Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tger977
    antwortet
    Zitat von marcuswien Beitrag anzeigen
    Genau das wars - Anfängerfehler offenbar. ;-)
    Super! Zur Beruhigung: den Fehler macht jeder mal

    Zitat von marcuswien Beitrag anzeigen
    kleine Schritte sind ja offenbar aufgrund des Anlaufsverhaltens der Motoren gar nicht möglich
    Bei guten Aktorapplikationen kann man die Anlaufzeiten einstellen. Bei meinen BMS MCU Aktoren kann man sogar unterschiedliche Anlaufzeiten, je nachdem in welche Richtung verstellt wird bzw. ob man vom Anschlag aus oder aus einer "Mittelposition" aus verstellt, einstellen. Das ist ein wenig Try & Error, aber die Einstellarbeit hat sich gelohnt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • marcuswien
    antwortet
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    Hast du mal geschaut dass du nicht dem DPT5.010 mit Faktor 2.55 zum Opfer fällst? Edomi 100 sind nicht % sondern dez. Rohwerte. Sende mal 255, geht dann die Jalousie auf 100%?
    Genau das wars - Anfängerfehler offenbar. ;-)
    Dann habe ich mich mit dem Stellverhalten der Gira Aktoren generell geplagt - kleine Schritte sind ja offenbar aufgrund des Anlaufsverhaltens der Motoren gar nicht möglich (obwohl das Gesamtsystem als nachführungstauglich angepriesen wird??). Ich regle das jetzt in 6 fixen Schritten, wobei die Logik vor jeder Stufe die Lamellen ganz schließt - damit wird das schlechte Ansteuerverhalten ausgetrickst.

    lg
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • FISEChris1337
    antwortet
    Spontan hätte ich gefragt, hast du mal eine 255 gesendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Hast du mal geschaut dass du nicht dem DPT5.010 mit Faktor 2.55 zum Opfer fällst? Edomi 100 sind nicht % sondern dez. Rohwerte. Sende mal 255, geht dann die Jalousie auf 100%?

    Einen Kommentar schreiben:


  • marcuswien
    antwortet
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen

    Der LBS funktioniert bei mir und vermutlich vielen anderen perfekt mit 90 wie auch 180 grad verstellbaren Jalousien...
    Danke für die Antworten - es liegt definitiv an meiner Konfiguration bzw am Gira Aktor. Wenn ich mit Edomi quasi manuell eine "100" auf die Behang Gruppenadresse des Gira-Aktors sende fährt der Raffstore nur auf ca 50%. Interessant ist, dass die Sache seit 2 Jahren via Gira G1 läuft und zwar mit dem Schieberegler 0-100% für Behang und Lamellenstellung. Die Laufzeiten sind jedenfalls korrekt. Ich werde weiter auf Ursachenforschung gehen, denn das passt wohl nicht mehr zum aktuellen Thread!

    LG
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • jockele
    antwortet
    ich habe damals etwas vorschnell den Post verfasst ohne genauer untersucht zu haben, sorry dafür.
    Inzwischen bin ich bei dem ganzen Thema etwas schlauer geworden.
    marcuswien : Ich kann Dir nur empfehlen wie auch von tger977 geschrieben das Verhalten des Aktors genau zu studieren (anfahren per step, anfahren per absolut usw.), wenn Du das verstanden hast, dann die Parameter (Verstellzeiten usw.) genau einzustellen.
    Der Baustein an sich ist dann relativ easy, zumindest die Grundfunktionen

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Hallo ihr beiden,

    Zu erst: Glaskugeln lesen ist immer schwierig, postet doch einfach min. Einen Screenshot eurer Logik incl. LBS, dann kann man ggf. helfen.

    Und dann grundsätzlich zur Einstellung: als erstes muss die Jalousie mit dem Aktor richtig eingestellt werden bevor ihr überhaupt mit dem LBS anfangt. Dazu bitte per knx Befehlen verschiedene Höhen und Winkel manuell vorgeben und schauen dass diese korrekt vom Aktor eingestellt werden. Funktioniert das nicht erstmal die Aktoreinstellungen korrigieren bis das tut.

    Der LBS funktioniert bei mir und vermutlich vielen anderen perfekt mit 90 wie auch 180 grad verstellbaren Jalousien...

    Einen Kommentar schreiben:


  • marcuswien
    antwortet
    Zitat von jockele Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    Aus der Nullstellung fährt die Jalousie auf z.B. 30% mit einem negativen Lamellenwinkel, nach Stop der Abwärtsbewegung schwenkt sie dann je nach Einstellung in Richtung Horizontale. Stelle ich die Parameter so ein dass sie nach dem Schwenken sauber in der Horizontalen steht passen aber die Zeiten nicht mehr um sauber auf die positiven 100% zu kommen.
    Ich glaube ich habe das gleiche Phänomen - Bei Elevation von 24,2 Grad wird Winkel%=0 ausgegeben. Der Raffstore (180 Grad-Version; Tag gesetzt) fährt dann auf die 0-Position, die ein leichter Winkel nach Innen ist. Es gehört wohl aber genau anders rum.
    Kann man RaffStores auch "falsch" herum montieren? Wo liegt der Fehler?

    lg
    Markus

    Einen Kommentar schreiben:


  • jockele
    antwortet
    Edit: Ich habe mich wohl von dem Verhalten des Aktors täuschen lassen und den unterschiedlichen Reaktionen auf die Bedienung am Taster oder das senden einer absoluten Position, hier reagiert der Aktor unterschiedlich. Sende ich ihm eine absolute Höhe über das entsprechende KO schwenkt er nach Ende der Abfahrt grundsätzlich auf Winkel 0°
    Ich werde mal weiter testen, hoffe dass ich so auf einen grünen Zweig komme

    (sorry, da habe ich wohl im Eifer des Gefechts was falsch geschrieben vor lauter Frühlingssonne. Und zu den Somfys kann ich leider nix, da gabs keine Auswahlmöglichkeiten :-). Bisher tun sie aber ihren Dienst.

    Also Schwenkbereich ist von ca. -60° (nach innen geschlossen) bis ca. +80° (nach aussen geschlossen)

    Waagerecht (horizontal) wären dann die 0°.

    Nullstellung = Jalousie voll im Kasten, oben. Hier referenziert sich ja meines Wissens auch die Jalousie.

    Ich gebe Ihr aus dieser oberen Nullstellung jetzt einen Fahrbefehl auf z.B. absolut 30% Höhe, dann fährt sie auf diese Position, der Schwenkwinkel liegt bei -60° während der Abwärtsfahrt.
    Nach erreichen der 30% Höhe schwenkt die Jalousie dann je nach Parametrierung im Aktor in Richtung Horizontale (0°). Stelle ich die Verfahrzeiten im Aktor jetzt so ein dass die Lamelle nach dieser Schwenkbewegung auf den 0° steht ist so weit alles gut. Gebe ich Ihr jetzt aber einen Befehl "schwenken auf +75°" ist sie bereits voll geschlossen, d.h. für mein Verständnis müsste ich wieder an der Verstellzeiten spielen, dann aber komme ich in der ersten Phase nicht auf die 0°, sondern weiche mehr oder weniger deutlich von der Horizontalen ab.

    Hoffe jetzt ist es verständlicher
    )
    Zuletzt geändert von jockele; 16.04.2019, 16:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von jockele Beitrag anzeigen
    Ich habe Jalousien von Roma im Einsatz, Aktoren von MDT, der Antriebsmotor ist ein Somfy J4WT.
    Den Hersteller kenne ich nicht aber bei Somfy habe ich schonmal so meine Bedenken. Die machen auch brauchbare Motoren?


    Zitat von jockele Beitrag anzeigen
    Die Jalousien haben einen Schwenkwinkel von ca. -150° bis +170°C.
    Wow, ganz schön frisch bzw. heiss bei euch! Soll aber vermutlich nur ° und nicht °C sein, gell?

    Anyway, bist Du Dir sicher, dass dieser Verfahrbereich stimmt? Das ist ein Schwenkbereich von insgesamt 320°, also eine fast volle Rotation. Normalerweise ist das schon technisch nicht möglich, da die Lamellen nach einer halben Drehung jeweils aneinander anstossen.

    Wenn wir also annehmen, dass die waagerechte Lamellenstellung 0° entspricht, dann bewegen sich die Lamellen maximal im Bereich von -90° bis +90° (unter der Annahme, dass die Dicke der Lamellen 0 ist, aber das ist dann schon sehr theoretisch).


    Zitat von jockele Beitrag anzeigen
    Aus der Nullstellung
    Was genau ist für Dich die Nullstellung?


    Zitat von jockele Beitrag anzeigen
    fährt die Jalousie auf z.B. 30% mit einem negativen Lamellenwinkel, nach Stop der Abwärtsbewegung schwenkt sie dann je nach Einstellung in Richtung Horizontale. Stelle ich die Parameter so ein dass sie nach dem Schwenken sauber in der Horizontalen steht passen aber die Zeiten nicht mehr um sauber auf die positiven 100% zu kommen.
    Siehe obige Frage. Ich kann Dir nicht folgen, was das genau sein soll resp. was genau Du hier beschreibst. Bitte nochmal ausführlich und davon ausgehend, dass waagerecht der Lamellenstellung 0° entspricht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jockele
    antwortet
    Hallo zusammen,

    habe vor kurzem angefangen den Baustein auszuprobieren und auch schon einige gute Funktionen umsetzen können. Großen Respekt an die Möglichkeiten die der Baustein bietet.

    Bei einem Thema komme ich allerdings nicht so richtig weiter, der richtigen Konfiguration der Verfahrzeiten und der Winkel.
    Ich habe Jalousien von Roma im Einsatz, Aktoren von MDT, der Antriebsmotor ist ein Somfy J4WT. Die Jalousien haben einen Schwenkwinkel von ca. -150° bis +170°C. Aus der Nullstellung fährt die Jalousie auf z.B. 30% mit einem negativen Lamellenwinkel, nach Stop der Abwärtsbewegung schwenkt sie dann je nach Einstellung in Richtung Horizontale. Stelle ich die Parameter so ein dass sie nach dem Schwenken sauber in der Horizontalen steht passen aber die Zeiten nicht mehr um sauber auf die positiven 100% zu kommen.
    Beim Schwenkbereich habe ich mit schon mit beiden Typen experimentiert, versucht diverse absolute Werte nacheinander anzufahren, aber irgendwie scheinen die Einstellungen nicht stabil zu laufen.

    Hat hier vlt. jemand eine ähnliche Konfiguration und kann mir ein paar Tipps geben, vielen Dank schon mal

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander

    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Falls ihr das gleiche Problem habt, sollte Euch diese Version helfen. Vielleicht wäre diese Erweiterung auch für die offizielle Version sinnvoll?
    Es spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, dass in der "offiziellen" Version einzubauen. Ganz im Gegenteil und wie es so schön in der OSS-Welt heisst: Patches welcome!

    Ich werd's mir anschauen und den Code entsprechend erweitern.

    Vielen Dank für die Erweiterung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet
    Hallo Yves, hallo zusammen,

    ich hatte immer das Problem, dass mir die Jalousien trotz Höhenbeschränkung (E36) gefahren sind.
    Grund war meistens beim Entsperren des LBS, dass die aktuelle Höhe vom Aktor nicht in Betracht gezogen wurde.

    Ich habe das nun in "meiner" Version 3.13 eingebaut - und funktioniert bislang ohne Probleme.
    Dabei habe ich Anpassungen in der Funktion LB_LBSID_positionShutter gemacht und die aktuelle Höhe (inkl. Toleranz) berücksichtigt.
    Die getätigten Änderungen sind mit den Kommentar
    PHP-Code:
    //Hardy 
    versehen.

    Falls ihr das gleiche Problem habt, sollte Euch diese Version helfen. Vielleicht wäre diese Erweiterung auch für die offizielle Version sinnvoll?

    Grüße
    Hardy
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Genau, Darksky. Funktioniert bisher echt gut. Auch die max. Tagestemperatur ist nützlich, so mache ich einen Offset von 5° beim Winkel in "mehr steil" zur Sonne, wenn die Temperatur über 27° geht am Tag, als Hitzeschutz. Somit kann man immer noch nach aussen sehen, aber es kommt weniger Wärmestrahlung rein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marino
    antwortet
    Irgendwie typisch. DarkSky habe ich größtenteils für Vorhersage drin, nur nicht den für aktuelles Wetter

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X