Bridge-ID auf E1 am LBS ankommt, bevor die 4 auf E2 gesetzt wird. Dann versucht der LBS sich zu bei der Bridge zu registrieren, aber leider ohne ID. Daher fehlen auch die Registrierungs Nachrichten im Bridge Log. Und vermutlich führt das auch dazu, dass der erste Befehl nicht funktioniert.

    Also einfach mal das iKO 825 vom E2 löschen und direkt eine "4" eintragen. Und dann mal berichten ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • NurMa
    antwortet

    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    NurMa : Kannst du mal einen Screenshot von den Logikseiten deiner Bridge und der Light LBS posten?
    Richtig, ich sehe keine Statusdaten an den Ausgängen. Verhalten ist bei allen Leuchten gleich.

    Die Screenshots:

    light.JPG
    bridge.JPG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    NurMa : Kannst du mal einen Screenshot von den Logikseiten deiner Bridge und der Light LBS posten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zitat von NurMa Beitrag anzeigen
    Bei Allen funktioniert die Steuerung von EDOMI aus. Lediglich das erste Kommando nach einer neuen Aktivierung des Projekts wird verschluckt. Allerdings kommt keinerlei Rückmeldung von der Bridge. Egal ob ein Kommando über EDOMI oder per HUE-App abgesetzt wird.
    Das heisst, dass du in den Light LBS gar kein Update an den Ausgängen siehst?
    Ist das für alle 4 Leuchten dasselbe Verhalten? Du hast ja zwei unterschiedliche Typen. 3 x Color Temperature Light und 1 x Dimmable Light. Richtig?

    Zitat von NurMa Beitrag anzeigen
    Die Device-List aus dem Bridge LBS sieht folgendermaßen aus:

    Code:
    Devices connected to HUE bridge: 1:Color temperature light|2:Color temperature light|3:Dimmable light|4:Color temperature light|1:Daylight|7:ZLLSwitch|8:CLIPGenericStatus
    Das sieht okay aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • junibart
    antwortet
    Zitat von NurMa Beitrag anzeigen
    Bei Allen funktioniert die Steuerung von EDOMI aus. Lediglich das erste Kommando nach einer neuen Aktivierung des Projekts wird verschluckt. Allerdings kommt keinerlei Rückmeldung von der Bridge. Egal ob ein Kommando über EDOMI oder per HUE-App abgesetzt wird. Die Device-List aus dem Bridge LBS sieht folgendermaßen aus:

    ...
    Für einen Tipp, an welcher Stelle ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar.
    Hallo,

    ich hab zu Deinem Problem keine Lösung- allerdings eine ähnliche Erfahrung gemacht. Auch von einer Osram Lightify-Birne kommt keinerlei Rückmeldung im LBS an. Hat mich bisher nicht gestört, aber vielleicht hilft die Info.
    Die Typenbezeichnungen Deiner Lampen sagen mir nicht viel- eine "klassische" RGB-Birne" scheint aber nich dabei zu sein... da gibt es auf jeden Fall rückmeldungen.

    Wäre auch an einer Problemlösung interessiert.

    Beste Grüße,
    Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • NurMa
    antwortet
    Hi,

    erst mal vielen Dank jonofe für diese HUE-Suite. Hat letztlich dazu geführt, dass ich mich für dieses System entschieden habe. Leider läuft es nur zur Hälfte.

    Ich bin bei den aktuellen Versionen (Bridge 0.9, White Light 0.2, Device List 0.1) eingestiegen.

    Ich habe 2 Ambiance White Lampen, eine einfache Warmweiß Lampe und eine Ambiance Being (integrierte Deckenleuchte) sowie einen Dimmer Switch verbunden.

    Bei Allen funktioniert die Steuerung von EDOMI aus. Lediglich das erste Kommando nach einer neuen Aktivierung des Projekts wird verschluckt. Allerdings kommt keinerlei Rückmeldung von der Bridge. Egal ob ein Kommando über EDOMI oder per HUE-App abgesetzt wird. Die Device-List aus dem Bridge LBS sieht folgendermaßen aus:

    Code:
    Devices connected to HUE bridge: 1:Color temperature light|2:Color temperature light|3:Dimmable light|4:Color temperature light|1:Daylight|7:ZLLSwitch|8:CLIPGenericStatus
    Das Bridge LOG:
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:43:55[/TD]
     			[TD]608443[/TD]
     			[TD]1197[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: HUE Bridge daemon stopped[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]637346[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000195 [v0.9]: HUE Bridge LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]652592[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000195 [v0.9]: HUE Bridge LBS stopped[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]787404[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: HUE Bridge daemon started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]797379[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]797491[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]797532[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => updateDeviceList[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]797569[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]846059[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Devices connected to HUE bridge: 1:Color temperature light|2:Color temperature light|3:Dimmable light|4:Color temperature light|1:Daylight|7:ZLLSwitch|8:CLIPGenericStatus[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]178667[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]178850[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]178898[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: on => 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]178934[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]178987[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]179022[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]218270[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 4 (see array)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]218389[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]218429[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: on => 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:50[/TD]
     			[TD]218463[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]238929[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Command received[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]239077[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]239118[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: on => 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]239154[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]239202[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: no => 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]239234[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]277663[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: Received command from light 4 (see array)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]277784[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]277822[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: on => 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]277856[/TD]
     			[TD]31187[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000195 [v0.9]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Das Light 4 LOG (die Ambiance Being, ist aber bei allen das selbe)
    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]621814[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]629611[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:06[/TD]
     			[TD]758152[/TD]
     			[TD]31185[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000584 [v0.2]: HUE White Light daemon started (light: 4)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:07[/TD]
     			[TD]462306[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:44:07[/TD]
     			[TD]467356[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]794481[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795180[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: Sending command to Bridge LBS:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795263[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795305[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: on => 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795361[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795403[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: no => 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795437[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:57:49[/TD]
     			[TD]795749[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]207609[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208199[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: Sending command to Bridge LBS:[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208268[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208318[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: on => 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208354[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: cmd => changeLight[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208389[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: no => 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208424[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-01-29 19:58:24[/TD]
     			[TD]208714[/TD]
     			[TD]31166[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000584 [v0.2]: HUE White Light LBS stopped[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Für einen Tipp, an welcher Stelle ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rcorten
    antwortet
    Zitat von rcorten Beitrag anzeigen
    Hallo,

    kann mir jemand sagen, warum ich keinen Wert am A12 Ausgang des HUE RGB Baustein bekomme? Generell funktioniert der Baustein bei mir. Ich würde mir gerne den aktuellen Wert ausgeben lassen, um Ihn als Szene zu verwenden und auf den passenden Eingang zu können.

    Ich danke Euch
    Sorry! Manchmal sollte man einfach mal darüber nachdenken...

    Vergessen das Projekt Live zu schalten

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X