Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner IP-Schnittstelle von Weinzierl in Verbindung mit knxd.
Die Einstellungen der Schnittstelle habe ich soweit in die Konfigurationsdatei geschrieben. Der Service als auch der Socket starten sauber durch. Das Empfangen von KNX-Telegrammen funktioniert ebenfalls mit vbusmonitor1. Jedoch kann ich keine Befehle per groupswrite senden.
Hier einmal meine Einstellungsparameter:
KNXD_OPTS="-e 1.1.60 -E 0.0.112:8 -DTRS -c --send-delay=70 -B single -b ipt:192.168.178.48"
1.1.60 ist die PA und 192.168.178.48 die IP des Interfaces.
Den Parameter mit der PA 1.1.60 habe ich schon variiert, bspw. auf 0.0.100, auf eine PA, die nicht vergeben ist. Allerdings brachte dies auch keine Lösung.
Ich habe auch schon andere Parameter ausprobiert die für die 731er geschrieben wurden, jedoch funktionieren diese nicht bei mir. Der Knxd-Status "failed" an.
Einer davon war:
KNXD_OPTS="-e 1.1.60 -c --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.178.48 -D -R -T -S".
Groupswrite sende ich mit dem Befehl
knxtool groupswrite ip:localhost 1/1/1 1
Als Antwort kommt "Send Request". Aber passieren tut nichts. Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi 3 mit SmartHomeNG.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und sagen, was ich falsch mache.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Marcel
ich habe ein Problem mit meiner IP-Schnittstelle von Weinzierl in Verbindung mit knxd.
Die Einstellungen der Schnittstelle habe ich soweit in die Konfigurationsdatei geschrieben. Der Service als auch der Socket starten sauber durch. Das Empfangen von KNX-Telegrammen funktioniert ebenfalls mit vbusmonitor1. Jedoch kann ich keine Befehle per groupswrite senden.
Hier einmal meine Einstellungsparameter:
KNXD_OPTS="-e 1.1.60 -E 0.0.112:8 -DTRS -c --send-delay=70 -B single -b ipt:192.168.178.48"
1.1.60 ist die PA und 192.168.178.48 die IP des Interfaces.
Den Parameter mit der PA 1.1.60 habe ich schon variiert, bspw. auf 0.0.100, auf eine PA, die nicht vergeben ist. Allerdings brachte dies auch keine Lösung.
Ich habe auch schon andere Parameter ausprobiert die für die 731er geschrieben wurden, jedoch funktionieren diese nicht bei mir. Der Knxd-Status "failed" an.
Einer davon war:
KNXD_OPTS="-e 1.1.60 -c --no-tunnel-client-queuing -b ipt:192.168.178.48 -D -R -T -S".
Groupswrite sende ich mit dem Befehl
knxtool groupswrite ip:localhost 1/1/1 1
Als Antwort kommt "Send Request". Aber passieren tut nichts. Das ganze läuft auf einem Raspberry Pi 3 mit SmartHomeNG.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und sagen, was ich falsch mache.
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Marcel
Kommentar