Ich habe gerade meinen RasPi neu aufgesetzt um mal FHEM zu probieren.
Hab den eibd nach der Anleitung installiert http://michlstechblog.info/blog/rasp...r-with-the-pi/
Hab dann das eibd Startscript angepasst, damit er auf mein IP Interface zugreift.
Wenn ich jetzt mit ps schaue läuft kein eibd.
Starte ich ihn manuell mit
/usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:192.168.0.100
läuft er.
Im Startscript steht
set -e
export EIBD_BIN=/usr/local/bin/eibd
# export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 tpuarts:/dev/ttyAMA0"
export EIBD_OPTIONS="-D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:192.168.0.100"
export EIBD_USER=eibd
sollte also eigentlich passen, oder?
Hat jemand eine Idee wieso der nicht mag?
Wenn er läuft, funktioniert er auch:
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ps -ef|grep eibd
pi 784 587 0 20:13 pts/0 00:00:00 /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:192.168.0.100
pi 786 690 0 20:13 pts/1 00:00:00 grep --color=auto eibd
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ vbusmonitor1 ip:localhost
LPDU: BC 11 2A 00 0C E1 00 80 15 :L_Data low from 1.1.42 to 0/0/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
LPDU: BC 11 2A 00 0C E1 00 81 14 :L_Data low from 1.1.42 to 0/0/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Hatte auch alternativ versucht statt dem eibd den knxd zu installieren, da krieg ich aber die installation nicht hin. Das Script ist zum Schluss mit nem Fehler abgebrichen, leider hab ich das Fenster versehentlich zugemacht bevor ich das kopieren konnte....
Aber der eibd reicht für mich vermutlich locker aus
Oder?
Hab den eibd nach der Anleitung installiert http://michlstechblog.info/blog/rasp...r-with-the-pi/
Hab dann das eibd Startscript angepasst, damit er auf mein IP Interface zugreift.
Wenn ich jetzt mit ps schaue läuft kein eibd.
Starte ich ihn manuell mit
/usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:192.168.0.100
läuft er.
Im Startscript steht
set -e
export EIBD_BIN=/usr/local/bin/eibd
# export EIBD_OPTIONS="-d -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 tpuarts:/dev/ttyAMA0"
export EIBD_OPTIONS="-D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:192.168.0.100"
export EIBD_USER=eibd
sollte also eigentlich passen, oder?
Hat jemand eine Idee wieso der nicht mag?
Wenn er läuft, funktioniert er auch:
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ ps -ef|grep eibd
pi 784 587 0 20:13 pts/0 00:00:00 /usr/local/bin/eibd -D -T -R -S -i -u --eibaddr=1.1.128 ipt:192.168.0.100
pi 786 690 0 20:13 pts/1 00:00:00 grep --color=auto eibd
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ vbusmonitor1 ip:localhost
LPDU: BC 11 2A 00 0C E1 00 80 15 :L_Data low from 1.1.42 to 0/0/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
LPDU: BC 11 2A 00 0C E1 00 81 14 :L_Data low from 1.1.42 to 0/0/12 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
Hatte auch alternativ versucht statt dem eibd den knxd zu installieren, da krieg ich aber die installation nicht hin. Das Script ist zum Schluss mit nem Fehler abgebrichen, leider hab ich das Fenster versehentlich zugemacht bevor ich das kopieren konnte....
Aber der eibd reicht für mich vermutlich locker aus

Kommentar