mit den mitgelieferten powershell scripten
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...er+te-Firmware
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...rShell-Scripte
Die Toolbox kann noch kein ESP32.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
[Hardware] OpenKNX REG1 goes ESP32
Einklappen
X
-
wie spiele ich nochmal die aktuelle Firmware auf?
hier steht:
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...ismodul+LAN+TP
"Anschließend die gewünschte Geräte-Firmware per USB aufspielen, USB trennen,"...
Das Gerät wird aber nicht als USB erkannt... ich komme gerade nicht mehr drauf wie es ging... und nein steinigt mich nicht dafür...
Einen Kommentar schreiben:
-
den Verlauf der KNX-Busspannung gegen KNX Gnd im Moment des Einschaltens bis die 30V erreicht sind und idealerweise im zweiten Kanal die 3,3V Rail deGerätes mit dazu.
Ob man irgendwas machen kann ich fraglich, da hier wenig Einflussmöglichkeiten bestehen, aber es wäre schonmal gut um das Problem evtl zu verstehen..
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn ich das Testboard umziehe oder das oszi zu mir hole wäre das machbar.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenhast du die Möglichkeit den Hochlauf der Busspannung aufzuzeichnen? Oszi?
Wo müsste ich denn da was messen oder was wäre hilfreich ?
Einen Kommentar schreiben:
-
steht doch in der ersten Zeile der Releasenotes..
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
kurze Frage , ich mache das nicht jeden Tag für den IP router ESP32 gilt auch diese Firmware?
https://github.com/OpenKNX/OAM-IP-Ro...ases/tag/0.3.0
Einen Kommentar schreiben:
-
hast du die Möglichkeit den Hochlauf der Busspannung aufzuzeichnen? Oszi?
Einen Kommentar schreiben:
-
Jemand hierfür ggf. noch eine Idee?Zitat von re4p3r Beitrag anzeigenist aus einer älteren Bestellung. Bestellung vom 05.04.2025
Dann startet er tatsächlich ebenfalls 😊
Spannung weg, geht er an, beim Anlegen der Spannung passiert folgendes:
Wenn man danach das USB Kabel abzieht, fängt er sich tatsächlich und bleibt an.Code:0d 00:01:03: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:03: Common: Save power 0d 00:01:03: Common: Completed (2ms) 0d 00:01:03: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL ) 0d 00:01:04: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:04: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:04: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:04: Common: Save power 0d 00:01:04: Common: Completed (1ms) 0d 00:01:05: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:05: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:05: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:05: Common: Save power 0d 00:01:05: Common: Completed (1ms)
Ein Multi-Sensor Modul funktioniert an ein und derselben SV ohne Probleme bzw. ohne benötigten Reset.
Einen Kommentar schreiben:
-
doch.Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigenier: https://github.com/OpenKNX/OAM-InternetServices ist sie ja auch (noch) nicht dabei.
NTP im Netzwerk aktivieren. Dann hast du Ausgänge ie die Zeit senden.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mache ich doch glatt!Zitat von mumpf Beitrag anzeigenruf mich an, wenn Du Hilfe brauchst.
Ich habe die NTP-Abfrage irgendwie in keinem OFM oder OAM gefunden. Hier: https://github.com/OpenKNX/OAM-InternetServices ist sie ja auch (noch) nicht dabei.
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Stereofeld Das haben wir doch schon Life auf dem OpenKNX-Treffen gemacht
, das war vor einem halben Jahr.
Bau Dir die Firmware einfach selber oder ruf mich an, wenn Du Hilfe brauchst.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es schon einen Release-Termin (gerne auch Alpha- oder Beta-Phase) für die InternetServices? Ich würde gerne via NTP eine Zeit abfragen und auf den Bus senden.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenEine Übersicht gibt es im Wiki, also z.B. REG1-LAN-TP-Base
Gruß
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
ist aus einer älteren Bestellung. Bestellung vom 05.04.2025Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen- welche Controller Version? Aus der letztem Charge vor 2 Wochen oder älter?
Dann startet er tatsächlich ebenfalls 😊Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen- was passiert bei einem Reset (per Buton) am REG1 wenn es in diesem Zustand ist?
Spannung weg, geht er an, beim Anlegen der Spannung passiert folgendes:Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen- Verhalten mit angestecktem USB Kabel
Wenn man danach das USB Kabel abzieht, fängt er sich tatsächlich und bleibt an.Code:0d 00:00:50: KNX: Try Initialize 19200 0d 00:00:50: KNX: BCU connected (Baudrate: 19200) 0d 00:00:50: KNX: Reset received 0d 00:00:50: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL ) 0d 00:00:50: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:50: Common: Save power 0d 00:00:50: Common: Completed (2ms) 0d 00:00:50: Flash<Default>: Save data to flash 0d 00:00:50: Flash<Default>: Save completed (12ms) 0d 00:00:51: KNX: SystemState: Normal ( VBUS XTAL ) 0d 00:00:51: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:51: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:51: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:51: Common: Save power 0d 00:00:51: Common: Completed (1ms) 0d 00:00:52: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL ) 0d 00:00:52: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:52: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:52: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:52: Common: Save power 0d 00:00:52: Common: Completed (2ms) 0d 00:00:53: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:53: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:53: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:53: Common: Save power 0d 00:00:53: Common: Completed (2ms) 0d 00:00:54: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:54: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:54: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:54: Common: Save power 0d 00:00:54: Common: Completed (3ms) 0d 00:00:55: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:55: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:55: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:55: Common: Save power 0d 00:00:55: Common: Completed (1ms) 0d 00:00:56: KNX: SystemState: Normal ( VBUS XTAL ) 0d 00:00:56: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:56: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:56: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:56: Common: Save power 0d 00:00:56: Common: Completed (2ms) 0d 00:00:57: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:57: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:57: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:57: Common: Save power 0d 00:00:57: Common: Completed (2ms) 0d 00:00:58: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL ) 0d 00:00:58: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:00:58: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:00:59: Common: SavePIN triggered! 0d 00:00:59: Common: Save power 0d 00:00:59: Common: Completed (12ms) 0d 00:00:59: KNX: SystemState: Normal ( VBUS XTAL ) 0d 00:01:00: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:00: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:00: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:00: Common: Save power 0d 00:01:00: Common: Completed (12ms) 0d 00:01:00: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL ) 0d 00:01:01: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:01: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:01: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:01: Common: Save power 0d 00:01:01: Common: Completed (1ms) 0d 00:01:01: KNX: SystemState: Normal ( VBUS XTAL ) 0d 00:01:02: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:02: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:02: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:02: Common: Save power 0d 00:01:02: Common: Completed (12ms) 0d 00:01:03: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:03: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:03: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:03: Common: Save power 0d 00:01:03: Common: Completed (2ms) 0d 00:01:03: KNX: SystemState: Normal ( VDD2 VBUS VFILT XTAL ) 0d 00:01:04: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:04: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:04: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:04: Common: Save power 0d 00:01:04: Common: Completed (1ms) 0d 00:01:05: Common: Restore power (after 1s) 0d 00:01:05: Common: Restore power without reboot was successful 0d 00:01:05: Common: SavePIN triggered! 0d 00:01:05: Common: Save power 0d 00:01:05: Common: Completed (1ms)
Einen Kommentar schreiben:
-
kann dann eigentlich nur an dem Ramp-Up der Spannung liegen. Irgendwas daran sorgt wohl dafür, dass der Spannungswandler auf der BCU aus dem Tritt kommt.
Was noch interessant wäre:
- welche Controller Version? Aus der letztem Charge vor 2 Wochen oder älter?
- was passiert bei einem Reset (per Buton) am REG1 wenn es in diesem Zustand ist?
- Verhalten mit angestecktem USB Kabel
- wie verhalten sich andere openknx geräte an dieser Spannungsversorgung?
Einen Kommentar schreiben:
-
gerade mal gemessen. Sind 30.12V hinter dem Glastaster. Zustand alles an.Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenwie hoch ist die Busspannung?
auch da 30V, vl. mal schwankend auf 29 kann aber auch an den zittrigen Fingern liegenZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigeninsbesondere in dem Fall wo der REG1-LAN-TP-Base nicht hochkommt?
Sind leider todZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenWas zeigen die Link-LEDs an der Buchse?
Leider auch damit keine BesserungZitat von Ing-Dom Beitrag anzeigenTeste mal mit abgezogenem Netzwerkkabel

Gerätekonsole bin ich leider noch nicht dazugekommen
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: