Hallo Liebe Leute,
gegebene Hardware:
RASPI3 mit aktuellem Jessi
KNXD installiert
komplett installiertes KNX System im Haus samt ETS
Merten IP Router 680329
knxd.conf:
ergibt:
Als Fehler wirft er hier nur:
ich bin die letzten Tage immer wieder dabei und versucht eine Verbindung herzustellen zwischen dem Raspi via KNXD und dem lokalen KNX-Bus
Habe auch schon viele Seiten gelesen u.A. dem gepinnten Beitrag "Grundlagen zum KNXD"
Habe aber trotzdem ein paar Fragen die ich mir nicht beantworten konnte:
1. -e ist das die Pseudo Physikalische Adresse des KNXD/Raspi oder ist das eine Pseudo Gruppenadresse?
2. -E ist das der Bereich der Physikalischen Adressen der Aktoren Sensoren und Schalter im KNX Universum oder kommen dort die angelegten Gruppenadressen aus der ETS hinein
3. hier ist nicht die eigene IP des Raspi gefragt sondern die des KNX Routers in meinem Fall der Merten 680329 richtig über den die Kommunikation laufen soll?
Ich habe auch bereits versucht via -D -T -R -S die Verbindung herzustellen aber auch der Teil hat nicht funktioniert.
Damit lässt sich knxd.service starten ist dann aber ja ohne Multicast was der Merten IP Router ja unterstützt.
aber groupswrite ergibt nur ein Timeout
IP192.168.1.60 =MERTIN IP Router
0/0/8 Gruppenadressen aus ETS für Licht schalten an Schaltaktor
Oder habe ich da schon einen Fehler.
Vielen Lieben Dank schonmal fürs lesen und helfen
gegebene Hardware:
RASPI3 mit aktuellem Jessi
KNXD installiert
komplett installiertes KNX System im Haus samt ETS
Merten IP Router 680329
knxd.conf:
Code:
KNXD_OPTS="-e 1.1.27 -E 1.1.0:26 -b ip:192.168.1.60
Code:
systemctl status knxd ● knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: ena Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2017-10-17 12 Process: 1822 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS [B](code=exited, status=1/FAILUR[/B] Main PID: 1822 (code=exited, status=1/FAILURE) Okt 17 12:28:44 raspberrypi systemd[1]: [B]knxd.service: Unit entered failed state.[/B] Okt 17 12:28:44 raspberrypi systemd[1]: [B]knxd.service: Failed with result 'exit-c[/B]
Code:
Okt 17 12:39:12 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon... Okt 17 12:39:12 raspberrypi knxd[2115]: Trace level: '-e' is not a number Okt 17 12:39:12 raspberrypi systemd[1]: [B]knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT[/B] Okt 17 12:39:12 raspberrypi systemd[1]: [B]Failed to start KNX Daemon.[/B] Okt 17 12:39:12 raspberrypi systemd[1]: [B]knxd.service: Unit entered failed state.[/B] Okt 17 12:39:12 raspberrypi systemd[1]: [B]knxd.service: Failed with result 'exit-code'.[/B]
Habe auch schon viele Seiten gelesen u.A. dem gepinnten Beitrag "Grundlagen zum KNXD"
Habe aber trotzdem ein paar Fragen die ich mir nicht beantworten konnte:
1. -e ist das die Pseudo Physikalische Adresse des KNXD/Raspi oder ist das eine Pseudo Gruppenadresse?
2. -E ist das der Bereich der Physikalischen Adressen der Aktoren Sensoren und Schalter im KNX Universum oder kommen dort die angelegten Gruppenadressen aus der ETS hinein
3. hier ist nicht die eigene IP des Raspi gefragt sondern die des KNX Routers in meinem Fall der Merten 680329 richtig über den die Kommunikation laufen soll?
Ich habe auch bereits versucht via -D -T -R -S die Verbindung herzustellen aber auch der Teil hat nicht funktioniert.
Damit lässt sich knxd.service starten ist dann aber ja ohne Multicast was der Merten IP Router ja unterstützt.
Code:
KNXD_OPTS=" -e 1.1.27 -E 1.1.0:26 -b ipt:192.168.1.60"
Code:
systemctl status knxd knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: [B]active (running)[/B] since Tue 2017-10-17 12:52:52 CEST; 17s ago Main PID: 2419 (knxd) CGroup: /system.slice/knxd.service └─2419 /usr/bin/knxd -e 1.1.27 -E 1.1.0:26 -b ipt:192.168.1.60 Okt 17 12:52:52 raspberrypi systemd[1]: Starting KNX Daemon... Okt 17 12:52:52 raspberrypi systemd[1]: Started KNX Daemon.
Code:
knxtool groupswrite ip:192.168.1.60 0/0/8 1
0/0/8 Gruppenadressen aus ETS für Licht schalten an Schaltaktor
Oder habe ich da schon einen Fehler.
Vielen Lieben Dank schonmal fürs lesen und helfen
Kommentar