    Zitat von stelar68480 Beitrag anzeigen
    hier stören mich zwar das die knxd.service beim starten Fehler aufweisen aber am schluss ist das service ja gestartet... oder?
    Nein, das sieht nicht gesund aus. knxd wird vom systemd immer wieder gestartet und bricht dann gleich wieder ab. Versuch zuerst mal knxd ohne systemd zum Laufen zu kriegen.
    # systemctl disable knxd
    # systemctl disable knxd.socket
    # systemctl stop knxd
    # systemctl stop knxd.socket
    # knxd -e 1.0.0 -E 1.0.10:8 -f9 -D -T -R -S -i -t 1023 -b tpuarts:/dev/ttyKNX1

    das -i benötigst du nur in diesem Fall, wo sich nicht systemd um den Socket kümmert.
    testen solltest du deine GA mit:
    # knxtool groupswrite ip:localhost 24/4/0 1

    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

    Kommentar


      #17
      hi
      Vielen Dank für die Schnelle Reaktion
      # systemctl disable knxd
      # systemctl disable knxd.socket
      # systemctl stop knxd
      # systemctl stop knxd.socket
      # knxd -e 1.0.0 -E 1.0.10:8 -f9 -D -T -R -S -i -t 1023 -b tpuarts:/dev/ttyKNX1
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.000] Insert 14:LowF / 13:tpuart
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.000] Setup
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.000] Insert 16:TPU_ser / 14:LowF
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.000] Filter single not found
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.000] Setup
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.000] Setup OK: yes
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.000] Setup OK: yes
      Layer 3 [12:B.tpuarts/Conn 0.000] registerLink: 12:B.tpuarts
      Layer 3 [12:B.tpuarts/Conn 0.000] Start: cfg:B.tpuarts
      Layer 5 [12:B.tpuarts/Conn 0.000] down => >up
      Layer 5 [12:B.tpuarts/Conn 0.001] Starting
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.001] Start
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.001] Start
      Layer 0 [16:B.tpuarts/TPU_ser 0.001] Opened /dev/ttyKNX1 with baud 19200
      Layer 2 [16:B.tpuarts/TPU_ser 0.001] Opened
      Layer 2 [16:B.tpuarts/TPU_ser 0.001] Buffer Setup on fd 4
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.001] Started
      Layer 8 [14:B.tpuarts/LowF 0.001] state: new > start
      Layer 0 [14:B.tpuarts/LowF 0.001] SendReset 01
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.001] Send(001): 01
      Layer 4 [12:B.tpuarts/Conn 0.002] >up
      N00000127: [20:router.pace_] The 'pace' filter without a queue acts globally.
      Layer 4 [12:B.tpuarts/Conn 0.003] is >up
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.010] Recv(001): 03
      Layer 8 [14:B.tpuarts/LowF 0.010] RESET_ACK
      Layer 8 [14:B.tpuarts/LowF 0.010] state: in_reset > in_setaddr
      Layer 8 [14:B.tpuarts/LowF 0.010] addr zero: in_reset > in_getstate
      Layer 0 [14:B.tpuarts/LowF 0.010] Send GetState 02
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.010] Send(001): 02
      Layer 0 [17:B.tpuarts/log 0.013] Recv(001): 07
      Layer 8 [14:B.tpuarts/LowF 0.013] State: 07
      Layer 8 [14:B.tpuarts/LowF 0.013] state: in_getstate > is_online
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.013] Started
      Layer 5 [12:B.tpuarts/Conn 0.013] >up => up
      Layer 4 [12:B.tpuarts/Conn 0.013] up
      Layer 5 [12:B.tpuarts/Conn 0.013] Started
      Layer 0 [15:B.tpuarts/log 0.013] send_Next
      Layer 6 [12:B.tpuarts/Conn 0.013] sendNext called, send_more set
      Layer 6 [12:B.tpuarts/Conn 0.013] is OK


      danach aber
      knxtool groupswrite ip:localhost 24/4/0 1
      Open failed: Connection refused


      Habe die Installation check nochmal geprüft:
      https://github.com/knxd/knxd/wiki/Ad...RT-(Raspberry)

      in raspi-config:
      The serial login shell is disabled │
      The serial interface is enabled


      sudo udevadm info -a /dev/ttyAMA0 | grep KERNELS.*uart
      ist leer.. wäre das schon ein problem?

      sudo udevadm info -a /dev/ttyAMA0 | grep \{id\}
      ATTRS{id}=="00241011"


      Zuletzt geändert von stelar68480; 10.10.2019, 18:22.

      Kommentar


        #18
        Zitat von stelar68480 Beitrag anzeigen
        danach aber
        knxtool groupswrite ip:localhost 24/4/0 1
        Open failed: Connection refused
        Zur Anbindung mit TPUART kann ich nichts sagen, da habe ich keine Erfahrung.
        Hast du den knxtool-Befehl in einer anderen Shell eingegeben? Oder den knxd zuerst wieder gestoppt - dann läuft er natürlich auch nicht mehr. Was gibt denn "sudo netstat -anutp |grep knxd" bei laufendem knxd zurück?
        EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail

        Kommentar


          #19
          soo sieht nach neue Installation besser aus:

          journalctl -u knxd
          -- Logs begin at Fri 2019-10-11 11:16:35 BST, end at Fri 2019-10-11 11:17:08 BST
          Oct 11 11:16:51 STELARKNXD systemd[1]: Starting KNX Daemon...
          Oct 11 11:16:51 STELARKNXD systemd[1]: Started KNX Daemon.

          Problem bleibt aber bestehend:
          knxtool read ip:localhost 24/4/3
          00
          knxtool groupswrite ip:localhost 24/4/3 1
          Send request
          knxtool read ip:localhost 24/4/3
          00

          das ETS 5 sieht die Befehlen:
          über Schalter HAGER WKT302R:
          source 1.5.3 ; destination 24/4/3 ; GroupevalueWrite ; $01 activated
          Licht HAGER STR210 geht an

          über knxtool:
          source 1.0.10 ; destination 24/4/3 ; GroupevalueWrite ; $01 activated
          Licht HAGER STR210 bleibt aus

          und
          knxtool vbusmonitor1 ip:localhost
          LPDU: BC 10 16 C4 03 E1 00 81 E2 :L_Data low from 1.0.22 to 24/4/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
          Zuletzt geändert von stelar68480; 11.10.2019, 16:27.

          Kommentar


            #20
            Hallo zusammen

            Nun habe ich weiter gegoogelt und es scheint als wäre das TR131B als medien copler der Spassverderber.

            Ich versuche ja Opensource Lösungen einzusetzen (knxd, openhab), die über das Medien-coupler TR131B kommunizieren an RF Geräten befehle senden müssen.
            Die Verbindungen und Programmierungen functionniert auf das TX100 (TJA665).

            Ich kann auf das knxd und openhab bis zum TR131B einwandfrei kommunizieren.

            https://community.openhab.org/t/knx-...-in-oh/65012/2
            Dann scheint es mich zumindest langsam verständlich, wieso ein groupswrite befehl aus Openhab oder knxtool über ein TR131B auf RF Geräten gar nicht funktionieren kann.
            Bei knx gäbe es eine apps - fill visualization dummy - um die GA zu verbinden:

            For full system visualisation, telegrams shall be allowed to pass the line coupler. To this end, a dummy device is inserted in the ETS project. It contains all the Group Addresses required by the visualisation system. The ETS takes the Group Addresses from the dummy device into account when creating the filter tables.

            Fill Visualizationdummy helps you to link a dummy device in the ETS with a list of Group Addresses for a visualization.
            Product data for dummy devices can be obtained from several manufacturers.

            The information about the group addresses can be read either from a file (different formats are supported), or the group addresses can be selected from the current ETS4 project by drag and drop.


            Das komische an das ganze ist dass ich die GA's mit kndtool ja lesen kann, aber nicht schreiben...
            Hat es jemanden schon getestet und kann es bestätigen? oder gibt es ein Workaround? ich verwende ETS4 und ETS5lite.

            Vielen Dank und viele Grüsse

            Kommentar

            Lädt...
            X