Solche (funktionierenden) Vorschaltlogiken würden mich auch interessieren. Der WAF der Beschattungssteuerung ist bei mir leider noch weit unten, da ich zu Beginn meine Frau nicht zufrieden stellen konnte. :-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich nutze z.B. den LBS für Wunderground um mir die Tageshöchstwerte zu ziehen, diese bewerte ich dann einmal am Morgen und setze mit Grenzwerten für z.B. "Hitzeschutz bei > 26° Tageshöchstwert" Parameter neu. Im Fall Hitzeschutz klappe ich z.B. die Lamellen 5° mehr zu, um gerade am Morgen und Abend die Sonne 100% zu verschatten. Dann fahre ich manche Jalousien nach der Dämmerung hoch, wenn z.B. Bewölkung > 75% vorhergesagt ist, das z.B. klappt sehr gut. Unzufrieden bin ich noch selbst mit ganz vielen Dingen, z.B. das Thema Wäremegewinnung habe ich noch gar nicht abgedeckt, wird aber erst im Winter interessant. So kann man bei Abwesend z.B. die Sonne voll in die Räume lassen wenn dort eine Heizanforderung besteht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin seit einigen Wochen am Basteln an einer entsprechenden Gesamtlogik unter Berücksichtigung von Schlafmodi (z.B. Kind tagsüber nur 75% schließen), Fensteröffnung, Anwesendheit (75% statt 100% verschatten) uvm. Dabei ist meine Logik noch nicht wirklich zufriedenstellend.Zitat von MrMirror Beitrag anzeigendeutlich flexibler und individueller anpassbar (bei mir mit einem vorschalt-LBS individuell bis zum Abwinken, inkl. Kindermittagsschlaf, Ausschlafen, Vorhersagebeschattung, etc.)
Ist jemand (@MrMirror) bereit seine Logik hier (oder gesondert) vorzustellen?
Dabei würde mich auch eine umgesetzte Vorhersagebeschattung interessieren - an wechselhaften Tagen würde ich dann z.B. die Verschattung einfach unten lassen um unnötiges Fahren und das aktuell auftretene kurzeitige Aufheizen zu verhindern...
Einen Kommentar schreiben:
-
N'abend miteinander,
und weiter geht's: Die Version 3.9 ist online und bringt nun einen neuen Eingang mit, über welchen die Schrittweite der Höhenverstellung vorgegeben werden kann. Weiterhin wurde das Handling des Aktivierungsstatus korrigiert, thx jonofe für den Hinweis.
Viel Spass und immer her mit dem Feedback!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander,
bei der Fehlersuche in der Implementierung des Rollo-LBS 19000707 habe ich einen Bug in diesem Baustein gefunden. Die korrigierte Version 3.8 ist somit online, funktional hat sich nichts geändert.
Weiterhin viel Spass mit dem Baustein!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
es ist eher müssig, über diese Grenzwerte zu diskutieren. Das muss jeder für seine eigenen Gegebenheiten selbst herausfinden. Bspw. habe ich 40k als Grenzwert konfiguriert, was tagsüber für uns absolut ok ist. Allerdings bin ich am überlegen, die Grenzwerte über den Tag irgendwie dynamisch zu verändern, da morgens und abends auch sehr viel kleinere Werte schon sehr stark blenden. Das Problem ist dann also nicht mehr die Sonneneinstrahlung als solche, sondern dass man direkt geblendet wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
welche Grenzwerte setzt ihr bei der Helligkeit zum Beschatten ein? Ich habe aktuell 35000 eingesetzt. Empfinde das aber noch zu hoch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Hach, wie gut, dass das nicht nur mir passiert...Zitat von tger977 Beitrag anzeigensorry, ich hab den Fehler bei mir gefunden. Da ist ein klassischer Copy Paste Fehler passiert, ich habe leider in einem Baustein mich in der Zeile verirrt und fälschlicherweise 900 an E43 (max. Höhe Beschattung) anstatt E45 (Zeit bis Öffnungsposition) als Iniwert reingeschrieben und dann auch noch kopiert

Joa, sollte sich machen lassen. Wenn ich's nicht vergesse...Zitat von tger977 Beitrag anzeigenGgf. könnte man das noch in die Plausibilisierungsfunktion mit aufnehmenZuletzt geändert von starwarsfan; 04.07.2017, 21:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
sorry, ich hab den Fehler bei mir gefunden. Da ist ein klassischer Copy Paste Fehler passiert, ich habe leider in einem Baustein mich in der Zeile verirrt und fälschlicherweise 900 an E43 (max. Höhe Beschattung) anstatt E45 (Zeit bis Öffnungsposition) als Iniwert reingeschrieben und dann auch noch kopiert
