Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tobo
    antwortet
    Hallo Yves,

    ich habe einen Featurewunsch für den LBS. Hier ist die Ausgangslage: Bildschirmfoto 2017-05-31 um 10.34.21.png



    Wie man gut erkennt, behauptet die Wetterstation trotz gleichbleibender Helligkeit dass diese (unter meinen eingestellten Schwellwert) abgefallen wäre. In der Folge geht der LBS davon aus dass der Schwellwert unterschritten wurde und unterbricht die Beschattung - obwohl die Sonne unvermindert auf das nach Süd-Ost ausgerichtete Fenster scheint.

    Wenn man nun an den LBS alle drei Helligkeitswerte (S-O-W) legen würde, dann kann der daraufhin aufgrund des Fassadenwinkels den korrekten "Zwischenwert" berechnen und so den obigen Effekt etwas mindern. Oder wäre das etwas für einen Vorschaltbaustein - was meinst Du?
    Zuletzt geändert von tobo; 31.05.2017, 09:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tobo
    antwortet
    Zitat von martinb07 Beitrag anzeigen
    Hat eigentlich schon jemand einen Vorschalt-LBS für temperaturabhängiges Beschatten im Einsatz?
    Ich steuere die Beschattung in Abhängigkeit von Raum- und Aussentemperatur wie folgt:

    Bildschirmfoto 2017-05-31 um 10.38.05.png

    3/1/5 - Raumtemperatur
    2259 - Vorgabe Minimalwert Raumtemperatur
    929 - manuelles deaktivieren der Beschattungsfunktion

    Einen Kommentar schreiben:


  • ak68
    antwortet
    Zitat von martinb07 Beitrag anzeigen
    Hat eigentlich schon jemand einen Vorschalt-LBS für temperaturabhängiges Beschatten im Einsatz?
    Ich habe die Frage unter #35 im Vorschaltbaustein-Thread beantwortet- vielleicht auch eine Möglichkeit für Dich !

    https://knx-user-forum.de/forum/proj...teuerung/page3

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Hi Yves,

    ich hab heute mal den Vorschalt LBS mit dazu genommen. Hier bei Fenster geöffnet den Wert 0/0 gesendet, bei Fenster geschlossen 100/100. Hier scheint es aber ein Timing Problem zu geben, jedenfalls fahren die Lamellen auf 100%, die Behanghöhe ändert sich jedoch garnicht mehr, wenn ich das Fenster in die Position CLOSED bring. Erst, wenn man nochmal manuell antriggert

    Code:
     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
    [TR]
    [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_106.htm,30.05.2017,22:00:29,991537,19933}[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]Zeitstempel[/TD]
     			[TD]ms[/TD]
     			[TD]PID[/TD]
     			[TD]LogLevel[/TD]
     			[TD]Meldung[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]991491[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ====================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]991673[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]991733[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]991859[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-6.2271909713745 Azimut: 0|312.91516113281 Activationstate: 0|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]992026[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99606455300918, -0.10911496179344, effective Elevation: 6.2516001463725[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]992101[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]992492[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 312.91516113281� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 6.2516001463725� for given elevation of -6.2271909713745� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]992568[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]992748[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]993290[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]993360[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]993407[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]993516[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]994244[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]994601[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]995105[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]995610[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]995682[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]996038[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]996984[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]997502[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]997695[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD]
     			[TD]998234[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]193952[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers = === ===================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]194051[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]194102[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]194211[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-6.2271909713745 Azimut: 0|312.91516113281 Activationstate: 0|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]194494[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99606455300918, -0.10911496179344, effective Elevation: 6.2516001463725[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]194571[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]194951[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 312.91516113281� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 6.2516001463725� for given elevation of -6.2271909713745� -> in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]195019[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]195188[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]195833[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]195905[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]195954[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]196058[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A3 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]196434[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A4 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]196808[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A5 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]197308[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A6 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]197829[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]197901[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A7 with value 90 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]198266[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]199240[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]199770[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]199954[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD]
     			[TD]200489[/TD]
     			[TD]19933[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    Und die Beschreibung ist noch für den alten beschattungsbaustein? Wegen E29 - alt = Sperre.. Ich verstehe den Lockstate nicht ganz, laut Anleitung triggert dieser auch (E1)?

    Dann läuft das ganze ja nur wenn die Dämmerung aktiv ist. Bisher habe ich tagsüber mit der Sperre die Jalousien geöffnet und offen gelassen wenn das Fenster auf war (Terrassentüren). Jetzt nutze ich die Sperre um nachts bzw. morgens die Jalous unten zu lassen, wie kann ich sie denn jetzt per Fensterkontakt öffnen, wenn die Dämmerung noch nicht aktiv ist?
    Zuletzt geändert von g0bi; 31.05.2017, 18:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • pamo
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen

    das ist zwar nicht so gewollt aber das ist auch kein Bug. Du hast hier die ungünstige Kombination, dass der erste Trigger durch einen Elevation-Change und der zweite Trigger durch einen Azimut-Change ausgelöst wurde. Damit sind das für den Baustein zwei verschiedene Aktionen, wobei natürlich die erste Aktion noch nicht abgeschlossen ist, wenn die zweite getriggert wird.

