Ich habe am Wochenende meine knxd/smarthomeNG/smartVISU Umgebung nach laaaanger Zeit mal aktualisiert um wieder ein System am Zahn der Zeit zu haben.
Soweit läuft auch alles wieder ganz gut, nur mit knxd kämpfe ich nun schon einen halben Tag und komme nicht voran.
Mit dieser Konfiguration rufe ich knxd auf: -e 1.1.253 -E 1.1.200:8 -t 1023 -u /tmp/eib -D -T -R -S -i -b ipt:10.0.0.151"
Ich hab in meinem IP Netzwerk zwei Arduino mit Ethernetshield die über Multicast KNX-IP Pakete an 224.0.23.12:3671 verschicken. Bisher hat der knxd(eibd) diese dann immer in mein KNX-TP über mein MDT(SCN-IP000.02 IP Interface mit 10.0.0.151) weitergereicht und entsprechend konnten die Daten dort verwendet werden.
Den eibd/knxd hab ich damals mit --eibaddr=1.1.253 -D -T -R -S -i --trace=1023 aufgerufen.
Ich habe zum Fehler eingränzen mich mit der ETS mal direkt an meiner Netzwerkkarte mitgehört und da höre ich sowohl die Multicast Pakete meiner Arduinos als auch alles was am KNX-TP so los ist.
Verbinde ich mich aber in der ETS mit knxd, höre ich nur mehr was sich am KNX-TP tut und nichts mehr von den Arduinos.
Auch in smarthomeNG bekomme ich nur das mit was am KNX-TP los ist und nichts von den Arduinos. smarthomeNG kann auch ans KNX-TP etwas senden, jedoch nicht ans KNX-IP.
Es scheint also als wird das KNX-TP ins KNX-IP weitergeleitet, aber nicht umgekehrt. Wobei mittels ETS und Interface=Netzwerkkarte kann ich irgendwie trotzdem GAs im KNX-TP schreiben.
Ev. könnte es auch an der Art der Multicast Nachrichten liegen. Deswegen hier gleich mal ein Beispiel einer Nachrichten die ich in der ETS bei Interface=Netzwerkkarte empfangen kann:
image.png
knxd hab ich in der v0.14.46 im Einsatz
Vor dem Update hatte ich eibd/knxd in 0.10.13 am Laufen.
Vl. hat jemand einen Rat für mich. Ich bin echt schon am verzweifeln
Soweit läuft auch alles wieder ganz gut, nur mit knxd kämpfe ich nun schon einen halben Tag und komme nicht voran.
Mit dieser Konfiguration rufe ich knxd auf: -e 1.1.253 -E 1.1.200:8 -t 1023 -u /tmp/eib -D -T -R -S -i -b ipt:10.0.0.151"
Ich hab in meinem IP Netzwerk zwei Arduino mit Ethernetshield die über Multicast KNX-IP Pakete an 224.0.23.12:3671 verschicken. Bisher hat der knxd(eibd) diese dann immer in mein KNX-TP über mein MDT(SCN-IP000.02 IP Interface mit 10.0.0.151) weitergereicht und entsprechend konnten die Daten dort verwendet werden.
Den eibd/knxd hab ich damals mit --eibaddr=1.1.253 -D -T -R -S -i --trace=1023 aufgerufen.
Ich habe zum Fehler eingränzen mich mit der ETS mal direkt an meiner Netzwerkkarte mitgehört und da höre ich sowohl die Multicast Pakete meiner Arduinos als auch alles was am KNX-TP so los ist.
Verbinde ich mich aber in der ETS mit knxd, höre ich nur mehr was sich am KNX-TP tut und nichts mehr von den Arduinos.
Auch in smarthomeNG bekomme ich nur das mit was am KNX-TP los ist und nichts von den Arduinos. smarthomeNG kann auch ans KNX-TP etwas senden, jedoch nicht ans KNX-IP.
Es scheint also als wird das KNX-TP ins KNX-IP weitergeleitet, aber nicht umgekehrt. Wobei mittels ETS und Interface=Netzwerkkarte kann ich irgendwie trotzdem GAs im KNX-TP schreiben.
Ev. könnte es auch an der Art der Multicast Nachrichten liegen. Deswegen hier gleich mal ein Beispiel einer Nachrichten die ich in der ETS bei Interface=Netzwerkkarte empfangen kann:
image.png
knxd hab ich in der v0.14.46 im Einsatz
Vor dem Update hatte ich eibd/knxd in 0.10.13 am Laufen.
Vl. hat jemand einen Rat für mich. Ich bin echt schon am verzweifeln