Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[AB-Smarthouse] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)
Wie viel Aufwand wäre es den, bei einer zukünftigen Revision der Hardware einen Anschluss für einen externen Temperatursensor zu verbauen?
...
Ich würde mir für eine zukünftige Version ein Platine mit max. ~41mm Durchmesser wünschen, damit könnte ich dann endlich die Gira Mini PMs austauschen.
Gehäuse dazu wäre schnell konstruiert.
muss mal schauen ob ich das gedruckte Gehäuse etwas schöner hinbekomme durch schleifen und lackieren; auf Nachfrage würde ich das ja bestimmt noch ohne montierte Magnete bekommen
Vielen lieben Dank für eure Rückmeldung
Vielleicht gehe ich dann doch auch hier (WC) zum Multisensor und habe dann gleich durch den BME680 den VOC Wert mit auf dem Bus.
(muss mal schauen ob ich das gedruckte Gehäuse etwas schöner hinbekomme durch schleifen und lackieren; auf Nachfrage würde ich das ja bestimmt noch ohne montierte Magnete bekommen)
(wenn ich da überlege was ich da mehr für fast den gleichen Preis wie bei mdt bekomme.... Ihr macht echt geniale Arbeit!)
Du könntest an den VEML7700 (Lichtsensor) direkt einen SHT3x oder einen BME280 dran löten (einfach die gleich benannten Beinchen verbinden). Das Sensormodul kann das abfragen. Dir muss aber klar sein, dass Du dann die Temperatur in der Decke misst, nicht die im Raum...
Gruß, Waldemar
P.S.: Beim BME680 dürfte es nicht mehr klappen, da wird der Busstrom nicht mehr reichen!
Wie viel Aufwand wäre es den, bei einer zukünftigen Revision der Hardware einen Anschluss für einen externen Temperatursensor zu verbauen?
Mir gefällt eigentlich das unauffällige Design des "MR16"-Melders, bräuchte aber trotzdem teilweise (WC z.B.) einen Temperaturwert.
Auf der MR16-Platine ist es echt eng; dass ich da einen steckbaren Anschluss für einen weiteren Sensor unter bekomme, glaube ich eher nicht. Aber wenn dir eine selbst gelötete Bastellösung reicht, kann ich da sicherlich mit ein paar Tipps weiterhelfen. Schreib' mir dazu einfach eine E-Mail.
Wie viel Aufwand wäre es den, bei einer zukünftigen Revision der Hardware einen Anschluss für einen externen Temperatursensor zu verbauen?
Mir gefällt eigentlich das unauffällige Design des "MR16"-Melders, bräuchte aber trotzdem teilweise (WC z.B.) einen Temperaturwert.
Guten Abend,
habe inzwischen 3 von 4 dieser tollen Sensor in Betrieb nehmen können.
Bei dem vierten scheitert es jedoch beim aufspielen der Firmware.
Ich habe bereits verschiedene Kabel und Ports am Laptop durch probiert.
Ebenso die Toolbox bzw. das normale PowerShell Script probiert.
Bei 3 von 4 leuchtet sofort die LED wenn ich den Progger einstecke, beim vierten passiert nichts.
Lass uns erst einmal testen, ob der RP2040 bootet:
Dazu ohne KNX nur den Progger an der Platine und an USB anstecken. Danach am Progger den "Boot"-Button gedrückt halten und während dessen kurz "Reset" drücken - dann beide wieder loslassen.
Siehst du nun ein Laufwerk Namens "RPI-RP2" in Windows Explorer erscheinen?
danke für die Infos, das hilft mir sehr. Da ich die optimale Position vom HF Sensor bestimmen möchte, ist es vielleicht nicht schlecht das schnell über den Glastaster auf der Baustelle machen zu können.
Er triggert den Reset leider aber auch schon, wenn man "Aus" auf KO127 sendet.
1. Wie bekomme ich Daten über das Diagnoseobjekt? Ich habe KO7 mit einer GA verbunden, aber sehe nichts im GA Monitor.
Das Diagnoseobjekt implementiert ein Mini-Terminal. Man schickt eine Frage und bekommt eine Antwort. Selten sendet es auch von sich aus was. Bei diesem PM kannst Du z.B. hlk h auf das Diagnoseobjekt senden und bekommst dann alle Befehle, die für den hlk (das ist der HF-Sensor) möglich sind.
So kannst Du z.B. hlk cal run senden, um die Kalibrierung auszulösen, dann musst Du das nicht auf einen Glastaster packen.
2. Wie kann ich mitbekommen, dass der Reset erfolgreich gestartet bzw. fertig ist?
Das ist eine der Ausnahmen, bei den von sich aus auf das Diagnoseobjekt gesendet wird. Die Kalibrierung beginnt mit der Ausgabe von HLK cal start und endet mit HLK res hard (wenn ich mich recht erinnere).
3. Kann ich den HF Reset mit einem MDT Glastaster (wie im Bild beschrieben) mit einer Verzögerung von 5s umsetzen, damit ich den Raum noch verlassen kann?
Klar, das sollte so klappen, schau doch einfach mal im Gruppenmonitor nach. Einfacher ist es aber das Kalibrieren vom Laptop aus über den Gruppenmonitor zu starten.
4. Muss ich nach dem Verstellen der Empfindlichkeit (über den Glastaster) einen Reset machen?
Nein. Neu kalibrieren muss man eigentlich nur, wenn der PM an einen anderen Platz bewegt wurde oder die Kalibrierung irgendwie gestört wurde (z.B. durch eine andere Person, die den Raum betritt). Sonst muss man nicht kalibrieren, auch nicht nach erneuter Programmierung oder nach der Änderung von ETS-Parametern.
Der Sensor kalibriert auch nicht von sich aus, außer bei der allerersten Inbetriebnahme, das ist aber technisch notwendig, sonst "hängt" er in einem undefinierten Zustand. Und weil die erste Inbetriebnahme häufig mit einer Person stattfindet, die den Sensor gerade anschließt, sage ich immer, dass man nochmal mit einem leeren Raum kalibrieren sollte.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: