MrMirror ich mach das mit der Terrassentür genauso, allerdings nutze ich den LBS anders. Ich sperre einfach den Aktor für absolute Position sobald Tür offen (erschien mir damals am "sichersten") und sobald Tür geschlossen wird entferne ich die Sperre und triggere 1s später den LBS einfach einmal an. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Solange die Tür offen ist kann der LBS einfach seinen "Job" machen und kommt so auch nicht aus dem Tritt.
-
Dürfte ähnlich sein wie hier schon beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/994915-beschattungssteuerung-ng?p=1100317#post1100317
Da gibt es wohl aktuell noch keine Lösung dafür...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,
Beim Edomiprojekt aktivieren bleibt bei mir auch alles wie zuvor, das passt !
Ich meine jedoch das aktivieren des LBS über den entsprechenden Eingang während laufendem Edomi. Das läuft bei mir erst die timer durch, was ich gern skippen würde.
Ich werde das mal mitloggen, sowie auch das 0-Sekunden Verhalten testen und berichten.
Danke und Grüsse,
Christox
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Das ist im Normalfall nicht notwendig, da sich bei einer erneuten Aktivierung des Liveprojektes der Status so gut wie geändert hat.Zitat von christox Beitrag anzeigenIch möchte im Grunde (als Option) erreichen, daß bei Aktivierung des Bausteins die timer Wartezeiten ignoriert werden und sofort der an den Helligkeits-/Azimut etc.-Eingängen erfasste Zustand angenommen, verarbeitet und sofort zum Ausgang geführt wird.
Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich aktiviere, bleibt der Behang genau dort, wo er ist. Hat Du auch wirklich ein remanentes iKO zwischen A10 und E11?Zitat von christox Beitrag anzeigenWenn der Baustein innerhalb eines Dämmerungs- oder Beschattungszustands aktiviert wird, wird mit aktiven Timern erst der neutrale Zustand angefahren.
Der LBS prüft die Werte der Eingänge in gewissem Rahmen auf Plausibilität. Ich kann gerade nicht nachschauen, meine aber, dass Nullwerte auf 1s korrigiert werden. Probier es doch einfach mal aus!Zitat von christox Beitrag anzeigenNoch eine Verständnisfrage: Was würde denn passieren, wenn die Wartezeiten für das Anfahren des Zustands Dämmerung Full Closed auf 0 sec. eingestellt sind: Sendet der LBS dann bei Bausteinaktivierung im Dämmerungszustand auch Telegramme für den Neutralzustand und direkt gefolgt dann den für Zustand Full Closed ? Oder skippt er dann die Ausgangsbefehle für Neutralen zustand, da Wartezeit 0 Sekunden und legt gleich mit dem handling für Ausgänge "Full Closed" los?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
Vielen Dank für Deinen Support
Ich möchte im Grunde (als Option) erreichen, daß bei Aktivierung des Bausteins die timer Wartezeiten ignoriert werden und sofort der an den Helligkeits-/Azimut etc.-Eingängen erfasste Zustand angenommen, verarbeitet und sofort zum Ausgang geführt wird.Du willst was in welchem Zustand aus welchem Grund erreichen?
Wenn der Baustein innerhalb eines Dämmerungs- oder Beschattungszustands aktiviert wird, wird mit aktiven Timern erst der neutrale Zustand angefahren. Hier wäre ein "skippen" der Timer beim ersten Lauf nach Aktivierung des LBS als Option hilfreich, um z.B. durch aktivieren des LBS sofort den Zustand nach timern, wie z.B. hochfahren bei Helligkeit über Dämmerungsschwelle. Auf die Timer will ich jedoch im laufenden Betrieb jedoch nicht verzichten, da ansonsten bei kurzzeitigen Helligkeitsstörungen/ einmaligem Falschsignal die Raffstores mitten in der Nacht hochfahren würden etc. Beim Aktivieren kann man dieses Problem jedoch in Kauf nehmen, da davon ausgegangen werden kann, daß der Zustand der Helligkeit schon länger anliegt.
Noch eine Verständnisfrage: Was würde denn passieren, wenn die Wartezeiten für das Anfahren des Zustands Dämmerung Full Closed auf 0 sec. eingestellt sind: Sendet der LBS dann bei Bausteinaktivierung im Dämmerungszustand auch Telegramme für den Neutralzustand und direkt gefolgt dann den für Zustand Full Closed ? Oder skippt er dann die Ausgangsbefehle für Neutralen zustand, da Wartezeit 0 Sekunden und legt gleich mit dem handling für Ausgänge "Full Closed" los ?
Viele Grüße,
Christox
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
mir ist schon klar gewesen, dass der LBS im Zustand Timer läuft war. Er hat aber keinerlei Reaktion mehr gezeigt. Heute Morgen läuft nun alles so wie es soll - die Beschattung jedenfalls funktioniert. Mal sehen, ob heute Abend die Dämmerungsfunktion klappt. Vielen Dank. für Deine Hilfe.
Viele Grüße
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander
Normalerweise gibt es in dieser Zeit kein Log. Da läuft einfach der Timer ab und erst wenn das geschehen ist, wird es auch wieder Log-Output geben.Zitat von christox Beitrag anzeigenWas macht denn der LBS 10 sekunden nach dem schreiben der 0% Position ?
Das wäre die entscheidende Zeit welche in Deinem log fehlt.
Einzige Ausnahme wäre, wenn der Baustein in dieser Zeit manuell getriggert wird. Dann würde aber (sinngemäss) auch nur im Log stehen, dass aktuell ein Timer läuft.
Das Thema hatten wir schon und ich kann Dir gerade nicht folgen, was genau das Problem ist. Du willst was in welchem Zustand aus welchem Grund erreichen?Zitat von christox Beitrag anzeigenDa sonst alles zu perfekt läuft mit dem LBS, wäre das auch mein Featurewunsch, d.h. Bei Bausteinaktivierung die Option oder Einstellmöglichkeit vorsehen, dass er ohne Timer als Initialposition gleich den Zustand mit timern=0s anfährt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Thorsten,
Was macht denn der LBS 10 sekunden nach dem schreiben der 0% Position ?
Das wäre die entscheidende Zeit welche in Deinem log fehlt.
Denn wenn der LBS im Zustand Dämmerung getriggert wird, fährt er zuerst den aktuell gültigen Zustand an Neutralposition an:Und erst nach Ablauf der 10sec. (In Deinem Fall) die geplante Full Closed settings.346796 25798 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%
So läuft es jedenfalls bei mir ab.
Da sonst alles zu perfekt läuft mit dem LBS, wäre das auch mein Featurewunsch, d.h. Bei Bausteinaktivierung die Option oder Einstellmöglichkeit vorsehen, dass er ohne Timer als Initialposition gleich den Zustand mit timern=0s anfährt.
Grüsse,
Christox
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi
Sieht doch alles korrekt aus!? Hast Du die Doku gelesen? Dann wüsste Du, was der Status -6 bedeutet!Zitat von Thorsten1970 Beitrag anzeigenaktuell habe ich ein weiteres Problem mit dem LBS und der Dämmerungsfunktion.
...
Warum werden hier nicht die korrekten Werte ausgegeben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Yves,
aktuell habe ich ein weiteres Problem mit dem LBS und der Dämmerungsfunktion. Die Wetterstation meldet Dämmerung, der LBS rechnet, aber die Ausgänge ändern sich nicht.
Dämmerung_2.PNGDämmerung_1.PNG
Warum werden hier nicht die korrekten Werte ausgegeben? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Unterstützung.2017-06-23 22:58:41 325803 25798 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v3.5) = === ==== 2017-06-23 22:58:41 326225 25798 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-06-23 22:58:41 326359 25798 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-06-23 22:58:41 327143 25798 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-10.473469049945 Azimut: 0|325.34072904926 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 1 2017-06-23 22:58:41 327749 25798 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.081230022310276, -0.18486012745559, effective Elevation: 66.278668513599 2017-06-23 22:58:41 329164 25798 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1 2017-06-23 22:58:41 329503 25798 INFO: Real azimut 325.34072904926� and facade at 60� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 330� to 150�), effective elevation 66.278668513599� for given elevation of -10.473469049945� -> in min-max-range (0-90) 2017-06-23 22:58:41 329653 25798 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary 2017-06-23 22:58:41 332130 25798 INFO: Updating A10 with value 0 2017-06-23 22:58:41 334515 25798 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0) 2017-06-23 22:58:41 334825 25798 INFO: Switching from NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING 2017-06-23 22:58:41 335021 25798 INFO: Starting new timer for 10 seconds up to 22:58:51 2017-06-23 22:58:41 337434 25798 INFO: Storing current shutter state -6 and updating output if necessary 2017-06-23 22:58:41 340135 25798 INFO: Updating A10 with value -6 2017-06-23 22:58:41 341619 25798 INFO: Shutter state has changed from 0 to -6, checking if there might be another change... 2017-06-23 22:58:41 342784 25798 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6) 2017-06-23 22:58:41 344528 25798 INFO: Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary 2017-06-23 22:58:41 346796 25798 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0% 2017-06-23 22:58:41 348048 25798 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2 2017-06-23 22:58:41 349803 25798 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3 2017-06-23 22:58:41 350950 25798 INFO: Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5 2017-06-23 22:58:41 352722 25798 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4 2017-06-23 22:58:41 353790 25798 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6 2017-06-23 22:58:41 354111 25798 INFO: Shutter angle 0% = 0� 2017-06-23 22:58:41 355003 25798 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7 2017-06-23 22:58:41 357196 25798 INFO: Storing current shutter state -6 and updating output if necessary 2017-06-23 22:58:41 358661 25798 INFO: Previous value of A10 equals new value -6, skipping update of A10 2017-06-23 22:58:41 361651 25798 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
MfG
Thorsten
Einen Kommentar schreiben:
-
starwarsfan danke für die neue Version! Wird ab morgen ausgiebig getestet...
Eine kleine Verständnisfrage noch: Die Ist-Werte an E9 und E10 werden auch beachtet bevor der LBS z.B. die Höhe triggert? Wenn ein Behang z.B. auf Höhe 100% ist, der LBS 100% Höhe "errechnet", wird dann der Ausgang trotzdem beschrieben?
Einen Kommentar schreiben:
-
starwarsfan
Kannst du mir bitte noch mit den Beschattungsparameter LBS helfen?
Laut Hilfe kann/soll man A2 mit E29 im Beschattungs LBS verknüpfen, der hat aber nichts mit der Sperre zu tun oder versteh ich da was falsch?
Mit welchen Eingängen verbinde ich den A3/A4? Der Beschattungs LBS hat ja keine "Soll" Eingänge...
In dem einen Beispiel von dir hast du das mit den Dämmerungseingängen verbunden, aber das macht dann ja auch nur bei Dämmerung sind, oder?
Einen Kommentar schreiben:
-
N'abend
Stimmt, da war noch was...Zitat von crewo Beitrag anzeigenKonntest du schon erfolgreich testen? Ich wäre für dieses Feature sehr dankbar und die Beschattung läuft gerade schön auf Hochtouren so das man gut Feedback geben könnte
Die 3.6 ist im Downloadportal.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Yves,
wenn du gerade am LBS basteln bist, könntest du eine minimale Höhenänderung wie bei den Lamellen (E28) mit einbauen?
Bei mir bewegen sich die Rollläden im Moment öfters mal in mm Schritten so das es eigendlich nur "klack" aber die Höhe sich effektiv kaum ändert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Konntest du schon erfolgreich testen? Ich wäre für dieses Feature sehr dankbar und die Beschattung läuft gerade schön auf Hochtouren so das man gut Feedback geben könnteZitat von starwarsfan Beitrag anzeigenIch habe das nun so implementiert und bin aktuell daran, den Baustein bei mir zu testen. Es gibt also zwei neue Eingänge für Neutral-Höhe und Neutral-Winkel. Die hier angegebenen Werte werden angefahren, wenn- der Baustein in einem Beschattungsstatus ist, die Sonne aber nicht mehr auf die Fassade scheint oder
- der Baustein in einem Beschattungsstatus ist, die Sonne auf die Fassade scheint, die Beschattungssteuerung jedoch deaktiviert wird oder
- der Baustein in einem Dämmerungsstatus ist, die Dämmungssteuerung jedoch deaktiviert wird
- ich mach auch gern Beta-Test.
Einen Kommentar schreiben: