    bei weiterem Suchen habe ich jetzt noch eine Stelle in Zeile 1076 gefunden an der gleiches Problem besteht:

    Code:
    if (LB_LBSID_getCurrentBrightness($E) < LB_LBSID_getDawnThresholdClose($E)) {

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Hallo Yves,

    habe den Code mal angesehen, das erste Problem ist wohl Zeile 1044, dort wird tatsächlich die normale Helligkeit abgefragt:

    Code:
    if (LB_LBSID_isDawnHandlingActivated($E) && LB_LBSID_getCurrentBrightness($E) < LB_LBSID_getDawnThresholdClose($E)) {
    da ist wohl versehentlich getCurrentBrightness reingerutscht. Habe es nun mal gegen getDawnBrightness ausgetauscht. Mal sehen was heute abend dann passiert

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    CPU verhält sich bei mir unauffällig mit V3.4 und bei mir läuft mit dem Futuro auch kein Power PC... Sicher sonst nichts geändert? Was sagt denn das Log, das müsste dann ja auch überlaufen wenns der LBS ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mywap
    antwortet
    Hallo Yves,

    ich habe jetzt auf die Version 3.4 aktualisiert. Habe jetzt aber wieder volle CPU Auslastung, weil der Baustein im Dauerfeuer auf der Datenbank ist. Gibt es hier eventuell auch ein $delay Problem? Meine EDOMI Kiste ist ja nicht so leistungsfähig, wie Deine
    Geändert habe ich sonst nichts.

    Grüße
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    die v3.4 ist im Downloadportal verfügbar. Changes siehe Changelog.

    tger977 Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das mit der Dämmerung nun sauber funktioniert, da sich bei mir genau ein Raffstore seltsam verhält. Alle anderen fahren nun aber am Abend synchron runter. Lass mich bitte wissen, wie/ob es bei Dir klappt.
    Hallo Yves,

    V3.4 läuft seit 2 Stunden...

    allerdings klappt das mit der Dämmerung grad nicht besser und verhält sich aus meiner Sicht noch sehr ähnlich wie zuvor:
    Im Log sehe ich daß wohl immernoch der Fassaden-Helligkeitswert und nicht der Dämmerungshelligkeitswert irgendwo verwendet wird und damit ein Zustandswechsel SHADOW_NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING getriggert wird. Dann wird dieser jedoch direkt beendet da wohl festgestellt wird daß der eigentlich richtige Dämmerungswert noch über der Schwelle liegt und der LBS geht direkt in Zustand -1, der dann meine Jalousie auf Position 255%/0% fahren will. Dabei stellt der LBS aber fest daß ja der Winkel 0 schon eingestellt ist und gibt nur die neue Höhe aus. Das führt dazu daß die Jalousie auf 100% runterfährt und da kein neuer Winkelwert kommt fährt der Aktor auch keine 0% mehr an --> Jalousie bleibt zu und der LBS wird über die Lagerückmeldung 100%/88% (die 88% sind leider "Toleranz" beim Aktor) deaktiviert... passt hier natürlich nicht, wird aber sicher nicht ganz trivial zu lösen sein, da man den SBC Teil hier situationsabhängig umgehen muss um das zu verhindern. Vielleicht ein Ansatz: wenn Höhe neu berechnet ausgegeben wird muss auch Winkel mit ausgegeben werden?!

    Code:
     [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]860512[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]860816[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]860949[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]861300[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|119.12 Brightness dawn: 1|240.32 Elevation: 0|3 Azimut: 0|298 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]861843[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.64278760968654, 0.052407779283041, effective Elevation: -4.6611312665397[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]862337[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]862591[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 298� and facade at 168� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83� to 253�), effective elevation -4.6611312665397� for given elevation of 3� -> NOT in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]862740[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]863728[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]864226[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]864741[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]866113[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]866775[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]867149[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]867517[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]867876[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]868047[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]868355[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]868736[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]870776[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]871870[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:45:57[/TD]
     			[TD]872721[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]050224[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]050570[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]050704[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]051498[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|87.84 Brightness dawn: 0|240.32 Elevation: 0|3 Azimut: 0|298 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]052696[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.64278760968654, 0.052407779283041, effective Elevation: -4.6611312665397[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]053925[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]054244[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 298� and facade at 168� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83� to 253�), effective elevation -4.6611312665397� for given elevation of 3� -> NOT in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]054394[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]055897[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]057368[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]057738[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Switching from SHADOW_NEUTRAL to DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (dawn handling activated and brightness below dawn threshold)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]057898[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Starting new timer for 300 seconds up to 20:51:15[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]061485[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -6 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]063807[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A10 with value -6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]065741[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from 1 to -6, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]067315[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (-6)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]067676[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING to NEUTRAL (too bright)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]068650[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Stopping timer[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]072244[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]074616[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]075896[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]077030[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]078505[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]079641[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]079935[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]080893[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]082001[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]084629[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]087100[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A10 with value -1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]089631[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter state has changed from -6 to -1, checking if there might be another change...[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]090837[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]091140[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]091284[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]093669[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A3 with value 100[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]095979[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]097805[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Updating A5 with value 255[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]100955[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]101258[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]102224[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]103347[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]105973[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]109247[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]110924[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -1, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:15[/TD]
     			[TD]111862[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]243068[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ======[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]243386[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]243561[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]244302[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|87.84 Brightness dawn: 0|240.32 Elevation: 1|2 Azimut: 0|298 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]245485[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.64278760968654, 0.034920769491748, effective Elevation: -3.1096550982469[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]246649[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]246959[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Real azimut 298� and facade at 168� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83� to 253�), effective elevation -3.1096550982469� for given elevation of 2� -> NOT in min-max-range (0-90)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]247109[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]248569[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -1, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]249665[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]249979[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]250507[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/0%[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]251780[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]252870[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]253954[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]255036[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]255325[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]256278[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]257414[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]259809[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]263235[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Storing current shutter state -1 and updating output if necessary[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]264413[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Previous value of A10 equals new value -1, skipping update of A10[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:46:33[/TD]
     			[TD]265264[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:47:26[/TD]
     			[TD]187211[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]LBS disabled through external angle change (88.235294117647 vs -15/15)[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:47:51[/TD]
     			[TD]777513[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]Timer already finished[/TD]
     		[/TR]
    [TR]
    [TD]2017-05-24 20:47:51[/TD]
     			[TD]780807[/TD]
     			[TD]9874[/TD]
     			[TD]INFO:[/TD]
     			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
     		[/TR]
    [/TABLE]
    P.S. vielen Dank für die Logerweiterung, hat hier nun deutlich geholfen bei der Analyse!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianW
    antwortet
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen

    Ich hab das so gelöst mit dem BMS MCU09 den ich sogar alle 10% Rückmeldungen für die Visu liefern lasse:

    für Deinen Fall reicht wahrscheinlich auch nur die Verzögerung für den Winkeleingang.
    Ok, ich probier das mal aus. Gedanken habe ich mir dazu gemacht, allerdings dachte ich, dass ein Verzögerer trotzdem alle Pakete ausliefert, nur eben um die eingestellte Zeit versetzt. Wahrscheinlich habe ich das dann falsch verstanden?

    Danke für den Tipp!


    Edit: Hmm, Hilfe lesen bringt was . Da steht eindeutig drin, dass ein während der Verzögerung eintreffendes Telegramm das vorhergehende ersetzt.
    Zuletzt geändert von ChristianW; 24.05.2017, 13:21.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    die v3.4 ist im Downloadportal verfügbar. Changes siehe Changelog.

    tger977 Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das mit der Dämmerung nun sauber funktioniert, da sich bei mir genau ein Raffstore seltsam verhält. Alle anderen fahren nun aber am Abend synchron runter. Lass mich bitte wissen, wie/ob es bei Dir klappt.

    Viel Spass mit dem Baustein!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hx5
    antwortet
    Also wenn ich meinen Erinnerungen noch trauen kann war der E6 von Anfang an dabei ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    tger977 danke

    bin bei 3.3 habe aber scheinbar den E6 überlesen. Werde ich morgen einbauen

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    bist Du schon auf der Version 3.3? dort gibt es den Eingang E6... Aber Achtung: es gibt noch einen kleinen Bug den Yves schon am reparieren ist (war meine Nachfrage in #430)

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Ich nutze den Baustein zwischenzeitlich für alle Raffstores.

    Fur die Beschattung habe ich zuerst den Helligkeitswert Sky meiner Quadra benutzt. Ergebis waren extrem viele Fahrbewegungen und Ungenauigkeiten. Nun nutze ich jeweils die Fassadenheligkeit (süd..Nord), was zu eine vernünftigen Beschattung führt.

    Da ich nun 4 Helligkeitswerte habe, Ist die Dämmerungssteuerung suboptimal. Jede Fassade fährt nacheinander.

    Kannst du der Dämmerung noch einen zusatzlichen Helligkeitseingang spendieren. Wenn der angegeben wird müsste der Schwellwert mit diesem verglichen werden. Somit würde im Dämmerungsfall alle Fassaden zur gleichen Zeit fahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Eine funktionierende Logik ist mir bisher leider nicht eingefallen. Hat jemand einen Rat?
    Ich hab das so gelöst mit dem BMS MCU09 den ich sogar alle 10% Rückmeldungen für die Visu liefern lasse:

    Verzögerung_JAL-RM.PNG

    für Deinen Fall reicht wahrscheinlich auch nur die Verzögerung für den Winkeleingang.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • g0bi
    antwortet
    Hi, ich denke nicht dass ich das Problem von Christian hab, hab nen normalen MDT Jalousie Aktor, 01er Serie. Sonst hätten wohl mehr das Problem? Sorry Yves, aber das Log ist für mich schwer zu verstehen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • tger977
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Das Problem mit dem falschen Dämmerungswert habe ich (hoffentlich) eben korrigiert, der Baustein ist gerade im Testbetrieb. Update kommt dann morgen, wenn's hier funktioniert hat.
    Hallo Yves,

    gibt es dazu schon Neuigkeiten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • nightingale
    antwortet
    Ja da habe ich einen besonders unfähigen Verkäufer gefunden der kaum etwas erklärt hat. Aber das Produkt an sich ist gut - die daylight Funktion der Lamellen ist top. Ich dachte einfach, dass man den Behang runter fahren kann und dann noch zusätzlich die Lamellen verstellen kann. Bisher habe ich bei den MDT Aktoren nur die Möglickeit gefunden die Lamellen noch weiter auf zu machen, nach dem Ende der Fahrt. Ich werde mal mit Schlotterer und auch mit MDT Kontakt aufnehmen.

    Danke Yves, dass du darüber nachdenkst. Du hast da einen tollen LBS programmiert. Alle Achtung!!!

    Einen Kommentar schreiben: