Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

kxntool funktionieren nur teilweise

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    kxntool funktionieren nur teilweise

    Der busmonitor1 tut problemlos mit dem knxtool.
    Allerdings führt ein:

    Code:
    knxtool progmodestatus  ip:192.168.179.11  1.2.100
    Set failed: Connection reset by peer
    nicht zum Erfolg. Wie auch andere Befehle nicht...
    Woran könnte das liegen?
    Gruß
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.

    #2
    Woran könnte das liegen?
    Daran, dass du das README nicht gelesen hast.

    Die ganzen prog*-Befehle waren Teil der alten knxd-Architektur und funktionieren aktuell (noch) nicht wieder. Das muss noch jemand portieren.

    Der Hintergrund ist, dass knxd primär dazu da ist, Pakete von A nach B zu routen, d.h. im ISO-Schichtenmodell ist auf Ebene 3 Schluss. Der für den prog*Kram zuständige Code (Ebene 6/7) war da mit reingepfriemelt, aber das passte überhaupt nicht zusammen.

    PS: Verwende lieber "vbusmonitor1".
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

    Kommentar


      #3
      Dann hätte man die Tools doch auch einfach weglassen sollen. Also warum akzeptiert knxtool das dann überhaupt. Dann wäre es klar gewesen. Na gut, also bcu-utils parallel installieren.
      Danke trotzdem.
      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
      Baublog im Profil.

      Kommentar


        #4
        Dann hätte knxtool aber nicht mehr auf dem eibd diese Funktionen verwenden können.
        Außerdem war und ist der Plan, diese Funktionen wieder zu reanimieren.
        DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben

        Kommentar

        Lädt...