Ggf. könnte man das noch in die Plausibilisierungsfunktion mit aufnehmen, möchte damit aber jetzt mein Verschulden nicht unter den Tisch kehren...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
irgendwie habe ich seit dem Update von 3.5 auf 3.7 wieder Probleme... Der Baustein deaktiviert sich seit neuestem durch viel zu hoch berechnete Höhenwerte (hier 900%!?):
Irgendeine Idee woher das kommt?2017-07-03 16:47:46 275505 25444 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.7) = === 2017-07-03 16:47:46 275851 25444 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-07-03 16:47:46 276050 25444 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-07-03 16:47:46 276860 25444 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3105.28 Brightness dawn: 0|1989.12 Elevation: 1|43 Azimut: 0|254 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-07-03 16:47:46 278167 25444 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.069756473744125, 0.93251508613766, effective Elevation: 85.721976400412 2017-07-03 16:47:46 280108 25444 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2017-07-03 16:47:46 280463 25444 INFO: Real azimut 254� and facade at 168� -> IN SUN (from 78� to 258�), effective elevation 85.721976400412� for given elevation of 43� -> in min-max-range (0-90) 2017-07-03 16:47:46 280639 25444 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-03 16:47:46 282200 25444 INFO: Previous value of A10 equals new value 6, skipping update of A10 2017-07-03 16:47:46 283361 25444 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2017-07-03 16:47:46 283674 25444 INFO: Facade is in sun 2017-07-03 16:47:46 284995 25444 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary 2017-07-03 16:47:46 288336 25444 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0% 2017-07-03 16:47:46 290358 25444 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-07-03 16:47:46 292167 25444 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3 2017-07-03 16:47:46 293663 25444 INFO: Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5 2017-07-03 16:47:46 295962 25444 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4 2017-07-03 16:47:46 297405 25444 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6 2017-07-03 16:47:46 297738 25444 INFO: Shutter angle 0% = -90� 2017-07-03 16:47:46 299345 25444 INFO: Previous value of A7 equals new value -90, skipping update of A7 2017-07-03 16:47:46 302489 25444 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-03 16:47:46 303708 25444 INFO: Previous value of A10 equals new value 6, skipping update of A10 2017-07-03 16:47:46 304622 25444 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-07-03 16:48:28 535993 25444 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v3.7) = === ==== 2017-07-03 16:48:28 536380 25444 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-07-03 16:48:28 536546 25444 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-07-03 16:48:28 537529 25444 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|3105.28 Brightness dawn: 0|1989.12 Elevation: 0|43 Azimut: 0|254 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-07-03 16:48:28 538986 25444 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: 0.069756473744125, 0.93251508613766, effective Elevation: 85.721976400412 2017-07-03 16:48:28 540478 25444 INFO: Previous value of A1 equals new value 1, skipping update of A1 2017-07-03 16:48:28 540832 25444 INFO: Real azimut 254� and facade at 168� -> IN SUN (from 78� to 258�), effective elevation 85.721976400412� for given elevation of 43� -> in min-max-range (0-90) 2017-07-03 16:48:28 541055 25444 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2017-07-03 16:48:28 542759 25444 INFO: Previous value of A10 equals new value 6, skipping update of A10 2017-07-03 16:48:28 544601 25444 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2017-07-03 16:48:28 544991 25444 INFO: Facade is in sun 2017-07-03 16:48:28 546041 25444 INFO: Switching from SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED 2017-07-03 16:48:28 546458 25444 INFO: Elevation/Azimut: 43�/254�, resulting effective elevation and shutter angle: 85.721976400412�/-81� (without stepping and offset) 2017-07-03 16:48:28 546747 25444 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 50% 2017-07-03 16:48:28 546960 25444 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 900%/50% 2017-07-03 16:48:28 550429 25444 INFO: Updating A2 with value 1 2017-07-03 16:48:28 554697 25444 INFO: Updating A3 with value 900 2017-07-03 16:48:28 558830 25444 INFO: Updating A5 with value 255 2017-07-03 16:48:28 562362 25444 INFO: Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 2017-07-03 16:48:28 562710 25444 INFO: Updating A4 with value 50 even if same values than previous ones 2017-07-03 16:48:28 565438 25444 INFO: Updating A6 with value 128 even if same values than previous ones 2017-07-03 16:48:28 568583 25444 INFO: Shutter angle 50% = 0� 2017-07-03 16:48:28 568936 25444 INFO: Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones 2017-07-03 16:48:28 574119 25444 INFO: Timer already finished 2017-07-03 16:48:28 578160 25444 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-07-03 16:48:28 580732 25444 INFO: Updating A10 with value 5 2017-07-03 16:48:28 582434 25444 INFO: Shutter state has changed from 6 to 5, checking if there might be another change... 2017-07-03 16:48:28 583712 25444 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2017-07-03 16:48:28 584064 25444 INFO: Facade is in sun 2017-07-03 16:48:28 584245 25444 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2017-07-03 16:48:28 584467 25444 INFO: Elevation/Azimut: 43�/254�, resulting effective elevation and shutter angle: 85.721976400412�/-81� (without stepping and offset) 2017-07-03 16:48:28 584697 25444 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 50% 2017-07-03 16:48:28 584858 25444 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 900%/50% 2017-07-03 16:48:28 587853 25444 INFO: Previous value of A2 equals new value 1, skipping update of A2 2017-07-03 16:48:28 589441 25444 INFO: Previous value of A3 equals new value 900, skipping update of A3 2017-07-03 16:48:28 591013 25444 INFO: Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5 2017-07-03 16:48:28 594033 25444 INFO: Previous value of A4 equals new value 50, skipping update of A4 2017-07-03 16:48:28 595606 25444 INFO: Previous value of A6 equals new value 128, skipping update of A6 2017-07-03 16:48:28 595984 25444 INFO: Shutter angle 50% = 0� 2017-07-03 16:48:28 597412 25444 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7 2017-07-03 16:48:28 600958 25444 INFO: Timer already finished 2017-07-03 16:48:28 604022 25444 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-07-03 16:48:28 605695 25444 INFO: Previous value of A10 equals new value 5, skipping update of A10 2017-07-03 16:48:28 606834 25444 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-07-03 16:49:06 975126 25444 INFO: LBS disabled through external height change (100 vs 885/915) 2017-07-03 16:50:12 113342 25444 INFO: Timer already finished 2017-07-03 16:50:12 115737 25444 INFO: LBS is disabled, nothing changed 2017-07-03 16:50:23 432684 25444 INFO: Timer already finished 2017-07-03 16:50:23 435087 25444 INFO: LBS is disabled, nothing changed
und: warum ist A3 in % nicht auf 100% limitiert? An A5 scheint eine Limitierung auf max 255 zu funktionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, danke für die Info. Dann lag es daran, dass der von Dir verwendete DPT keine negativen Werte unterstützt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
ich habe nun das iKO auf Variant geändert. Und siehe da, der Wert wird nun korrekt am Eingang E11 angezeigt. Danke für den Hinweis
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Meine iKOs haben mehrheitlich den Standard-Datentyp. Da stelle ich eigentlich nie dran herum.Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigenWelchen Datentyp habt ihr dem remanenten KO gegeben? DPT5?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
danke für Deine Hilfe.
Ich werde weiter probieren - eventuell finde ich ja noch heraus, woran es liegt.