    So auf die Schnelle fällt mir gerade keine direkte Lösung dafür ein, muss ich drüber nachdenken. Ggf. hat ja jemand von den anderen Anwendern das Problem auch und eine Lösung dafür?
    Hallo Yves

    Merci für deine Rückmeldung. Aktuell tritt das Problem vermehrt auf. Vermutlich kommt die Azimut/Elevation Berechnung meiner Wetterstation aktuell gerade mit einem besonders ungünstigen Timing.

    Hat sonst wirklich niemand dieses Problem? Oder verwendet ihr alle die Rückmeldung der Ist-Position nicht und habt daher keine Deaktivierung?
    Gruss
    pamo

    Einen Kommentar schreiben:


  • martinb07
    antwortet
    Hat eigentlich schon jemand einen Vorschalt-LBS für temperaturabhängiges Beschatten im Einsatz?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Hi Yves,

    hast du dafür eine Idee?

    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen

    Ich hab jetzt aber ein Problem bei dem ich mir nicht Sicher bin wie man das am besten angeht...
    Mehrere Fenster bei mir haben das Problem das entweder morgends oder abends bevor oder nachdem die Sonne auf das Fenster scheint Reflexionen von anderen Gebäuden bekommen.
    Zu erst hatte ich versucht die EIntritts/Austritts Winkel zu maximieren aber z.B. bräuchte ich -110 aber der LBS mach nur max -90 beim Eintrittswinkel.

    Hast du noch ne Idee wie man das Lösen könnte?
    Im Prinzip bräuchte ich eine Art vorlauf/nachlauf wobei das mit einem LBS wohl schwierig wird.

    Alternativ könnte man mit 2 LBS pro Fenster arbeiten aber da stelle ich mir den "hand over" schwierig vor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Dann hast Du E11 und A10 nicht korrekt miteinander verbunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gordongekko
    antwortet
    Na Du musst schon warten, bis der Timer abgelaufen ist. Aktuell ist der Baustein im Status 6. Das ist der Timer, bevor der Behang geschlossen wird und damit in Status 5 übergeht.
    Mit Timer meinst du in diesem Fall E42? Den habe ich bewusst zu Testzwecken tief gesetzt (10 sec.). Der Status 6 bleibt allerdings auch nach Ablauf des Timers und wechselt nicht auf 5.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi

    Zitat von gordongekko Beitrag anzeigen
    Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch ... Die Dämmerungssteuerung klappt prima, die Beschattung hingegen noch nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Die Fassade ist in der Sonne, allerdings wird die Beschattung nicht aktiviert. Danke für eure Hilfe.
    Na Du musst schon warten, bis der Timer abgelaufen ist. Aktuell ist der Baustein im Status 6. Das ist der Timer, bevor der Behang geschlossen wird und damit in Status 5 übergeht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander

    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    mir ist gerade aufgefallen das ich nur bei 3 LBS das Logging aktiviert habe aber trotzdem von allen LBS ein Log bekomme, ist das Absicht oder ein Bug?
    Hoppla, das ist ein Bug. Danke für die Meldung, wird korrigiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gordongekko
    antwortet
    Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch ... Die Dämmerungssteuerung klappt prima, die Beschattung hingegen noch nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Die Fassade ist in der Sonne, allerdings wird die Beschattung nicht aktiviert. Danke für eure Hilfe.

    Bildschirmfoto 2017-05-29 um 14.27.13.png

    Bildschirmfoto 2017-05-29 um 14.27.54.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrIcemanLE
    antwortet
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Hi Yves,

    mir ist gerade aufgefallen das ich nur bei 3 LBS das Logging aktiviert habe aber trotzdem von allen LBS ein Log bekomme, ist das Absicht oder ein Bug?
    Hier das gleiche. Habe nur bei einem das Logging aktiviert und bekomme alle Logs geschrieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Hi Yves,

    mir ist gerade aufgefallen das ich nur bei 3 LBS das Logging aktiviert habe aber trotzdem von allen LBS ein Log bekomme, ist das Absicht oder ein Bug?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Hi Yves,

    ich nähre mich auch langsam an eine komplett Steuerung an mit Hilfe deines Bausteins.
    Vielen Dank dafür!

    Ich hab jetzt aber ein Problem bei dem ich mir nicht Sicher bin wie man das am besten angeht...
    Mehrere Fenster bei mir haben das Problem das entweder morgends oder abends bevor oder nachdem die Sonne auf das Fenster scheint Reflexionen von anderen Gebäuden bekommen.
    Zu erst hatte ich versucht die EIntritts/Austritts Winkel zu maximieren aber z.B. bräuchte ich -110 aber der LBS mach nur max -90 beim Eintrittswinkel.

    Hast du noch ne Idee wie man das Lösen könnte?
    Im Prinzip bräuchte ich eine Art vorlauf/nachlauf wobei das mit einem LBS wohl schwierig wird.

    Alternativ könnte man mit 2 LBS pro Fenster arbeiten aber da stelle ich mir den "hand over" schwierig vor.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X