Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ur63
    antwortet
    Waldemar, war es nicht so, dass Logik und VPM auf einem REG1 zusammen möglich sind, oder werfe ich da was durcheinander?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Mein aktuelles Ziel ist es, bis zur L&B neben dem Logikmodul auch das VPM, eventuell auch schon das Sensormodul in Verion 3.x fertig zu haben.

    Wenn Du aber anfangen willst, kannst Du auch ohne weiteres mit dem aktuellen Release-VPM 1.11.3 anfangen https://github.com/OpenKNX/OAM-PresenceModule/releases
    Die funktioniert gut und die neue Version ist auf jeden Fall Update-Kompatibel. Es ist nicht so, dass Du irgendwie warten musst.
    Wenn Du den VPM nutzen willst (auch irgendwann in Zukunft), dann solltest Du auf jeden Fall mit der VPM anfangen. Zwischen verschiedenen Applikationen (Logik -> VPM) gibt es keine Kompatibilität (nicht weil ich nicht will, sondern weil die ETS das nicht kann), da müsste man dann alles manuell umziehen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Joeknx123
    antwortet
    Ich habe jetzt einen REG1 hier und überlege, ob ich das LogikModul installiere oder gleich das VPM. Wie lange dauert denn die neue Version noch? Lohnt es sich ein paar Tage zu warten oder kann man sich eher auf Monate einstellen? Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Das dachte ich, habe ich schon versucht, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Trotzdem besten Dank für die Unterstützung und Geduld 👍

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich denke Du solltest schrittweise vorgehen und durch Versuch, Gruppenmonitor und Doku die Funktionalität des VPM verstehen lernen.
    Am besten beginnst Du mit einfache Szenarien und Beispielen. Wenn dann konkrete Fragen auftauchen, gerne wieder hier posten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Hmmm klingt logisch.
    Eigentlich möchte ich nur, dass bei Szene 63+64 die Präsenzerkennung ausgeblendet wird. Also lag ich mit "manuell aktivieren" bei den beiden Szenen schon ganz richtig (Post #352)

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    aber er springt beim Wechsel auf eine manuelle Szene sofort wieder auf die Szene 62, aber verbleibt im Manuellen Modus lt. Diagnoseobjekt?!

    Aus meiner Sicht ist das richtig. Du schaltest Manuell Ein.
    Das Ein sendet wie konfiguriert die Szene 62.
    Da Du Manuell Ein gesendet hast, ist er danach im Manuell Modus.
    Was hättest Du erwartet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Hier nochmal die Parametrierung.

    Das Auto EIN wird die Schleife auslösen. Wenn ich für Szene 62 "Keine Aktion" auswähle ist das erste Problem gelöst, aber er springt beim Wechsel auf eine manuelle Szene sofort wieder auf die Szene 62, aber verbleibt im Manuellen Modus lt. Diagnoseobjekt?!

    Bildschirmfoto 2023-10-19 um 21.17.42.png

    Bildschirmfoto 2023-10-19 um 21.18.13.png
    Bildschirmfoto 2023-10-19 um 21.18.29.png


    Bildschirmfoto 2023-10-19 um 21.18.36.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zeige doch bitte bei Fragen die kompletten Screenshots der wichtigen Einstellungen und auch der GA Zuordnung.

    So kann man nur vermuten, das Du eine Schleife gebaut hast. Wenn der Kanal einschaltet, sendest Du Szene 62 und über die Szenensteuerung löst Szene 62 ein Einschalten über AutoEin aus, dadurch wird Szene 62 gesendet…..

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Ich muss nochmal kurz nachfragen.
    Habe beim Bad nun die Szenensteuerung wie folgt eingestellt.

    Szene
    61 (Aus) - Auto-Aus = Raum verlassen
    62 (Standard) - Auto Ein
    63 (Baden) - Manuell Ein
    64 (Duschen) - Manuell Ein

    Szene 62 wird bei Bewegung ausgelöst und und bei Verlassen des Raumes Szene 61 gestartet.
    Manuell über Taster die Szenen 63 bzw 64 und dann anschließend bei Verlassen des Raumes manuell auf Szene 61.

    Nun passiert aber folgendes:

    Beim betreten des Raumes wird die Szene 62 unzählige Male gestartet (kleiner Auszug anbei)
    Bildschirmfoto 2023-10-19 um 20.41.17.png

    Das ist aber erst seit dem ich bei dieser Szene "Auto Ein" eingestellt habe.

    Das zweite Problem ist, dass selbst wenn ich dann versuche eine der manuellen Szenen zu Starten, wieder sofort zurückgesprungen wird.
    ​​ Bildschirmfoto 2023-10-19 um 20.45.00.png

    Ich kann mir das nicht erklären und verstehe es nicht. Da ist sicher ne art schleife drin, aber ich habe es mit anderen Kanälen verglichen wo es in einer sehr ähnlichen Konstellation ohne Probleme klappt.

    Das Diagnoseobjekt sagt zu dem Zeitpunkt wo die unzähligen Szene 62 Einträge kommen: "A1 D11 - - - - -"

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Zum Schluss nur nochmal die "Bestätigung" das ich was richtig verstanden habe.
    "Normal" berücksichtigt Helligkeit und Präsenz ein
    "Auto" berücksichtigt nur Präsenz ein

    Wenn ich nun aber sage, der Kanal ist helligkeitsunabhängig, dann wären Normal und Auto bei diesem Kanal identisch von der Funktion, oder?
    Zuletzt geändert von shortyle; 16.10.2023, 21:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Ich arbeite mich durch.

    Vielleicht hab ich mich abschrecken lassen in der App Beschreibung, dass bei Leaving Room es sich um einen experimentellen Modus handelt. Ich dachte nicht, dass diese Szenario so speziell ist?! Ich denke mir halt, wenn keine Bewegung mehr im Raum erkannt wird, dann wurde der Raum in aller Regel verlassen, aber natürlich gibt es auch Situationen in denen das Licht ausgehen soll, wenn ich im Raum bin.
    Aber trotzen vielen Dank für die Unterstützung, ich steig da sicher noch dahinter

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Wenn ich dann den Raum verlasse, wird mittels Szene 61 das Licht ausgeschaltet.
    Auf Englisch heißt "Raum verlassen" "leave room" .
    Du hast genau diesen Wunsch, der Melder hat einen speziellen Modus dafür, Du nutzt ihn nicht und sagst, dass es nicht so läuft, wie Du es willst... das Vorgehen ist zumindest diskussionswürdig...

    Erstmal zur Klarstellung: Wenn "Manuell verlassen" in den Normalmodus zurückgehen würde, dann würde der Melder sofort Präsenz feststellen (Du bis ja noch in dem Raum) und auch sofort wieder Licht anmachen. Deswegen sind die Übergänge klar definiert: Normal<->Auto<->Manuell. Falls es nur Wording ist, man kann die auch komplett anders benennen:
    • voll-Auto, teil-Auto, kein-Auto
    • kein-Manuell, teil-Manuell, voll-Manuell
    • A, B, C
    Es ist so, dass der Melder bei A Präsenz und Helligkeit auswertet und selber den Ausgang verwaltet, bei B Helligkeit ignoriert wird und der Ausgang vom User bestimmt wird, und bei C zusätzlich zu B noch die Präsenz ignoriert wird.

    Grundsätzlich gibt es bei "Licht aus" das Problem, dass der Melder nicht wissen kann, ob Du im Raum bist oder nicht. Der Wunsch, das Licht auszumachen, im Raum zu bleiben und das Licht auszulassen, solange man im Raum ist, ist valide (bei mir Auto-AUS genannt). Diesen Modus hast Du immer genutzt. Der Melder stellt Präsenz fest (beim Ausschalten), startet die Nachlaufzeit und geht in den Normalmodus, wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist. Wenn Du zwischendurch wieder reinkommst, wird wieder Präsenz erkannt, die Nachlaufzeit neu gestartet usw.

    Der andere Wunsch, das Licht auszumachen, weil man den Raum sowieso verlassen will und dann möglichst das Licht wieder eingeschaltet zu bekommen, wenn man den Raum erneut betritt, ist genau so valide (bei mir Leave Room bzw. Raum verlassen genannt). Das kann man parametrisieren, im einfachsten Fall über "Totzeit", wie es andere Hersteller machen. Da man ja beim Licht ausschalten noch im Raum ist, muss man dem Melder sagen, wie lange er warten soll, bis er wieder auf Bewegungssignale reagiert, um erneut Licht einzuschalten. Wie in der Anleitung steht, muss diese Totzeit mindestens so lang sein, dass der externe Bewegungsmelder keine Bewegung mehr im Raum erkennt, also wirklich eine 0 auf den Bewegungseingang schickt.

    Und um zu verdeutlichen, dass ich die möglichen Situationen durchdacht und - sogut es mit externen Meldern als Signalquelle geht - auch implementiert habe: Es gibt bei Raum Verlassen sogar die Checkbox "Auto-AUS heißt Raum verlassen", mit der man auch mit Auto-AUS ein Raum Verlassen bekommt und auf den "normalen" Auto-AUS-Modus verzichtet.

    Also wie traxanos schon schrieb, die Szene "Manuell verlassen" ist falsch gewählt, Du braucht "Raum verlassen".

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich hätte vermutet
    61 = Auto-AUS o der Leave-Room
    62 = Auto-EIN
    63+64 = Manuell-Ein

    Machst du Manuell-Ein musst du Auto-AUS auslösen um wieder in den Normalzustand zu kommen. Oder du wartest bis der Rückfalltimer abläuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • shortyle
    antwortet
    Hi Waldemar,

    also ich versuche das mal etwas zusammen zu schreiben.

    Ich verwende bei mir zum Steuern des Lichtes im Haus relativ häufig Szenen. So auch im Bad. Dort gibt es 4 Szenen:
    • Szene 61 = Aus
    • Szene 62 = Standard
    • Szene 63 = Baden
    • Szene 64 = Duschen
    In der Szenensteuerung sind diese wie folgt eingestellt
    • Szene 61 - manuell deaktivieren
    • Szene 62 - keine Aktion
    • Szene 63 - manuell aktivieren
    • Szene 64 - manuell aktivieren
    Bei den Szenen 63 und 64, welche durch einen Taster aktiviert werden, soll in den Manuellmodus gewechselt werden, damit die Bewegungserkennung quasi deaktiviert wird, denn dort ist (noch) keine Erfassung durch den BWM möglich. Beim Verlassen des Raumes wird der Taster erneut bedient und die Szene 61 gestartet.

    Nun hatte ich folgenden Plan (immer unterstellt es die Helligkeitsschwelle unterschritten).
    Wenn ich den Raum betrete, dann soll durch den BWM die Szene 62 gestartet werden der VPM aber im Normalmodus bleiben (daher Szenensteuerung „keine Aktion“). Wenn ich dann den Raum verlasse, wird mittels Szene 61 das Licht ausgeschaltet. Hier bräuchte es natürlich nicht die Szenensteuerung mit „manuell deaktivieren“ da ich zuvor ja im Normalmodus bin durch Szene 62.

    Wenn nun aber während der Anwesenheit auf Szene 63 oder 64 geschaltet worden ist, muss ich ja den manuelle Modus wieder deaktivieren. So dass beim nächsten Mal das Licht wieder angehen kann, beim Betreten des Raumes.

    Ich wollte es erstmal so einfach wie möglich halten und hatte mich daher mit dem Thema „Leaving Room“ noch nicht weiter beschäftigt, da ich nicht dachte dass dieses notwendig sei.
    Und ich dachte auch nicht, dass mit der Szenensteuerung-Aktion „manuell deaktivieren“ erneut ein Timer gestartet wird, sondern lediglich vom Manuellen Modus in den Normalen Modus gewechselt wird.

    Hier auch nochmal die Parametrierung:
    Untitled.png

    Bildschirmfoto 2023-10-15 um 10.47.57.png
    Bildschirmfoto 2023-10-15 um 10.48.31.png

    VG und danke an Alle, für die tolle Unterstützung.
    Zuletzt geändert von shortyle; 15.10.2023, 10:13.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X