  • abtools
    antwortet
    Hallo Alex,

    Zitat von AlSae Beitrag anzeigen
    Diese Option habe ich auch schon aktiviert. Allerdings sendet er nur bei Berührung(sofort, immer) aber leider nicht bei der 2 Option. Der Ring leuchtet zwar rot auf aber es kommt keine GA.
    Habe das gerade hier mal mit Version 0.2 getestet und das scheint eigentlich so zu funktionieren, wie es aktuell gedacht ist.

    Es gibt ja aktuell 3 mögliche "Leuchtvarianten", nachdem du einen Finger gescannt hast:
    • Rot: Finger nicht erkannt.
    • Geld: Finger erkannt, aber keine Aktion zugeordnet.
    • Grün: Finger erkannt, Aktion zugeordnet und ausgeführt.
    Das KO "Berührung (verzögert, wenn keine Aktion zugeordnet)" wird wie die Bezeichnung sagt nur im zweiten (gelben) Fall geschrieben, also wenn der Finger zwar erkannt wurde, aber keine Aktion zugeordnet ist.

    Du schreibst jedoch, dass der Ring bei dir rot leuchtet, also wurde der Finger gar nicht erkannt. Für diesen Fall gibt's zwei KOs:
    • "Berührung (sofort, immer)": Das wird immer geschrieben, egal ob ein Finger erkannt wurde oder nicht.
    • "Scan: Erfolg": Das wird nach einem Scanvorgang geschrieben, wobei "1" bei Finger erkannt bzw. "0" - wie in deinem Fall - bei Finger nicht erkannt.
    Darüber müsstest du alle Fälle abbilden können.

    Hoffe, das hilft weiter!

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • TabSel
    antwortet
    vielleicht ließe sich ja zwischen simple und double touch unterscheiden, also tap - kurze pause (300ms) - tap bis erkennung…?
    ich finde nämlich die mehrfachfunktion mit einem finger ziemlich charmant…

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo jayem0,

    Zitat von jayem0 Beitrag anzeigen
    Kann der Sensor hardwareseitig Finger drauf / kein Finger drauf?

    Damit ließe sich dann in der Firmware zwischen langem und kurzem Druck unterscheiden.
    Er kann nur "Finger berührt" als Ereignis, aber es gibt kein "nicht mehr berührt" - somit kann man in der Tat nicht zwischen kurzer und langer Berührung unterscheiden.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayem0
    antwortet
    Kann der Sensor hardwareseitig Finger drauf / kein Finger drauf?

    Damit ließe sich dann in der Firmware zwischen langem und kurzem Druck unterscheiden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Sowohl das Touch-Event wie auch die Farbeffekte werden vom FP-Sensor bestimmt (also was der kann).

    Soviel ich weiß, kann der nicht zwischen kurz/lang unterscheiden. Damit auch nicht wir in der Applikation.

    An, aus, blinken und pulsieren mit unterschiedlichen Frequenzen und Dauern werden unsterstüzt. Das kann man jetzt schon über die Rohdaten-KO ausprobieren.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayem0
    antwortet
    Hi mumpf, wenn die Farben für Rückmeldungen nicht reichen dann Animationen - blinken oder - noch edler - pulsieren.

    Damit könnte man auch kurz und lang unterscheiden. Erkannt = grün - wenn man den Finger dann weiter drauf lässt weiß pulsierend, dann Quittieren des langen Drucks wieder grün.

    bspw.
    Kurz = Kommen; Lang = Gehen
    Kurz = Tür auf / zu; Lang = Garage auf / zu

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Ich hab auch noch einen Punkt... Keine Ahnung, ob wir das für eine 0.3 schon schaffen:
    Ich will, dass die Bestätigung einer Aktion nicht durch den Sensor (grün -> Finger erkannt, Aktion ausgelöst) kommt, sondern durch den Status des KNX-Gerätes, dass durch die Aktion geschaltet/getriggert wurde. Also Beispiel: Mittelfinger auflegen (soll Garagentor aufmachen), Garage bekommt AUF-Signal (das ist die Aktion), "Tor fährt" wird als Status auf den Bus gesendet, das führt erst zum "grünen Ring".

    Und wenn das mit der Farbverwaltung so klappt, wie ich mir das vorstelle, wird für jede Aktion frei bestimmbar sein, wie der Ring das Ganze zurückmeldet.

    Problem bei der Sache (und deswgen ist es kein Easy-Win): Wie meldet man den "nicht Erfolg". Derzeit haben wir gelb (Finger erkannt, keine Aktion ausgeführt). Das andere ist "Finger erkannt, aber kein Status zurückgemeldet" (wie lange wartet man da?) und Finger erkannt, das Zielgerät will Fehler melden (z.B. Garagentor gesperrt). Wie meldet man Fehler und gibt es mehrere pro Aktion?

    Es belibt spannend, ob meine Ideen zu Andreas konzept passen und ob sie sich realisieren lassen .

    Aber erstmal Erfahrungen mit der 0.2 sammeln und Bugfixes, falls was auffällt. Dann weiter!

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • jayem0
    antwortet
    Ich habe das hier mal qualitativ gezeichnet damit man sich vorstellen kann worum es geht (Dimensionen stimmen natürlich nicht). In die große Bohrung soll die Kamera, in die kleine der Fingerprint und in den rechteckigen Ausschnitt eine durchsichtige Plastikblende zum reinklicken für das Namensschild (Zukaufteil).

    Die Elektronik soll in Dosen, ich dachte an winddichte Kaiser Dosen (winddicht wegen Feuchtigkeit). Das schöne ist, dass Kaiser die 3D Modelle verfügbar gemacht hat, d.h. man kann schön planen. Meine Idee wäre ggfs. Bohrungen anzubringen, um die Kaiser-Dosen von vorne an die Frontplatte zu schrauben. Dann halt mit schicken Schrauben (Torx / Dreiecke).

    Welche Dosen würdet ihr für die Elektronik nutzen?

    draft.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Hi Waldemar,

    Definitiv schöpfe ich Möglichkeiten der 0.2 nicht aus . Ich wollte mit der Frage nur meine Neugier befriedigen und der erste deiner 3 Punkte macht mich wieder ungeduldig .

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Pierre,

    solltest Du nicht erstmal die 0.2 versuchen? Ich bezweifle, dass Du deren Möglichkeiten schon voll ausgeschöpft hast .

    Was genau reinkommt, entscheidet Adreas, aber ich sehe schon 3 Punkte:
    1. Ich hatte ihm Unterstützung bei der ETS im Bereich Farbverwaltung (für den LED-Ring des FP) angeboten, sofern er die Funktionen in der Firmware entsprechend implementiert
    2. Bei der Suche nach Namen vermuten wir noch eine Abhängigkeit von der Schnittstelle bzw. der LK/Router auf dem Weg zwischen ETS und Gerät. Derzeit ist das nur mit der MDT-IP-Schnittstelle, der Enertex-IP-Schnittstelle, dem Enertex-LK und dem OpenKNX-Router getestet. Eventuell muss die Suche nochmal anders implementiert werden.
    3. Der Bereich "Allgemein" ist jetzt die letzten Tage "gewachsen", um Parameter für weitere Features unterzubringen, der muss noch aufgeräumt werden.
    Man kann das Gerät ohne die Namennsuche normal verwenden, das ist nur eine nützliche Hilfe, damit man sich nicht alle Zuordnungen von Finger-IDs zu Personen merken muss. Wenn es also hierbei Fehlermeldungen gibt, bitte nicht nur den Fehler melden, sondern auch welche Schnittstelle für die ETS verwendet wird und ob (bzw. wie viele und welche) LK beteiligt sind.

    Und Secure steht auch noch an, allerdings sicher noch nicht zu 0.3.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterOfPuppets
    antwortet
    Danke für das Update Andreas, schon Pläne, was in 0.3 alles kommen soll?

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo Alex,

    Zitat von AlSae Beitrag anzeigen
    Diese Option habe ich auch schon aktiviert. Allerdings sendet er nur bei Berührung(sofort, immer) aber leider nicht bei der 2 Opition. Der Ring läuchtet zwar rot auf aber es kommt keine GA.
    In Ordnung, teste ich dann nochmal und wird dann selbstverständlich mit dem nächsten Update korrigiert, wenn da noch etwas nicht so funktioniert, wie es sollte.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlSae
    antwortet
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Hallo Alex,



    Ja, das ist möglich - müsste eigentlich auch bereits in 0.1 gegangen sein.

    Dazu bitte unter "Allgemein" die Option "Rohdaten auf den Bus senden" aktivieren:
    Dann kommst du einige zusätzliche KOs, darunter "Berührung (sofort, immer)" und "Berührung (verzögert, wenn keine Aktion zugeordnet)".
    Diese beiden sollten deinen Anwendungsfall abdecken.

    Bei weiteren Fragen, einfach melden!

    Viele Grüße
    Andreas
    Hi,

    Diese Option habe ich auch schon aktiviert. Allerdings sendet er nur bei Berührung(sofort, immer) aber leider nicht bei der 2 Option. Der Ring leuchtet zwar rot auf aber es kommt keine GA.

    Gruß Alex
    Zuletzt geändert von AlSae; 01.06.2024, 12:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo Alex,

    Zitat von AlSae Beitrag anzeigen
    Eine Frage hätte ich noch. Vielleicht hab ich es auch irgendwo überlesen. Aber ist es möglich eine nicht gespeicherten Finger auszuwerten als z.B. Klingelsignal? Dann könnte ich einfach meinen Klingelknopf ersetzen. Danke für deine Mühe. In der Version 0.1 hab ich es noch nicht gefunden.
    Ja, das ist möglich - müsste eigentlich auch bereits in 0.1 gegangen sein.

    Dazu bitte unter "Allgemein" die Option "Rohdaten auf den Bus senden" aktivieren:
    Dann kommst du einige zusätzliche KOs, darunter "Berührung (sofort, immer)" und "Berührung (verzögert, wenn keine Aktion zugeordnet)".
    Diese beiden sollten deinen Anwendungsfall abdecken.

    Bei weiteren Fragen, einfach melden!

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • AlSae
    antwortet
    [QUOTE=abtools;n1958810]Guten Morgen zusammen,

    wie angekündigt, die neue Firmware und ETS-Applikation 0.2 steht ab sofort auf GitHub zum Download bereit:
    https://github.com/OpenKNX/OAM-Finge...leases/tag/0.2

    Moin Andreas,

    erstmal einen riesen Respekt für eure Arbeit!!!

    Eine Frage hätte ich noch. Vielleicht hab ich es auch irgendwo überlesen. Aber ist es möglich eine nicht gespeicherten Finger auszuwerten als z.B. Klingelsignal? Dann könnte ich einfach meinen Klingelknopf ersetzen. Danke für deine Mühe. In der Version 0.1 hab ich es noch nicht gefunden.

    Viele Grüße Alex

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X