  • g0bi
    antwortet
    Hi Hardy,

    vielen Dank für die Antwort. Extern wird nichts getriggert, wenn nicht grad Windalarm ist. Das Verhalten tritt auch erst seit RC10 auf. Aber du hast Recht, ich sehe nirgens im Log eine Anpassung von A5 oder A6. Aber im oberen Teil des Logs kommt auch:

    Code:
     [TABLE]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]121396[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Obwohl keine Sonne mehr schien? Als würde die Lamellen kurz zu gehen um vor der Sonne zu schützen. Oder muss ich hier um die Dauer der Verzögerung früher im Log schauen?
    crewo
    Ich hab ebenfalls Z-Lamellen. Wenn ich hier auf 0-5% bleibe beschattet so gut wie nichts, weil die Sonne extrem tief stehen müsste. Also es bewegt sich kaum was. Überlege sogar auf 30% zu gehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet
    Hi Yves,

    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Da der Baustein ja nun immer berechnet und ggf. die Ausgänge nur nicht updated könntest Du mal testen, diesen Trigger zu entfernen. Also die Verbindung des 148er mit E2 des 145er entfernen.
    Da Änderungen an den Eingänge E43, E44 sowie E63, E64 den LBS nicht zur Neuberechnung veranlassen, bin ich der Meinung, daß es leider nicht ausreicht den Trigger nach E2 zu entfernen. Besonders bei Dämmerung/Nacht triggern (zumindest bei mir der Fall) die LBS i.d.R. max. minütlich. Ich lasse Azimut und Elevation max. minütlich neu ermitteln - und in der Nacht ändern sich die Helligkeitswerte auch nicht so häufig . Es wäre schon schön, wenn die Jalousie direkt reagiert sobald das Fenster geöffnet/gekippt/geschlossen wird.

    Siehst Du das anders?

    Danke und Gruß
    Hardy

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet
    Hi g0bi,

    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    Wenn ich das Log richtig interpretiere denkt der LBS er scheint in der Sonne zu sein obwohl er es nicht ist.
    Das gepostete Log passt aber nicht zu diesem Verhalten. Die zwei getriggerten Iterationen aus dem Log haben keine Änderungen an den Jalousien vorgenommen -> Das Schreiben auf die Ausgänge wurde übersprungen (skipping update)

    Code:
    20 21:27:18    676765    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
    2018-06-20 21:27:18    677772    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
    2018-06-20 21:27:18    678705    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update
    2018-06-20 21:27:18    679753    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
    2018-06-20 21:27:18    680531    18406    INFO:    UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update
    Wenn die Position geändert worden wäre, müsste es im Log etwa so aussehen:
    Code:
    2018-06-20 22:00:35 509833 14336 INFO: UpdateAlways == false, previous A3: 0, updating with 100
    2018-06-20 22:00:35 510387 14336 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 255
    Schau nochmal im Log, ob Du nur die falschen Zeilen gepostet hast. Andernfalls müssen die Jalousien außerhalb des LBS geändert worden sein. Es wäre auch möglich, dass im Jalousieaktor die Beschattungslogik aktiv ist!?

    Hoffe das hilft weiter.

    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Warum hast du einen Offset von 25%?
    Ich habe auch zum Teil etwas mehr Offset. Ich habe bspw. Z-Lamellen und dort scheint die Berechnung nur durch die Breite und Abstand nicht ganz optimal zu sein.

    Grüße
    Hardy

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Warum hast du einen Offset von 25%? Bist du sicher das Lamellenbreite und Abstand wirklich passen? Ich habe 5% wenn ich Hitzeschutz aktiv habe, um das letzte bisschen aufheizen zu verhindern und sonst 0%, allerdings auch noch die letzte Stable im Einsatz.

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Hi Yves, ich versuche schrittweise Logs zu Liefern:

    Problem 1: Jalousie geht um 20:27 einfach mal zu (komplette Fassade)
    Wenn ich das Log richtig interpretiere denkt der LBS er scheint in der Sonne zu sein obwohl er es nicht ist.

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]113892[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]114136[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]114599[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|121.04 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|-0.17946496605873 Azimut: 0|306.67910766602 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]114883[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]116703[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]117140[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]117809[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]118150[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]118355[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]118628[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.19630370255302, -0.0031322647932808, effective Elevation: 0.91414640817746[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]119806[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]121396[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous A11: 0, updating with 1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]122771[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 306.67910766602° and facade at 48° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 318° to 138°), effective elevation 0.91414640817746° for given elevation of -0.17946496605873° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]123024[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]124439[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]124641[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]125552[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state NEUTRAL (0)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]125817[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]127707[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]128732[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]129560[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]130683[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]131535[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]131719[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]132478[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]133781[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]135750[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]136096[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]137473[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]138535[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]138789[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
     			[TD]138994[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]664953[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]665252[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]665446[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]666146[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|118 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-0.17946496605873 Azimut: 0|306.67910766602 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]666493[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]668311[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]668922[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]669692[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]669960[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]670273[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]670497[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.19630370255302, -0.0031322647932808, effective Elevation: 0.91414640817746[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]671494[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]672328[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]672585[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 306.67910766602° and facade at 48° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 318° to 138°), effective elevation 0.91414640817746° for given elevation of -0.17946496605873° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]672821[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]674105[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]674386[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]675268[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state NEUTRAL (0)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]675592[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]676765[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]677772[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]678705[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]679753[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]680531[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]680833[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]681696[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]682991[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]684752[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]684999[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 0 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]685813[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 0, skipping update[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]686497[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]686691[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-20 21:27:18[/TD]
     			[TD]686947[/TD]
     			[TD]18406[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]

    Der Screenshot von der Logik pass nicht zum Log, war 2 min. später nachdem die Jalousie wieder offen war
    Jalousiefährtzu.jpeg

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Stimmt, das war mir so nicht bewusst.
    Kein Ding, wir haben's ja herausgefunden.


    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Der E2-Trigger kommt vom Beschattungparameter-Baustein 19000148 - dieser triggert E2 sobald sich die Position der Jalousie ändert. Ich war mir bislang keiner Schuld bewusst ;-)
    Da der Baustein ja nun immer berechnet und ggf. die Ausgänge nur nicht updated könntest Du mal testen, diesen Trigger zu entfernen. Also die Verbindung des 148er mit E2 des 145er entfernen.

    Ich bin übrigens gerade dabei, den Beschattungsparameter-Baustein 19000148 zu überarbeiten. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, ob es den bzw. die Triggereingänge überhaupt noch braucht bzw. ob zumindest der E2-Trigger entfallen kann. Was meint ihr?

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet
    Hallo Yves,

    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Allerdings stimmt Deine Aufzählung der Schritte nicht und genau das ist das Problem!
    Stimmt, das war mir so nicht bewusst. Der E2-Trigger kommt vom Beschattungparameter-Baustein 19000148 - dieser triggert E2 sobald sich die Position der Jalousie ändert. Ich war mir bislang keiner Schuld bewusst ;-)

    Grüße
    Hardy

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Hardy,

    ok, jetzt kann ich es reproduzieren. Allerdings stimmt Deine Aufzählung der Schritte nicht und genau das ist das Problem!

    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Ich bin wie folgt vorgegangen (im Anhang gelb unterlegt):
    - Zunächst Trigger alle Ausgänge, damit saubere Ausgangsbasis sichergestellt ist
    - Deaktivieren des LBS
    - Höhe verstellen (> Toleranz)
    - Aktivieren des LBS
    Es fehlt ein Schritt in der Liste: Nach dem externen Verstellen und vor der Reaktivierung triggerst Du den LBS via E2, was zu dem geschilderten Effekt führt. Das muss ich mir genauer ansehen, da sich hier offenbar intern gewisse Schritte in die Quere kommen und ich mir gerade nicht im Klaren bin, ob das korrekt ist oder nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Das kann ich mir gerade nicht erklären denn wenn dem so wäre, sollte im Log das hier stehen, wobei alle anderen Refresh-Werte 0 sind:
    Ja, ich habe so ein Eintrag im Log - allerdings macht der LBS nach Reaktivierung nur "skipping update".

    Ich bin wie folgt vorgegangen (im Anhang gelb unterlegt):
    - Zunächst Trigger alle Ausgänge, damit saubere Ausgangsbasis sichergestellt ist
    - Deaktivieren des LBS
    - Höhe verstellen (> Toleranz)
    - Aktivieren des LBS

    Danke und Gruß
    Hardy
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Stefan

    Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
    heute hab ich folgendes beobachtet, aber leider kein LOG dazu.
    ...

    Edit: Grad noch festgestellt: Ich denke nach der Beschattung (Durchsicht) aber vor Öffnen gehen alle Jalousien mal kurz komplett zu (ich denke Winkel, weil Höhe bereits auf 100%) und dann wieder auf. Bei sonst jemanden?

    Edit: Ein Fenster ist nicht in die Dämmerung. Hab schnell das Log angemacht und manuell getriggert. Ich denke hier sieht man es?
    Sorry aber ich kann Dir nicht folgen. Sind das nun drei verschiedene Probleme?

    Im Log fällt mir nichts seltsames auf und ohne Live-Screenshot der entsprechenden Logik ist es schwierig...

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet

    Hi Yves,
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Das kann ich mir gerade nicht erklären denn wenn dem so wäre, sollte im Log das hier stehen, wobei alle anderen Refresh-Werte 0 sind
    das teste ich gleich nochmal.

    Soeben ist nun die Jalousie zum Balkon wieder gefahren, obwohl die Höhenbeschränkung auf 2 (nur nach oben) stand.
    Im Anhang das Log als Word (rot unterlegt). Grund dafür ist, dass nach Aufheben der (nach meiner Logik) automatischen Sperre werden alle Ausgänge getriggert. Dabei wird jedoch die aktuell reale Höhe (E9) betrachtet und auch vermutlich der Zustand von E36 ignoriert.

    Komisch ist auch, dass die Jalousie nun gefahren wurde und die Eingänge mit den Werten auf den Ausgängen übereinstimmen (100/20%), sich der LBS nach dem fahren aber gesperrt hat (gelb unterlegt)!? -> Sperre liegt am Aktor sendet 100/100 bevor er die Lamelle verstellt - dieser Punkt hat sich erledigt.

    Danke für die Hilfe.

    Gruß
    Hardy
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von harry7922; 30.06.2018, 15:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi Hardy

    Zitat von harry7922 Beitrag anzeigen
    Doch, ich habe E12 auf 1 gesetzt, dann den Behang in der Höhe auf ca. 20% gefahren ( >Toleranz) sodass E9 auf ca. 20% steht. Danach habe ich den LBS wieder aktiviert (E12 = 0).
    Der LBS hätte meiner Ansicht nach erkennen sollen, dass E9 über der Toleranzschwelle liegt und die Ausgänge entsprechend nochmal senden sollen?
    Das kann ich mir gerade nicht erklären denn wenn dem so wäre, sollte im Log das hier stehen, wobei alle anderen Refresh-Werte 0 sind:

    Code:
    2018-06-20 15:32:03 364674 21626 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================
    2018-06-20 15:32:03 366700 21626 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
    2018-06-20 15:32:03 368943 21626 INFO: Trigger: [B]0[/B]|1 Trigger changed output: [B]0[/B]|1 Brightness: [B]0[/B]|3400 Brightness dawn: [B]0[/B]|1000 Elevation: [B]0[/B]|39 Azimut: [B]0[/B]|70 Lockstate: [B]0[/B]|1 Lockstate with position: [B]0[/B]|0 Internal timer: 0
    2018-06-20 15:32:03 371607 21626 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
    2018-06-20 15:32:03 372530 21626 INFO: [B]LBS disabled through external height (23 vs 92/108) change[/B]
    2018-06-20 15:32:03 372953 21626 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
    Hm...
    Zuletzt geändert von starwarsfan; 20.06.2018, 14:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Hi Yves,

