Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[OpenKNX-Ready] Binäreingang 16-fach im 6 TE REG-/Schaltschrankgehäuse

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    cirrus94
    Ich glaube du hast die Antwort nicht ganz verstanden. KNX über NYM Leitung führen, statt über KNX Kabel. Das ist natürlich Pfusch, aber die alternative wäre Kabel neulegen... Wenns funktioniert, warum nicht.

    Kommentar


      #17
      Nein die Idee ist durch das Nym Kabel KNX zu schicken. Das ist zwar nicht KNX-Speckonform müsste aber in der Regel klappen. Das geht aber natürlich nur wenn die Leitung auch dediziert für die Taster sind, da im Kabel dann kein Fremdpotenzial (230V) mehr geschickt werden darf.
      OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

      Kommentar


        #18
        Ja der ganze Austausch der Leitungen wäre das Optimum und ist bei einer minimalinversiven Reparatur via Verteilerschrank meist überdimensioniert.

        Wenn das NYM dort nicht gerade ein dickes 12-fach ist wo neben den Tasterdrücken auch noch ne SD / Deckenlicht mit versorgt wird, sondern bestenfalls jeder Taster ein dreifach NYM oder eben ein 5-fach NYM aber da auch alle Adern nur den Taster und keine SD/Lampe bedienen ist das mit KNX-Signal auf den NYM-Adern eine Upgrade-Lösung ohne Wände zu schlitzen.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #19
          Grundsätzlich habe ich den Vorschlag schon verstanden. Busleitung ist preislich überschaubar, also wenn dann gleich NYM gegen Busleitung tauschen. Teuer wird es dann jeden Taster entsprechend gegen einen KNX Tastsensor zu tauschen bzw. bei Wegfall einzelner Taster einer Batterie die überflüssigen Dosen zu entfernen, die dann ja nicht mehr benötigt werden. Da ist die Installation von 4* den 16fach Binäreingängen im Verteiler preislich um einiges interessanter. Ergänzende Info: Schalterprogramm ist Future linear von Busch Jäger

          Kommentar


            #20
            Taster in nativ KNX gibt es auch von bis. Die neuen Weinzierl oder L&J Taster sehen aus wie klassische Taster kosten auch nur mittlere zweistellige EUR können aber mit der inkl. Extra Sensorik mehr.

            Es müssen nicht immer die bis zu 400 € teuren Display Taster sein.

            manche dieser Taster haben auch noch BE direkt am Taster extra da kannst die anderen Dosen auch noch behalten mit Tasten, was man da dann so unbeschriftet für Funktionen drauf packt ist natürlich ne andere Frage.

            Die Frage ist halt auf welcher Basis macht man sich dann so eine andere Installation smart. in den Shellies konnte man ja direkt einiges mehr an Logiken und Funktionen unterbringen als wie in einem KNX-BE und Schaltaktor. Wenn er da also viel in den Shelly Geräten selbst ein gebaut hatte, musst dann dafür auch wieder erst noch ne Lösung bauen. Und bevor man dann gleich mit teuren Logikservern loslegt. kann ein intelligenterer Taster dann schon wieder von Vorteil sein.

            Aber daher vorher mal das Konzept genauer verstehen kalkulieren und dann entscheiden.

            Ein reiner HW-Tausch von Shelly HW auf KNX BE und Aktor geht natürlich immer.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              #21
              Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
              ... Weinzierl oder L&J Taster sehen aus wie klassische Taster kosten auch nur mittlere zweistellige EUR können aber mit der inkl. Extra Sensorik mehr.
              Genauso haben wir angefangen, dazu Leerdosen für zukünftige Präsenzmelder und viel "auf Vorrat für die Jahre danach". Wenn man dann erst drinnen lebt und der Kostenschock der ersten Jahre weg ist, automatisiert man alles und die Taster sind schnell ohne Nutzer ... in KNX (vor)denken ist das Wichtigste in der Design- und Bauphase.

              Kommentar


                #22
                Hallo Andreas,
                werden die Funktionsblöcke aus dem neuen OAM Raumcontroller in deine Applikation Einzug halten können?
                Ich würde gerne eine GA "Alle Fenster im OG geschlossen" realisieren und das ist mit dem Logikmodul im Vergleich ja doch etwas fummelig, vor allem bei vielen Fenstern.

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Daniel,

                  Zitat von jolt19 Beitrag anzeigen
                  werden die Funktionsblöcke aus dem neuen OAM Raumcontroller in deine Applikation Einzug halten können?
                  Ich würde gerne eine GA "Alle Fenster im OG geschlossen" realisieren und das ist mit dem Logikmodul im Vergleich ja doch etwas fummelig, vor allem bei vielen Fenstern.
                  Absolut, ich habe vor mit dem nächsten Update (recht kurzfristig) zusätzlich Funktionsblöcke sowie auch das Zählermodul (was auch bereits angefragt wurde) zu integrieren.

