Edit: Status-Objekt in Busmonitor-Output und ETS-Screenshots hinzugefügt
gerade ist das Licht ausgegangen, obwohl der (Input-)PM in dem Moment grün leuchtete.
Hier der Busmonitor:
5/1/11 ist der PM Ausgang
1/1/9 ist der VPM Ausgang (Dimmwert)
8/1/12 ist ein Reed in das gleiche Gerät (VPM 1.0.35) geht und vom Logikmodul invertiert wird. Dann geht er auf den PM Eingang (Tür triggert PM)
1.0.35 VPM
1.0.49 Dali-GW
1.0.24 Reed
Code:
2024-11-21;18:12:57;;1.0.35;8/1/12;00; 2024-11-21;18:13:47;;1.0.35;1/1/9;ff; 2024-11-21;18:13:47;;1.0.24;5/1/11;01; 2024-11-21;18:13:47;;1.0.49;1/1/12;True; 2024-11-21;18:14:04;;1.0.24;5/1/11;00; 2024-11-21;18:14:58;;1.0.35;1/1/9;00; 2024-11-21;18:14:58;;1.0.49;1/1/12;False; 2024-11-21;18:15:04;;1.0.35;1/1/9;ff; 2024-11-21;18:15:04;;1.0.49;1/1/12;True; 2024-11-21;18:15:05;;1.0.24;5/1/11;01; 2024-11-21;18:15:24;;1.0.24;5/1/11;01; 2024-11-21;18:15:39;;1.0.24;5/1/11;00; 2024-11-21;18:15:49;;1.0.24;5/1/11;01; 2024-11-21;18:16:06;;1.0.24;5/1/11;01; 2024-11-21;18:17:57;;1.0.35;8/1/12;00; 2024-11-21;18:18:16;;1.0.24;5/1/11;01; 2024-11-21;18:18:57;;1.0.35;1/1/9;00; 2024-11-21;18:18:58;;1.0.49;1/1/12;False;
Die 0 könnte ich filtern (geht ja eh schon durchs Logikmodul). Dann müsste ich aber "Eingang Präsenz" auf triggernd schalten und bin nicht sicher, welche Nachteile das hat.
Aber die Frage ist doch, warum die 1 vom PM nicht gereicht hat.
Der VPM ist so konfiguriert:
Code:
OpenKNX,cv1,0xA012:0x32/PM:0x32/1 p~Name=Flur%20(und%20Abstellkammer) p~PresenceInputs=1 p~PhaseCount=3 p~Output1Type=4 p~ChannelActive=1 p~LockType=1 p~LockFallback=1 p~PhaseChange=1 p~StartReadLux=1 p~StartReadPresence1=1 p~StartReadAktorState=1 p~StartReadLock=1 p~StartReadDayPhase=1 p~StartReadScene=1 p~ChannelDelayTime=2 p~LockFallbackBase=1 p~LockFallbackTime=5 p~EnableLux=1 p~EnableDayPhase=1 p~SignalPresence=1 p~ExternalSignalPresence=1 pA~ManualFallbackDelayBase=1 pA~ManualFallbackDelayTime=30 pB~ManualFallbackDelayBase=1 pB~ManualFallbackDelayTime=30 pC~PresenceDelayTime=2 pC~ManualFallbackDelayBase=1 pC~ManualFallbackDelayTime=30 pD~PresenceDelayTime=2 pD~ManualFallbackDelayBase=1 pD~ManualFallbackDelayTime=30 ;OpenKNX
ETS6N_tsjNkkU3Tl.png
ETS6N_10hf9NKT7M.png s3aNHqCOmF.png
Die nicht gezeigten Seiten sind Default bzw. ich habe nur die aktive Tagesphase gezeigt.
Hier noch die Logik für den Reed
TTVAJIzBE6.png
ETS6N_thrChXABMT.png ETS6N_zsVCAWzD7h.png ETS6N_10hf9NKT7M.png
Code:
OpenKNX,cv1,0xA012:0x32/LOG:0x33/2 f~Name=Reed%20Schuppent%C3%BCr%20invertieren%20(Impuls) f~Logic=2 f~E1=2 f~NameOutput=Invertierter%20Reed f~OStairtimeTime=15 f~OStair=1 f~ORetrigger=0 f~OStairOff=0 ;OpenKNX
Gruß,
Hendrik



Einen Kommentar schreiben: