  • asto
    antwortet
    Ich hab am E1 das SystemKO 25 - Trigger Fünfminütlich. Der Zyklus hängt halt davon ab, wie schnell du auf die Werte reagieren willst.

    Der LBS aktualisiert die zugehörigen Werte direkt im Anschluss an das Setzen eines Wertes.
    D.h. beim Ändern der Komforttemperatur werden nur die Temperatur-Daten neu gelesen - beim Filterreset entsprechend die Fehlermeldungen, usw.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    asto Bin gerade dabei den Baustein im Logikeditor anzulegen (ich bin Anfänger mit dem EDOMI Logikeditor).Dabei stellt sich mir die Frage wie das mit dem Ausführungsintervall aussieht.
    Was ist dafür ein praktikabler Wert bzw. was trägt man standardmäßig dafür ein?
    Ist es so, dass der Logikbaustein nach Setzen einer neuen Lüfterstufe oder Filterreset die Statuswerte automatisch aktualisiert, oder passiert das dann erst nach dem eingestellten Zeitintervall?

    Einen Kommentar schreiben:


  • asto
    antwortet
    Die Trigger für Stufe, Temperatur und Reset sind in der Version 0.2 jetzt auch aktiv.

    Comfofond (EWT?) und Moxa schau ich mir mal an. Ich kann beides leider nicht testen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • neci
    antwortet
    Schliesse ich mich an. Evtl. noch einen Comfofond berücksichtigen .
    Würde es gerne mit MOXA versuchen. Was müsste ich dafür anders konfigurieren?

    Wie ist es eigentlich, wenn man vor einer Wartung die Steuerung wieder anhängen will? Geht das ohne Probleme?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Zitat von asto Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich habe aus dem Vorhandenem mal einen neuen LBS gebaut, der die reinen Werte auf die Ausgänge liefert.
    Top! Das muss ich sobald Zeit ist unbedingt testen. Wenn es noch funktionierende Eingänge gibt, dann geht (m)ein grosser Wunsch in Erfüllung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • asto
    antwortet
    Hallo,

    ich habe aus dem Vorhandenem mal einen neuen LBS gebaut, der die reinen Werte auf die Ausgänge liefert.

    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000680

    Die Trigger für Stufe, Komforttemp und Resets sind aktuell noch deaktiviert - folgen aber schnell.
    Beachtet bitte die phpserial.php die in /usr/local/edomi/main/include/php abgelegt werden muss.

    Bei mir laufen die zykl. Abfragen sauber alle 5min über einen USB-zu-seriell-Adapter (FTDI - FT232RL).


    Noch ein Hinweis: Das ist mein erster LBS. Gebt bitte Rückmeldung wenn irgendwas formal nicht korrekt ist.


    Vg Tobi

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirTom
    antwortet
    Hey,
    ja, Parallelbetrieb. Nutze allerdings das Wiregate-Plugin.
    vg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hantago
    antwortet
    Zitat von SirTom Beitrag anzeigen
    Ich habe auch die Comfosense 55 und das funktioniert perfekt.
    d.h. Parallelbetrieb? Und du bekommst bei jedem Aufruf die kompletten Statusinformationen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirTom
    antwortet
    Ich habe auch die Comfosense 55 und das funktioniert perfekt.

    vg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hantago
    antwortet
    Zitat von MSW Beitrag anzeigen

    Wo hast Du Edomi angeschlossen ?
    Direkt per USB/RS232 auf der Komfortplatine ? Kabellänge ?
    CA-550 SUB-D9 --> 1m serielles Kabel --> USB-zu-seriell-Adapter --> 5m USB --> USB-Hub --> Edomi-PC

    Werd bei Gelegenheit weiter probieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MSW
    antwortet
    Hi,
    ich besitze keinerlei Zender Steuerungen. Habe mir die Comfoair komplett ohne eingebaut und steuere nur über die Schnittstelle.

    Ich kann mich grob entsinnen, dass ich mal gelesen habe, dass Beide - die PC Steuerung und die Bedieneinheit parallel nicht so optimal funktionieren.

    Zum debuggen würde ich mich an Deiner Stelle als erstes auf die Protokollebene begeben. Infos und ein Testtool:

    http://www.see-solutions.de/projekte...te.htm#2011_04

    Wo hast Du Edomi angeschlossen ?
    Direkt per USB/RS232 auf der Komfortplatine ? Kabellänge ?

    Gruss

    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Ah, ok. Das sieht auf jeden Fall anders aus als bei den "älteren" Anlagen mit Comfo Ease.
    Comfo Ease
    Solange sich bei dem Protokoll der Anlagen nichts geändert hat sollte es aber mit abgeklemmter Bedieneinheit funktionieren...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hantago
    antwortet
    Hallo, ich habe die Comfoair 550 Luxe. Bedieneinheit ist die Comfosense 55.



    IMG_1374.JPG




    Einen Kommentar schreiben:


  • mfd
    antwortet
    Hantago welche "Version " der Comfair Anlage hast du denn genau? Kannst du von der Bedieneinheit (bei den älteren Anlagen ComfoEase) ggf. mal ein Bild einstellen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hantago
    antwortet
    So, hab jetzt einige Tage rumgespielt. Bei mir verhält sich das ganze merkwürdig:

    Wenn ich die Comfosense-Steuerung abklemme, kann ich weder Befehle senden noch Statusinformationen auslesen.

    Hängt die Comfosense-Steuerung an der Lüftung, kann ich die Lüftung vom PC aus steuern, aber beim Auslesen der Informationen scheint nur die Kommunikation zwischen Lüftung und Comfosense "abgehört" zu werden. Ich erhalte immer nur Fragmente.

    Code:
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    Komforttemp: 24 °C
    Aussenluft:  12.5 °C
    Zuluft:      21 °C
    Abluft:      21.5 °C
    Fortluft:    13.5 °C
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    Aktueller Fehlercode: keiner
    Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
    Status Ventilator Zuluft: 35 %
    Status Ventilator Abluft: 40 %
    Drehzahl Ventilator Zuluft: 1250 U/min
    Drehzahl Ventilator Abluft: 1343 U/min
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    AKT_STUFE: 2
    Aktueller Fehlercode: keiner
    Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    Komforttemp: 24 °C
    Aussenluft:  12.5 °C
    Zuluft:      21 °C
    Abluft:      21.5 °C
    Fortluft:    13.5 °C
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    Status Ventilator Zuluft: 35 %
    Status Ventilator Abluft: 40 %
    Drehzahl Ventilator Zuluft: 1250 U/min
    Drehzahl Ventilator Abluft: 1346 U/min
    Komforttemp: 24 °C
    Aussenluft:  12.5 °C
    Zuluft:      21 °C
    Abluft:      21.5 °C
    Fortluft:    13.5 °C
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    Status Ventilator Zuluft: 35 %
    Status Ventilator Abluft: 40 %
    Drehzahl Ventilator Zuluft: 1260 U/min
    Drehzahl Ventilator Abluft: 1372 U/min
    Aktueller Fehlercode: keiner
    Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    [root@EDOMI msw]# ./comfoair.pl
    Aktueller Fehlercode: keiner
    Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
    [root@EDOMI msw]#
    Gibts dafür eine Erklärung?


    Einen Kommentar schreiben: