NEU: LBS19001582 - Durchschnitt letzte x Werte V0.1:
Durchschnitt der letzten x Werte ermitteln ("round-robin"). Der Wertumfang kann jederzeit auch nachträglich verändert werden.
Anwendungsbeispiel:
Abweichungen vom Durchschnitt für Alarm erkennen, z.B. Pumpenlaufzeit oder Abstand zwischen Pumpenläufen weicht >10% vom Durchschnitt der letzten 10 Intervalle ab. Beispiel siehe hier
durchschnitt.JPG
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS (Logikbausteine): Updates und Changelogs
Einklappen
Das ist ein wichtiges Thema.
X
X
-
- Likes 1
-
UPDATE: LBS19000119 - Wenn-Dann-Sonst VARIABELV0.2:
Ziel: Vielfältige VERGLEICHER und FILTER und BEGRENZER als Einer-für-alle-Lösung mit direkter SONST-Option und Ausgabe des Eingangswerts oder Fixwerte statt nur 0/1. Aufgeräumtere Logik, sobald man mehr als einen einfachen Vergleich braucht.- Änderung der Eingänge
- Vergleichswert(e) nun wie bisher in V0.1 hinter Operand oder getrennt davon an E3 oder gemischt
- ACHTUNG: Dadurch geänderte Eingänge zu V0.1 (ein eingefügter Eingang) --> Funktional kompatibel, aber die Eingänge müssen ggf. neu verdrahtet werden
- Ausgabe ermöglicht nun:
- Festwert
- Eingangswert von E1
- oder "kein Telegramm"
- neuer Operator AB -> "Wenn Wert mehr als X% vom Vergleichswert (z.B: Durchschnittswert) abweicht, dann 1 für Alarm, sonst kein Telegramm"
- Siehe hierzu auch neuer LBS 19001582 "Durchschnitt der letzten X Werte"
Zuletzt geändert von saegefisch; 23.02.2020, 23:36.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
- Änderung der Eingänge
-
UPDATE: LBS19001346 - SONOS Radiosender V1.1: Quelltextoptimierung
UPDATE: LBS19001345 - Easy SONOS V1.3: Quelltextbereinigung und -optimierung
UPDATE: LBS19001345 - Easy SONOS V1.4: Bug im Player-Status behobenZuletzt geändert von JonDonSponky; 11.02.2020, 21:27.
Einen Kommentar schreiben:
-
UPDATE LBS 19000937 - DWD Vorhersage Tageswerte
Wochentage werden jetzt auf Deutsch ausgegeben: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000937
UPDATE LBS 19000939 - DWD Vorhersage Tageswerte - Einzelabfrage
auf den Hinweis von wintermute hin wurde die Spracheinstellung aus dem LBS-Teil rausgenommen: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000939
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal der erste Release für das HM-KNX Modul, damit ihr das via Absolute Position steuern könnt.
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19002071
Logikblatt liegt der ZIP bei.
Einen Kommentar schreiben:
-
Neuer LBS - Wetterdaten einer Froggit WH4000SE / ELV 980WS
Mit diesem LBS lassen sich die Klimadaten einer Wetterstation vom Typ Froggit WH4000SE bzw. ELV 980WS abrufen.
Die Wifi Wetterstation muss sich im LAN befinden. Der LBS ruft bei Triggerung per TCP die Daten ab und schreibt die Werte auf die Ausgänge.
E1 = Trigger Eingang; bei jeder neuen 1 wird der LBS gestartet (Bspw. ein Oszilator LBS mit Intervall 20sek)
E2 = IP Adresse der Wifi Wetterstation
E3 = Debug Ausgaben (0/1)
A1 = gelesener Hex String
A3-A23 = aktuelle Werte der Wetterstation
Download Link: https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001874
https://knx-user-forum.de/forum/proj...00se-elv-980ws
MFG
Tobi
Einen Kommentar schreiben:
-
Neuer LBS "JUDO i-soft Wasserenthärtungsanlage"
Mit diesem LBS können die Werte einer JUDO i-soft plus Wasserenthärtungsanlage ausgelesen sowie diverse Einstellungen bzw. Befehle an das Gerät gesendet werden.
ACHTUNG: Frühes Betastadium
Download unter:
http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19002090
Forumsthread unter:
https://knx-user-forum.de/forum/proj...A4rtungsanlage
Viele Grüße,
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
neuer LBS "Sensor-Redundanz (Watchdog)".
Der Baustein leitet im E1 direkt an A1 weiter. Sollte E1 ausfallen (länger als E3 Sekunden keine Aktualisierung erhalten) wird der Ersatzwert von E2
an A1 gesendet und ein Alarm aktiviert.
Download unter:
https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19001723
Forumsthread unter:
https://knx-user-forum.de/forum/proj...ndanz-watchdog
sG
Joe
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja. Hab ich geändert. Vielen Dank!Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
Müsste es bei Remant nicht "3" sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Update: Statistik Verbrauchsdaten 19001642 http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001642
Fehlerkorrektur bei Verbrauch aktuelles Jahr.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hx5 Beitrag anzeigenUpdate: 19001173 SendChangeAfterTime V.03
- Fehler beim auslesen der remanenten Daten behoben
Update: 19001125 Verbrauch aus Zählerständen und Impulsen V.07
- Bugfix beim auslesen der DB (aktuelle/letzte Woche), danke vento66 für den Hinweis
Hi,
hx5
is bei der Option drei im Baustein noch ein Doku Fehler?
Code:0|0|X Senden bei 0 jedem Eingangswert 1 geänderten Eingangswert, der erste Wert wird ausgegeben (SendByChange) 2 geänderten Eingangswert, der erste Wert wird nicht ausgegeben (SendByChange ohne Init) 2 geänderten Eingangswert, der erste Wert wird ausgegeben und gespeichert damit dieser nach einem Neustart verfübar ist (Remanent)
Müsste es bei Remant nicht "3" sein?Zuletzt geändert von trollmar; 23.12.2019, 11:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zur Info:
Die neuen Versionen der Telegram und MQTT Bausteine sind (mindestens was die Installation betrifft ) nur noch mit CentOS7/PHP7.x kompatibel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, den hatte ich tatsächlich ausprobiert. Allerdings wertet dieser nur Signale ungleich 0 aus. Da aber z.B. bei Rolläden/Licht usw. der Wert 0 sehr häufig vorkommt war ich hier etwas beschränkt. Und mit einem Binärimpuls wollte ich nicht noch unbedingt arbeiten.Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
schau dir mal den (Werks-)Baustein "Entropie" an. Diesen benutze ich, um die "Unruhe" im Haus zu erfassen. Der Baustein zählt bei einem Schaltvorgang hoch und lässt den Zähler langsam wieder absinken, falls kein neuer Trigger ankommt. Unter einem bestimmten Schwellwert wird dann der Ausgang wieder auf 0 (oder 1) gesetzt. Das müsste man dann ausprobieren.
Gruß
Stefan
Gruß Michael
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Michael,Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenDa unsere Jungs gerne am Lichtschalter spielen, habe ich einen Baustein geschrieben und die Aktoren zu sperren.
Es ist mein erster Baustein, also hoffe ich dass ich alles richtig gemacht habe.
Gruß Michael
NEU: LBS 19002010 - Auto-Sperre
schau dir mal den (Werks-)Baustein "Entropie" an. Diesen benutze ich, um die "Unruhe" im Haus zu erfassen. Der Baustein zählt bei einem Schaltvorgang hoch und lässt den Zähler langsam wieder absinken, falls kein neuer Trigger ankommt. Unter einem bestimmten Schwellwert wird dann der Ausgang wieder auf 0 (oder 1) gesetzt. Das müsste man dann ausprobieren.
Gruß
Stefan
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Da unsere Jungs gerne am Lichtschalter spielen, habe ich einen Baustein geschrieben und die Aktoren zu sperren.
Es ist mein erster Baustein, also hoffe ich dass ich alles richtig gemacht habe.
Gruß Michael
NEU: LBS 19002010 - Auto-Sperre
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: