  • fisch3009
    antwortet
    Dann bin ich ja schonmal beruhigt, dass es höchstwahrscheinlich kein Hardwareproblem ist.
    Das mit Ch2 hatte ich im Code gerade auch schon gesehen :-) Und habe ich das richtig gesehen, dass die Multisensoren auch nur an Ch3 gelesen werden momentan? D.h. wenn ich meinen Strang mit dem Multisensor an Strang 3 anschließe müsste der Multisensor funktionieren? Werde ich dann auch noch mal testen.
    Und an Ch2 könnte ich meinen iButton Strang (der war aber bisher noch nicht im Betrieb) mal anschließen.
    Alles klar, danke auf jeden Fall für die schnelle Antwort und weiterhin schönen Urlaub!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Ich kann hier über das Smartphone nicht viel schreiben, aber:
    - das mit CH2 kann nicht funktionieren, außer du hast hier iButtons angeschlossen? Der Code fragt über CH2 nur ab ob diese angeschlossen sind. Ein DS18b20 wird hier einfach ignoriert.
    Beim CH3 nutze ich meine eigenen Multisensoren. Spontan weiß ich selber jetzt nicht was passiert wenn man nur einen DS2438 anschließt. Das muss ich soweit mal prüfen wenn ich wieder in Deutschland bin.

    OK prüfe mal deinen großen Strang. Das mit den DS2438 schauen wir uns an, wenn ich wieder da bin, aber das ist auch nur ein SW Thema.
    Dann weiterhin viel Spaß :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • fisch3009
    antwortet
    Ich habe mittlerweile auch getestet.
    Programmieren/Parametrieren über Konnekting hat auf Anhieb funktioniert, großes Kompliment für diese Sofware!
    Nach dem erst nur das Senden einer neuen Adresse eines Sensors über Ch1 funktioniert hat und ich leider keine Debug-Ausgabe über die serielle Schnittstelle bekommen habe, habe ich dann nochmal die Firmware geflasht mit der aktivierten Debug-Option.
    Jetzt bekomme ich entsprechende Debug Ausgaben über die serielle Schnittstelle.

    Positive Meldung:
    • 1 einzelner (für das Gateway neuer) Sensor an Ch1 wird erkannt und die Adresse auf den Bus geschickt. Nach dem parametrieren des Sensors wird die Temperatur gelesen und auf den Bus geschickt.
    • Dann habe ich das Gateway an meinen kleineren 1-Wire Bus im Haus angeschlossen (hatte ich vorher ohne Debug auch schon).
      Ergebnis: Funktioniert an CH1 mit 10 Sekunden Abfrage Zyklus von 4 DS18B20 und Senden der Werte auf KNX problemlos
    Was nicht funtkioniert:
    Weder an CH2 noch an CH3 funktioniert der an CH1 funktionierende Busstrang, noch der einzelne Temperatursensor direkt am Gateway.
    In der Suite sind beide Channels aktiviert und mit Strong-PullUp aktiviert. Mit dem Multimeter habe ich die Versorgungsspannung (22,9V) und die 5V der drei Kanäle kontrolliert. Das passt soweit. Ideen dazu?

    Was ich auch noch nicht hinbekommen habe, mein Multisensor (DS2438) an dem o.g. Busstrang wird nicht ausgelesen, wobei ich mir nicht sicher bin, was ich da in der Konnekting Suite einstellen muss. Der Sensor hat nur ein DS2438 und keinen extra DS18B20 von daher weiß ich nicht, welche Adresse ich beim DS18B20 eintragen sollte?

