... und nachdem der Antwort-Beitrag gerade nun doch etwas lang geworden ist, hier separat wie angekündigt noch die Neuigkeiten zum Keypad:
Da konnte ich nun endlich die bereits hier von einen ersten Tester (LostWolf) berichteten Probleme finden und lösen, sodass nun auch meine Keypad-Hardware einsatzbereit ist. Glücklicherweise war das Problem lediglich auf der Software-Seite, sodass wir das mit einem Firmware-Update lösen können, was bald folgen wird (sobald Waldemar aus dem Urlaub zurück ist ;-) ).
Ich möchte daher das Keypad nun noch etwas genauer vorstellen; das mache ich aber nun nicht mehr hier, sondern wie im Thread "Reorganisation von Firmware- und Hardware-Threads" angekündigt, ab jetzt in einem separaten Hardware-Thread, den ich bereits hier angelegt habe:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-code-tastatur
Dort findet ihr nun auch alle Infos zum Keypad.
Für weitere Fragen zu meiner Hardware daher bitte diesen neuen Thread verwenden.
Fragen zur OpenKNX-Firmware für die Zutrittskontroller bitte in dem Thread von Waldemar.
Viele Grüße
Andreas
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Hallo zusammen,
erst einmal sorry für die verzögerten Antworten hier - hatte die letzten Sachen tatsächlich übersehen, da man keine E-Mail-Benachrichtigung mehr erhält, wenn man den Beitrag der letzten nicht geöffnet hat - toll.
Nachdem's nun aber ein Update zum Keypad gibt, habe ich mal wieder aktiv reingeschaut und sehe, was ich verpasst habe. ;-)
Teilweise hatten wir ja bereits direkt geschrieben, aber ich kommentiere das nun trotzdem nochmal hier:
Ehrlich gesagt kenne ich den R502-F nicht, aber ich würde mir da bzgl. Wasser auch bei den anderen keine großen Gedanken machen:Zitat von PsychoD Beitrag anzeigen1) Ich plane den Sensor in der Garagenlaibung mit diesem umgebauten Klingeltaster zu verbauen:
Der hat mit Aufputzgehäuse nur ca. 13mm Platz zur Wand, und da nur minimal überdacht würd ich gern den R502-F nehmen. Der wird dann eingeklebt, mit Heißkleber, Silikon oder ähnlichem, richtig? Gewinde hat der nicht?
Alle von den Teilen, die ich kenne (auch der R503), sind hinten vergossen - da kommt sicherlich kein Wasser sein.
Ggf. macht es Sinn einen kleinen Dichtungsring einzulegen, sodass er nach dem Verschrauben in der Front schön abdichtet - das reicht aus meiner Sicht völlig aus.
Denke nur daran, dass das Teil nicht funktioniert, wenn es (oder auch dein Finger) nass ist. Wenn's also gerade geregnet hat, muss man es ggf. erst kurz trocken wischen bevor man es benutzt. Aber kaputt gehen tut es durch Wasser sicherlich nicht.
Auf jeden Fall ein zweites Model - also dort einfach wieder per KNX an ein zweites Model hängen, das ist kein Problem.Zitat von PsychoD Beitrag anzeigen2) Ich brauche auch noch einen NFC Leser. In der Laibung hab ich aber keine Chance - ich muss ihn also einmal ums Tor rum, ich denke mal Leitungslänge sicher 5-6m, verbauen. Ist das möglich? Oder muss ich dafür ein zweites Modul verbauen?
Die interne Verkabelung ist nur für ganz kurze Strecken - so bis max. 1 m oder so.
Das wird sehr wahrscheinlich nicht gehen:Zitat von PsychoD Beitrag anzeigen3) Ich möchte den NFC Reader "stealth" verbauen, also einfach hinter dem Putz. Das bedeutet: 1,25cm + Armierung + Putz. Klappt das wohl mit der Erkennung, also dem Lesen der Chips durch die Wand?
Die Teile haben nur eine recht kurze Reichweite. Der externe Leser (dank größerer Antenne) etwas mehr als der integrierte in den Schaltereinsatz, aber bei > 10 mm sehe ich auch da schwarz.
Also ich kenne jetzt das Teil nicht, aber würde es so verstehen, dass du das einfach per Relaiskontakt (also Schaltaktor) schalten kannst: Lässt sich ja leicht vorab testen - einfach die beiden Leitungen kurz zusammenhalten und schauen, ob es öffnet.Zitat von PsychoD Beitrag anzeigen4) Und noch eine, vermutlich, richtig dumme Frage zur Tür: Ich hab eine Fuhr autotronic 834 verbaut, ohne Steuerung.
Doku sagt:
Die Leitungen liegen im zentralen Verteilerschrank im Keller. Ich vermute, ich kann sie nicht einfach an einen Schaltaktor (MDT AKS-2416.03) anschließen, oder (SELV)? Aber wie macht man das dann? Ein Koppelrelais über den Schaltaktor schalten (zB Finder 4C.01)? Das wäre dann die Variante "Potentialfreier Impuls"? Wie macht ihr das? (Und nein, ich mach das nicht selbst, ich werd unseren Elektriker bitten, aber der führt nur aus, und hat sich als nicht sehr hilfreich herausgestellt, wenn es um solche Sonderlösungen geht...)
Wie bereits direkt besprochen stelle ich aktuell für meine Hardware nur Schaltpläne zur Verfügung und sonst keine Daten wie Druckdateien.Zitat von Simone Beitrag anzeigengibt es das Gehäuse inkl binäreingänge auch zum selber drucken? Ich habe nur das ohne Zusatzplatine gefunden.
Das klingt ja nicht so gut, bitte antworte diesbzgl. doch einfach mal auf meine Bestell-E-Mail, damit ich weiß, was du alles genau hast:Zitat von Giswald Beitrag anzeigenheute wollte ich meinen Fingerprint updaten und habe ihn dabei glaube ich geschrottet. 😫
Beim Einbauen bin ich mit einigen Kontakten an den Gira Tragring gekommen. Komischer Geruch vernommen und reagiert nicht mehr auf Finger/Touch. Gibt auch keine Reaktion von sich wenn via Progger am PC angeschlosssen.
Ist da noch was zu machen oder muss/darf ich neu bestellen?
Das wäre dann wohl nurr das Grundmodul + verlötet oder ist noch etwas anderes notwendig?
Dann finden wir da sicherlich eine gute Lösung und ersetzen natürlich nur das Notwendige.
Viele Grüße
Andreas
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
heute wollte ich meinen Fingerprint updaten und habe ihn dabei glaube ich geschrottet. 😫
Beim Einbauen bin ich mit einigen Kontakten an den Gira Tragring gekommen. Komischer Geruch vernommen und reagiert nicht mehr auf Finger/Touch. Gibt auch keine Reaktion von sich wenn via Progger am PC angeschlosssen.
Ist da noch was zu machen oder muss/darf ich neu bestellen?
Das wäre dann wohl nurr das Grundmodul + verlötet oder ist noch etwas anderes notwendig?
Hardware ist v1.5
PXL_20260531_174652274.MP_preview.webp PXL_20260531_174637036.MP_preview.webp
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
erstmal Danke für die tolle Entwicklung!
Ich hab ein paar Fragen, und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich plane den Fingerprint in der Laibung meiner Holzständerwerkgarage zu verbauen. So kann ich die Platine perfekt innen trocken und sicher verbauen, und muss für den Fingerprint nur einmal durch den Ständer bohren, damit der Stecker zum Fingerprint durch passt.
1) Ich plane den Sensor in der Garagenlaibung mit diesem umgebauten Klingeltaster zu verbauen:
https://www.amazon.de/Metzler-Quadra...0BN4DZB9G?th=1
grafik.png
Der hat mit Aufputzgehäuse nur ca. 13mm Platz zur Wand, und da nur minimal überdacht würd ich gern den R502-F nehmen. Der wird dann eingeklebt, mit Heißkleber, Silikon oder ähnlichem, richtig? Gewinde hat der nicht?
2) Ich brauche auch noch einen NFC Leser. In der Laibung hab ich aber keine Chance - ich muss ihn also einmal ums Tor rum, ich denke mal Leitungslänge sicher 5-6m, verbauen. Ist das möglich? Oder muss ich dafür ein zweites Modul verbauen?
3) Ich möchte den NFC Reader "stealth" verbauen, also einfach hinter dem Putz. Das bedeutet: 1,25cm + Armierung + Putz. Klappt das wohl mit der Erkennung, also dem Lesen der Chips durch die Wand?
4) Und noch eine, vermutlich, richtig dumme Frage zur Tür: Ich hab eine Fuhr autotronic 834 verbaut, ohne Steuerung.
Doku sagt:
Die Leitungen liegen im zentralen Verteilerschrank im Keller. Ich vermute, ich kann sie nicht einfach an einen Schaltaktor (MDT AKS-2416.03) anschließen, oder (SELV)? Aber wie macht man das dann? Ein Koppelrelais über den Schaltaktor schalten (zB Finder 4C.01)? Das wäre dann die Variante "Potentialfreier Impuls"? Wie macht ihr das? (Und nein, ich mach das nicht selbst, ich werd unseren Elektriker bitten, aber der führt nur aus, und hat sich als nicht sehr hilfreich herausgestellt, wenn es um solche Sonderlösungen geht...)Öffnungsimpuls von Gegensprechanlage oder Zutrittskontrollsystem:
Potentialfreier oder bestromter Impuls (6-12VAC oder 6-24VDC),
Steckerbelegung am Motor beachten!
Danke & viele Grüße!Zuletzt geändert von PsychoD; 03.05.2026, 21:28.
Einen Kommentar schreiben:
-
bambam Autorisierungsaktionen sind eigentlich etwas früher in der Anleitung beschrieben als der Link von Bernhard, nämlich hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...le.md#aktionen
Das ist ein 2-Schrittiges Verfahren und die Möglichkeit, auch mit nur einem Finger 50 Aktionen zu machen.- Erst sagst Du, was Du machen willst (Aufruf einer Aktion)
- dann autorisierst Du diese Aktion durch einen Finger, NFC-Tag oder Keypad-Code.
- WAS: Ich will die Alarmanlage deaktivieren -> Finger scannen -> Alarmanlage geht aus
- WAS: Ich will den Safe öffnen -> Finger scannen (kann der selbe Finger sein) -> Safe geht auf
- WAS: Ich will diese Tür öffnen -> Finger scannen (kann der selbe Finger sein) -> Tür geht auf
- usw.
Gruß, Waldemar
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
TabSel danke für deinen wenig hilfreichen Kommentar.
Wenn du dir schon die Mühe gibst um auf meine Frage zu antworten, wäre es doch auch nicht viel mehr Aufwand gewesen noch 2 Sätze zu der Funktion zu schreiben, da du ja vermutlich weißt, wofür man sie sinnvoll nutzen kann.
Es ist ja nicht so, dass ich zu faul bin um nachzusehen. Werde ich bei Gelegenheit auch mal machen. Wenn ich dran denke…
Edit: Danke willisurf das war hilfreich😊Zuletzt geändert von bambam; 15.04.2026, 22:24.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt! Wie muss ich das verstehen? Es muss für eine Aktion erst Finger A erkannt werden damit anschließend dann mit Finger B innerhalb einer gewissen Zeit dann die eigentliche Aktion ausgeführt werden kann?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDu hast eine Autorisierungsaktion gewählt.
Quasi eine versteckte Verriegelung?
Grüsse André
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast eine Autorisierungsaktion gewählt. Das willst du aber nicht.
Mach die checkbox bei A** weg, dann läuft das
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
so hab die NanoBCU jetzt hingelötet und das ganze Gerät in betrieb genommen. Finger anlernen hat super geklappt, aber die eigentliche funktion, also dass er was schaltet wenn ich den Finger drauf lege funktioniert nicht. hab ich da was falsch konfiguriert?
ich hab die beiden KO (schalten und trigger) jeweils auf ne andere GA gelegt, aber keins davon wird ausgeführt wenn ich den finger drauf lege (egal ob dieser grün bei nem erkannten finger leuchtet oder rot bei nem unbekannten finger)
ich hab auch mal aktiviert, dass er die rohdaten auf dem bus sendet. ändert leider nix.
vllt kann mir jemand helfen, wäre echt super!
grundsätzlich scheint er ja den finger richtig zu erkennen und auch den "zutritt" zu gewähren laut Gruppenmonitor, frag mich nur warum die aktion nicht ausgeführt wirdZuletzt geändert von scorpion66; 15.04.2026, 20:19.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nun ziemlich sicher liegt da nicht einfach nur so etwas dabei und Du könntest ja auch die Bilder vom Aufbau mal vergleichen. Nur so als Idee…
Einen Kommentar schreiben:
-
hey, das hab ich jetzt gemacht und möchte ihn grad in betrieb nehmen, aber da liegt noch so ne NanoBCU lose rum, muss ich die erst noch hinlöten oder gehts auch so?Zitat von coko Beitrag anzeigenHier der UP1:
https://muster.ing-dom.de/OpenKNX-UP1/OpenKNX-UP1-SEN-8x.html
Typ Komplettbausatz auswählen.
.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann man so nicht sagen. Der Abdruck, der von einem Finger erstellt wird, ist ca. 1500 Bytes groß. Vor dem Synchronisieren wird das aber gezippt, damit möglichst wenig über den Bus geschickt wird. Und mancher Abdruck lässt sich eben besser zippen als ein anderer.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: