Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenKNX IP-Router

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    Kann man den OpenKNX Router auch parallel zu einem bestehenden Interface betreiben,
    natürlich. Parallel zu einem Interface auf einer Linie ist das problemlos möglich.
    Lediglich parallel zu einem weiteren Router auf der selben Linie, das ist nicht möglich, liegt aber an der Natur der Sache (max 1 Router pro Linie, Adresse .0 ).
    Ich hab auf allen Linien weiterhin IP oder USB Interfaces, schon aufgrund der fehlenden Busmonitor-Möglichkeit eines Routers.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Wie Mike schon sagt, ich würde hier auch immer ein kommerzielles Interface als Backup empfehlen. Die FW ist Beta und das Interface ist ein wichtiger Bestandteil der Installation.

    Aber der Kern der Frage - ja, der Router kann über die ETS ohne weitere Komponenten in Betrieb genommen werden - über LAN / Multicast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Kann man den OpenKNX Router auch parallel zu einem bestehenden Interface betreiben,
    oder ist es besser, das Interface dann zu entfernen wenn man später mal einen Router hinzufügt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Die OpenKNX Geräte sind nicht für komplette Einsteiger.
    Man muss den Router auch erst selbst fertig Löten und per USB die Firmware selbst übertragen und die knxprod erstellen.

    Ich würde dir daher eher empfehlen auf ein günstiges IP Interface zu gehen.

    Gruß Mike

    ​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • olemaan
    antwortet
    Hallo,

    ich bin Einsteiger in der KNX-Welt und baue mir gerade mein erstes Testboard auf.
    Bevor ich in ein kommerzielles IP-Interface investiere, stellt sich für mich die Frage, ob der OpenKNX-IP-Router direkt als primäres Interface zur ETS genutzt werden kann?
    Oder muss die Konfiguration des Routers erst über eine andere Schnittstelle per ETS erfolgen?

    Viele Grüße
    Ole

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Zitat von MarcoLanghans Beitrag anzeigen
    , die Schnittstelle in der ETS war nicht mehr auf statisch sondern hatte sich auf Automatisch verstellt
    diese autromatische Auswahl der Schnittstelle in der ETS ist ein ganz mieses Feature, das geht mir dermaßen auf den Zeiger...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcoLanghans
    antwortet
    Wollte nochmal Rückmeldung geben, es war ein Layer 8 Problem, die Schnittstelle in der ETS war nicht mehr auf statisch sondern hatte sich auf Automatisch verstellt, daher hatte der nicht immer das MDT IP Interface genommen. Ich habe dies erst gar nicht gesehen, mich dann aber gewundert warum im Bus Monitor Tunneling Adressen des OpenKNX Routers waren beim Programmieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    Wirehark- oder Gruppenmonitoraufzeichnung wäre hilfreich.
    So kann man fast nichts dazu sagen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcoLanghans
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    ich bekomme folgende Meldung wenn ich versuche geänderte Einstellungen auf die Geräte zu übertragen.

    image.png
    Vermutlich liegt es wieder an einem Topologiefehler bei mir, da ich den IP Router für die Kommunikation zweier Abschnitte über Netzwerk nutze und dann noch ein IP Interface für die ETS. Ziehe ich das Netzwerk am Router ab, geht es auch sofort. Ich habe auch KNX-IP und IP-KNX die Broadcasts geblockt in der Router Applikation und dachte dies löst mein Problem aber so ist es leider nicht :-(

    Kann dies eventuell doch nicht an der Topologie liegen? Und einen weitere Einstellung die ich am Router ändern muss beseitigt das Problem?

    Grüße

    Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    Das Maximum von 255.
    Ergibt eine effektive Nutzdatenlänge von 253 Bytes.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sisamiwe
    antwortet
    Ing-Dom

    Hallo,

    welche maximale Telegrammlänge unterstützt Hardware und Firmware?

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • thewhobox
    antwortet
    IP secure steht gerade nicht im Vordergrund.
    Hab mir das schon mal angeschaut, aber es fehlt unter anderem die Kurve NIST K283 in vielen crypto libs.
    So ganz trivial ist das auch nicht.

    Ja für Linienkoppler und Router ist Data Secure eig egal, solange es nur ums weiterleiten geht.
    Aber wir machen ja nicht nur Router

    Gruß Mike

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    Mit KNX Data Secure machen wir gerade erste Gehversuche
    Wie siehts denn mit IP Secure aus? Das ist ja imho weit weniger komplex.

    Braucht man Data Secure überhaupt bei einem reinen Router? Also außer evtl. für Programmierung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MSN
    antwortet
    Vielen dank für die detaillierte Erklärung Ing-Dom!

    Danke Waldemar, das reicht mir. Eine TE hab ich eh noch frei neben den anderen OpenKNX Geräten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Was allerdings in Planung ist, ist ein Logikmodul (eventuell auch mit VPM und Zustandsautomat) als IP-Gerät mit Network-Services. Und hier ist NTP mit auf der Liste.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X