das RS232 Kabel schließt du an die gleichen Klemmen an wo zuvor die Steuereinheit angeschlossen war?
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe musst du bei einer RS232 Verbindung nur 3 Kabel anschließen, Pin 2,3 und 5.
Die 12V werden soweit ich weiß nicht benötigt.
7.jpg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS für Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche
Einklappen
X
-
Das ist nur eine Testlogik und E1 triggert dann, wenn ich die Eingangsvariable per Hand in Edomi setze. Ich will erst mal die Verbindung zum laufen kriegen, bevor ich die Logik dazu mache.Zitat von murelli146 Beitrag anzeigenWann triggert E1 ?
Meinst Du mit der Steuereinheit die ComfoSense? Diese ist im folgenden Bild zwar angeschlossen (4 markierte Kabel), aber ich trenne die natürlich ab, bevor ich die serielle Verbindung zum Moxa anschließe.Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigenWas mir noch in den Sinn gekommen ist, du hast diese native Steuereinheit von Zehnder nicht angeschlossen oder?
20221009_001753.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, das war auch noch... beides gleichzeitig gibt Chaos bzw. keine Verbindung per RS232.Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen[USER="48193"]
Was mir noch in den Sinn gekommen ist, du hast diese native Steuereinheit von Zehnder nicht angeschlossen oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
KBNSX kannst du mal bitte ein Foto von der Anschlussklemme in der ComfoAir hochladen.
Was mir noch in den Sinn gekommen ist, du hast diese native Steuereinheit von Zehnder nicht angeschlossen oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wann triggert E1 ?
Meine konfig:
Bildschirmfoto 2022-10-08 um 16.02.17.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 17.24.20.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber gerne:Zitat von murelli146 Beitrag anzeigenPoste doch mal von deiner Logik (LBS und drumherum) einen Screenshot.
logik.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Poste doch mal von deiner Logik (LBS und drumherum) einen Screenshot.Zitat von KBNSX Beitrag anzeigenGibt es noch Ideen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo nochmal,
So, heute kam das neue Kabel, das sicher ein Null Modem Kabel ist. Leider hat sich an den Ausgaben im Log-File überhaupt nichts verändert, was den Verdacht nahelegt, dass es nicht am Kabel lag.Zitat von mfd Beitrag anzeigenTX und RX sind richtig angeschlossen? Das ist ein beliebter Fehler bei seriellen Schnittstellen. TX auf der einen Seite muss RX auf der anderen Seite sein.
Auch diese Einstellungen habe ich versucht, auch mit ihnen bekomme ich dieselbe Ausgabe im Logfile und keinerlei Ausgabe am Logik-Baustein.Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigenHier mal meine Einstellungen des Moxa5110A
So langsam bin ich echt am verzweifeln. Gibt es noch Ideen?
Danke Euch und ein schönes Wochenende.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
Danke Euch beiden. Deine Einstellungen werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Bei dem Kabel bin ich mir nicht 100% sicher. Eigentlich dachte ich es sei ein Nullmodem-Kabel, aber ich hatte das noch irgendwo rumliegen. Hab mir jetzt mal schnell eins bestellt, nur um es sicher auszuschließen, dass es gar kaputt ist. Auch das werde ich am Wochenende mal probieren und dann melde ich mich wieder. Danke Euch!Zuletzt geändert von KBNSX; 09.10.2022, 09:56.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal meine Einstellungen des Moxa5110A:
Bildschirmfoto 2022-10-07 um 11.21.23.png
Bildschirmfoto 2022-10-07 um 11.21.30.png
Damit läuft das bei mir schon seit Jahren.
Gruß Chris
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Baudrate muss 9600 sein. Der Rest stimmt soweit mit meinen Einstellungen (5110A) überein.
TX und RX sind richtig angeschlossen? Das ist ein beliebter Fehler bei seriellen Schnittstellen. TX auf der einen Seite muss RX auf der anderen Seite sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
Der letzt Beitrag hier ist schon etwas älter, ich versuche trotzdem mein Glück:
Ich habe mir den Baustein 19000680 heruntergeladen und für die Verbindung zur Zehnder einen Moxa NPORT 5110 gebraucht bei Ebay gekauft. Jetzt versuche ich schon seit Tagen die Verbidung herzustellen, aber irgend etwas scheint immer falsch zu sein, so dass ich von der Zehnder keine Antwort erhalte, siehe folgendes Logfile, welches beim Triggern des Bausteins - also beim Auslesen der Daten erstellt wird:
Also wie schon gesagt scheint sich der MOXA erfolgreich zu verbinden, es kommen aber keinerlei Daten zurück, was man auch in der Logik sieht (alle Ausgänge des Bausteins sind leer). Vermutlich liegt es also irgendwie am Moxa oder an den Einstellungen desselben. Daher hier ein paar Screenshots der Einstellungen mit der Bitte an die Leute, die es schon am Laufen haben, mal drüber zu schauen und es mit Euren Einstellungen zu vergleichen:Code:2022-10-07 09:22:4303749422945(ID1522) Informational: Trigger Zyklus 2022-10-07 09:22:4303873922946(ID1522) Debug: callExec E1 2022-10-07 09:22:4311607538676(ID1522) Debug: Baustein Exec-Teil startet - Trigger: E1 2022-10-07 09:22:4311675138675(ID1522) Informational: socket_create() OK. 2022-10-07 09:22:4311713038676(ID1522) Debug: Versuche, Moxa '192.168.178.85' auf Port '4001' zu verbinden ... 2022-10-07 09:22:4312066638675(ID1522) Informational: socket_connect() OK. 2022-10-07 09:22:4312112438676(ID1522) Debug: cmdSenden - Request: 00DD00 2022-10-07 09:22:4312147938676(ID1522) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00DD00AD 2022-10-07 09:22:4312182638676(ID1522) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 394 2022-10-07 09:22:4312213138676(ID1522) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 18A[LF] 2022-10-07 09:22:4312246238676(ID1522) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 8A 2022-10-07 09:22:4312277138676(ID1522) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 8A 2022-10-07 09:22:4900080438673(ID1522) Error: Exit command_senden() timeout! 2022-10-07 09:22:4900120438673(ID1522) Error: $reciv is: 2022-10-07 09:22:4900155738676(ID1522) Debug: ACK gesendet 2022-10-07 09:22:4900186638673(ID1522) [B]Error: FEHLER: Keine Daten empfangen![/B] 2022-10-07 09:22:4900217038676(ID1522) Debug: Erste 4 Byte des Datenpakets: 2022-10-07 09:22:4900247338676(ID1522) Debug: String ohne 07F0 am Anfang: 2022-10-07 09:22:4900277238676(ID1522) Debug: Checksumme gelesen: 2022-10-07 09:22:4900307038676(ID1522) Debug: Datenpaket ohne Checksumme: 2022-10-07 09:22:4900338238676(ID1522) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: AD 2022-10-07 09:22:4900369038676(ID1522) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 173 2022-10-07 09:22:4900398338676(ID1522) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: AD[LF] 2022-10-07 09:22:4900448138676(ID1522) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: AD 2022-10-07 09:22:4900483238676(ID1522) Debug: String vor 07 Bereinigung: 2022-10-07 09:22:4900517938676(ID1522) Debug: String nach 07 Bereinigung: 2022-10-07 09:22:4900549738676(ID1522) Debug: cmdSenden - Request: 00D100 2022-10-07 09:22:4900579538676(ID1522) Debug: String fuer die Berechnung der Checksumme: 00D100AD 2022-10-07 09:22:4900610438676(ID1522) Debug: Checksumme vor der Umwandlung: 38 22022-10-07 09:22:4900641738676(ID1522) Debug: Checksumme vor der Kuerzung: 17E[LF] 2022-10-07 09:22:4900671638676(ID1522) Debug: Checksumme nach der Kuerzung: 7E 2022-10-07 09:22:4900710238676(ID1522) Debug: Checksumme aus der Subroutine: 7E
config1.jpg
config2.jpg
Probiert habe ich die Verbindung sowohl über Port 4001, wie auch über 966, beides führt zu gleichem Ergebnis. Die Tx/Rx-LED am Moxa ist aus, was laut Bedienungsanleitung bedeutet, dass über die serielle Schnittstelle keinerlei Daten ausgetauscht werden. Ich wäre Euch für jede Hilfe dankbar. Vielleicht habt ihr ja auch noch außer den Einstellungen andere Ideen, woran es liegen könnte.
Vielen Dank im Voraus.Zuletzt geändert von KBNSX; 07.10.2022, 08:55.
Einen Kommentar schreiben:
-
habe mir nun auch einen gebrauchten Moxa 5110A besorgt, aus der Bucht für knapp 20 Euro, kurz umgestellt in Edomi aktuelle Cents 7 (Download von Edomi.de) alles neu installiert und dann von Serial auf "M" umgestellt IP und vorsorglich den "Local TCP Port" noch eingetragen in Edomi, also im Modul und kann sagen das ich beeindruckt bin von zuvor "USB auf RS232 > Zender ComfortAir 350" ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht !Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigenAlso ich habe den MOXA NPORT 5110A bei mir verbaut. Funktioniert jetzt seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
Super schnelles Umschalten ist nun möglich.
Vielen Dank für den Tipp mit dem Moxa !
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ich habe den MOXA NPORT 5110A bei mir verbaut. Funktioniert jetzt seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es RS232 ist dann sollte der erste aus dieser Liste er Richtige sein:
http://en.usr.cn/serial-to-ethernet
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: