neue Beiträge

  • Crimson
    antwortet
    Da war genau die Zeitumstellung auf Sommerzeit. Hängt vielleicht irgendwie damit zusammen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    bei mir funktioniert der Zugrif seit 30.03 02:30 nicht mehr.
    Ich bekomme keine Werte vom Modbus. Der Haken ist drin.
    KWL EC 370 W ET

    Abhilfe hat erst ein kompletter Neustart des Edomi-Servers gebracht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    Modbus Schnittstelle im easycontrols aktiviert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DaLinux
    antwortet
    Projekt neugestartet? Ich weiß doofe Antwort.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wasserkocher
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich versuche mich seit ein paar Tagen in edomi einzuarbeiten und möchte gerne meine helios Lüftung KWL EC 300W ansteuern. Ich habe mich sehr gefreut, dass es hier schon Bemühungen gibt und habe den super Baustein gefunden. Diesen habe ich dann installiert und die drei php Dateien in das angegebene Verzeichnis kopiert. Leider passiert bei mir nichts. kann mir jemand sagen wo ich falsch abgebogen sein könnte?

    vielen Dank für die Unterstützung!!!
    Fabian


    Auszug aus dem Log
    2019-03-31 14:56:06 388959 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started
    2019-03-31 14:56:06 394025 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started EXEC
    2019-03-31 14:56:06 402230 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS ended
    2019-03-31 14:56:06 785572 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started
    2019-03-31 14:56:06 790154 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS did not start EXEC because it is running
    2019-03-31 14:56:06 791119 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS ended
    Kopierte Dateien
    files.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • JonDonSponky
    antwortet
    Bei mir hat die Benachrichtigung auch nicht funktioniert...

    War reiner Zufall das ich die Aktualisierung gefunden hatte!

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Zumindest die Benachrichtigung per Telegramm hat funktioniert :

    IMG_20180622_083238.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    komisch, ich habe vom System keine Mailbenachrichtigung erhalten, obowhl der Haken gesetzt ist.
    Bei euch??

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    Hi,

    war wohl ein Fehler bei der Angabe der Version. LBS ist jetzt aktuell und Changelog dabei.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • JonDonSponky
    antwortet
    benji: Hast du den Baustein schon aktualisiert? Ich finde jetzt eine V0.6, aber in der Hilfe bzw. im Forum keine Änderung im Changelog...

    Einen Kommentar schreiben:


  • benji
    antwortet
    Hi,

    danke für deine Änderung. Ich werde es mir die Tage anschauen und dann den LBS aktualisieren.

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Ich hab noch eindeutigere Logfiles, aus denen hervorgeht das bei dem LBS mehrere EXEC gleichzeitig laufen.
    Daher hab ich mir die Verriegelung mal im COde angesehen und die ist leider total unwirksam und falsch konzipiert.

    Ich habe mal eine korrigierte Version v0.6 erstellt,bei mir läuft die und sieht mal ganz gut aus.
    19000165_lbs.zip

    benji

    evtl kannst du die Korrektur in den BS übernehmen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Wird daraus jemand schlau?!
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:30:10[/TD]
     			[TD]053595[/TD]
     			[TD]8624[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Warnungen Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:30:10[/TD]
     			[TD]303806[/TD]
     			[TD]8624[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Infos Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:30:10[/TD]
     			[TD]306159[/TD]
     			[TD]8624[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: EXEC End[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:00[/TD]
     			[TD]081223[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:00[/TD]
     			[TD]093058[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:01[/TD]
     			[TD]356638[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsart Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:01[/TD]
     			[TD]608098[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe Status = 3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:01[/TD]
     			[TD]860656[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe % Status = 50[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]113610[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Au�enluft = 22.4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]194626[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]200786[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]378876[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Zuluft = 22.4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]414257[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Raumtemperatur gesetzt = 40[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]662250[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Fortluft = 23.0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
     			[TD]912491[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Abluft = 21.7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
     			[TD]161818[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft Stufe Status = 2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
     			[TD]413101[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft Stufe Status = 2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
     			[TD]663273[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft rpm Status = 1218[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
     			[TD]663968[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsart Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
     			[TD]913490[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe Status = 3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
     			[TD]914400[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft rpm Status = 3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]162889[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Dauer Status = 180[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]163440[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe % Status = 180[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]414983[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Au�enluft = 22.5[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]415375[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Stufe Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]663513[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Zuluft = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]663762[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]913882[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Fortluft = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
     			[TD]914122[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]164052[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Abluft = 120[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]164311[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Dauer Status = 120[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]192524[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]197942[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]411114[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Stufe Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]411214[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft Stufe Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]660326[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Restzeit Status = 2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]660459[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft Stufe Status = 2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]910541[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
     			[TD]910660[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft rpm Status = 1218[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]161091[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Raumtemperatur Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]161180[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft rpm Status = 1769[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]411128[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Au�entemperatur Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]411223[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Dauer Status = 180[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]661303[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Status = 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]661416[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Stufe Status = 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]911297[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
     			[TD]911380[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]160873[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Stufe Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]161007[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]410614[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Start Status = 120[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]410773[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Dauer Status = 120[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]661063[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Stufe Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]661160[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Ende Status = 13.06.2016[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]910974[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Intervall Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
     			[TD]911063[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]160830[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Einschaltzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]160917[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]410732[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Raumtemperatur Status = 40[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]410841[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Status = 4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]661164[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Au�entemperatur Status = 6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]661259[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Intervall Status = 6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]910820[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
     			[TD]910906[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]160733[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Zuluft Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]160918[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]410928[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Abluft Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]411039[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Stufe Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]661164[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Fehler Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]661262[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Start Status = 01.06.2016[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]910988[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Ende Status = 13.06.2016[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
     			[TD]911252[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Warnungen Status =[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
     			[TD]160671[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Intervall Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
     			[TD]160877[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Infos Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
     			[TD]161533[/TD]
     			[TD]9092[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: EXEC End[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
     			[TD]410444[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Einschaltzeit Status = 60[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
     			[TD]660676[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
     			[TD]910932[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Intervall Status = 6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
     			[TD]160938[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Restzeit Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
     			[TD]411433[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Zuluft Status = 856625[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
     			[TD]660516[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Abluft Status = 856625[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
     			[TD]910965[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Fehler Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:12[/TD]
     			[TD]160804[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Warnungen Status = 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:12[/TD]
     			[TD]410671[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Infos Status = 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 11:45:12[/TD]
     			[TD]411042[/TD]
     			[TD]9104[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]EXE19000165 [v0.5]: EXEC End[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 12:00:00[/TD]
     			[TD]319344[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-08 12:00:00[/TD]
     			[TD]328633[/TD]
     			[TD]4722[/TD]
     			[TD]debug[/TD]
     			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR="class: sErr"]
    [TD]2018-06-08 11:49:51[/TD]
     			[TD]681751[/TD]
     			[TD]?[/TD]
     			[TD]9107[/TD]
     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceeded[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Ich hatte den LBS jetzt schon ca. 1 Jahr im Einsatz, ohne Probleme. (Trigger 15min). Ich habe aber "nur" die Temps ausgelesen.

    Jetzt habe ich mir eine Bypass-Regelung eingebaut, in dem ich E14 Bypass min. Außentemp. setze.

    Nun bekomme ich regelmäßig

    Code:
    2018-06-05 09:42:34502346?22377Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceeded
    FATALERROR2018-06-05 20:49:41907970?14500Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceededFATALERROR
    Und ich bekomme völlig verrückte Ausgangswerte, die mir meine Diagramme versaubeuteln.

    E14 wird nur selten gesetzt, ich hab auch extra einen SendByChange dazwischen, d.h. hier kommt nur wenige Male am Tage ein Telegramm an..
    849 ist die KWL Außenluft (nach Korrektur/Filterung), 850 ist die Abluft

    165_logik.JPG

    165_dia.JPG
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • rok123
    antwortet
    So, hab den Fehler gefunden.
    Im Webinterface der Helios war der Haken Modbus aktivieren nicht gesetzt.
    Keine Ahnung warum sich der deaktiviert hat.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...