Modbus Wetterstation Ecowitt WS90

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Ich habe die Wetterstation nun angeschlossen an den 485UP und 12V
    firmware und Applikation sind am laufen.

    in der ETS erhalte ich bisher nur in Betrieb = 1 und Wetterstation aktiv = inaktiv

    sonst keine Werte . wie kann ich die auf aktiv setzen? oder wo ist der Haken
    danke

    Kommentar


      Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
      oder wo ist der Haken
      falsch angeschlossen würde ich sagen. Blinkt die blaue Led der Wetterstation regelmäßig?
      => mit dem beiliegen USB RS485 Adapter testen ob die Station grundsätzlich funktioniert.
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
        Blinkt die blaue Led der Wetterstation regelmäßig?
        beim Anschalten vom 12V Netzteil kurz ein blaues licht dann nicht mehr

        Kommentar


          Klemme mal das Netzteil ab und schaue ob es mit Batterien funktioniert.

          Kommentar


            mit Batterien auch nur am Anfang die LED sonst nichts.

            --------KI
            Mögliche Fehlerursachen


            Laut Rückmeldungen in Foren kann das von Ihnen beschriebene Phänomen – „3 Sekunden lang eingeschaltet, danach kein Blinken, Reset wirkungslos" – durch einen Ausfall des LDO (Low Dropout Regulator, Spannungsregler) verursacht werden. Der Ecowitt-Kundendienst hat in einem ähnlichen Fall die Vermutung geäußert, dass der LDO defekt ist .

            Vereinfacht gesagt: Der LDO im Inneren des Geräts ist dafür zuständig, die extern zugeführte Spannung (5–12V) auf die von den internen Schaltkreisen benötigte Spannung herabzusetzen. Wenn er ausfällt, kann das Gerät zwar kurz „starten" (die LED leuchtet 3 Sekunden lang), aber die Hauptplatine erhält danach keine stabile Stromversorgung mehr, sodass der Datensendemodus (Blinken alle 8,8 Sekunden) nicht aufgenommen werden kann .
            ​

            Kommentar


              die blaue led blinkt immer bei datentraffic am rs485. aus bedeutet nicht station aus.

              Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
              mit dem beiliegen USB RS485 Adapter testen
              was ist damit?

              und ist die verdrahtung korrekt?
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                so sieht das Modbus tool aus bei mir. blinken tut da trotzdem weiterhin nichts. es scheinen aber Werte übermittelt zu werden. muss ich noch was machen oder kann ich es mit dem OpenKNX Modbus testen

                Modbus.jpg

                update.

                ich habe die Firmware auf version 1.6.2 upgedatet
                anschließend an KNX Modbus angeschlossen und nun bekomme ich Werte geliefert.

                Warum auch immer brauchte die Wetterstation einmal das USB Modbus ding
                ​
                Zuletzt geändert von mxcxpx; 23.10.2026, 15:39.

                Kommentar


                  auffällig ist das zu häufige senden vom Luftdruck
                  eingestellt ist zyklisch 5min (bei Änderung nein)

                  es kommt im Abstand von 20 Sekunden


                  Unbenannt.jpg​Unbenannt2.jpg​

                  Kommentar


                    ich war in kontakt mit dem Ecowitt support.

                    hier die Antwort :
                    Dear,

                    The WN90LP does not transmit data automatically. It only responds when the host sends a request frame. You will need to configure the polling frequency on your host system.

                    Best regards,
                    Ecowitt Support Team
                    ​
                    das bedeutet das Modbus-Gateway funktioniert nicht nach den Einstellungen in der Applikation.

                    Kommentar


                      Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
                      das bedeutet das Modbus-Gateway funktioniert nicht nach den Einstellungen in der Applikation.
                      richtig.

                      Das Flag ParamW90_SensorPressureSendChange_ existiert zwar in der generierten knxprod.h, wird aber im gesamten Quellcode an keiner Stelle gelesen. Steht in der ETS „Senden bei Änderung“ auf „nein“, blendet die ETS das Feld „von mehr als“ nur aus. Im Speicher bleibt der Default von 5 Pa stehen, und der Parametertyp erlaubt gar keine 0 (Wertebereich 1 bis 100). Die Firmware verhält sich also immer wie „Senden bei Änderung ≥ 5 Pa“.​

                      Workaround: In der ETS „Senden bei Änderung“ auf „ja“ stellen und den Schwellwert auf das Maximum von 100 Pa setzen. Damit sendet der Luftdruck nur noch bei echten Änderungen über 1 hPa und sonst im 5-Minuten-Zyklus.​
                      Alternativ: über das Logikmodul filtern.
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        Wie erklärt sich dann aber das häufige senden bei mxcxpx obwohl der Wert sich gar nicht geändert hat:
                        image.png​

                        Werde mal heute Abend schauen, wie oft da bei mir der Wert gesendet wird.

                        Kommentar


                          der rohwert vom sensor ändert sich, quasi immer, abgebildet auf den DPT9 float ist das nur nicht sichtbar weil der so eine schlechte Auflösung hat.
                          OpenKNX www.openknx.de

                          Kommentar


                            Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen


                            Workaround: In der ETS „Senden bei Änderung“ auf „ja“ stellen und den Schwellwert auf das Maximum von 100 Pa setzen. Damit sendet der Luftdruck nur noch bei echten Änderungen über 1 hPa und sonst im 5-Minuten-Zyklus.​
                            .
                            danke damit geht es

                            Kommentar


                              Also mit den Standardeinstellungen für den Luftdruck:
                              image.png
                              bekomme ich auf KO44 tatsächlich auch nur alle 5 Minuten einen Wert auf den Bus:
                              image.png​​

                              Kommentar


                                Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                                rohwert vom sensor ändert sich, quasi immer, abgebildet auf den DPT9 float ist das nur nicht sichtbar
                                valueCompare zur Unterdrückung?
                                OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

                                Kommentar