    heute hab ich folgendes beobachtet, aber leider kein LOG dazu. Sonne stand korrekt und Jalousien hätten beschatten sollen (azimut 287°, elevation 15,x°, Fassade sind azimut 318°/+-90 und elevation 0-90°). LBS war nicht gesperrt, Helligkeit mit 32000lx über den eingestellten 20000, aber nichts ist passiert. Volle Breitseite rein und die Beschattungsverzögerung war auch schon abgelaufen. Erst nach einem Neu triggern kam dann die richtige Position. Ist hier etwas bekannt? Weiterhin, ist es bei anderen auch so, dass ein Winkel Offset eingestellt werden muss? Ich bin bei fast 30% offsett, damit ich keinen Lichtspalt mehr habe. Normal?


    Edit: Grad noch festgestellt: Ich denke nach der Beschattung (Durchsicht) aber vor Öffnen gehen alle Jalousien mal kurz komplett zu (ich denke Winkel, weil Höhe bereits auf 100%) und dann wieder auf. Bei sonst jemanden?

    Edit: Ein Fenster ist nicht in die Dämmerung. Hab schnell das Log angemacht und manuell getriggert. Ich denke hier sieht man es?

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_817.htm,19.06.2018,22:20:14,422882,24184}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]LogLevel[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:14[/TD]
     			[TD]422539[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:14[/TD]
     			[TD]423472[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:14[/TD]
     			[TD]423719[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:14[/TD]
     			[TD]424443[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-6.7090697288513 Azimut: 0|316.7373046875 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:14[/TD]
     			[TD]424917[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]136884[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]137448[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]137643[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]138140[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-6.7090697288513 Azimut: 0|316.7373046875 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]138437[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]139874[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A8 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]142904[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]143192[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]143459[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]143762[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.022036406771087, -0.11763348549062, effective Elevation: 79.38969523477[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]144092[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]145487[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]147367[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Finished facade check, real azimut 316.7373046875° and facade at 48° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 318° to 138°), effective elevation 79.38969523477° for given elevation of -6.7090697288513° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]147764[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]148519[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]150383[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]151541[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]151806[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]152065[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]152714[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]154957[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]156595[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]159400[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A4 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]161214[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A6 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]162746[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]162977[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 90 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]165664[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]167509[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]167718[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]168438[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]170523[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]170713[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]170896[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]240539[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]======================================================================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]240869[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]241063[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]241806[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-6.7090697288513 Azimut: 0|316.7373046875 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
     			[TD]242276[/TD]
     			[TD]24184[/TD]
     			[TD]INFO: [/TD]
     			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von g0bi; 19.06.2018, 21:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • harry7922
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Das ist aber ein anderer Anwendungsfall! Laut Log hast Du den Behang nicht manuell verfahren während der Baustein gesperrt war und damit sind die Ausgänge unverändert. Somit macht es auch keinen Sinn, diese zu updaten. Wenn die Ausgänge komplett neu geschrieben werden sollen, ist E1 zu verwenden denn genau dafür ist der Eingang da.
    Doch, ich habe E12 auf 1 gesetzt, dann den Behang in der Höhe auf ca. 20% gefahren ( >Toleranz) sodass E9 auf ca. 20% steht. Danach habe ich den LBS wieder aktiviert (E12 = 0).
    Der LBS hätte meiner Ansicht nach erkennen sollen, dass E9 über der Toleranzschwelle liegt und die Ausgänge entsprechend nochmal senden sollen?

    Habe ich Dich etwa falsch verstanden?

    Danke und Gruß
    Hardy

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    Hast Du da noch Ansätze? Im Moment muss ich je nach letztem Sperrstatus an A8 die LBS einzeln "initialisieren", sonst läuft nach Neustart irgendwie nichts bis mindestens einmal eine "0" an E12 kommt. U.U. passiert das bei einigen Fenstern nie...
    Sry, das muss ich mir noch genauer anschauen. Hab ich wohl irgendwie verdrängt. Mea culpa.

    Einen Kommentar schreiben: