Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Berechen und darstellen von Tageswerten z.B. kWh/d etc.
Meine Vermutung mit speziellen LBS hatte ich zu Anfang ja auch schon erwähnt. Leider reichen auch meine Kenntnisse nicht aus, um solche LBS zu entwicklen.
Ich lasse in einem Diagramm (Kummulation = Stunde) den Verbrauch anzeigen.
Der aktuelle Zählerstand wird in ein Archiv geschrieben und dafür verwendet.
Nachdem ich einen kurzen Blick auf die Seite von arcus-eds geworfen habe, vermute ich, dass du einfach das falsche KO verwendest.
Hast du es mal mit dem Verbrauchs-KO versucht. Das Zählerstands-KO ist aus meiner Sicht für diese Diagramme nicht hilfreich, da es ja quasi schon kumiliert.
Das Verbrauchs-KO muss aber manuell zurückgesetzt werden. Eventuell mit einer Logik zu einem bestimmten Datum???
Beim Stichwert kann man scheinbar auch ein nächstes Datum vorgeben. Aber auch dafür bräuchte man wohl einen LBS.
Ich werde bei Zeiten mal die Funktion Stichwert des Arcus IMPZ1 testen.
Das Verbrauchs-KO muss aber manuell zurückgesetzt werden. Eventuell mit einer Logik zu einem bestimmten Datum???
Beim Stichwert kann man scheinbar auch ein nächstes Datum vorgeben. Aber auch dafür bräuchte man wohl einen LBS.
Ich werde bei Zeiten mal die Funktion Stichwert des Arcus IMPZ1 testen.
Ich würde es mal mit einem Telegrammgenerator versuchen, der z.B. alle 10 Minuten ein KNX Telegramm generiert, dann den Verbrauch ausliest und resettet. Sollte mit den vorhandenen LBS problemlos funktionieren. Dann hast Du Verbrauchswerte je 10 Minuten (oder eines beliebigen Intervalls) und kannst diese kumulieren.
- der Verbauch (Zwischenzähler-Funktion im Arcus IMPZ1) sendet bei jeder Änderung
- der Wert wird in ein Datenarchiv geschrieben
- alle 10 Minuten (zur Zeit zum Testen, werde den Wert noch erhöhen) sendet mir ein Telegrammgenerator eine 1 auf das Reset KO des IMPZ1
- im Diagramm lasse ich mir die Daten kumuliert als Balkendiagramm anzeigen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar