  • Sisamiwe
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Dein Alter Abb wird irgendwo bei 55 liegen.
    Danke. Ich war verwirrt.

    und der ABB IP/R2.1 schafft auch (lt. Anzeige) teilweise 260B/s
    image.png

    Doch gar nicht so schlecht für sein Alter. ;o)​

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Mehr als 254 geht nicht, wie viel willst du denn haben? Dein Alter Abb wird irgendwo bei 55 liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sisamiwe
    antwortet
    Hallo,
    ich habe den neuen OpenKNX Router heute auch in Betrieb genommen und auch gleich diverse FW-Updates über den Bus damit gemacht.

    Das klappt auch alles soweit, nur mit kommt die MaxAPDU des Routers bei Tunneling sehr niedrig vor:
    image.png​Ich hatte vorher eine alten ABB IP/R2.1 und hatte gehofft/gelesen, dass der OpenKNX Router mehr kann und damit das Update auch schneller geht.
    Sehe ich das falsch oder muss ich noch was einstellen?

    Danke Euch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Nein, das Gerät war ohne USB auf der Hutschiene. Ich habe KNX angesteckt, dann aber ein passendes Patchkabel suchen müssen. Als ich damit zurück kam, war er wohl beleidigt. Also Patch Kabel angeschlossen und es ist nichts mehr passiert. Bus Klemme abgezogen und neu aufgesteckt, seit dem läuft er.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Einmal hat sich einer aufgehängt
    Könnte es sein, das es mit USB war noch angesteckt, als KNX angeschlossen wurde zusammenhängt?
    Um das zu vermeiden, einfach USB abstecken, bevor Netzwerk und KNX angeschlossen wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Habe meine 2 Beta Geräte in Betrieb genommen. Geht super fix und ohne Probleme. Einmal hat sich einer aufgehängt, aber das kann ich nicht mehr nachstellen und Dominik hat die Info aber auch schon, wir warten mal ab. Jetzt habe ich extra meine Topologie nochmal umgebaut, damit ich mehr Linien habe. Schönes Spielzeug.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HoffmannOs
    antwortet
    Nach anfänglichen Problemen und der Hilfe von Ing-Dom erfolgreich ans laufen bekommen,
    wer Probleme mit den Powershell Scripten unter Windows hat wird hier fündig...

    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...rShell-Scripte

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    zur Vollständigkeit:
    Wer die OpenKNX IP-Router Applikation auf dem neuem REG1-LAN-TP-Base laufen lassen will, braucht:
    - das neueste Beta-Release 5.0.2
    - OpenKNXProducer 3.6.2

    wi
    e wirds gemacht:
    Gerät per USB mit dem Rechner verbinden
    Release auspacken und die Datei "USB-Upload-Firmware-IP-Router-REG1-LAN-TP-Base.ps1" mit powershell ausführen. wie bei allen OpenKNX Geräten...

    die Toolbox unterstützt (noch) keine ESP basierten Geräte. Daher ist der Weg über die Powrshell-Skripte aktuell nötig.
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 13.03.2025, 09:48.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    hier gibt es Beta-Hardware für die IP-Router Applikation: https://knx-user-forum.de/forum/proj...76#post2019176

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von DeejayT Beitrag anzeigen
    Kannst du sagen wann ein Nachfolger verfügbar sein wird.
    ja, steht alles hier
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...eg1-goes-esp32

    Einen Kommentar schreiben:


  • DeejayT
    antwortet
    Ing-Dom ich hätte gerne einen IP Router, leider nicht mehr Verfügbar. Kannst du sagen wann ein Nachfolger verfügbar sein wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kuala
    antwortet
    So, hab es heute mal über das Grüne Symbol in der ETS probiert und wie du geschrieben hast, lässt sich die Schittstelle so ohne Fehlermeldung programmieren.

    Vielen Dank

    Wünsche noch einen schönen Sonntag.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    grundsätzlich ist das richtig dass die LEDs dauerhaft an sind. Nur sollten sie auch ab und an mal kurz ausgehen, eigentlich.

    Ich kann ein zumindest ähnliches Verhalten reproduzieren. Ich schaffe es nicht, den Router über ein anderen IP-Interface => TP zu programmieren. Bei mir bleibt es woanders hängen - aber trotzdem. Sollte nicht passieren.

    Das merkwürdige ist, ich hatte den Weg über das TP Interface ausgiebig getestet. Mit einer USB-Schnittstelle. Und da funktioniert es auch einwandfrei.

    Du kannst derweil den Router mal über die Routing Schnittstelle der ETS programmieren. "Ethernet" und hat so ein grünes Netzwerkkartensymbol... das sollte gehen. Oder über einen eigenen Tunnel. Oder mit einer USB-Schnittstelle.
    Zuletzt geändert von Ing-Dom; 01.02.2025, 20:23.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kuala
    antwortet
    Ich hatte die 1.1.13 gewählt, da danach alle PA für die angezeigten Tunnel in einer Reihenfolge sind.
    Dies war der Grund.

    So bin deiner Anweisung gefolgt und habe erst alles gelöscht und die PA auf 1.1.0 gestellt.

    Auftzeichnung ist im Anhang.

    Nochmals danke für deine mühen.
    Mir kommt es so vor, all ob der IP Router nicht wirklich lauft. Die KNX und IP LED sind Statisch an.
    Auch nach dem aufspielen der Firmware 5.0.1 für den RP2024 verhält sich der IP Router anderst wie bei der Firmware 2.12.3.
    Bei der 2.12.3 sieht man, dass der IP-Router zurückgesetzt wird und neu startet. Nach dem Neustart blinken die KNX und IP Led in unregelmäßigem Abstand.

    Das ist bei der 5.0.1 nicht der Fall. Wie oben beschrieben, leuchten hier die KNX und IP LED dauerhaft.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    aber warum hat er dann die 1.1.13 ?
    Da stimmt doch irgendwas nicht.
    Lösche mal bitte den Router komplett (5s Progtaste gedrückt halten beim anstecken) - dann blinkt er kurz und löscht sich.
    Dann stell in der ets die 1.1.0 ein
    und dann programmierst du per ETS PA und App. Und das bitte auch wieder aufzeichnen.

    Einen Kommentar schreiben: