Folgendes könnte der Grund sein, wenn ich mich richtig erinnere:
Wenn du den Raffstore manuell verfährst, dann geht der LBS in den "gesperrt" Status. Danach musst du ihn mit einer Logik wieder entsperren, z.B. nach einer gewissen Zeit.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
Hallo ich wollte die Schattung meiner Raffsstores jetzt über EDOMI steuern lassen.
Leider ist der Baustein immer gesperrt, ich weiß aber nicht warum. Im Moment braucht ja keine Beschattung aber auch Abends funktioniert die Dämmerungsfunktion leider auch nicht. Hat einer eine Idee was ich falsch mache?
Die Dämmerung würde ich gerne zum Automatikbetrieb, abends zu und morgens ggf. wieder hoch verwenden.
Vielen Dank. Anbei meine Logik
beschattung-19000145.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
So ist es. Genau dafür, was meine Vorredner bereits erläutert haben.Zitat von Midaki Beitrag anzeigenHI Zusammen,
Arbeitet intern eine Routine, die das Sperrsignal beeinflusst?
Einen Kommentar schreiben:
-
Dank dir für die fixe Antwort, somit wird über die Behanghöhe und den -Winkel die Differenz angeguckt zum Ausgangssignal? Auch das müsste ich auschließen können, aber prüfe es mal mit den Toleranzen, die man an E16 und E17 angeben kann.
harry7922 danke nehme ich auch noch mit auf und gehe auf die Suche
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau Dir die Hilfe zu E38 an.
Vermutlich wurde durch manuelle Behangmodifikation gesperrt?
Wenn das nicht gewünscht ist, musst du E38 auf den Wert 2 setzen (halte ich persönlich jedoch für nicht besonders sinnvoll).
Gruß
Hardy
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der Behang manuell verfahren wird, dann sperrt sich der Baustein. Siehe Hilfe unter E31.Zitat von Midaki Beitrag anzeigenSomit kommt definitiv keine Sperre rein vorne, aber nach gewisser Zeit ist hinten die 1 da. Arbeitet intern eine Routine, die das Sperrsignal beeinflusst?
Einen Kommentar schreiben:
-
HI Zusammen,
kurze Frage zur Sperre:
Wieso sendet der Baustein eine 1 auf dem Sperrsignal, obwohl weder an E12 noch an E13 ein Signal eingegangen ist? Habe meine Frau schon beschuldigt auf die Sperrtaste gekommen zu sein und einen langen Tastendruck angelegt. Somit kommt definitiv keine Sperre rein vorne, aber nach gewisser Zeit ist hinten die 1 da. Arbeitet intern eine Routine, die das Sperrsignal beeinflusst?
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für deine Rückmeldung.
Ich hatte testweise den Max-Wert auf 50% d.h. die Rückmeldewerte haben eigentlich sehr gut gestimmt.
E1/E2 habe ich auch komplett abgehängt.
Es sind nur noch E5/7/8/11/12 an KOs angehängt.
Was teilweise sein kann, ist das der Aktor nach dem Runterfahren vor dem Winkel-Einstellen mal einen Angle-Status=0 oder 100 sendet und der LBS schon sperrt.
Hier hilft scheinbar eine Verzögerung der E9/E10.
Einen Kommentar schreiben:
-
... komisch aussehen sollte den LBS ja nicht interessieren, solange IST - SOLL innerhalb der Toleranz ist oder ?
Ich hab es nach wie vor noch nicht gelöst, sprich E9/E10 werden noch nicht befüllt. Ich schraube immer noch daran das Grundsetup stabil zu bekommen.
Habe immer noch Phänome, dass zwei benachbarte Jalousien (deutlich) unterschiedliche Anstellwinkel aufweisen, obwohl sie vom gleichen Ausgang der selben LBS-Instanz angefahren werden. Oder das der Übergang von Tag zu Dämmerung noch nicht zufriedenstellend läuft, etc.
Im Moment habe ich pro Stockwerk und Fassade eine LBS-Instanz. Überlege gerade das auf Raumbasis - speziell wegen den Schlafräumen - auszuweiten.
Ganz am Schluss schau ich mir dann wieder E9/E10 an
BTW: E1/E2 nütze ich gar nichtZuletzt geändert von sinbart; 10.08.2020, 16:06.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe tatsächlich die Werte E9/E10 mal abgehängt (gestern schon - Post ist ja schon zwei Tage alt) und der Baustein lief durch.
Der Höhenwert sieht allerdings komisch aus - da stimme ich Dundi zu.
sinbart was war die Lösung bei dir? Höhere Abweichungsraten zulassen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin mal so frei, weil ich erst vor dem gleichen Problem stand. Entferne mal E9/E10, offenbar stimmen deine zugeführten IST-Werte (Behang/Höhe) nicht. Der LBS interpretiert das als manuelles Gegensteuern und sperrt sich in Folge selbst.Zitat von Helyx Beitrag anzeigenEs scheint als sperrt sich der LBS immer selbst?
Wobei die Werte nicht so verkehrt aussehen...
Grüße
Zuletzt geändert von sinbart; 10.08.2020, 14:57.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo wertes Forum,
habs endlich auch geschafft den NG LBS von Yves mal einzubauen.
Das runterfahren funktioniert auch tadellos - danach wird aber der Winkel nicht mehr korrigiert und die Beschattung fährt auch nicht mehr hoch?!
Es scheint als sperrt sich der LBS immer selbst?
Danke für Eure Inputs!
Anmerkung 2020-08-07 223501.pngCode:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]090423[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]090507[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]090550[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]090709[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|66666 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|80 Azimut: 0|120 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]090831[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091000[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091110[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091171[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091208[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091260[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.96592582628907, 5.6712818196177, effective Elevation: 80.334203642964[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091506[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091703[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091752[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 120° and facade at 135° -> IN SUN (from 95° to 225°), effective elevation 80.334203642964° for given elevation of 80° -> in min-max-range (30-85) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]091792[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092108[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092158[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092257[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092302[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092446[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092636[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 50%/10%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]092777[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]093027[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 50% and angle 10% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]093077[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]093403[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]093652[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]093703[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:30:58[/TD] [TD]093738[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]993669[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]993778[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]993833[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994043[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|66666 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|80 Azimut: 0|120 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994153[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994421[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994622[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994687[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994724[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]994777[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.96592582628907, 5.6712818196177, effective Elevation: 80.334203642964[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995007[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995199[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995246[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 120° and facade at 135° -> IN SUN (from 95° to 225°), effective elevation 80.334203642964° for given elevation of 80° -> in min-max-range (30-85) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995287[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 6 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995660[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995723[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995937[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]995986[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]996170[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]996242[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 80°/120°, resulting effective elevation and shutter angle: 80.334203642964°/-72° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]996289[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 10%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]996328[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 50%/10%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]996471[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]996917[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]997809[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 50% and angle 10% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]997874[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]998470[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false but previous value on A10 was 6, updating with 5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]998862[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from 6 to 5, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]998931[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999128[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999177[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999219[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999275[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 80°/120°, resulting effective elevation and shutter angle: 80.334203642964°/-72° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999320[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 10%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999356[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 50%/10%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:07[/TD] [TD]999655[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:08[/TD] [TD]000022[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:08[/TD] [TD]000575[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 50% and angle 10% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:08[/TD] [TD]000628[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:08[/TD] [TD]001002[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-08-07 22:31:08[/TD] [TD]001245[/TD] [TD]9096[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das hatte ich so schon gelöst, trotzdem danke für deine Antwort
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann muss halt ein send by change LBS vor den Eingang, damit der LBS nicht immer triggert.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: