Alles Gute und rasche Genesung!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Einklappen
X
-
Hallo Yves,
wünsche gute und schnelle Genesung!
Taugen die Spracheingabe-Systeme noch nichts?
Gruß Hardy
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
nur mal ein Lebenszeichen von mir. Ich war einige Tage im Spital zu einer Schulter-OP und bin nun erstmal einige Wochen mehrheitlich auf den linken Arm eingeschränkt. Von daher ist meine Zeit am Rechner momentan stark reduziert. Unglaublich was man so alles "mit links" quasi neu lernen muss...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHach, endlich kann ich's wieder mal schreiben: RTFM!
mag sein, dass ich A11 missinterpretiert habe, aber, die Jalousien gehen jeden Abend kurz zu und das ohne externen Befehl. Und sorry , aber RTFM passt mal garnicht zum Log, hier gibt es nämlich leider nichts das man lesen könnte.
Vielleicht kann man hier was ableiten? Hier sieht man, dass Edomi um 21:27:02 auf alle Fenster der Fassade die Höhe 255 geschickt hat. Wenn die Fenster aber in Durchsicht sind, ist die Höhe lediglich 251. Sende ich jetzt manuell den Wert 255, geht die Jalousie kurz zu um dann wieder aufzugehen.
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:01[/TD] [TD]866090[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.0.5[/TD] [TD]0/1/13[/TD] [TD]526[/TD] [TD]Wetterstation - Sonnenstand Elevation[/TD] [TD]-0.17946496605873[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]412750[/TD] [TD]INTERN[/TD] [TD] [/TD] [TD]-[/TD] [TD]527[/TD] [TD]Behang EG Esszimmer mitte - remanent[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]422122[/TD] [TD]INTERN[/TD] [TD] [/TD] [TD]-[/TD] [TD]528[/TD] [TD]Behang EG Esszimmer rechts - remanent[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]429908[/TD] [TD]INTERN[/TD] [TD] [/TD] [TD]-[/TD] [TD]529[/TD] [TD]Behang EG Küche Terrassentüre - remanent[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]437879[/TD] [TD]INTERN[/TD] [TD] [/TD] [TD]-[/TD] [TD]530[/TD] [TD]Behang EG Küche Lichtband - remanent[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]447580[/TD] [TD]INTERN[/TD] [TD] [/TD] [TD]-[/TD] [TD]531[/TD] [TD]Behang EG Gäste-WC - remanent[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]463219[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/2/4[/TD] [TD]329[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Position Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]522612[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/2/3[/TD] [TD]328[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Position Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]580404[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/2/2[/TD] [TD]327[/TD] [TD]Küche Terassentüre Jalousie - Position Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]639271[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/2/1[/TD] [TD]326[/TD] [TD]Küche Lichtband Jalousie - Position Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD] [TD]699018[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/2/0[/TD] [TD]325[/TD] [TD]Gäste WC Jalousie - Position Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:03[/TD] [TD]489665[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/3/4[/TD] [TD]346[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Position Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:03[/TD] [TD]547759[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/3/3[/TD] [TD]345[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Position Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:03[/TD] [TD]605145[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/3/2[/TD] [TD]344[/TD] [TD]Küche Terassentüre Jalousie - Position Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:03[/TD] [TD]663439[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/3/1[/TD] [TD]343[/TD] [TD]Küche Lichtband Jalousie - Position Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:03[/TD] [TD]722224[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]EDOMI[/TD] [TD]2/3/0[/TD] [TD]342[/TD] [TD]Gäste WC Jalousie - Position Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:07[/TD] [TD]548492[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/1[/TD] [TD]353[/TD] [TD]Küche Lichtband Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:07[/TD] [TD]572815[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/1[/TD] [TD]367[/TD] [TD]Küche Lichtband Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:09[/TD] [TD]211740[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/1[/TD] [TD]353[/TD] [TD]Küche Lichtband Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]243[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:09[/TD] [TD]258789[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/1[/TD] [TD]367[/TD] [TD]Küche Lichtband Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:09[/TD] [TD]848530[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/0[/TD] [TD]352[/TD] [TD]Gäste WC Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:09[/TD] [TD]894495[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/0[/TD] [TD]366[/TD] [TD]Gäste WC Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]059513[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/3[/TD] [TD]355[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]107166[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/3[/TD] [TD]369[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]152990[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/4[/TD] [TD]356[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]198271[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/4[/TD] [TD]370[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]265902[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/2[/TD] [TD]354[/TD] [TD]Küche Terassentüre Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]311299[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/2[/TD] [TD]368[/TD] [TD]Küche Terassentüre Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]255[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]555413[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/0[/TD] [TD]352[/TD] [TD]Gäste WC Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]249[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD] [TD]601814[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/0[/TD] [TD]366[/TD] [TD]Gäste WC Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:12[/TD] [TD]763637[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/3[/TD] [TD]355[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]251[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:12[/TD] [TD]809111[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/3[/TD] [TD]369[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:12[/TD] [TD]855109[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/4[/TD] [TD]356[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]251[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:12[/TD] [TD]901756[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/4[/TD] [TD]370[/TD] [TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:12[/TD] [TD]958442[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/4/2[/TD] [TD]354[/TD] [TD]Küche Terassentüre Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD] [TD]251[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-20 21:27:13[/TD] [TD]004817[/TD] [TD]KNX WRITE[/TD] [TD]1.1.10[/TD] [TD]2/5/2[/TD] [TD]368[/TD] [TD]Küche Terassentüre Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD] [TD]0[/TD] [/TR] [/TABLE]
wie vorher schon erwähnt, habe ich die Maße angepasst, um jeweils 1 oder 2 Millimeter, aber gemessen hab ich schon richtigZitat von crewo Beitrag anzeigenSchau mal hier, nur zur Sicherheit, da ging es auch um den Abstand: #159
Einen Kommentar schreiben:
-
Bezüglich der Lamellenwinkel-Offsets:
ich hatte auch diese Probleme, dass ich den Offset immer mehr erhöhen musste. Wie sich herausgestellt hat, lag das aber an meiner Parametrierung der Jalousieaktoren (Theben Mix 2 Series bei mir) in der ETS. Es lässt sich recht einfach herausfinden, ob die Fahr- und Lamellenwendezeiten korrekt sind: Setzt dazu einfach die Lamellenwinkel abwechselnd auf Werte über 50 und danach wieder unter 50% mehrfach hin und her, nach einer Zeit fahrt ihr wieder die 50% an. In meinem Fall stand die Lamelle dann nicht richtig mittig, da die Wendezeiten nicht korrekt waren. Mit der Höhe war es das gleiche. Ich habe dann erst viel Zeit in die korrekte Parametrierung gesteckt, nun stimmen die Verschattungswinkel bei mir sehr exakt, es wird nur soweit geschlossen, damit auch kein Sonnenstrahl ins Haus gelangt.
Eventuell solltet ihr auch mal eure Parametrierung checken, zumindest bei mir hatte sich dieses Thema danach erledigt. Exakte Fahr- und Wendezeiten sind aus meiner Sicht essentiell für eine korrekte Arbeit des LBSs.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
Ich unterscheide beim Sperrgrund zwischen manueller Sperre (man möchte den LBS so lange deaktiviert haben, bis man ihn explizit wieder einschaltet) und automatischer Sperre (verstellt man lediglich die Position der Jalousie manuell weil man kurz aus dem Fenster schauen möchte, soll der LBS nach einer gewissen Zeit wieder automatisch aktiviert werden).Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenFrage an der Stelle: Warum lässt Du die Sperre nicht weg? Der Baustein sperrt sich ja selber bei manueller Modifikation...
Aus diesem Grund ist bei mir E38 = 0 - andernfalls könnte ich dieses nicht unterscheiden.
Grund für die Unterscheidung ist in erster Linie der "WAF". Legen wir die Kinder beispielsweise schlafen, so sperren wir die Jalousien/LBS für diesen Raum manuell. Dadurch ist es unabhängig, wie lange die Kinder schlafen - die Jalousien fahren definitiv nicht hoch.
Jedes mal dran zu denken den LBS wieder zu aktivieren wenn meine Frau aus dem Fenster schaute, oder die Jalousien aus einem anderen Grund verstellt wurden, wäre nicht gerade komfortabel.
Kann in der Logik keine Check-Methode beim Entsperren (E12 oder E13 == refresh und == 0) eingebaut werden, das die aktuelle Höhe/Winkel mit der berechneten Höhe/Winkel vergleicht und bei Abweichung > Toleranz alle Ausgänge triggert?
Konntest Du dir schon das Problem mit der Höhenbeschränkung ansehen?
( https://knx-user-forum.de/forum/proj...24#post1241024 )
Danke und Gruß
HardyZuletzt geändert von harry7922; 21.06.2018, 09:59.
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Prinzip richtig, aber "schöner" wäre es, wenn der LBS weiterhin den externen Eingang berücksichtigt und sich das auch während aktiver Sperre merken könnte.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenFrage an der Stelle: Warum lässt Du die Sperre nicht weg? Der Baustein sperrt sich ja selber bei manueller Modifikation...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
Hach, endlich kann ich's wieder mal schreiben: RTFM!Zitat von g0bi Beitrag anzeigenAnhand dessen?
2018-06-20 21:27:02 121396 18406 INFO: UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1 
Die Winkelberechnung hat mich mit Abstand am meisten Zeit, Hirnschmalz und Internetrecherche gekostet. Mir ist noch nicht klar bis jetzt, warum so Fälle überhaupt zustande kommen, bei denen so grosse Offsets gebraucht werden. Da muss ich wohl doch nochmal bei gehen...Zitat von g0bi Beitrag anzeigenIch habe angepast von Breite 91mm / Abstand 68mm auf Breite 93mm und Abstand 69mm, was aber eigentlich Kontraproduktiv sein sollte? Ist die Lamelle breiter müsste der LBS ja noch kleinere Winkel anfahren? Spricht was gegen den Offset, weil du meintest, dass wir mit den Maßen spielen könnten
Bzgl. dem Spielen mit den Werten meinte ich, das einfach das passende Setup gefunden werden muss. Das geht einerseits via Offset oder eben über die Lamellenmasse.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal hier, nur zur Sicherheit, da ging es auch um den Abstand: #159Zitat von g0bi Beitrag anzeigenZum Thema Lamellen, ich hab nochmal gemessen und du hast recht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Hardy
An dieser Stelle bin ich etwas weiter. Das Problem ist, das bei der Auswertung des Sperrzustandes die erste "gefundene" Sperre gewinnt. Sperrst Du den Baustein und modifizierst die Position extern, gibt es eigentlich zwei Sperren. Dann wird beim nächsten Lauf via E1- oder E2-Trigger zuerst die Sperre via E12 bzw. E13 gefunden und damit die externe Modifikation nicht weiter verfolgt, was zum genannten Effekt führt.Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenStimmt, das war mir so nicht bewusst. Der E2-Trigger kommt vom Beschattungparameter-Baustein 19000148 - dieser triggert E2 sobald sich die Position der Jalousie ändert.
Frage an der Stelle: Warum lässt Du die Sperre nicht weg? Der Baustein sperrt sich ja selber bei manueller Modifikation...
Einen Kommentar schreiben:
-
Anhand dessen?
2018-06-20 21:27:02 121396 18406 INFO: UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1
Zum Thema Lamellen, ich hab nochmal gemessen und du hast recht.
Ich habe angepast von Breite 91mm / Abstand 68mm auf Breite 93mm und Abstand 69mm, was aber eigentlich Kontraproduktiv sein sollte? Ist die Lamelle breiter müsste der LBS ja noch kleinere Winkel anfahren? Spricht was gegen den Offset, weil du meintest, dass wir mit den Maßen spielen könnten
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Wie kommst Du darauf? Laut dem Log ist die Fassade nicht in der Sonne und die Ausgänge werden auch nicht neu beschrieben.Zitat von g0bi Beitrag anzeigenProblem 1: Jalousie geht um 20:27 einfach mal zu (komplette Fassade)
Wenn ich das Log richtig interpretiere denkt der LBS er scheint in der Sonne zu sein obwohl er es nicht ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander
Habt ihr die Lamellen auch ganz genau vermessen? Bitte das nochmal prüfen! Ggf. könnt ihr natürlich auch mit den Lamellenmassen experimentieren...Zitat von g0bi Beitrag anzeigenIch hab ebenfalls Z-Lamellen. Wenn ich hier auf 0-5% bleibe beschattet so gut wie nichts, weil die Sonne extrem tief stehen müsste. Also es bewegt sich kaum was. Überlege sogar auf 30% zu gehen
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Hardy
OK, da hast Du natürlich vollkommen Recht. Thema erledigt.Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenEs wäre schon schön, wenn die Jalousie direkt reagiert sobald das Fenster geöffnet/gekippt/geschlossen wird.
Siehst Du das anders?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: