Hallo zusammen,
ich benötige mal wieder Hilfe. Ich habe folgende Thermostate verbaut: Berker KNX Thermostat 75441179 (https://hager.com/de/katalog/produkt...-sst-ib-k-1-pw). Ich habe zudem eine Wärmepumpe und wollte die mal kühlen lassen. Dazu muss das Thermostat umgeschaltet werden auf kühlen. Das habe ich soweit auch alles hinbekommen und in HA integriert bekommen.
Mein Problem ist jetzt, dass das Thermostat nach einer Stunde eine default Temperatur einstellt. Ich weiß nicht wo das herkommt und wie ich es lösen kann. Hier mal meine aktuelle Konfiguration in der ets:
ets.png
Da sieht man die Gruppenadressen und die KO im Thermostat. Ich denke alle relevanten sind ersichtlich.
In HA habe ich die Konfiguration wie folgt eingetragen:
Ein Problem sehe ich darin, dass die target_temperatur_address und die target_temperature_state_address die gleiche Adresse haben. Wenn ich es umkonfiguriere, ist mein Thermostat in HA nicht mehr verfügbar. Ich bin so langsam am Ende mit meinem Latein. Wäre schön, wenn jemand mehr Ahnung hat als ich.
Gibt es irgendwo ein mapping, welchen Parameter aus der ETS ich in die HA Konfiguration eintragen soll? Das würde mir helfen. Die Doku habe ich bereits mehrfach gelesen - ohne Erfolg. Und mit KI kommt man auch nicht weiter. Die scheint nicht den besten Einblick in closed source systeme wie KNX zu bekommen - die KI halluziniert und gibt Lösungen die nicht funktionieren. Irgendwann dreht man sich im Kreis und es funktioniert nicht.
Danke und Grüße
ich benötige mal wieder Hilfe. Ich habe folgende Thermostate verbaut: Berker KNX Thermostat 75441179 (https://hager.com/de/katalog/produkt...-sst-ib-k-1-pw). Ich habe zudem eine Wärmepumpe und wollte die mal kühlen lassen. Dazu muss das Thermostat umgeschaltet werden auf kühlen. Das habe ich soweit auch alles hinbekommen und in HA integriert bekommen.
Mein Problem ist jetzt, dass das Thermostat nach einer Stunde eine default Temperatur einstellt. Ich weiß nicht wo das herkommt und wie ich es lösen kann. Hier mal meine aktuelle Konfiguration in der ets:
ets.png
Da sieht man die Gruppenadressen und die KO im Thermostat. Ich denke alle relevanten sind ersichtlich.
In HA habe ich die Konfiguration wie folgt eingetragen:
Code:
climate:
- name: Küche
temperature_address: "5/2/1"
setpoint_shift_address: "5/6/1"
setpoint_shift_state_address: "5/7/1"
setpoint_shift_mode: "DPT9002"
target_temperature_address: "5/3/1"
target_temperature_state_address: "5/3/1"
operation_mode_address: "5/4/1"
heat_cool_address: "7/0/1"
heat_cool_state_address: "7/1/1"
Gibt es irgendwo ein mapping, welchen Parameter aus der ETS ich in die HA Konfiguration eintragen soll? Das würde mir helfen. Die Doku habe ich bereits mehrfach gelesen - ohne Erfolg. Und mit KI kommt man auch nicht weiter. Die scheint nicht den besten Einblick in closed source systeme wie KNX zu bekommen - die KI halluziniert und gibt Lösungen die nicht funktionieren. Irgendwann dreht man sich im Kreis und es funktioniert nicht.
Danke und Grüße