    Mein nächster Schritt, wäre ein Test von meinem größeren Busstrang (mehr Sensoren) an CH1, wollte jetzt nur mal einen Tag am Stück den kleinen Strang laufenlassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Wegen Sensoren muss ich noch schauen was es alles gibt :-)
    Ich hätte gerne noch ein paar Feuchtigkeit Sensoren (ein pro Etage und Keller sollten reichen) und noch mehr Temp. Sensoren an den Fußbodenheizungsverteilern.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Dafür hättest du dann noch zwei weitere CH. Ich würde mal fürs erste nicht über 20Sensoren pro CH planen.
    Vielleicht zeigt die Zukunft auch, dass noch mehr möglich sind, aber warten wir es erst mal ab.
    Welche Sensoren wären das dann, die noch dazu kommen würden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Klar wird es besser ale meine Bastellösung :-)
    Leitungslängen etwa <20m + 2 Sensoren direkt angeschlossen.
    Würde dann aber gerne noch mehr Sensoren (nicht nr Temp) anschließen wollen.

    Grüße
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von kobza Beitrag anzeigen
    Danke für Deine schnelle Antwort :-)
    Die Sensoren hängen direkt am ESP mit einem pull-up und arbeiten mit Spannung vom ESP direkt (war eine schnelle Lösung, die aber schon seit ca. 2 Jahren so funktioniert...) Deswegen würde ich gerne auf einen andere saubere Lösung umsteigen.
    Normalerweise sollte der im Gateway verbaute 1-Wire-Master-Baustein besser sein, als nur ein simpler Pullup an einem GPIO -> technisch sollte es daher möglich sein, dieses Gateway gegen deinen ESP zu ersetzen.
    Was für eine ungefähre Leitungslänge ist bei dir im Einsatz ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    ... Masifi Peterich
    Könnt ihr hier bitte ein reproduzierbares vorgehen (am besten so, dass ich das auch ohne den Gateway verstehen und reproduzieren kann) in ein Ticket für die Suite packen? Dann schau ich mir das an. --> https://github.com/KONNEKTING/KonnektingSuite/issues
    Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier nur darum, dass wenn man in der Suite die ID in Kleinbuchstaben einträgt, die Suite beim Verlassen des Textfensters die Buchstaben auf groß selbstständig ändert. Trotzdem wird der Sensor aber nur erkannt, wenn man die ID selber schon mit Großbuchstaben einträgt.
    Ich konnte es noch nicht nachstellen, da wir gerade auf dem Sprung in den Urlaub sind. Aber vielleicht kannst du dir eine logische Erklärung ja schon so machen, ansonsten warten wir bis ich wieder da bin (23.06)


    EDIT: habe es gerade doch noch einmal bei mir ausprobiert :-) und bei mir war es egal ob groß oder klein geschrieben, der Sensor wurde immer gefunden.
    Zuletzt geändert von Masifi; 11.06.2019, 09:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Hi kobza , aktuell befinden wir uns hier noch in der Test-Phase, d.h. das aktuell in Summe 5 Personen eine erste Version des Gateways bekommen. Jede Person hat unterschiedliche Anforderungen an das Gateway und auch unteschiedliche 1-Wire Bus-Aufbauten.
    Das Ziel ist hier ein Gefühl zu bekommen, wie "performant" das Gateway denn arbeitet. Das wird sich dann in den nächsten zwei Wochen zeigen, da ich in dieser Zeit selber im Urlaub wäre, könnte ich davor leider eh nicht mehr viel tun.
    Wir können uns nach meinem Urlaub gerne darüber unterhalten, dann weiß man auch hoffentlich schon mehr wie gut das Gateway arbeitet.


    Hängen die Sensoren an einem GPIO mit PullUp am ESP, oder wurde ein 1-Wire Bus-Master verbaut?
    Wie lange ist die komplette Busleitung?
    Sind die Sensoren auch direkt mit 5V versorgt, oder beziehen sie ihren Strom aus der Busleitung?
    Danke für Deine schnelle Antwort :-)
    Die Sensoren hängen direkt am ESP mit einem pull-up und arbeiten mit Spannung vom ESP direkt (war eine schnelle Lösung, die aber schon seit ca. 2 Jahren so funktioniert...) Deswegen würde ich gerne auf einen andere saubere Lösung umsteigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    ok das ist ein Thema der Suite und müsste tuxedo beantworten können, warum das der Fall ist.
    ... Masifi Peterich
    Könnt ihr hier bitte ein reproduzierbares vorgehen (am besten so, dass ich das auch ohne den Gateway verstehen und reproduzieren kann) in ein Ticket für die Suite packen? Dann schau ich mir das an. --> https://github.com/KONNEKTING/KonnektingSuite/issues

    Gruß
    Alex
    ​​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Hast du mit der Arduino IDE schon gearbeitet ?! wenn ja könnte ich dir einen Code zukommen lassen, der alle IDs auf dem 1-Wire Bus dir ausgibt.



    Ich denke das wäre auch hilfreich!
    Ich habe in den für euch freigegeben Ordner die SW zum auslesen der IDs eingefügt. Du kannst über die Defines den CH auswählen, wo nach IDs gesucht werden soll
    OneWire oneWire(1); // CH1
    //OneWire oneWire(3); // CH2
    //OneWire oneWire(2); // CH3
    Es darf immer nur ein CH aktiv sein.

    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Sollte der VOC/MultiSensor nur an CH3 aktuell gehen?
    Ja er kann nur hier gehen, da nur hier der DS2483 abgefragt wird.

    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Ist dieser CH3 besonders? Ein paar deiner Bilder habe ich so interpretiert das dort die Externe Spannung direkt wieder ausgegeben werden soll, allerdings liegen dort auch "nur" +5V an.
    Nein, alle CH sind genau gleich und überall kommen nur +5V wieder raus.

    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Es kam aber gar nichts, ich ging davon aus das zumindest eines der Devices gefunden werden sollte, oder hast du das auf bestimmte Device Types eingeschränkt?
    Das war auch mein erster Gedanke, daher habe ich es vorher ausprobiert. Eigentlich sollte er alle unterschiedlichen IDs erkennen.


    Das beste ich wohl wenn du den Debug-mode im Code aktivierst und dann schaust was passiert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Hast du nur den VOC angeschlossen und geschaut ob die ID erkannt wurde, oder hingen Gleichzeit noch andere Sensoren an diesem CH1 !? Wichtig wäre, das in in deinem Fall nur DS18B20 sensoren angeschlossen sein dürfen und alle Sensoren müssen von der Suite aus dem Gateway bekannt gemacht werden. Die Such-Funktion im Code sucht nicht nach mehreren neuen IDs, sondern nur nach einer und wenn die gefunden ist wird auch nur diese Ausgegeben und nicht weitergesucht. Daher muss du dir sicher sein, das nur die VOC ID als neue ID am Bus hängt.
    Ich habe das gerade bei mir simuliert. Am Bus hängen 5x DS18B20 alle über die Suite eingelernt und dazu habe ich dann einen DS2438 Baustein angeschlossen, dieser wird bei mir wunderbar erkannt (siehe Foto gelb)
    Ich habe aber im Datenblatt des VOC sensors gesehen, das dort nicht nur ein DS2438 Baustein verbaut ist, sondern auch noch ein IO Baustein. Das könnte natürlich ein Problem sein.
    Also es hing nur der Sensor an CH1 aber wie du ja auch gesagt hast sind das in Wahrheit sogar 3 1Wire devices (ein Speicher ist auch noch dabei...)
    Es kam aber gar nichts, ich ging davon aus das zumindest eines der Devices gefunden werden sollte, oder hast du das auf bestimmte Device Types eingeschränkt?
    Wenn ich manuell gelesen haben kam immer nur "0000000...(ich denke 16 insgesamt)", wenn ein DS18B dran hing dann kommt ja die Addresse korrekt zurück.

    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Bzw, manchmal hängt das Gateway einfach (ein Read Request wird nicht mehr beantwortet).



