    Hallo zusammen,

    nach einigen erfolgreichen Logik-Implementierungen stehe ich diesmal absolut auf dem Schlauch, obwohl die Lösung mit Edomi sicher einfach ist :-).

    Beispiel: Logik mit zwei Eingängen:
    E1: Türe auf
    E2: Nachtobjekt

    Mittels Und-Baustein ist es ein Leichtes, das Licht einzuschalten, wenn bei Nacht jemand die Türe öffnet.

    Wenn nun aber die Türe schon offen ist (E1 = 1), und irgendwann das Nachtobjekt aktiv wird (E2 springt von 0 auf 1), wie kann verhindert werden, dass auch hier das Licht an geht.

    Anders formuliert: Gibt's irgend eine Möglichkeit, die Logik nur für einen Teil der verwendeten KOs zu triggern?


    Gruß Didi

    #2
    1.png
    Zuletzt geändert von egfdevos; 07.09.2016, 18:44.

    Kommentar


      #3
      Sehr coole Lösung, danke!


      Wäre allgemein vielleicht ein nettes Feature, innerhalb einer Logik ein KO auf passiv, d.h. "nicht-triggernd" setzen zu können.


      Gruß Didi

      Kommentar


        #4
        Kann es leider erst später testen, glaube aber, dass die Sperre so doch nicht ausreichend ist. Wenn die Türe bereits auf (=1) ist, und das Nachtobjekt von 1 auf 0 springt, wird der Ausgang trotzdem getriggert, da E2 der Sperre zuvor schon 1 war...

        Kommentar


          #5
          Nein - beim Entsperren werden nur neue(!) Telegramme an E2 durchgereicht, also Telegramme die nach der Entsperrung an E2 eintreffen.
          EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)

          Kommentar


            #6
            OK, getestet und für gut befunden :-).

            Im Gegensatz zum Beispiel hat mein Anwendungsfall ein paar mehr Bedingungen, was ich ursprünglich mit einem 4-fach-Und abgebildet hatte. Nun ist's aber klar - der entsprechende Ersatz sind mehrere Sperren in Reihe.

            Danke noch mal!


            Gruß Didi