                  Viele Grüße
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von abtools; 20.11.2025, 22:06.
                  Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display

                  Kommentar


                    #24
                    Guten Abend zusammen,

                    soeben habe ich eine neue Version 0.2 veröffentlicht, welche wie bereits angekündigt und gewünscht sowohl Funktionsblöcke wie auch das Zählermodul enthält:
                    https://github.com/OpenKNX/OAM-BinaryInput/releases

                    Viele Grüße
                    Andreas
                    Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display

                    Kommentar


                      #25
                      abtools
                      Entweder hab ich es überlesen oder ich hab es nicht gefunden, aber sind die Kontakte von deinem Binäreingang galvanisch vom Bus getrennt?
                      Danke!
                      Viele Grüße
                      Tauri

                      Kommentar


                        #26
                        Hallo Tauri,

                        Zitat von Tauri Beitrag anzeigen
                        abtools
                        Entweder hab ich es überlesen oder ich hab es nicht gefunden, aber sind die Kontakte von deinem Binäreingang galvanisch vom Bus getrennt?
                        Absolut, sowohl die Binäreingänge selbst wie auch die 12 V Spannungsversorgung (bei der potentialfreien Variante) sind galvanisch vom Bus getrennt.

                        Viele Grüße
                        Andreas
                        Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display

                        Kommentar


                          #27
                          Hallo zusammen,

                          irgendwie gibt es ein Problem mit meinem potentialfreien Binäreingang. Ich hatte einen Reedsensor zum Testen daran angeschlossen und soweit hat auch alles funktioniert.
                          Jetzt habe ich weitere 8 gleiche Sensoren angeschlossen und jetzt gibts Probleme. Ich kann die physikalische Adresse und das Applikationsprogramm mit der ETS auf das Gerät schreiben. Allerdings nur ein Mal. Wenn ich eine Änderungen schreiben will, reagiert der Binäreingang nicht mehr (Für ein Telegram wurde kein T_ACK empfangen).
                          Ich kann die ETS Parametrisierung löschen und dann kann ich auch wieder ein Mal die physikalische Adresse und das Applikationsprogramm schreiben, aber danach reagiert er nicht mehr.

                          Wenn ich anschließend (ohne Reset) die Prog Taste drücke, würde ich sagen, dass die LEDs 1x kurz und 1x lang blinken. Irgendwo habe ich was von Blinkcodes gelesen, allerdings keine Liste dazu gefunden.

                          Welche nächsten Schritte würdet ihr mir raten, bzw. was soll ich noch testen? Firmware noch mal neu flashen?

                          Hier ist noch ein Ausschnitt aus dem Gruppenmonitor.


                          Vielen Dank und viele Grüße
                          Tauri

                          BE_ETS_Fehler.png
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            #28
                            Hallo Nico,

                            das ist sehr seltsam:
                            Wenn du die Prog-Taste drückst, sollte die rote LED eigentlich dauerhaft leuchten (er ist ja dann im Prog-Modus).

                            Was passiert, wenn du den Progger anschließt (ohne USB, nur Progger) und dann einmal kurz "Reset" drückst?
                            Bootet er dann "normal" neu? Dabei sollten die LEDs flashen (also nicht blinken, sondern langsam heller/dunkler werden) bis er fertig gebootet ist - danach ausgehen.

                            Funktioniert alles nach einem Reboot wieder oder gibt's dann immer noch Probleme?

                            Viele Grüße
                            Andreas
                            Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display

                            Kommentar


                              #29
                              Nach dem Reset verhalten sich die LEDs jetzt wieder normal. Allerdings ist kann ich immer noch nur ein Mal das Applikationsprogramm schreiben und er sendet auch keine Änderungen der Eingänge.

                              Firmware noch mal neu flashen?

                              EDIT:
                              Ich hab jetzt einfach noch mal 10 Minuten gewartet und das Verhalten ist jetzt anders. Zuerst hat der BE auf eine Änderungen der Eingänge nicht reagiert. Jetzt reagiert er teilweise sofort, aber manchmal gar nicht. Wie als würde er hängen, bzw. irgendwas dauert länger als erwartet. Wenn ich dann wieder ein paar Minuten warte, kommen neue Änderungen sofort auf den Bus.

                              Ich glaube ich kann es auch reproduzieren:
                              1. Eingang E reagiert sofort auf Änderungen.
                              2. Dann gehe ich zum Kontakt auf B und schließe und öffne das Fenster. Hier sendet der BE nur ein "geschlossen", offen wird nicht mehr gesendet.
                              3. Eingang E reagiert danach für ca. 1 Minute nicht mehr auf Änderungen am Kontakt, danach wieder sofort.

                              In keinem der 3 "Zustände" kann ich das Applikationsprogramm schreiben.
                              Zuletzt geändert von Tauri; Gestern, 13:57.

                              Kommentar


                                #30
                                Hallo Nico,

                                sehr seltsam, hatte ich noch nicht.

                                Bin gerade unterwegs, aber können wir uns gerne mal remote zusammen die nächsten Tage ansehen.

                                Viele Grüße
                                Andreas
                                Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display

                                Kommentar

                                Lädt...