LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo miteinander,

    jo, da scheint sich leider Ungeziefer eingeschlichen zu haben. Vermutlich sind mir diese Konstellationen nicht aufgefallen, da ich die Sperre nicht benutze.

    In den nächsten Tagen müsst ihr aber leider damit leben, da ich mitten im Refactoring bin. Mal wieder...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Teutone
    antwortet
    Kann ich auch bestätigen in Bezug auf einen Reedkontakt, der wird von einer Tür ausgelöst. Sobald Tür auf wird die Sperre gesetzt und die Position 20% angefahren. Nach kurzer Zeit fährt er wieder auf die Beschattungsposition (100%). War gestern etwas lustig, wenn hinter dir das Raffstore zufährt ^^

    VG Nico

    Einen Kommentar schreiben:


  • ak68
    antwortet
    Zitat von hx5 Beitrag anzeigen
    hab heute mal die Sperre (E13) ausprobiert.
    Was mir aufgefallen ist: Wenn auf E5-E8 neue Werte engehen werden diese trotz aktiver Sperre (E13=1) ausgewertet und ausgegeben. Wenn E5 kleinder oder gleich E4 läuft ein ewiger Timer und nur die Durchsichtspos. wird angefährt.

    Ist das gewollt? So ist E13 ja nicht mehr als ein Wertauslöser.
    Ich kann dies bestätigen !
    Die Sperre hat aber bei einer der letzten Versionen schon (wohl so wie von Michael erwartet) funktioniert, scheinbar hat sich ist bei den umfangreichen Überarbeitungen ein Fehler eingeschlichen.

    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • hx5
    antwortet
    Hallo Yves,

    hab heute mal die Sperre (E13) ausprobiert.
    Was mir aufgefallen ist: Wenn auf E5-E8 neue Werte engehen werden diese trotz aktiver Sperre (E13=1) ausgewertet und ausgegeben. Wenn E5 kleinder oder gleich E4 läuft ein ewiger Timer und nur die Durchsichtspos. wird angefährt.

    Ist das gewollt? So ist E13 ja nicht mehr als ein Wertauslöser.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Teutone schau mal die Excel, habe mal versucht mit Näherungsrechnung einen praktikablen Faktor zu berechnen. Dieser ist in der Formel nun in Spalte J enthalten und lässt sich in Zelle D8 konfigurieren von 0-100. In Spalte N sieht man die Differenz zum Ergebnis ohne Faktor.

    starwarsfan was meinst du - könntest du dir so etwas in die Richtung evtl. doch vorstellen?

    Edit: Gerade gesehen, man muss bei sehr niedrigem Sonnenstand dann irgendwann auf max. 90° begrenzen.
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von crewo; 06.04.2017, 21:06.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Teutone
    antwortet
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Hi,

    machbar ist bekanntlich alles.

    Das hat für mich aber im Moment keine Priorität, da gibt es wichtigere Baustellen im Baustein.

    Ich würde mir da jetzt einfach eine ZSU erstellen, welche bspw. morgens um 8:00 Uhr den Wert "20" auf das Offset-iKO schreibt. 9:00 Uhr dann den Wert "10", 10:00 Uhr den Wert "0", 14:00 Uhr den Wert "10" und 15:00 Uhr den Wert "20". Problem gelöst.
    Würde auch gehen, nur genau das würde ich auch von dem Baustein erwarten ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Teutone
    antwortet
    starwarsfan Danke für die schnelle Aufklärung: Ich habe mal ein Tool bzw: Exceltabelle gemacht um die Werte nachvollziehen zu können.
    Die Excel macht genau das, was deine Funktion function LB_LBSID_calculateShutterAngle($E) macht. Ich bin bei dir, allerdings ist meine Erwartungshaltung dann, wenn ich den Lichtsreifen auf 0 setze, das die dann auch bei 100% Behanghöhe auch nicht da sind. In der Exceltabelle habe ich mal ein Beispiel blau markiert. da kommt 54% raus, benötige aber ca. 65-68 % um keine Lichtstreifen zu haben.

    Ich versuche damit uns allen zu helfen, indem man mit der Berechnung etwas herum spielen kann. Vielleicht hilft es dir auch.

    (PS:Excel Version in Deutsch :-()

    Viele Grüße
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Teutone; 06.04.2017, 11:12.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hi,

    machbar ist bekanntlich alles.

    Das hat für mich aber im Moment keine Priorität, da gibt es wichtigere Baustellen im Baustein.

    Ich würde mir da jetzt einfach eine ZSU erstellen, welche bspw. morgens um 8:00 Uhr den Wert "20" auf das Offset-iKO schreibt. 9:00 Uhr dann den Wert "10", 10:00 Uhr den Wert "0", 14:00 Uhr den Wert "10" und 15:00 Uhr den Wert "20". Problem gelöst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    starwarsfan was hälst du von einem einstellbaren Korrekturfaktor, ähnlich dem bei den Heizkurven? Denn so könnte man das Verhalten noch besser anpassen. Oder etwas in der Art wie bei den meisten Dimmern, Dimmkurve linear, logarithmisch... ich z.B. hätte gern einen Tick mehr geschlossene Lamellen bei flachen Sonnenständen, da mir aktuell zu viel Sonne in den Raum kommt (blendet).

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Moinmoin miteinander

    Zitat von Teutone Beitrag anzeigen
    Ab und zu muss ich mir mit einem Code-Review aushelfen.
    Kommt mir bekannt vor...


    Zitat von Teutone Beitrag anzeigen
    Was mir auffällt ist, das die Beschattung-Winkel für maximalen Lichteinfall berechnet wird, daher max. Streulicht durchkommt. Ist das richtig?
    Exakt, genau das will ich ja erreichen. Der Winkel des Behang soll genau soweit geschlossen werden, dass kein direkten Sonneneinfall hindurch scheint, man aber dennoch maximal nach draussen hindurch schauen kann.


    Zitat von Teutone Beitrag anzeigen
    Das offsset habe ich auf 20 teilweise und da finde ich die Beschattung besser, sonst kommt zuviel Wärme rein! Warum hast du dich für diese Berechnung entschieden und nicht einfach 90° zum Elevationswinkel?
    Das ist ein völlig anderer Anwendungsfall. Wenn es um die Wärme geht, dann kannst Du auch den Behang einfach ganz schliessen, da Du dann vom Luftpolster zwischen der Scheibe und dem Behang profitierst!? Dafür braucht es keine Lamellennachführung.


    Zitat von Teutone Beitrag anzeigen
    Wo hast du deine Berechnung her? VG Nico
    Das ist die übliche Berechnung zur Lamellennachführung, wie sie von den Wetterstationen verwendet wird. Eine fertige Berechnung wirst Du wohl nirgendwo finden aber konkrete Zeichnungen zum Anwendungsfall finden sich in diversen Dokumentationen.


    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    deshalb auch aktuell einen Offset von 10° - das aber ist natürlich etwas blöd wenn es auf mittag geht, denn dann wäre auch 100% Schatten bei Offset 0°.
    Jo, das kann in der Tat noch optimiert werden. Allerdings ist mir hier noch keine elegante Lösung in den Sinn gekommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Oh - das ist interessant, ich dachte schon ich habe den Fassadenwinkel oder den Abstand der Lamellen irgendwie nicht richtig im Griff, aber das von Nico erklärt meine Beobachtungen. Ich habe eigentlich nur bei Sonnenauf- und Untergang das Problem, dass der Anteil Licht im Raum doch recht groß wird und deshalb auch aktuell einen Offset von 10° - das aber ist natürlich etwas blöd wenn es auf mittag geht, denn dann wäre auch 100% Schatten bei Offset 0°. Momentan löse ich das so, dass ich bei Fassade W und O eben 10° habe, bei S 5°.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Teutone
    antwortet
    Hallo Yves, ich teste gerade ausgiebig deinen Baustein. Danke schon mal dafür. Ab und zu muss ich mir mit einem Code-Review aushelfen.
    Was mir auffällt ist, das die Beschattung-Winkel für maximalen Lichteinfall berechnet wird, daher max. Streulicht durchkommt. Ist das richtig? Das offsset habe ich auf 20 teilweise und da finde ich die Beschattung besser, sonst kommt zuviel Wärme rein! Warum hast du dich für diese Berechnung entschieden und nicht einfach 90° zum Elevationswinkel? Wo hast du deine Berechnung her? VG Nico

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    Hallo Hartwig

    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    ich habe noch ein Problem mit der Beschattung.

    Bei einem teilüberdachten Fenster habe ich Sonneneinstrahlung nur wenn die Elevation unter 30° ist somit E24 auf 30 gesetzt

    Aktuell ist die Elevation auf 37° aber der Raffstore steht stabil in State 4
    Hoppla, ein Bug. Die Min-Max-Values für die Elevation sind mir wohl in der NG-Version des Bausteins bisher völlig durch die Lappen gegangen. Die Eingänge werden aktuell noch gar nicht ausgewertet.

    Wird dann im nächsten Release mit gefixt sein.

    Zum aktuellen Stand:

    Ich habe nun intern (wieder mal) ordentlich aufgeräumt, so dass es nun hoffentlich etwas leichter sein wird, Changes an der Statemachine vorzunehmen. Im nächsten Schritt werden ich nun also dahingehend den Code erweitern, um die aufgelaufenen Wünsche zu integrieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Hallo Yves,

    ich habe noch ein Problem mit der Beschattung.

    Bei einem teilüberdachten Fenster habe ich Sonneneinstrahlung nur wenn die Elevation unter 30° ist somit E24 auf 30 gesetzt

    Aktuell ist die Elevation auf 37° aber der Raffstore steht stabil in State 4
    Auch Ausgang A1: steht auf 1 ng1.PNG

    Ich habe mir einen Fahrstrategiebaustein gebastelt und fahre nun damit die Schenker, bislang geht das recht gut.

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • starwarsfan
    antwortet
    HI

    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    ich hatte es nicht mit Status 4 sondern mit Status -4 getestet und da hat es leider nicht funktioniert: nach Sperraufhebung wurde nicht wieder in Dämmerungsposition gefahren und auch ein E1 Trigger brachte keine Besserung,
    Seltsam. Funktioniert(e) hier problemlos, auch damit.

    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    weswegen ich nun das Ganze temporär über eine eigene Logik gelöst habe...
    OK, danke für die Info.

    Einen Kommentar schreiben: