Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS für Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • lio123
    antwortet
    Hi Thorsten,

    ich meine, ich hatte die Umsetzung hier schon mal gesehen, muss heute abend(?) mal im WG-Plugin nachsehen.
    Die CC-Ease kann das m.M.n auch.

    Das hier steht im Protokoll:

    Code:
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][B]Kommando: [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]0x00 0xCF Ventilationsstufe setzen[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][B]Daten: [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[1][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[2][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[3][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[4][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[5][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[6][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[7][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[8][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Byte[9][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Abluft abwesend (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Abluft niedrig / Stufe 1 (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Abluft mittel / Stufe 2 (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Zuluft Stufe abwesend (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Zuluft niedrig / Stufe 1 (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Zuluft mittel / Stufe 2 (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Abluft hoch / Stufe 3 (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#333333]Zuluft hoch / Stufe 3 (%)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
    Grüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenGehrig
    antwortet
    Hi
    > Grundsätzlich müsste es ja gehen.
    Wie kommst du darauf? So "Grunsätzich" geht das imho nicht. Evtl. geht es über den Umweg eine Stufe speziell umzukonfigurieren und dann diese Stufe aufzurufen.
    Generell kenne ich im Protokoll aber keine direkte Ansteeuerung (soweit ich das im Kopf habe)

    Gruß
    Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hallo,

    ich wollte mal fragen, ob es möglich ist, den Baustein so zu erweitern, um die Zu- Abluftmotoren getrennt anzusteuern.
    Grundsätzlich müsste es ja gehen.

    Danke und Grüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hallo,

    die seltsamen Werte haben die Reaktionszeit bei einem Schaltzugang auf der Visu total erhöht.
    Ich habe es jetzt mal so gelöst, dass ich einen Wertauslöser vor der Ausgangsbox zum "Wert in Datenarchiv schreiben" geschaltet habe, der jede Minute getriggert wird.
    So scheint es erstmal zu funktionieren.
    Warum man jedoch die Werte nicht direkt ins DAtenarchiv schreiben kann, würde mich trotzdem interessieren.
    Bei änderen Fällen funktioniert das ja auch.

    Danke und Grüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hallo,
    es ist tatsächlich so, dass für eine ganz kurze Zeit die Temperaturen anliegen, dann sich aber der Wert bei allen iKO auf momentan "5353" ändert?!?
    Habe die iKO auch schon Remanent gesetzt-ändert aber nichts

    Einen Kommentar schreiben:


  • murelli146
    antwortet
    lio123

    Verbinde E1 mit dem Minuten Trigger SystemKO
    Sonst nochmal die KOs an den Ausgangsboxen prüfen.



    Zuletzt geändert von murelli146; 30.05.2017, 18:58. Grund: oder es ist nur beim ersten Triggern passiert ;)

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hallo,

    habe da doch noch ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann:

    Die Ausgänge A8-A11liefern die gemessenen Temperaturen.
    An den jeweiligen Ausgangsboxen werden die Temperaturen in ein iKO geschrieben. Man erkennt an den Ausgangsboxen, dass plausible Messwerte anliegen.
    Über die Eingangsbox 501 sollen die Werte aus den iKO in Datenarchive geschrieben werden.
    In den dafür verknüpften Ausgangsboxen stehen plötzlich ganz andere Werte und diese sind untereinander alle gleich-> 5294

    Dabei sind alle iKO gleich als Variant festgelegt.

    Warum werden die Temperaturwerte nicht in die iKO geschrieben?
    Clipboard01.jpg

    Danke und Grüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Danke! Hat geholfen!

    LBS läuft!

    Grüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • murelli146
    antwortet
    Hallo lio123

    Etwas brachial aber mit "cd /dev" und dann "ls" siehst du angeschlossene ttyUSBx und der gleichen.
    lsusb scheint in centos nicht von Haus aus zu funktionieren
    gibt aber sicher einen Befehl.

    Schöne Grüße
    Gernot

    Einen Kommentar schreiben:


  • lio123
    antwortet
    Hallo,

    ich möchte vom Wiregate zu EDOMI nun auch die Steuerung der Zehnder-Anlage umziehen.
    Leider scheitere ich beim einbinden des USB/Serial-Wandlers:

    mit lsusb
    bekomme ich die Meldung:
    -bash: Zeile 27: lsusb: Kommando nicht gefunden.

    In der Dateistruktur wurde aber nach dem Anschliessen folgender Pfad erstellt:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTAJO8TG-if00-port0

    Also wurde er scheinbar erkannt?!?

    Doch wie komme ich an den Pfad, wie in der Hilfe beschrieben:
    In E2 das Device (z.B. /dev/ttyUSB0) der Seriellen-Schnittstelle oder die IP-Adresse vom Moxa angeben.

    DAnke und GRüße,
    Lio

    Einen Kommentar schreiben:


  • merlin1900
    antwortet
    Ich benutze den Baustein bereits seit zwei Wochen und muss sagen er läuft sehr gut und zuverlässig mit den hier genannten Einstellungen.

    Im HS Baustein gibt es einen Eingang um die CC Ease abzuschalten. Gibt es eine Möglichkeit diese Funktion auch in dem Edomi LBS zu integrieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • neci
    antwortet
    2 Einstellungen sind bei mir anders (Allow driver control und Force transmit)

    moxa.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • asto
    antwortet
    murelli146 Deine Änderungen habe ich grad in den Downloadbereich übernommen. Und danke für den Einblick in deine Lüfter-Visu und -Logik. Wenn ich mal wieder Zeit habe, muss ich da bei mir auch mal nachlegen...

    felixj100 Irgendwie liefert dein Moxa nur das zurück, was du sendest... also nichts von der Anlage. Weitere Hilfe kann ich leider nicht geben, da ich kein Moxa hab.

    Einen Kommentar schreiben:


  • murelli146
    antwortet
    Also ich tippe auf die Moxa Einstellung. In UDP ev. nicht relevant in TCP schon. "FiFo" oder "Allow Driver control"

    Einen Kommentar schreiben:


  • murelli146
    antwortet
    Code:
    2017-03-01 21:22:01    078227    12302    5    (ID753) Informational: Trigger Zyklus
    2017-03-01 21:22:01    081180    12302    6    (ID753) Debug: callExec E1
    2017-03-01 21:22:01    224724    21096    6    (ID753) Debug: Baustein startet - Trigger: E1
    2017-03-01 21:22:01    225984    21096    5    (ID753) Informational: socket_create() OK.
    2017-03-01 21:22:01    226596    21096    6    (ID753) Debug: Versuche, Moxa '192.168.179.36' auf Port '7105' zu verbinden ...
    2017-03-01 21:22:01    227962    21096    5    (ID753) Informational: socket_connect() OK.
    2017-03-01 21:22:01    228598    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00
    2017-03-01 21:22:01    233772    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD
    2017-03-01 21:22:01    235388    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394
    2017-03-01 21:22:01    237658    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF]
    2017-03-01 21:22:01    239227    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A
    2017-03-01 21:22:01    240880    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A
    2017-03-01 21:22:01    294714    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:01    295368    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:01    296163    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:01    296746    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DE140000E200503F0003600000000009AF012300024293
    2017-03-01 21:22:01    297255    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DE140000E200503F0003600000000009AF012300024293
    2017-03-01 21:22:01    301338    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DE140000E200503F0003600000000009AF012300024293
    2017-03-01 21:22:01    301979    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 93
    2017-03-01 21:22:01    302459    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242
    2017-03-01 21:22:01    302911    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242AD
    2017-03-01 21:22:01    306952    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 1171
    2017-03-01 21:22:01    307595    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 493[LF]
    2017-03-01 21:22:01    308064    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 93
    2017-03-01 21:22:01    308530    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:01    309022    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242
    2017-03-01 21:22:01    311647    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DE140000E200503F0003600000000009AF0123000242
    2017-03-01 21:22:01    315608    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Frost: 0h
    2017-03-01 21:22:01    325822    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h
    2017-03-01 21:22:01    332282    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 0 (Abwesend): 226h
    2017-03-01 21:22:01    339792    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 1: 20543h
    2017-03-01 21:22:01    345067    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 2: 864h
    2017-03-01 21:22:01    348835    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Frost: 0h
    2017-03-01 21:22:01    349850    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Vorheizung: 0h
    2017-03-01 21:22:01    357455    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Bypass offen: 2479h
    2017-03-01 21:22:01    366405    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Filter: 291h
    2017-03-01 21:22:01    372581    21096    5    (ID753) Informational: Betriebsstunden Stufe 3: 578h
    2017-03-01 21:22:01    376854    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00D100
    2017-03-01 21:22:01    377816    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD
    2017-03-01 21:22:01    378386    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 382
    2017-03-01 21:22:01    378979    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF]
    2017-03-01 21:22:01    379941    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E
    2017-03-01 21:22:01    380528    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E
    2017-03-01 21:22:01    417529    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:01    418215    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:01    418749    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:01    419213    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000D20958384D4D3D0F28282876
    2017-03-01 21:22:01    419686    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000D20958384D4D3D0F28282876
    2017-03-01 21:22:01    421380    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00D20958384D4D3D0F28282876
    2017-03-01 21:22:01    424261    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 76
    2017-03-01 21:22:01    426690    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00D20958384D4D3D0F282828
    2017-03-01 21:22:01    430392    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D20958384D4D3D0F282828AD
    2017-03-01 21:22:01    432035    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 886
    2017-03-01 21:22:01    433388    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 376[LF]
    2017-03-01 21:22:01    440922    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 76
    2017-03-01 21:22:01    443591    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:01    446719    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00D20958384D4D3D0F282828
    2017-03-01 21:22:01    448405    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00D20958384D4D3D0F282828
    2017-03-01 21:22:01    452961    21096    5    (ID753) Informational: Komforttemp: 24 °C
    2017-03-01 21:22:01    459136    21096    5    (ID753) Informational: Aussenluft: 8 °C
    2017-03-01 21:22:01    463263    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft: 18.5 °C
    2017-03-01 21:22:01    475116    21096    5    (ID753) Informational: Abluft: 18.5 °C
    2017-03-01 21:22:01    483125    21096    5    (ID753) Informational: Fortluft: 10.5 °C
    2017-03-01 21:22:01    487157    21096    5    (ID753) Informational: Erdwärmetauscher Temperatur: 0 °C
    2017-03-01 21:22:01    501323    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00CD00
    2017-03-01 21:22:01    502528    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CD00AD
    2017-03-01 21:22:01    503406    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 378
    2017-03-01 21:22:01    503957    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17A[LF]
    2017-03-01 21:22:01    504385    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7A
    2017-03-01 21:22:01    508821    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7A
    2017-03-01 21:22:01    670624    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:01    671272    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:01    671816    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:01    672557    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000CE0E1423320F1E2D231E02014641000017
    2017-03-01 21:22:01    673074    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000CE0E1423320F1E2D231E02014641000017
    2017-03-01 21:22:01    677022    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00CE0E1423320F1E2D231E02014641000017
    2017-03-01 21:22:01    677934    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 17
    2017-03-01 21:22:01    679244    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000
    2017-03-01 21:22:01    680661    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000AD
    2017-03-01 21:22:01    683749    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 791
    2017-03-01 21:22:01    686005    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 317[LF]
    2017-03-01 21:22:01    694463    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 17
    2017-03-01 21:22:01    696005    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:01    697248    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000
    2017-03-01 21:22:01    700995    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00CE0E1423320F1E2D231E020146410000
    2017-03-01 21:22:01    707016    21096    5    (ID753) Informational: AKT_STUFE: 2
    2017-03-01 21:22:01    713573    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 0 abwesend: 20%
    2017-03-01 21:22:01    724462    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 1: 35%
    2017-03-01 21:22:01    727741    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 2: 50%
    2017-03-01 21:22:01    735517    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 0 abwesend: 15%
    2017-03-01 21:22:01    747984    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 1: 30%
    2017-03-01 21:22:01    754215    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 2: 45%
    2017-03-01 21:22:01    763217    21096    5    (ID753) Informational: Abluft Stufe 3: 70%
    2017-03-01 21:22:01    770797    21096    5    (ID753) Informational: Zuluft Stufe 3: 65%
    2017-03-01 21:22:01    775041    21096    5    (ID753) Informational: Status Zuluft Ventilator: 1
    2017-03-01 21:22:01    776235    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 000B00
    2017-03-01 21:22:01    777741    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000B00AD
    2017-03-01 21:22:01    779660    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 184
    2017-03-01 21:22:01    784676    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: B8[LF]
    2017-03-01 21:22:01    785260    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: B8
    2017-03-01 21:22:01    785743    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: B8
    2017-03-01 21:22:01    909596    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:01    910523    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:01    911086    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:01    911566    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000C061E23070728064C81
    2017-03-01 21:22:01    912007    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000C061E23070728064C81
    2017-03-01 21:22:01    912475    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000C061E23070728064C81
    2017-03-01 21:22:01    918665    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 81
    2017-03-01 21:22:01    922404    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000C061E23070728064C
    2017-03-01 21:22:01    923774    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000C061E23070728064CAD
    2017-03-01 21:22:01    925323    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 385
    2017-03-01 21:22:01    927532    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 181[LF]
    2017-03-01 21:22:01    929125    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 81
    2017-03-01 21:22:01    930675    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:01    937120    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000C061E23070728064C
    2017-03-01 21:22:01    940752    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000C061E230728064C
    2017-03-01 21:22:01    944777    21096    5    (ID753) Informational: Status Ventilator Zuluft: 30 %
    2017-03-01 21:22:01    948379    21096    5    (ID753) Informational: Status Ventilator Abluft: 35 %
    2017-03-01 21:22:01    951910    21096    5    (ID753) Informational: Drehzahl Ventilator Zuluft: 1023 U/min
    2017-03-01 21:22:01    957631    21096    5    (ID753) Informational: Drehzahl Ventilator Abluft: 1163 U/min
    2017-03-01 21:22:01    960736    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 000D00
    2017-03-01 21:22:01    962243    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000D00AD
    2017-03-01 21:22:01    962887    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 186
    2017-03-01 21:22:01    963649    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BA[LF]
    2017-03-01 21:22:01    969084    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BA
    2017-03-01 21:22:01    970880    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: BA
    2017-03-01 21:22:02    157972    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:02    159941    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:02    162638    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:02    163348    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F0000E0400000000BF
    2017-03-01 21:22:02    163887    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F0000E0400000000BF
    2017-03-01 21:22:02    164330    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 000E0400000000BF
    2017-03-01 21:22:02    169540    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: BF
    2017-03-01 21:22:02    172151    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 000E0400000000
    2017-03-01 21:22:02    175276    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 000E0400000000AD
    2017-03-01 21:22:02    180298    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 191
    2017-03-01 21:22:02    182405    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: BF[LF]
    2017-03-01 21:22:02    184353    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: BF
    2017-03-01 21:22:02    186331    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:02    188560    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 000E0400000000
    2017-03-01 21:22:02    190836    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 000E0400000000
    2017-03-01 21:22:02    194396    21096    5    (ID753) Informational: Bypass: 0
    2017-03-01 21:22:02    196798    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00D900
    2017-03-01 21:22:02    199707    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D900AD
    2017-03-01 21:22:02    201245    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 390
    2017-03-01 21:22:02    202276    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 186[LF]
    2017-03-01 21:22:02    204495    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 86
    2017-03-01 21:22:02    208846    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 86
    2017-03-01 21:22:02    419858    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:02    420793    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:02    421349    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:02    421858    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000DA11000000000000000000000000000000000098
    2017-03-01 21:22:02    422286    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000DA11000000000000000000000000000000000098
    2017-03-01 21:22:02    422787    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00DA11000000000000000000000000000000000098
    2017-03-01 21:22:02    425065    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 98
    2017-03-01 21:22:02    426731    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000
    2017-03-01 21:22:02    432868    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DA110000000000000000000000000000000000AD
    2017-03-01 21:22:02    434360    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 408
    2017-03-01 21:22:02    435584    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 198[LF]
    2017-03-01 21:22:02    438469    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 98
    2017-03-01 21:22:02    439870    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:02    441274    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000
    2017-03-01 21:22:02    447583    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00DA110000000000000000000000000000000000
    2017-03-01 21:22:02    451559    21096    5    (ID753) Informational: FehlerCode:
    2017-03-01 21:22:02    454768    21096    5    (ID753) Informational: Filter voll: 0
    2017-03-01 21:22:02    458110    21096    5    (ID753) Informational: Status Text: Aktuell kein Fehler - Filter nicht voll
    2017-03-01 21:22:02    460066    21096    6    (ID753) Debug: cmdSenden - Request: 00E100
    2017-03-01 21:22:02    461359    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E100AD
    2017-03-01 21:22:02    463063    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 398
    2017-03-01 21:22:02    464507    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18E[LF]
    2017-03-01 21:22:02    466963    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8E
    2017-03-01 21:22:02    473767    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8E
    2017-03-01 21:22:02    658549    21096    6    (ID753) Debug: Exit 07070F
    2017-03-01 21:22:02    659257    21096    6    (ID753) Debug: ACK gesendet
    2017-03-01 21:22:02    659805    21096    6    (ID753) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 07F3
    2017-03-01 21:22:02    660244    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: F307F000E20600000000000398
    2017-03-01 21:22:02    660720    21096    6    (ID753) Debug: reciv gekuerzt: 07F000E20600000000000398
    2017-03-01 21:22:02    661147    21096    6    (ID753) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 00E20600000000000398
    2017-03-01 21:22:02    661602    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme gelesen: 98
    2017-03-01 21:22:02    662024    21096    6    (ID753) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 00E206000000000003
    2017-03-01 21:22:02    662470    21096    6    (ID753) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00E206000000000003AD
    2017-03-01 21:22:02    662930    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 408
    2017-03-01 21:22:02    663623    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 198[LF]
    2017-03-01 21:22:02    667638    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 98
    2017-03-01 21:22:02    673172    21096    6    (ID753) Debug: Checksumme OK
    2017-03-01 21:22:02    673803    21096    6    (ID753) Debug: String vor 07 Bereinigung: 00E206000000000003
    2017-03-01 21:22:02    674285    21096    6    (ID753) Debug: String nach 07 Bereinigung: 00E206000000000003
    2017-03-01 21:22:02    681628    21096    5    (ID753) Informational: Status Frostschutz: 0
    2017-03-01 21:22:02    687568    21096    5    (ID753) Informational: Status Vorheizung: 0
    2017-03-01 21:22:02    690861    21096    5    (ID753) Informational: Status Frostschutz: 0
    2017-03-01 21:22:02    695095    21096    5    (ID753) Informational: Status Vorheizung: 0
    2017-03-01 21:22:02    700638    21096    5    (ID753) Informational: Status Frostschutz: 3
    2017-03-01 21:22:02    702254    21096    5    (ID753) Informational: ENDE zyklische Abfrage
    Anbei mal eine funktionierende abfrage.

    Ich würde erstmal versuchen das WG Plugin in Betrieb zu nehmen, um die Schnittstelle zu prüfen.
    Wenn dort alles funktioniert passt die physikalische Verbindung und die RS232 Einstellung in der Moxa.
    Dann wieder zurück auf TCP Server und versuchen den Port zu wechseln.

    Eventuell hat neci einen Tipp. Wenn mich nicht alles täuscht hab ich gelesen, dass er auch eine Moxa verwendet.



    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X