    Hängt es sich einfach so mal auf, oder bei einer bestimmten Aktion !?
    Uns was meinst du mit Read Request? einen wirklichen Read Request habe ich eigentlich gar nicht explizit implementiert.
    Ich hab es noch nicht eingrenzen können. Ist aber bis jetzt nur vorgekommen wenn ich der VOC Sensor im Spiel war.
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Puh ich kann nur der Datenblatt-Seite 17 zustimmen, so sollte es gehen. An welchen 1-Wire Bus hast du die VOC Sensoren denn angeschlossen !? in deinem Fall müsste es CH3 sein und die IDs müsstest du bei den Multisensoren eintragen. Dann muss die passende GA für den Multisensor Luftfeuchte gesetzt sein. Da die Luftfeuchte und der VOC über den gleichen Baustein ausgelesen werden. Du bekommst dann natürlich keinen wirklichen VOC Wert geliefert, sondern einen "HUM" Wert, dieser muss sich ändern wenn du den VOC Sensor mal anpustest oder so.
    Wie ich aber raushöre, kennst du noch nicht einmal die ID des Sensors !?
    Hast du mit der Arduino IDE schon gearbeitet ?! wenn ja könnte ich dir einen Code zukommen lassen, der alle IDs auf dem 1-Wire Bus dir ausgibt.
    Sollte der VOC/MultiSensor nur an CH3 aktuell gehen?
    Ist dieser CH3 besonders? Ein paar deiner Bilder habe ich so interpretiert das dort die Externe Spannung direkt wieder ausgegeben werden soll, allerdings liegen dort auch "nur" +5V an.
    Ich nehm heute abend mal den Laptop mit in den Keller und versuche etwas mehr zu debuggen.

    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist das letzte Byte auch immer nur eine CRC Checksumme. Wenn das der Fall wäre, dann kannst du dir das letzte Byte auch selber bestimmen. Daher sicher, das es wirklich 2 Byte sind, die fehlen !?
    Das schau ich mir an, das wäre natürlich optimal, ich denke du hast Recht, es waren 2Hex Zeichen, also nur 1 Byte.

    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Hast du mit der Arduino IDE schon gearbeitet ?! wenn ja könnte ich dir einen Code zukommen lassen, der alle IDs auf dem 1-Wire Bus dir ausgibt.
    Ich denke das wäre auch hilfreich!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Naja, ich hab einen VOC Sensor an CH1 angeschlossen und hätte jetzt erwartet das er mir die 1Wire Addressen schickt die er findet, leider kommt gar nichts zurück.
    Hast du nur den VOC angeschlossen und geschaut ob die ID erkannt wurde, oder hingen Gleichzeit noch andere Sensoren an diesem CH1 !? Wichtig wäre, das in in deinem Fall nur DS18B20 sensoren angeschlossen sein dürfen und alle Sensoren müssen von der Suite aus dem Gateway bekannt gemacht werden. Die Such-Funktion im Code sucht nicht nach mehreren neuen IDs, sondern nur nach einer und wenn die gefunden ist wird auch nur diese Ausgegeben und nicht weitergesucht. Daher muss du dir sicher sein, das nur die VOC ID als neue ID am Bus hängt.
    Ich habe das gerade bei mir simuliert. Am Bus hängen 5x DS18B20 alle über die Suite eingelernt und dazu habe ich dann einen DS2438 Baustein angeschlossen, dieser wird bei mir wunderbar erkannt (siehe Foto gelb)
    Ich habe aber im Datenblatt des VOC sensors gesehen, das dort nicht nur ein DS2438 Baustein verbaut ist, sondern auch noch ein IO Baustein. Das könnte natürlich ein Problem sein.

    Serial_Log.PNG

    gulp2k: Hast du in der Suite auch folgendes eingestellt:

    Suite_NEWID.PNG
    Wobei die 5sek auch einen anderen Wert haben dürfen größer als 5sek.

    Falls du das so hast, bekommst du in der ETS über die ein eingestellte GA (die du natürlich auch unter Kommunikationsobjekte bestimmt und geflasht hast) eine KNX-Nachricht mit irgendeiner anderen ID, oder kommt einfach gar nichts an !?



    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Bzw, manchmal hängt das Gateway einfach (ein Read Request wird nicht mehr beantwortet).
    Hängt es sich einfach so mal auf, oder bei einer bestimmten Aktion !?
    Uns was meinst du mit Read Request? einen wirklichen Read Request habe ich eigentlich gar nicht explizit implementiert.


    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Kannst du mir genau schreiben wie ich den VOC mit den 24V Anschließen soll?
    Ich hab auch schon versucht CH1 nur an 24VGND und 1Wire und nur den Sensor an 24V+.
    Hat aber auch nichts gebracht.
    Puh ich kann nur der Datenblatt-Seite 17 zustimmen, so sollte es gehen. An welchen 1-Wire Bus hast du die VOC Sensoren denn angeschlossen !? in deinem Fall müsste es CH3 sein und die IDs müsstest du bei den Multisensoren eintragen. Dann muss die passende GA für den Multisensor Luftfeuchte gesetzt sein. Da die Luftfeuchte und der VOC über den gleichen Baustein ausgelesen werden. Du bekommst dann natürlich keinen wirklichen VOC Wert geliefert, sondern einen "HUM" Wert, dieser muss sich ändern wenn du den VOC Sensor mal anpustest oder so.
    Wie ich aber raushöre, kennst du noch nicht einmal die ID des Sensors !?
    Hast du mit der Arduino IDE schon gearbeitet ?! wenn ja könnte ich dir einen Code zukommen lassen, der alle IDs auf dem 1-Wire Bus dir ausgibt.


    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Aktuell hab ich das Problem das ich nicht gemerkt hab das OWFS mir die Letzten 2 Bytes der Addresse abschneided (beim owdir) und ich somit keine komplette Addresse habe die ich direkt ohne Erkennung eintragen könnte.
    Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist das letzte Byte auch immer nur eine CRC Checksumme. Wenn das der Fall wäre, dann kannst du dir das letzte Byte auch selber bestimmen. Daher sicher, das es wirklich 2 Byte sind, die fehlen !?


    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    Einen HUM/TEMP den ich versucht habe wurde auch nicht "erkannt" wobei ich bei diesem nicht sicher bin ob er OK ist. Heute Abend versuche ich mehr zu testen
    Auch hier die Frage an welchem Bus hast du sie angeschlossen und wie definierst du nicht erkannt?


    Das Beste wäre hier auch den debug Mode zu aktivieren, dann sieht man etwas besser was Sache ist. Dazu musst du im Code das hier aktivieren:
    iButtonsearch bitte auskommentiert lassen, sonst wirst du von Nachrichten im Serial Monitor überrannt :-)
    // ################################################
    // ### Debug Output Configuration
    // ################################################

    /* DEBUG-MODE */
    #define KDEBUG // comment this line to disable DEBUG mode

    #ifdef KDEBUG
    #define KDEBUG_SensorValues // comment this line to disable DEBUG mode for Temp Sensors
    #define KDEBUG_MultiSensoren // comment this line to disable DEBUG mode for Multisensors
    //#define KDEBUG_iButton_search // comment this line to disable DEBUG mode for iButton
    #define KDEBUG_KNX // comment this line to disable DEBUG mode for KNX messages
    #endif



    Einen Kommentar schreiben:


  • gulp2k
    antwortet
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
    3. Den VOC hab ich noch nicht zum laufen gebracht... Ich hab die 24V einmal an den extern In angeschlossen und dann den Sensor direkt mit 24V+ und 24V GND verbunden. 1Wire direkt zum Gateway und 1Wire GND vom Gateway mit dem 24V GND verbunden. Sollte doch so passen, oder?



    Was geht denn nicht !? besser gesagt, wo hast du was eingetragen? Ohne genauere Informationen kann ich dir nicht sagen, woran das liegen kann.
    Naja, ich hab einen VOC Sensor an CH1 angeschlossen und hätte jetzt erwartet das er mir die 1Wire Addressen schickt die er findet, leider kommt gar nichts zurück.
    Bzw, manchmal hängt das Gateway einfach (ein Read Request wird nicht mehr beantwortet).

    Kannst du mir genau schreiben wie ich den VOC mit den 24V Anschließen soll?
    Ich hab auch schon versucht CH1 nur an 24VGND und 1Wire und nur den Sensor an 24V+.
    Hat aber auch nichts gebracht.

    Aktuell hab ich das Problem das ich nicht gemerkt hab das OWFS mir die Letzten 2 Bytes der Addresse abschneided (beim owdir) und ich somit keine komplette Addresse habe die ich direkt ohne Erkennung eintragen könnte.

    Einen HUM/TEMP den ich versucht habe wurde auch nicht "erkannt" wobei ich bei diesem nicht sicher bin ob er OK ist. Heute Abend versuche ich mehr zu testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masifi
    antwortet
    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Ich hab ne Buslast zwischen 1-5% aber nur weil ich eben darauf achte das werte nur dann gesendet werden wenn sie Gebraucht werden. Würden alle minute ca 30 Temperaturwerte gesendet werden würde das schon Spitzen geben.
    Im Code wurde es auch so implementiert, das nicht alle 30 Botschaften direkt geschickt werden. Es werden immer 5er Packete geschickt und dann springt die State maschine weiter. Es wirkt also nur als ob so viele Botschaften gesendet werden. Und später soll es dann auch nur so sein, das der Wert geschickt wird wenn er sich um x°C ändert.

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    anfangs hab ich nicht auf die Großschreibung geachtet drückt man enter nachdem man aabbccddeeff eingeben hat wird automatisch von der SUITE alles in AABBCCDDEEFF umgewandelt der entsprechende sensor wird aber nicht gefunden wenn mann hingegen direkt AABBCCDDEEFF schreibt wird der sensor gefunden und finktioniert.
    ok das ist ein Thema der Suite und müsste tuxedo beantworten können, warum das der Fall ist. Mit meinem Code hat das eigentlich nichts zu tun, zumindest kann ich hier nichts daran ändern, das läuft alles im Konnekting Code intern ab.

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Mir würde es reichen es gäbe ne GA Fehlender Sensor der entweder ne 1 sendet oder direkt die ID
    Ok dann würde ich aber die ID schicken, da man sonst alle Sensoren Prüfen müsste.

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Wie teste ich denn ob mehr als 20 sensoren funktionieren wenn ich nur 20 einlesen kann 21 könnten funktionieren indem ich 20 eintrage und der 21 wird als neu gefunden oder würde der bus direkt ausfallen wären es zuviele?
    Für einen ersten Test würde es reichen, dass man schaut, ob der Sensor plausible Temperaturwerte schickt. Un-plausible Werte wären -0.xx°C (wenn der Sensor gar nicht erkannt wird) oder 85°C (wenn es zu timing Problemen auf dem Bus kommt).
    Ich würde ganz einfach vorgehen: Ich würde einen Sensor anschließen und schauen, ob ein plausibler Temp-Wert über KNX auf der ETS mit der eingestellten GA sichtbar ist. Ist das der Fall, dann würde ich den nächsten Sensor anschließen und hier auch wieder schauen, ob der richtige Wert geschickt wird. WIchtig ist hier dann immer nur, das man dann auch immer noch die davor angeschlossen Sensoren mit Prüft und schaut, ob die immer noch plausible Temp-Werte liefern.
    Und das geht dann so weiter bis alle Sensoren angeschlossen sind. Mit diesem Vorgang merkt man dann ziemlich schnell, ob es beim xten angeschlossenen Sensor zu Problemen kommt. Dann kann man zum Test noch weitere Sensoren anschließen und schauen, ob immer der selbe Sensor Probleme macht, oder ob irgendwann alle anderen Sensoren Probleme machen. So kann man einfach mal etwas mit dem System spielen. Wenn das bei euch möglich ist, könnte man bei auftretenden Problemen versuchen die Leitungslängen nur für einen Test zu verkürzen. Da gibt es noch viele Möglichkeiten zu spielen.

    Ich habe euch auch noch den Source Code geschickt, da könnte ihr die Debug Funktion aktivieren, dann seht ihr alle Sensor-Werte auch direkt auf dem Serial Monitor der IDE. Falls jemand hierfür Fragen hat, dann meldet euch bei mir.

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Werde ich aufjenfall noch testen nach deinem Urlaub hast du ergebnisse musste nur in nem Testaufbau selbst mal mit dem Gerät klar kommen wenn man das nicht selbst entwickelt hat versteht man bestimmte zusammenhänge auch nicht
    Da hast du natürlich recht und ich bereue es auch, dass ich Funktionen schon implementiert habe, die für den Anfang eher verwirrend sind.


    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    ohne ne laufende Software kann dir dir eben auch keiner sagen ob es die Hardware tut ^^
    Das musst du mir jetzt erklären !?
    Mit dieser SW kann ich die HW-Funktionalität eigentlich sehr gut prüfen. Um zu bestimmen, ob die HW in der Lage ist 20 Temp Sensoren über 50m Kabel einzulesen, brauche ich keine Features wie, das Werte nur geschickt werden, wenn die Temperatur sich um 1°C ändern, oder die KNX Bus-Last hat darauf überhaupt keinen Einfluss, oder Irre ich mich da jetzt
    Also die erste SW macht genau das was sie soll, Sensor-Werte einlesen und über KNX ausgeben. Für mehr war sie nie gedacht.

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Vermutlich haben wir das nur Falsch angegangen nur ohne ne laufende Software kann dir dir eben auch keiner sagen ob es die Hardware tut ^^ deswegen hab ich erst ausgiebig getestet und die mängel aufgeschrieben ich hätte vermutlich lange gesucht wenn ich die Sensor ID´s aus meiner Excel liste kopiert hätte und nichts funktioniert hätte weil dort alles in Kleinbuchstaben ist
    Dann hättest du mich anschreiben können und wir wären alle Punkte zusammen durchgegangen

    Zitat von Peterich Beitrag anzeigen
    Woran erkenne ich eigt. welche Auflösung die Temperatursensoren haben (9bit,10bit, 11bit,12bit)?
    Auch hier diese Funktion sollte in der ersten SW eigentlich gar nicht drin sein, den für einen HW-Test ist das nicht notwendig.
    Wenn du Änderungen in der Suite dazu vornimmst, dann erkennst du das nur an den Werten selber, oder du aktiviert auch hierfür den Debug-Mode, dann bekommst du so eine Ansicht:

    ************************************************** ****
    1-Wire Settings
    ************************************************** ****
    1-Wire CH1: AKTIV -> Strong PullUp: 1
    1-Wire CH2: AKTIV -> Strong PullUp: 1
    1-Wire CH3: AKTIV -> Strong PullUp: 1


    ************************************************** ****
    New ID
    ************************************************** ****
    send new ID = true
    interval send ID: 30000 ms


    ************************************************** ****
    Temp Sensors
    ************************************************** ****
    interval send Temp values: 30000 ms
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    2861f9df060000f5 Res: 11BIT Active
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    2848690b070000c6 Res: 11BIT Active
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    28bf390b070000a4 Res: 11BIT Active
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    28118853070000ad Res: 0BIT Active
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    0100aabbccddeeff Res: 0BIT Inactive
    284140e1060000a2 Res: 11BIT Active


    ************************************************** ****
    Multisensor
    ************************************************** ****
    *
    DS2438 S1: ID: 26121b3602000056
    DS18S20 S1: ID: 281d8853070000d0
    DS18S20 S1 Res: 9BIT
    DS2438 S2: ID: 2638aa420200000b
    DS18S20 S2: ID: 28118853070000ad
    DS18S20 S2 Res: 11BIT
    DS2438 S3: ID: 0200aabbccddeeff
    DS18S20 S3: ID: 0200aabbccddeeff
    DS18S20 S3 Res: 0BIT
    *
    *
    ************************************************** ****
    * Sprung Werte *
    T_diff_S1: 0.0°C
    T_diff_S2: 0.0°C
    T_diff_S3: 0.0°C
    H_diff_S1: 0.0 Prozent
    H_diff_S2: 0.0 Prozent
    H_diff_S3: 0.0 Prozent
    diff_LUX_S1: 0 LUX
    diff_LUX_S2: 0 LUX
    diff_LUX_S3: 0 LUX
    *
    ************************************************** ****
    *
    * Temp Kalibrierung *
    T_Cal_S1: 0.0°C
    T_Cal_S2: 0.0°C
    T_cal_S3: 0.0°C


    ************************************************** ****
    iButtons
    ************************************************** ****
    *
    iButton1: 0100001a09063b07
    iButton2: 0100001b207c9f1f
    iButton3: 0100001887063f58
    iButton4: 0100aabbccddeeff
    iButton5: 0100aabbccddeeff
    iButton6: 0100aabbccddeeff
    iButton7: 0100aabbccddeeff
    iButton8: 0100aabbccddeeff
    iButton9: 0100aabbccddeeff
    iButton10: 0100aabbccddeeff
    *
    ************************************************** ****
    *
    Polling Zeit iButtons : 500 ms

    Button0: aktiv: 1 | inv: 0
    Button1: aktiv: 1 | inv: 0
    Button2: aktiv: 1 | inv: 0
    Button3: aktiv: 0 | inv: 0
    Button4: aktiv: 0 | inv: 0
    Button5: aktiv: 0 | inv: 0
    Button6: aktiv: 0 | inv: 0
    Button7: aktiv: 0 | inv: 0
    Button8: aktiv: 0 | inv: 0
    Button9: aktiv: 0 | inv: 0

    Alle Anwesend senden: aktiv
    Alle Abwesend senden: aktiv (bool)
    Szene: 0

    Delay bei alle Abwesend: OFF

    Info unreg iButton ID: ON
    senden unreg iButton ID: ON


    Was mir aber immer noch fehlt ist eine Aussage über die HW. Wir reden hier immer nur über SW-Funktionen. Die kann man später alle noch implementieren und anpassen. Wenn die HW soweit tut, dann ist SW nur noch eine Spielerei, Wenn die HW aber Probleme macht, dann kann man noch soviel in der SW machen und man bekommt es trotzdem nicht hin. Des Weiteren ist es dann gar nicht so einfach zu verstehen, ob es sich dann um ein HW oder SW Problem handelt. Daher wollte ich die SW einfach halten (ist mir nicht gelungen :-( :-) ) um zu verstehen, wie gut der implementierte 1-Wire Master in Sachen Leitungslänge und Anzahl der Sensoren zurecht kommt. (oh Gott das war wieder mal das Wort zum Sonntag )



    Keiner hat bis jetzt geschrieben, ob alle seine Sensoren angeschlossen wurden und ob denn zumindest mal plausible Werte liefern. Oder ob es mal zu Timing Problemen auf dem Bus kam durch un-plausible Werte wie 85°C.

    Oder hat einer von euch mal versucht was mit iButtons zu machen !? werden diese richtig erkannt !? kommt es zu komischen Effekten wenn man die iButtons nicht sauber aufsetzt ?!

    Hat jemand versucht Temp+Hum Sensoren anzuschließen und kommen auch hier plausible Werte !?

    Nur diese Punkte interessieren mich gerade
    Für mich wäre es interessant zu wissen wenn Person A 20 Sensoren am Laufen hat bei 50m Länge und Person B nur 15 Sensoren bei 30m, was hier die Unterschiede sind.

    PS: und ich schäme mich für die Länge des Post
    Zuletzt geändert von Masifi; 10.06.2019, 13:06.

    Einen Kommentar schreiben: