Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS programmieren via USB + knxd

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS programmieren via USB + knxd

    Hallo zusammen,
    ich kann keine Geräte mit der ETS4 sowie knxd über eine Gira USB Schnittstelle programmieren. Ich erhalte die Meldung, dass die PA des Zielgeräts nicht gefunden werden konnte. (Bei der Nutzung von anderen PA für die knxd Konfiguration erhalte ich alternativ die Meldung "Authorisierung fehlgeschlagen".)

    ets-programmieren.png

    Hintergrund:
    Ich steige gerade vom Gira Homeserver zu OpenHAB 2.5 um. Die Verbindung funktioniert für OpenHAB sowie den Monitor in der ETS4 auch ohne Probleme. Ich kann Geräte normal schalten und den Bus beobachten.

    Als Schnittstelle zum Bus wird eine Gira USB Schnittstelle genutzt. Diese war bereits in der ETS mit der Adresse 1.1.201 angelegt.

    Ich setze ein aktuelles Openhabian Image auf einem RPi ein, welches knxd in der Version 0.14.31:745ad5b-emipatch mitbringt.

    Meine Konfiguration sieht aktuell so aus:
    Code:
    KNXD_OPTIONS="-d --eibaddr=1.1.201 --client-addrs=1.1.202:8 -c -DTRS --send-delay=500 --single-port -i --listen-local=/tmp/knx -b usb:"
    Ich habe es aber auch schon ohne send-delay, single-port und mit unterschiedlichen physischen Adressen versucht und komme ohne Hilfe nicht weiter.

    Mein Hauptansatzpunkt ist ein Hinweis, den ich bei meine Suche gefunden habe, dass in der ETS die Schnittstelle die gleiche PA haben muss, wie in der knxd Konfiguration. Ich habe daher das ursprünglich vom Homeserver genutzte Interface, welches bereits in der ETS angelegt war, genutzt und die PA auch in der Konfiguration von knxd genutzt.

    ets-schnittstelle.png

    Die ETS nutzt jedoch in der Verbindungskonfiguration immer eine Adresse aus dem Client-Addressbereich. Meine Hauptfrage ist also, ob das so richtig ist oder ob die PA der Schnittstelle (1.1.201) genutzt werden müsste?

    ets-verbindungen.png

    Die "Hauptadresse" 1.1.201 kann ich nicht eintragen. Hier erhalte ich eine Fehlermeldung der ETS:

    ets-konfig-fehler.png
    Ist das ein Fehler oder normal von der ETS?

    Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte, um via knxd und der USB Schnittstelle meine Geräte nicht nur schalten sondern auch programmieren zu können?

    Vielen Dank!

    (Ich habe mal meine aktuelle Hauptfrage hervorgehoben. Vielleicht kann die jemand von euch beantworten.)
    Zuletzt geändert von joxn; 11.04.2020, 08:14.

    #2
    Ergänzung: Wenn ich die USB Schnittstelle direkt an meinen Computer anschließe, kann ich die Verbindung ohne Probleme in der ETS einrichten und programmieren.

    ets-usb.png
    Es muss aus meiner Sicht also an der knxd Konfiguration bzw. der Konfiguration in der ETS liegen, wenn ich knxd einsetzen möchte.

    Kommentar


      #3
      Hallo zusammen,
      wie es manchmal so ist, kommt man Monate später zurück zu einem Thema und findet dann auch eine Lösung. :-)

      Für die Programmierung über knxd und dem Gira USB Interface mit der ETS 4, fehlte mir die "-B single" Option.

      Folgende Optionen nutze ich nun:
      Code:
      KNXD_OPTIONS="-d -e 1.1.201 -E 1.1.202:8 -D -T -R -S -u /tmp/knx -i -B single -b usb:"
      Dass die ETS eine Adresse aus dem Client Adressbereich des knxd nutzt, scheint in Ordnung zu sein. Hatte mich jedoch anfangs verwirrt.

      Kommentar


        #4
        Lieber joxn,

        vielen lieben Dank für diese Beschreibung!!!

        You made my day.

        Beste Grüße
        Der Techniker