Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[AB-Smarthouse] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Techi
    antwortet
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Wie viel Aufwand wäre es den, bei einer zukünftigen Revision der Hardware einen Anschluss für einen externen Temperatursensor zu verbauen?
    ...
    Ich würde mir für eine zukünftige Version ein Platine mit max. ~41mm Durchmesser wünschen, damit könnte ich dann endlich die Gira Mini PMs austauschen.
    Gehäuse dazu wäre schnell konstruiert.


    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    muss mal schauen ob ich das gedruckte Gehäuse etwas schöner hinbekomme durch schleifen und lackieren; auf Nachfrage würde ich das ja bestimmt noch ohne montierte Magnete bekommen
    hab ich so im einsatz
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...49#post1975449

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Vielen lieben Dank für eure Rückmeldung
    Vielleicht gehe ich dann doch auch hier (WC) zum Multisensor und habe dann gleich durch den BME680 den VOC Wert mit auf dem Bus.
    (muss mal schauen ob ich das gedruckte Gehäuse etwas schöner hinbekomme durch schleifen und lackieren; auf Nachfrage würde ich das ja bestimmt noch ohne montierte Magnete bekommen)
    (wenn ich da überlege was ich da mehr für fast den gleichen Preis wie bei mdt bekomme.... Ihr macht echt geniale Arbeit!)

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Du könntest an den VEML7700 (Lichtsensor) direkt einen SHT3x oder einen BME280 dran löten (einfach die gleich benannten Beinchen verbinden). Das Sensormodul kann das abfragen. Dir muss aber klar sein, dass Du dann die Temperatur in der Decke misst, nicht die im Raum...

    Gruß, Waldemar

    P.S.: Beim BME680 dürfte es nicht mehr klappen, da wird der Busstrom nicht mehr reichen!

    P.P.S.: Andreas war schneller...

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo Michael,

    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Wie viel Aufwand wäre es den, bei einer zukünftigen Revision der Hardware einen Anschluss für einen externen Temperatursensor zu verbauen?
    Mir gefällt eigentlich das unauffällige Design des "MR16"-Melders, bräuchte aber trotzdem teilweise (WC z.B.) einen Temperaturwert.
    Auf der MR16-Platine ist es echt eng; dass ich da einen steckbaren Anschluss für einen weiteren Sensor unter bekomme, glaube ich eher nicht. Aber wenn dir eine selbst gelötete Bastellösung reicht, kann ich da sicherlich mit ein paar Tipps weiterhelfen. Schreib' mir dazu einfach eine E-Mail.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Wie viel Aufwand wäre es den, bei einer zukünftigen Revision der Hardware einen Anschluss für einen externen Temperatursensor zu verbauen?
    Mir gefällt eigentlich das unauffällige Design des "MR16"-Melders, bräuchte aber trotzdem teilweise (WC z.B.) einen Temperaturwert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Zitat von Giswald Beitrag anzeigen
    Hab dir gerade geschrieben
    Danke, Christoph - erhalten und meine Antwort kommt in Kürze! :-)

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giswald
    antwortet
    Hab dir gerade geschrieben
    Zuletzt geändert von Giswald; 30.10.2024, 23:02.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    ..​
    Zuletzt geändert von willisurf; 30.10.2024, 22:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Hallo Christoph,

    Zitat von Giswald Beitrag anzeigen
    Nein tut sich leider nichts.
    Bei den anderen klappt die Kombination ohne Probleme.

    Edit:
    Ich glaube einer ist falsch gelötet.
    Das ist ärgerlich, zumal ich mir einbilde, dass ich diesen einfachen "Boot-Test" eigentlich vor dem Versand bei jeder Platine mache...

    Schreib' mir bitte kurz per E-Mail (einfach auf die Bestell-E-Mail antworten), dann finde wir dafür kurzfristig eine Lösung!

    Viele Grüße und entschuldige bitte dieses Problem
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giswald
    antwortet
    Nein tut sich leider nichts.
    Bei den anderen klappt die Kombination ohne Probleme.

    Edit:
    Ich glaube einer ist falsch gelötet.

    Bootet nicht: (2. "kleiner" Pin)
    defekt.jpg

    Bootet:
    funktioniert.jpg
    Zuletzt geändert von Giswald; 30.10.2024, 22:31.

    Einen Kommentar schreiben:


  • abtools
    antwortet
    Guten Abend Christoph,

    Zitat von Giswald Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    habe inzwischen 3 von 4 dieser tollen Sensor in Betrieb nehmen können.
    Bei dem vierten scheitert es jedoch beim aufspielen der Firmware.

    Ich habe bereits verschiedene Kabel und Ports am Laptop durch probiert.
    Ebenso die Toolbox bzw. das normale PowerShell Script probiert.

    Bei 3 von 4 leuchtet sofort die LED wenn ich den Progger einstecke, beim vierten passiert nichts.
    Lass uns erst einmal testen, ob der RP2040 bootet:
    Dazu ohne KNX nur den Progger an der Platine und an USB anstecken. Danach am Progger den "Boot"-Button gedrückt halten und während dessen kurz "Reset" drücken - dann beide wieder loslassen.

    Siehst du nun ein Laufwerk Namens "RPI-RP2" in Windows Explorer erscheinen?

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • Giswald
    antwortet
    Guten Abend,
    habe inzwischen 3 von 4 dieser tollen Sensor in Betrieb nehmen können.
    Bei dem vierten scheitert es jedoch beim aufspielen der Firmware.

    Ich habe bereits verschiedene Kabel und Ports am Laptop durch probiert.
    Ebenso die Toolbox bzw. das normale PowerShell Script probiert.

    Bei 3 von 4 leuchtet sofort die LED wenn ich den Progger einstecke, beim vierten passiert nichts.


    Einen Kommentar schreiben:


  • baba2k
    antwortet
    Hallo Waldemar,

    danke für die Infos, das hilft mir sehr. Da ich die optimale Position vom HF Sensor bestimmen möchte, ist es vielleicht nicht schlecht das schnell über den Glastaster auf der Baustelle machen zu können.

    Er triggert den Reset leider aber auch schon, wenn man "Aus" auf KO127 sendet.
    Zuletzt geändert von baba2k; 20.10.2024, 22:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
    1. Wie bekomme ich Daten über das Diagnoseobjekt? Ich habe KO7 mit einer GA verbunden, aber sehe nichts im GA Monitor.
    Das Diagnoseobjekt implementiert ein Mini-Terminal. Man schickt eine Frage und bekommt eine Antwort. Selten sendet es auch von sich aus was. Bei diesem PM kannst Du z.B. hlk h auf das Diagnoseobjekt senden und bekommst dann alle Befehle, die für den hlk (das ist der HF-Sensor) möglich sind.
    So kannst Du z.B. hlk cal run senden, um die Kalibrierung auszulösen, dann musst Du das nicht auf einen Glastaster packen.

    Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
    2. Wie kann ich mitbekommen, dass der Reset erfolgreich gestartet bzw. fertig ist?
    Das ist eine der Ausnahmen, bei den von sich aus auf das Diagnoseobjekt gesendet wird. Die Kalibrierung beginnt mit der Ausgabe von HLK cal start und endet mit HLK res hard (wenn ich mich recht erinnere).

    Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
    3. Kann ich den HF Reset mit einem MDT Glastaster (wie im Bild beschrieben) mit einer Verzögerung von 5s umsetzen, damit ich den Raum noch verlassen kann?
    Klar, das sollte so klappen, schau doch einfach mal im Gruppenmonitor nach. Einfacher ist es aber das Kalibrieren vom Laptop aus über den Gruppenmonitor zu starten.

    Zitat von baba2k Beitrag anzeigen
    4. Muss ich nach dem Verstellen der Empfindlichkeit (über den Glastaster) einen Reset machen?
    Nein. Neu kalibrieren muss man eigentlich nur, wenn der PM an einen anderen Platz bewegt wurde oder die Kalibrierung irgendwie gestört wurde (z.B. durch eine andere Person, die den Raum betritt). Sonst muss man nicht kalibrieren, auch nicht nach erneuter Programmierung oder nach der Änderung von ETS-Parametern.
    Der Sensor kalibriert auch nicht von sich aus, außer bei der allerersten Inbetriebnahme, das ist aber technisch notwendig, sonst "hängt" er in einem undefinierten Zustand. Und weil die erste Inbetriebnahme häufig mit einer Person stattfindet, die den Sensor gerade anschließt, sage ich immer, dass man nochmal mit einem leeren Raum kalibrieren sollte.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X