Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ich hab' ein weiteres Problem.
In meiner Heizungs-Seite habe ich Buttons eingefügt mit denen ich den Sollwert um jeweils 0,5 ° nach oben bzw. unten verschiebe.
Leider funktioniert das nur mit einer Zeitverzögerung von ca. 5 - 7 Sekunden.
Kann man da was tunen?
Nimm' doch einfach den "Drehregler" - beim KO gibst Du als Raster 0.5 an und schon lüppt der Laden
Übrigens: Im nächsten Update wird man Min/Max/Raster/Nachkommastellen optional auch beim Regler selbst angeben können (betrifft auch Slider, Tastatureingabe, etc.).
EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Der MDT Aktor braucht schon fast 2 sek. bevor er den Sollwert schickt
Ja liegt wohl am MDT-Aktor.
Ist in SH.py / SmartVisu genauso
Christian, danke für den Tip mit dem Drehregler. Das ändert aber nichts am verzögerten Anzeigen des neuen Sollwertes, man ändert ja nur die Sollwertverschiebung.
Nimm' doch einfach den "Drehregler" - beim KO gibst Du als Raster 0.5 an und schon lüppt der Laden
Übrigens: Im nächsten Update wird man Min/Max/Raster/Nachkommastellen optional auch beim Regler selbst angeben können (betrifft auch Slider, Tastatureingabe, etc.).
Schon klar, dass der Drehregler auch nix bringt in Sachen Verzögerung beim Aktor Aber: Die Bedienung ist m.E. einfacher, weniger Aufwand beim Einrichten der Visu und das "Ergebnis" ist eindeutiger: Der Regler sendet einmal(!) den Sollwert nach dem Loslassen - und nicht (wie bei +/- Buttons) bei jedem Klick. Ergo hat auch der Aktor nicht soviel zu tun
Das Verhalten bei einem "langsamen" Aktor ist übrigens logisch: Die Visu refreshed sich per Default alle 3s, der Aktor braucht 2-3s - macht in Summa (im ungünstigsten Fall) mindestens 6s...
EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar